消防主机怎么开关机在什么情况下不能自检

消防主机怎么开关机故障状态下處理方法

1、报火警后警铃、声光报警器为何不动作?可能原因有:

a、请检查面板上的指示灯是否被点亮;

b、主机上是否有该警铃或声光报警器嘚故障信息;

c、警铃或声光报警器现场是否有24v电源;

d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;

e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。

2、报火警后有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回可能原因有:

a、现场设備状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动

b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落

3、某回路为何不停的报故障或反馈,嘫后又自动消失?

不停的报故障如:设备类型不符或反馈,多为回路线上有较高的干扰因报火警有较复杂的算法,故不会乱报火警此时鈳用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情况不好可使用万用表正、反姠测量回路对地电阻,正常情况下应大于5mW

4、某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了?

发生此类问题通常为探测器/模塊的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎很好正常当一但模块发生动作后回路即受到影响,故設备-经动回路就再也不能报火警了

5、为何主机既报主电故障,又报备电故障?可能原因有:

a、主机电源反馈电缆否连接良好

b、主机“电源设置”菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符

6、哪此故障可以隔离,哪些故障不可隔离?

按面板_上的“隔离”键时可隔离所有联网主机上囸在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等..

7、主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁? 

a:此现象多为线路上有干扰信号,如果信号线接到天花金属但不接地此时可用“操作’菜单点测试功能可以看到單点测试的5条曲线均较大幅度的波动。解决办法:

a、断开线路-段一段接入系统,查处线路问题所在

b、有模块或探测器正负极性接反也有此现象,测试方法:从主机上拆下回路线用万用表二极管档测量线路,正常时量线路正相1800 左右,反相400左右

办公楼消防自动控制系统维护管悝规程

技改办公楼的消防系统可根据其功能或控制原理又具体可以分为消防栓系统、自动喷淋系统、楼顶的增压稳压系统、消防电梯系统、排烟通风系统、消防集中报警与联动控制系统及其它辅助子系统 1.1室内消防栓水泵系统1.1.1室内消防栓系统简介 技改办公楼的室内消防栓系統根据大楼的实际情况及相关国家规范标准在竖直方向上分为上下两个区,即地下1层至9层为下区10至19层为上区。上区消防栓的用水由设在哋下一层的消防栓水泵直接供给水泵一用一备;下区消防栓的用水由上区水泵供水经减压阀减压后供给,为防止水压过高在水压超过0.4MPa處设置了减压阀。 在整体上室内消防栓的设计消防用水量为40L/S(假设火灾的延续时间为2小时);在每个消防栓箱设单口室内消防栓DN65接口、25m嘚麻织衬胶水龙带、19mm的水枪数量各为一,并在消防栓箱旁设消防栓按钮一个;屋顶设试压试水用消防栓一个只配有栓口和压力表。为增加供水的安全系数上下两区各设消防栓水泵接合器SQ100三个。 1.1.2消防栓水泵联动控制流程 技改办公楼的室内消防栓水泵系统联动控制流程如图1-1所示每个消防栓处及过道旁设有手动火灾报警按钮。只要某层(区域)发生火灾按下手动火灾报警按钮,或者火灾探测器信号输入系統通过输入模块将信号传递到火灾报警控制中心,立即发出声、光报警信号信号通过主机逻辑编程,指令相应输出模块启动消防栓沝泵,供水灭火 ? ? 1.1.3室内消防栓给水系统主要部件及功能 1.手动报警按钮 手动报警按钮是人工确认火灾后,手动输入报警信号的元件其按结構不同有????? 两种使用方法:一种是由小锤击碎手动按钮上的玻璃,按钮自动弹出接通其常闭触点发出报警信号,复位需要安装新的玻璃压住按钮切断电路。另一种只需直接按下按钮即可报警复位时启动内部开关按钮自动弹出或手动用吸盘吸出,即可完成复位 2.消防栓箱 技改办公楼的消防栓设置在各楼层的走道,其箱门是由与墙体相同的瓷砖组成的(标有明显标志)消防水带箱内,其箱内由水枪、水带囷消防栓三部分组成消防栓采用直流式水枪,是灭火的主要工具;消防栓是具有内扣式接口的球形阀式水龙头从外往里看可以看见阀門的密封胶垫,方便检查其内部情况它的一端与消防竖管相连,另一端与水带相连 发生火灾后,首先使用消防栓钥匙(或用适当力量按下消防按钮)启动紧急报警按钮给控制室发出火警信号或通过消防通讯系统发出火灾警。有的消防栓旁的按钮可以直接启动消防栓水泵供水然后迅速取下挂架(挂轴)上的水带和弹簧架上的水枪,将水带接口连接在消防栓接口上拉直水