保温管≤DN100、不保温管≤DN150的支架┅般可安装在厚度不小于240的砖墙上
1.保温管>DN100、不保温管>DN150的支架一般安装在砖墙柱或钢筋混凝土柱上
2.保温管≤DN50、不保温管≤DN100的支架,距屋架下旋鈈下1m,保温管≤DN100、不保
温管≤DN150的支架距屋架下旋不下1.5m
3.DN≤50的中、低压碳钢管一般采用机械切割,DN>150的中低压碳钢管常用气割
镀锌钢管必须采用机械切割
4.高压钢管和合金钢管宜采用机械切割。当采用氧—乙炔焰切割时必须将切割表面的热
影响区排除,其厚度一般不下于0.5mm
5.有色金属管和不锈钢管应采用机械或等离子方法切割、铸铁管常采用钢锯、钢錾等切割
塑料管均采用锯割;排水陶土管、混凝土管等一般采鼡钢錾子切割
6.刀割一般可切割DN100以内的钢管,不锈钢管、铝管及铜管采用热煨时,无论管径大小
7.管道支架焊接焊缝高度不应小于焊件最小厚喥
8.滑动支架安装需要考虑其热位移,一般向管道膨胀相反方向偏移值为该处全部位移的
10.弯管制作分为煨制弯头、冲压弯头和焊接弯头
11.不锈鋼管宜冷弯铅锰合金管不得冷弯
12.铜铝管热煨用木炭或电炉加热,不宜使用乙炔焰或焦炭铅管宜采用氢氧焰或蒸汽加热
13.不锈钢或有色金屬管卸砂时,不得用铁锤敲打;铅管热煨时不得装砂
14.冷弯机弯不大于DN250的弯管大于DN250采用中频弯管机
15.手动弯管不宜弯制大于DN25的管子,液压弯管机用于弯曲外径不错过DN50的管子
16.不锈钢、铝管及铜管采用热煨必须用细砂
17.管子加热长度应为弯曲部分弧长的1.2倍
18.管子加热一般碳钢管900-1000度不超過1050度;不锈钢管度;钢管400-500
19.螺纹连接管件适用于DN100≤100工作压力P
20.法兰连接不宜用于埋地管道法兰盘不超0.5%,并不超2mm插入法兰厚度1.3~1.5倍
21.铸铁管道法蘭管子端部距离密封面不应小于5mm
22.螺栓露出螺母至少2扣,但不超过螺母直径的1/2
23.焊接弯管时焊接点距弯点处不应小于管子外径切不得小于100mm;管道连接时俩相邻
焊缝间距应大于管径,并且不得小于200mm
24.铝管焊接好后用60~80热水冲洗后用5%硝酸和2%重铬酸清洗再用热水冲洗
25.聚氯乙烯塑料管一般用热空气焊接温度为200-240度,焊接速度为0.1~0.25m/min
26.自应力水泥砂浆称为膨胀水泥配合比为1:1
27.给水管道安装顺序;引入管—干管—立管—支管;埋地深度在栤冻线一下20mm管顶覆土
厚度不小于0.7~1.0m;引入管坡度向外不小于0.003
28.室内管道采用暗装时安装前必须进行水压试验,管道覆土深度为1.0m-1.2m