请教828D的PLC程序中用户数据块中数據位如何修改?例如DB9015.DBX0.0要更改1或0
有的地址预设为1或0,PLC程序没有对该地址进行任何操作
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
在手动的时候主轴转速不管设置成多少最高只有500,但是主轴的各种上限已全部设置成1200程序运行是也一样,设置主轴1000转但是实际只能到500,请问这是什么原因!
主轴转速限制的地方很多以前记录了一下参数,但是以840D为例的不知道这些数据808D中是否有,供你参考吧
提问者对于答案的评价:
手机用户ZL8: 峩是做数控机床维修平台的,有需要的可以加我
一台龙门铣840DSL系统主轴只用电机洎带的编码器,没有第二编码器电机型号1PH-0BC2,现在电机的编码器坏了想切换到V/F方式下无编码器运行,但是在驱动数据中无法更改参数系统提示“对激活的控制器无写访问”,请问如何解决
应该是使能的问题切断使能就可以了。急停如果没有切使能就修改PLC,切断DBX2.1和DBX21.7、
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
这个是权限问题你把驱动器的权限参数改一下就可以了。
这個应该是plc控制的你在plc中取消激活,然后才可以改参数
权限没有打开,还有在哪儿修改面板还是STARTER?
拍下急停开关,断开驱动使能