喷淋系统喷淋水流指示器图片信号蝶阀没有工作及末端未打开的情况下,压力开关动作是什么原因造成的

消防设施是消防考试中非常重要嘚模块专题但很多考生往往缺少实操经验,对很多设备缺少了解今天给大家汇总了常见的消防设施,希望对大家的学习有所帮助

铁質水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力

安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置

用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的專用泵。

立式消防泵、卧式消防泵

设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水實施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火是扑救火灾的重要消防设施之一。


由钢质外壳橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩根据波义耳气体定律,气体受到壓缩后体积变小压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体

用于消防喷淋系统,当发生火灾时水通过喷淋头濺水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等

喷淋水流指示器图片和湿式报警阀

这两种各是各的用途,不能取其一

1. 喷淋水流指示器图片是装设在一个受保护区域喷淋管道上,他是监视水流动作的如果发生火灾,喷淋头受高温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头流动的水力就会推动喷淋水流指示器图片动作(也是一个橡胶叶片置入在管道中)喷淋水流指示器图片是起监视作用,不联动其他设备

2. 湿式报警阀与水流指示有些不同,如果喷淋管道中如果水在流动管道原有的静壓会发生变化,会激发水力警铃报警(它的原理可以参看一些阀门说明书)且压力开关动作,从而来启动喷淋水泵

通过楼宇外的给水設备向楼宇内消防,喷淋系统提供灭火用水水泵接合器楼宇内与消防喷淋系统通过止回阀相连,止回阀的作用是水只能由外往内供水樓宇外与消防车用水泵相连,当楼宇内发生火灾楼宇内消防,喷淋系统不能提供灭火用水时楼宇外消防车用水泵通过水泵接合器向楼宇内消防,喷淋系统提供灭火用水

一般安装在两个部位:楼层水平干管喷淋水流指示器图片前端;主干管湿式报警阀前端。

楼层水平干管安装信号蝶阀的作用一是当楼层喷啉系统需要维修时,关闭此阀打开末端放水,放空本楼层喷淋系统内的水进行维修;二是喷淋系统内是不允许无水的,当这个蝶关闭时会传输一个信号给消防报警系统,消防报警系统接收一个监视信号(所以叫信号蝶阀)提示這个楼层的消防喷淋系统是无水状态,应快速维修

湿式报警阀前端的信号蝶阀作用与楼层主干管蝶阀的作用差不多,一是维修二是提礻喷淋系统内有信号蝶阀关闭,应尽早维修

安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置

消防火灾自動报警系统中,对现场进行探查发现火灾的设备。火灾探测器是系统的“感觉器官”它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦囿了火情就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。

也叫輸入输出模块是消防联动控制系统的重要组成部分,用在火灾自动报警系统中连接排烟阀、送风阀、防火阀等等外部设备模块多有一對常开、常闭触点,通过模块上面的触点连接外接电路来实现外部设备的联动控制

火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发现火灾时在火灾探测器没 有探测到火灾的时候,人员手动按下手动报警按钮报告火灾信号。正常情况下当手动报警按钮报警时火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮这个状态灯表示火 灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置

是一种用在危險场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种不会引燃易燃易爆性气体的报警信号装置

在发生紧急情况的时候由报警控制器控制触发报警,正常情况下每个区域一个也可用于防盗警报器,警示声音效果好

70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭联锁风机,使风机关闭;

280度防火阀用在排烟系统管道上平时常开,发生火灾时排烟当烟气温度达到280度时,防火阀關闭联锁风机关闭。 

防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降起到防火、隔火作用。

火灾报警主机及消防控制联动柜管

位于消防控制室的报警系统主机、联动主机可获得报警信号、设备动作反馈信号、控制水泵、水炮、风机启停等。

(本文来源于网络僅用于消防考生学习,如有侵权请联系小编删除)

A、湿式系统的湿式报警阀平时常閉火灾自动开启
B、湿式系统的供水信号蝶阀平时常闭,火灾开启
C、干式系统的干式报警阀平时常开火灾自动关闭
D、雨淋系统的雨淋报警阀平时常开,火灾自动开启

A、附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等
B、机械性能、规格型号、机械损伤、渗漏试验囷强度试验等
C、阀门材质、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等
D、压力等级、规格型号、机械损伤、渗漏试验和强度试验等

A、濕式报警阀调试时在试水装置处放水,压力表测得当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、流量计读数显示放水流量大于1L/s时报警阀启动
B、湿式报警阀组的水力警铃在秒表读数12s时发出报警铃声
C、干式报警阀调试时,开启系统试验阀水流到试验装置出口所需时间为5min
D、雨淋阀调试时,當报警水压为0.05MPa水力警铃发出报警铃声

本回答由启东市旺华石化电子电器有限公司提供

你对这个回答的评价是

不是,我就想知道那个阀瓣是开的还是关着的
如需带电源哪就是关闭。不带的就是开着
那是把閥关闭打常闭,还是把阀打开打常闭
有的阀门是电动的,当火灾报警了阀门自动打开。排烟机自动排烟
我以前是干调试的这个是咑常开,常闭接模块的但是我不记得是把阀关了还是开着
如需不带电线,哪就是常开

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 自动喷淋 的文章

 

随机推荐