系列模块机技术基础资料

水机组广泛应用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程

对噪音和周圍环境有较高要求、

水机组可组合多个单元模块

各单元模块的结构形式、

每个单元模块的名义制冷量不同

机组每个单元模块有两个完全独竝的制

模块有四个完全独立的制冷系统

个相同或不同的单元模块

产品首批获得国家冷水机组节能认证证书。

任何一台只要轻轻地插上手操器

协调整个系统按需工作

其它厂家的产品只能以固定机组作为主模块

不同型号之间也能够任意组合

机组每个系统能够组合多达

这种压缩機与其它类型的压缩机相

具有强大的故障自诊断功能。

格力GMV5/GMV5S直流变频多联机调试参数参栲值?系统参数请参阅下列数据:1、室外机参数:1.1、压缩机排气管温:系统压缩

网格力GMV5/GMV5S直流变频多联机调试参数参考值系统参数请参阅下列数据:

1.1、压缩机排气管温:系统压缩机主张功课时制冷正常排气管或壳顶温度在70~95 ℃之间,且比系统高压对应的饱满温度高10℃以上;

制热正常温度在65~80 ℃间且比系统高压对应的饱满温度高10℃以上。假定温度低于70℃可以思量是否为冷媒加多或者内机漏液?

1.2、化霜温度:系统制冷功课时,化霜温度1比系统高压值低5~11℃;

系统制热功课时,化霜温度1与系统低压值相差在2℃阁下

系统正常的高压值在20℃~55℃。按照情况温度的窜改和系統功课容量的窜改系统高压值要比情况温度高10℃~40℃,并且情况温度越高两者间的温差越小;

●情况温度在25~35℃制冷功课时,系统高压值在44~53℃之间;

●情况温度在-5~10℃制热功课时系统高压值在40~52℃之间。

●情况温度在25~35℃制冷功课时系统低压值在0~8℃之间;

●情况温度在-5~10℃制热功课时,系统低压值在-15~5℃之间(并且和室外情况温度差8-11℃)。

1.4、制热电子膨胀阀开度:

●制冷功课时制热电子膨胀阀始终保持480PLS;

●制热功课时,可調治的电子膨胀阀开度在120~480PLS窜改。

1.5、变频压缩机功课频率:

●变频压缩机1一般在20Hz~95Hz之间窜改

●变频压缩机2一般在30Hz~100Hz之间窜改

1.6、变频压缩机电流:

●按照差异的功课频率和负荷变频压缩机1相应电流在7A~25A之间窜改。变频压缩机2相应电流在7A~20A之间窜改

1.7、变频压缩机IPM模块温度:

●情况温度小于35℃時,IPM模块温度小于80℃最高温度不跨过95℃。

1.8、变频压缩机驱动母线电压:

●正常母线电压为电源电压的1.414倍比方:三相电源电压为390v,那么整鋶后的母线电压为:390v×1.414=551v。实测值与凭据以上核算要领得出的值纰谬在15v内均为正常

1.9、风机功课频率:

●按照系统压力调治,在0~65Hz之间调治功课

●按照情况温度的差异,制冷要领下同一室内机的进管温度要比出管温度低1℃~7℃; (收支管温差越小结果越好一般在7-12 ℃)

●制热要领下同一室內机进管温度要比出管温度低10℃~20℃。(假定室底细况温度偏低收支管温差可以在30℃)

报价小编认为从调试软件上监测到的内机和外机数量与實践数量一起,无通讯缺陷呈现