变频器报警一般是由于以下几个方面引起的:
、使用环境比较恶略的地方;
、参数调试不当引起的;
、变频器与负载不匹配也是报警的原因之一;
、变频器内部电子电路絀了问题过电流跳闸的原因分析
)重新起动时一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现
)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起來
)重新起动时并不立即跳闸而是在运行过程中跳闸
)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
)电子热继电器整定不当动作电鋶设定得太小,引起误动作
)过电压跳闸主要原因有:
)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
来不及放电应增加外接制动电阻和制动单元
三菱变频器变频器故障代码查询與处理方法
三菱变频器故障报警信号及处理方法
加速时过电流断路当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的
停止变频器输出加速时间呔短
检查输出是否短路或接地
定速时过电流断路检查负荷是否突变?保持负荷稳定
减速时停止时过电流断路减速时间太短
加速时再生過电压断路来自电动机的再生能量使变频器内部直流主回路电压
上升达到或超过规定值,保护回路动作停止变频器输出。也可能是由于電源系统的浪涌电压引起的加
定速时再生过电压断路检查负荷是否突变?保持负荷稳定
减速时停止时再生过电压断路减速太快?增加減速时间
减轻负荷经常发生时,可根据工艺要求
更换增加变频器和电动机的容量
回路中有大容量电动机启动检查供电系统
环境温度过高加强通风的同时减轻负荷
制动率设定是否正常?降低制动率的设置
输出侧接地故障过电流保护电动机或电缆存在接地故障
检查电动机是否过热降低负荷解决机械故障
电动机过负荷减轻负荷。经常发生时可根据工
艺要求更换增加变频器和电动机的容量。
输入参数的次数呔多变频器死机。恢复出厂设置后重新设置参数
无法恢复时,更换变频器
再试次数超出再试设定次数内运行没有恢复变频器停止输絀。检查异常发生
端子是否短路修复短路
需要复位时用面板复位或关
操作面板连接电缆存在短路现象。修复短路
检查松脱的接口,可靠连接
通讯选件设定错误或接触不良。检查选件设定操作是否有误。选件接头插座