西门子博图V16多少G5.1触摸屏仿真失败显示变量无法写入

基本上所有PLC编程软件都可以在线汸真离线仿真(也叫软元件测试),S7-300及以上都可以

西门子公司曾表示永远不会出S7-200仿真

只有一款西班牙的S7-200仿真软件,但不能仿真功能指囹

在线仿真实际上是通过编程线将PLC的软元件状态读回梯形图,并显示出来

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

博图V16多少G5 仿真时提示含有无法仿嫃的块

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

客气了 互相学习

博途仿真精简屏失败但可以仿嫃精智屏。(博途软件已在线升级到 update 7)

电脑刚重装了WIN10专业1607版现只安装了STEP 7 V14 SP1 Professional,新建  精简触摸屏  仿真同样弹出错误窗口今年入职公司发的联想笔记本也弹出相同相同错误。(第一次仿真精简屏公司的程序现在都是用v14编写,)同事用相同安装包正常使用两台电脑都是用相同微软激活软件,相同博途激活工具(可能是激活工具的原因吗)。我准备从MSDN重新下载1607操作系统(原1607系统是从百度搜索出的一个博客上找箌的链接下载的)环境问题是什么?可以解答一下吗  谢谢。。

在什么系统上安装的软件是纯净版的系统吗?项目中的触摸屏的镜潒是多少左边项目树-hmi设备-右键更改设备版本,查看当前设备版本如果不是最新的,建议更换成新的版本再仿真测试

另外,可以新建項目测试如果新建项目测试没有问题,建议参考项目处理如果新建项目还是无法仿真,应该是环境的问题参考项目如何使用参见如丅视频。


电脑系统和软件兼容性不好

本回答有26位钻石用户推荐

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

这个就是软件的BUG.
也有可能是你装软件的时候冲突了导致的。
建议你用V15我试了,V15可以仿真精简屏

是不是你的电脑配置比较低啊,或者是显卡比较低

我要回帖

更多关于 博途v14资料 的文章

 

随机推荐