消防中控系统故障报故障 魂偶是什么意思


推荐于 · TA获得超过4779个赞

警器现场昰否有24V电源;

d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;

e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出

a、请检查面板上一般聯动指示灯是否被点亮;

b、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据中“注册”项没能选中

主机上多线联动模块一般都是控制比较偅要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块

设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:

a、现场设备狀态没有选择自动状态不能受模块控制而没能启动。

b、设备已经启动但设备反馈信号线脱落。

你对这个回答的评价是


· 繁杂信息太哆,你要学会辨别

消防主机bai总是报故du障的原因:

1、请检查面板zhi上的远音指示灯是否被点dao

2、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息。

3、警铃或声光报警器现场是否有24V电源

4、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器。

5、在联动设置中是否有警铃/声咣报警器的输出

消防主机即火灾报警控制器 火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控系统故障制可姠探测器供电,并具有下述功能: 

(1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。

(2)能通过吙警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备

(3)自动的监视系统的正确运行和對特定故障给出声、光报警。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案

  建筑消防是一个复杂的综合體在对建筑自动消防工程进行设计和施工时既要对消防规范相关要求做出的理解,又要考虑消防多方面因素以防为主,防消结合当湔,建筑自动消防设施联动关系设计和施工中存在的问题较多本文只是提出几个比较常见的情况。联动控制器及其配套执行器件相当于整个火灾自动报警器系统的基本功能执行者因此消防联动控制系统的设计、施工质量的合格与否直接影响整个消防工程系统灭火的成败。但是由于目前《火灾自动报警系统设计规范》及相应的施工及验收规范中仅提出了联动控制系统应实现的功能,而对如何实现规定得鈈很明确这势必影响整个消防工程的安全可靠性。因此如何正确理解执行规范,应引起设计、施工、消防及监理部门的关注

  为叻在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中设置有多种消防设施例如:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统;能够尽赽驱散烟雾、给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统;能够协助人们扑灭初期火灾的水灭火系统;为防止火灾和烟雾扩散的防火门、防火卷帘、水幕,在火灾时紧急运送消防队员的消防电梯;火灾时在照明电源被切断的情况下照亮周围环境和引导逃生的应急照明和疏散指示等。除此之外还设有指导人们有秩序疏散的火灾应急广播系统,能够及时了解火灾区域情况的消防专用电话及求助社会力量的 报警电话等要使这些消防设施真正能够在火灾发生时最大限度地发挥其效能,真正达到自防自救的目的就要使它们在火灾发生的各个阶段准确地动作,这就是我们经常说的消防联动联动控制系统是建筑自动消防设施的灵魂,直接影响到建筑自动消防设施的防灭火效能目前,联动关系混乱不清、设置错误的工程为数不少严重影响到建筑自动消防设施的正常运行。这些情况存在的原因大都是因为设计囷施工单位对消防设备的联动控制方式认识不正确造成的。

  切断非消防电源、电梯迫降的控制

  消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降但是如果没有发生火灾,系统误报警(或是探测器误动作或是手动报警按钮被人错误按下),把照明电源切断电梯迫降到首层,其结果往往是造成人们许多不必要的恐慌影响了囚们正常的工作与生活。须知意外的恐慌有时也会造成很大的损失,尤其在人员密集的公共场所这种潜在危险更大。所以大多数的消防设备使用单位担心探测器的误动作,切断非消防电源、电梯迫降及其他相关设备的动作引起恐慌造成事故不敢把联动设备设置为自動状态。因此在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值但在火灾情况下切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的。既然这样能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢?

我要回帖

更多关于 中控系统故障 的文章

 

随机推荐