防爆型手动火灾报警按钮采用特殊防潮技术抗潮湿、抗干扰能力强,适用于石油、化工等行业该手动报警按钮占一个地址点,采用电子编码方式编址操作方便。该產品通过LD4800E-A中继模块箱与本公司生产的E/EN系列火灾报警控制器配合使用人工确认火警后,手动操作本按钮向控制器发出火警信号。此手动報警按钮还可以手动启动消防泵当有火情时,人工确认火警后手动操作报警按钮,向控制器发出火灾报警信号同时通过LD6809E(防爆隔离器)启动消防泵,灭火人员即可持消防栓箱内的水枪就地进行灭火
J-SA B-M-LD2000E(Ex)防爆型手动报警按钮须与安全栅配套组成本安防爆系统,该系统符合GB0《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB0《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》、GB《手动火灾报警按钮》、GB/T《质量管理体系 要求》标准防爆标志Ex ib IIC T6 Gb;经防爆电气产品质量监督检验中心、公安部消防产品合格评定中心及消防电子产品质量监督检验中心检验和审核,符合要求取得防爆合格证和消防产品3C认证。
★ 采用专用嵌入式MCU技术
★ 采用电子编码方式,占用一个地址点
★ 具有防爆功能,需與LD4800E-A配合使用
★ 备有一组无源常开接点输出(经安全栅输出)。
★ 具有手动复位功能
静态电流:<0.5mA |
报警电流:<1.8mA |
★ LD2000E(Ex)防爆型手动火灾报警按钮由“底壳”和“上盖”两部分组成。从包装中取出后分开取出底壳,将上盖部分暂时保存于包装盒中
★ 将导线从底座的入线孔穿過,按照接线方式接好线然后用合适的螺钉将底壳固定在墙面。
★ 系统检验合格后将底壳与上盖按照装配要求装配,并将上盖与底壳鼡螺钉固定
★ 安装要求:按照GB0爆炸性气体环境用电气设备 第15部分 危险场所电气安装(煤矿除外)的有关规定进行。安全栅到按钮之间连接电缆或导线允许的总的更大分布电容(Cc)为0.02μF ,更大分布电感(Lc)为1mH
布线要求:与LD2000EN相同。