NHR-5600流量积算仪测量精度是多少

某钢铁公司供还原铁低压蒸汽流量及深度水处理RO浓水新增涡街流量计累积计量等采用虹润NHR-5600系列积算仪

1、经过一段时间的维护,及前期对参数查看修改对部分参数进行汇總:

2、锅炉产中压蒸汽为过热蒸汽区别于饱和蒸汽,参数设置存在差异

3、锅炉产中压经还原铁改造减温减压设备减压后,原3.7MPa435℃降至0.4MPa,200℃左右的过热蒸汽

4、根据孔板计算书中数据,流量采用的是减压前的中压蒸汽的温度、压力及相关参数进行的计算最大差压60kpa,最大鋶量12000m3/h

5、一级菜单中的K1值是由三级菜单中的A-K值计算同步所得,根据计算进行K系数设定

6、三级菜单中参数必须是孔板计算书的设置参数为依据。

7、在新增的RO浓水流量计作为累积量的仪表中参数KI=1而计算所得的0.75不作为KI系数的设定值,可强制修改DISP第一项中选择7。

8、最重要的如果流量计选择是差压式的单位以kpa,设置F-H为60必须对应,out=12

NHR-5600系列流量积算控制仪采用了表面貼装工艺全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力本仪表针

对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通訊、打印等处理,构成数字采集系统及

控制系统适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量积算测量控制。

NHR-5600系列流量积算控淛仪

    可同时显示瞬时流量测量值及流量累积值(累积值单位可任意设定)

    可切换显示瞬时流量测量值、时间、本次累积值、整十一位流量總累积值、流量(差压、频率)输入值、压力

我要回帖

 