请问ZNJM2计米器计轴受扰怎么处理接复位

原标题:【安全生产】老西门站哆职能队伍开展计轴受扰道岔失表演练

“叮铃铃”一阵急促的铃声在新天地多职能值守点响起

“多职能,T30F计轴棕光带”

“好的收到,馬上过来”

在一片电话声中2020年新年伊始第一场老西门站区多职能队伍演练在新天地车站展开了。这次演练的科目是车站计轴受扰及道岔夨表的应急处置目的是在于考察每位多职能队员对演练科目应变处置以及与车站的协同配合能力,以便为紧接着的春运平稳运行提供有仂保障

演练开始前先由新天地的值班站长和老西门站区多职能负责人对参演的全体人员进行安全交底并明确了演练目的及注意事项。演練开始后行车值班员通过电话告知多职能值守队员新天地T30F计轴受扰。多职能队员根据要求进行登记要点和确认位置,并火速赶至弱电機房计轴柜旁进行现场设备再确认并进行复位处置。复位处置时效需进行板卡热插拔操作后故障排除。在模拟热插拔的同时参演队員口述了动作要领及注意事项。

之后在负责人的指令下又进行了一场道岔失表更换继电器的演练演练结束后,多职能负责人和值班站长對此次演练进行了点评要求队员们对演练中暴露的问题和不足进行总结和提高。

通过演练巩固了多职能队员对类似故障处置的流程,達到了温故知新的目的;加深与车站人员的沟通协调保证了信息通畅使故障处置事半功倍。