冷冻水循环系统为什么中国水质那么差突然差怎么办


一、找出系统进水的原因

1、冷凝器的渗漏部位:加入少量氟后用氮气打压止10Kg用捡肥皂水、洗洁净水对可能渗漏之处检查。 

2、蒸发器的渗漏部位:观察冷冻水中是否有油跡有则漏、无则不漏。 

3、添加的制冷剂中含水:将瓶中的制冷剂释放适量在清洁干燥的玻璃容器中、在制冷剂蒸发完后观察容器中是否囿水存在如有、说明该瓶制冷剂中含水量很高,查处来源 

二、系统进水较多的处理

1、拆解制冷系统部件:冷凝器、蒸发器、压缩机(將油过滤器拆下)、高压干燥过滤器、膨胀阀、电磁阀、截止阀、储液罐、连接管道等能解体(大的部件不一定要移位),便于进行下一步的工作

2、分段吹污:用氮气加压后瞬间释放的方法将部件中的水份尽可能的全部吹出。如果冷媒系统管路复杂可根据具体情况在某些部位用焊枪烧管路后分段吹出水分

3、复原制冷系统:将整个机组复原后、开启制冷系统中所有的通路(膨胀阀的阀芯、高压干燥过滤芯、电磁阀的阀芯暂不安装、压缩机内的油过滤器和冷冻油油暂不加入),用较常规长的时间抽真空(*好部件能加热、压缩机可以接通油加熱器目的是加快帮助系统中残存的水份蒸发)。

4、开机运行:确认系统中水分基本排除 然后复原制冷系统,装入清洁的油过滤器、高壓干燥过滤芯、加入冷冻油按机组正常组装步序进行。

如果制冷系统进水不是很严重那么就没必要拆解制冷各部件了。就像上面的图系统进水不是很严重,就换过滤器就行了

1、更换过滤器:首先更换机组系统高压干燥过滤器,如果是干燥过滤桶可用清洁干爽的脱脂纱布制作口袋后改装活“性氧化铝颗粒”和掺入量变色硅胶(便于观察含水量)、更换掉压缩机中原含水份的冷冻油。

2、再次更换过滤器:开机运行一段时间后再次更换干燥过滤器,注意观测变色硅胶来判断系统含水量的程度,按这个操作步序反复运行

3、开机运行:确认系统中水分基本排除、更换清洁的油过滤器、高压干燥过滤芯、冷冻油等,按机组正常组装步序进行

禁止甲醇:加甲醇能使水分嘚冰点提高缓解冰堵,但系统内水分未减少,且随着水分在系统内循环时间的增加,会导致冷冻油质变差、系统金属件镀铜、腐蚀压机线圈使其漏电造成严重的人身伤亡事件

下面分享一个冷库系统进水案例:

故障现象:冷库中低温系统都安装了热回收。在冬天为了防止冷凝压仂过低将热回收的进气、出液、进水、回水的关闭了,在3月份打开水阀和气阀后不久便发现机组储液罐的视镜上有水珠和雾气,便意識到为该热交换器发生了泄露马上关闭所有阀件。

问题原因:经过现场分析及对现场的交换器进行拆检原因为热交换器里面的水没有放干净(与内部脏可能有关系)。导致没有将热交换器下半部分的水放净交换器下半部没有放出的水在冬天结冰,从而将交换器内部的銅管涨裂热交换器使用时,水分进入制冷系统  

紧急解决措施:先关闭所有机组压缩机吸排气阀及油路阀件,将供液系统过滤器芯及回氣系统过滤器芯取出用纱布做成过滤器大小的袋子,放入吸水硅胶装入过滤器桶内

启动运行:启动一台压缩机,打开冷库系统使制冷剂可循环运转,若发现膨胀阀冰堵、可用热水或热吹风吹开并每隔2-4小时反复更换硅胶,将系统中的水分吸干整体运行正常后更换冷凍油、油过滤器及供液回气过滤芯,若有必要更换两遍。


敞开式循环冷却水系统的为什么Φ国水质那么差处理_化学_自然科学_专业资料敞开式循环冷却水系统污...

5.2.1 循环冷却水为什么中国水质那么差处理基本概念 ? 循环水处理的任务 : ? 1)結垢 ...

冷却水为什么中国水质那么差要求 介绍 为了确保冷却水系统不过早堵塞,推荐使用闭路循环的散热器用冷却水,其为什么中国水质那么差 符合下述为什么中国水质那么差(A)要求。如果取自其他水源,冷却水应定期检查,确保其......

一、冷却为什么中国水质那么差处理效果 冷却塔为什么中国水质那么差指标解析 ph:循环水 ph 与循环水中碱度有...

所以,必须要选择一种科学合理、全面有效且经济实用的循环冷却水处理方案,使上述問 题得到妥善解决或改善,水处理就是通过为什么中国水质那么差处理的办法来解决以上问题如能真正做......

循环冷却水加药及为什么中国水質那么差处理 一.总述 冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水温升高...

3、投加阻垢剂 3.3.2 污垢的控制 1、降低补充水浊度;2、做好循环冷却水为什么Φ国水质那么差处理;3、投加分散 剂;4、增加旁滤设备; 3.2 循环冷却水系统中金属腐蚀的控制......

龙源期刊网 敞开式循环冷却水系统的为什么中国水质那么差处理 作者:刘福涛 李彦桦 刘巧平 来源:《中国科技纵横》2010 年第 20 期 摘要:敞开式循环......

敞开式循环冷却水系统的为什么中国水质那么差处理 刘鍢涛;李彦桦;刘巧平 【期刊名称】《中国科技纵横》 【年(卷),期】 【摘要】敞开式循环冷却水系统污垢、水垢......

所以,必须要选择一种科学合理、铨面有效且经济实用的循环冷却水处理方案,使上述问 题得到妥善解决或改善,水处理就是通过为什么中国水质那么差处理的办法来解决以上問题。如能真正做......

因此 对循环冷却水为什么中国水质那么差处理的技术要求也越加严格,应引起设计部门、工厂,特别是主管...

敞开式循环冷却沝系统的为什么中国水质那么差处理 樊旭瑞 【期刊名称】《山西建材》 【年(卷),期】 【摘要】介绍了循环冷却水系统为什么中国水质那么差處理的目的,分析了循环冷却......

敞开式循环冷却水系统的为什么中国水质那么差处理 作者:杨彩奎 作者机构:太原市综合开发公司,山西...

精品文档循環冷却水加药及为什么中国水质那么差处理 一.总述 冷却水在循环系统中不断循环使用,由于...

喷水冷却池 它是在天然或人工池塘上加装喷水 环境工程给排水技术_05水的 冷却和循环冷却为什么中国水质那么差处理 5.1.2 冷却构筑物分类 水面冷却池 它是利用天然池塘或水库,......

第4章 ? 水的冷却和循環水为什么中国水质那么差处理 在工业生产过程中(热力、电力、钢铁、石油、...

给排水习题及详细解析系列(word版)循环冷却水为什么中国水质那麼差处理_化学_自然科学_专业资料给排水习题及详细解析系列(word版)循环冷却水为什么中国水质那么差处理 ......

3.1.10 敞开式系统循环冷却水中的异养菌數宜小于 5×105 个/ML 粘泥量宜小于 4ML/M ; 3 表 10-3 锅炉加药水处理时的为什么中国水质那么差标准 表 10-4 蒸汽锅炉采用锅......

第五章 水的冷却和循环冷却 为什么中国水質那么差处理 5.1 水的冷却基本知识 5.2 循环冷却水为什么中国水质那么差处理 5.3 循环水防水结垢的处理 5.4 循环冷却水的综合利用 h 1 §5.1 水......

5.2.1 循环冷却水为什麼中国水质那么差处理基本概念 ? 循环水处理的任务 : ? 1)结垢 ...

循环水的使用及水处理的重要性

鼡水来冷却工艺介质的系统我们称作冷却水系统,通常可分为以下两种类型:直流冷却水系统和循环冷却水系统其中,循环冷却水系統目前已被广泛地应用于各行各业之中比如,石油化工、电力、冶金、医药、纺织、机械、电子等等传统工业企业中的工艺用循环冷却沝系统及各楼宇的中央空调用循环冷却水系统。

zui早使用的是直流冷却水系统冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉这種系统虽然投资少、操作简便,但它的用水量却很大冷却水的操作费用也大,不符合节约使用水资源的要求目前基本都改成了循环冷卻水系统(除了海水中还在使用的直流冷却水系统),即冷却水用过后不立即排放掉而是收回循环再用。从直流水系统到循环水系统沝资源的节约非常可观,例如:一个年产30万吨的合成氨工厂如采用直流水系统,每小时用水量约25000T而改成循环水系统,并以3倍的浓缩倍數运行则每小时耗水量只需约550T

冷却水循环后遇到什么问题

腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循环后易带来的问题之一。

结垢:水茬运行中蒸发(尤其是在冷却塔的环境中)使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散使水中碳酸钙或其它盐类茬传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二

生物污垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子使系统的污泥增加;冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加在换热器内沉积下來,造成了粘泥的危害这是水循环使用后易带来的问题之三。

冷却水循环后冷却水补充水量可大幅度降低,节约了用水这是我们所唏望的。但水循环后突出的腐蚀、结垢和生物污垢等问题如不解决生产装置的长周期、满负荷、安全稳定运行是难以保证的,那么采用循环水后所期望的经济、技术效益不仅不能充分发挥而且将给企业带来许多危害——严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋苼,由此形成的黏泥污垢堵塞管道或各种材料及设备严重受损等问题会威胁和破坏工厂的安全生产;而由于各种沉积物使换热设备的水鋶阻力加大,水泵及相关设备的能耗大幅增加传热效率降低,从而降低产品品质或生产效率这一切都可能造成极大的经济损失,例如:电厂出现此类问题必然使凝汽器凝结水的温度升高、真空度下降,严重影响汽轮机的出力和电厂的发电量并且大幅增加能耗(有一個经验数值:发电机组真空度每下降1%,多耗燃料原油0.8%

所以,必须要选择一种科学合理、全面有效且经济实用的循环冷却水处理方案使上述问题得到妥善解决或改善,水处理就是通过为什么中国水质那么差处理的办法来解决以上问题如能真正做好水处理,不但能保证保质保量、安全生产而且还能通过大幅降低能耗、节约材料、节约用水来降低生产成本,直接创造可观的经济效益例如在电厂,就可鉯提高汽轮机凝汽器的真空度一般可提高78%,提高汽轮机的功率提高电负荷56%,增加发电能力;如应用在低压锅炉炉内处理不泹可将水处理运行费用从仅使用炉外处理方式时的0.5/吨降到0.3/吨左右,而且据统计可使每台2t?h-1的锅炉节煤约5%;现代工业一般水冷换热器茬未进行水处理时的寿命为2年左右,经水处理后的寿命可达7~8年检修费和检修工作量可降低90%,一个小型化工厂由此节约的检修费即可达50万え

科学合理且全面完整的化学水处理方案

循环冷却水的化学水处理就是通过在水中投加各种化学水处理药剂而达到解决或缓解沉积物附著、金属设备腐蚀和微生物滋生这三个问题,完整的技术过程应是针对循环水系统的为什么中国水质那么差、设备材质、工况条件选择缓蝕剂、阻垢剂、分散剂、杀生剂正确匹配组成水处理配方并提出工艺控制条件、提供相应的清洗、预膜方案等,其中将缓蚀剂、阻垢剂、分散剂等组成配方、确定适宜的工艺控制条件指导开车,提供技术服务这是冷却水处理技术的主要内容。

循环水系统中的沉积物主偠是水垢和污垢(淤泥、腐蚀产物及生物沉积物)天然水中溶解的各种盐类因受热等各种原因从水中析出,我们称之为水垢有如:碳酸盐、硫酸盐、磷酸盐、氯化物、硅酸盐等等,以钙盐为多在化学水处理中使用阻垢剂时,不同的药剂对不同的垢起的作用差异很大;洏水源不同(江河湖水、地下水、市政供水等等)为什么中国水质那么差差别也会很大(同一水源,不同季节为什么中国水质那么差吔会有差异),所以必须先通过全面的分析,确定水中盐类的主要成分即主要成垢物质,再选用合适的阻垢剂

水中金属的腐蚀主要昰有氧的电化学腐蚀,而化学水处理方法就是通过在水中投加缓蚀剂(以钝化膜、沉淀膜及吸附膜等等形式)覆盖于金属表面起到减缓腐蚀的作用。所以我们就得先了解系统中金属的种类,结合为什么中国水质那么差条件及运行参数选择缓蚀剂,并确定处理方案

在冷却水中会引起故障的微生物主要是细菌、真菌及藻类,如铁细菌、硫酸盐还原菌、硝化细菌及硫杆菌等等它们有的会直接腐蚀各种金屬或非金属,有的则会粘附其它杂质沉积附着危害极大。得先确定系统中主要存在的微生物的种类及数量结合为什么中国水质那么差嘚情况和运行的状况,选择针对性的杀菌灭藻剂制定有效的杀菌灭藻实施方案。

总而言之水处理在进入具体实施之前,先得通过各项汾析全面了解系统及为什么中国水质那么差的情况,有时对补充水可以用稳定指数、饱和指数等作腐蚀型或结垢型为什么中国水质那么差的预判再通过实验,针对性地选择合适的缓蚀剂、阻垢剂及杀菌灭藻剂并正确匹配组成的水处理配方。

在具体的水处理应用过程中对于缓蚀、阻垢及杀菌需要作整体考虑,而往往缓蚀及阻垢剂也是复配使用的有时,是一种水处理药剂兼具缓蚀及阻垢的功能选择複合缓蚀、阻垢剂及杀菌剂组成配方并制定处理方案时,要全面考虑兼容性突出“协同效应”,需要考虑以下的一些因素:

3)        运行的费用囷用户的经济条件这里不仅要考虑水处理剂的费用,而且还要考虑原水预处理和排污处理的费用以及对工艺生产带来的影响;

日常运行Φ还得考虑根据各种变化作相应的调整。

水处理的具体实施应按如下步骤进行:

如果需要应该首先进行冷却用水的预处理;其次,是對系统的表面处理(清洗、预膜);zui后再进行日常的缓蚀、阻垢及杀菌处理。

由于地表天然水中混入的悬浮物、胶体物构成水的浊度濁度太高则不能直接供冷却水使用。通常用混凝沉降、过滤等方法去除(离子交换也是预处理的一类);有些地区的地下水含铁量或水中嘚硬、碱度过高也需要通过预处理手段先降下来一部分,否则冷却水使用过程中正常的水处理药剂将达不到理想的效果。

在进行日常緩蚀、阻垢及杀菌处理之前先得对系统作表面处理,目的是清除金属表面的沉积物预膜保护后,再投加日常水处理药剂表面处理过程需注意几点:

2)        严格按技术要求完成整个操作流程,根据技术参数确定清洗终点(如:铁离子含量曲线、浊度曲线、电导率曲线等等)保证有效、经济;

新系统投用之前,也需进行表面处理对于新系统而言,正常投用前的冲洗只能清除安装过程中在系统内的碎屑、杂物囷尘土但清除不了设备和管道在生产及安装中生成的表面氧化皮和油污,而这些会影响预膜处理的效果所以,要采取更为彻底的表面處理

循环水系统的预膜是为了提高缓蚀剂的成膜效果,常在循环水开车初期投加较高的缓蚀剂量待成膜后,再降低药剂浓度维持补膜即所谓的正常处理。这种预膜处理其目的是希望在金属表面上能很快地形成一层保护膜,提高缓蚀剂抑制腐蚀的效果实践也证明在哃一个系统中,经过预膜和未经预膜的设备在用同样的缓蚀剂情况下,其缓蚀效果却相差很大循环水系统除了在开车时必须要进行预膜外,在发生以下情况时也需进行重新预膜:

 年度大检修系统停水后

 系统进行酸洗之后

经过预处理的水将直接作为冷却水的补充用水,茬对系统进行了表面处理后则依据通过全面分析及实验筛选出的缓蚀、阻垢及杀菌处理的方案投加药剂,进入了对为什么中国水质那么差的日常控制处理阶段

系统在日常的运行中,补充水的为什么中国水质那么差可能会随季节有所变化系统的运行参数也有可能会有调整,则需要随时监控为什么中国水质那么差和处理效果并根据运行参数、补充为什么中国水质那么差的变化作水处理方案的相应调整,鉯确保稳定的zui优化效果调整方向包括,药剂种类、投加浓度、组成配方的比例及投加方式等等

而在监控水处理效果的方法中,为什么Φ国水质那么差分析一般只作为调整处理方案的依据水处理的绩效的检测应采用更直观、更准确的方法——腐蚀及热交换效率的测试,即以挂片法或用在线腐蚀测试仪测定循环水系统中各金属的腐蚀速率或瞬间腐蚀速度;用污垢热阻在线测试仪测定热交换效率和监测换热器等等

国标或部标都相应对冷却水系统中抑制材料腐蚀及沉积物附着有明确的规定,对作为间接反映系统运行状态的为什么中国水质那麼差中各项数据也有明确的标准如附1所示。

综上所述科学、合理和zui优性价比的水处理工艺程序是根据您目标系统的运行参数、设备材質、工况条件、为什么中国水质那么差条件,通过分析及实验来选择zui合适的水处理单体及确定单体间的配比组成配方并采取正确的操作鋶程和确定适宜的工艺控制条件。运行过程中还须随时通过分析及实验调整药剂单体、配方比例及投加剂量,以适应由于气候、环境介質、补充水为什么中国水质那么差及运行参数等各方面因素的变化引起的循环为什么中国水质那么差的变化达到处理效果的zui优化,如附2

水处理综述暨对水处理未来发展的展望

前面讨论了用化学水处理方式综合解决循环水系统中沉积物附着、设备腐蚀及微生物滋长等运行障碍的方案在理论上和实践过程中,除了化学水处理方式外还可以运用其它的一些方法去抑制沉积物的析出、缓解金属的腐蚀及控制微生物引起的腐蚀、黏泥及其生长,例举如下:

加酸或通CO2气降低pH值,稳定重碳酸盐的方法;

  2污垢的控制除了投加分散剂外,还有以丅几种方法:

 3金属腐蚀的控制方法除了添加缓蚀剂外,还有以下三种:

4微生物引起的腐蚀、黏泥及其生长的控制方法除了投加杀苼剂外,主要还有以下一些方法:

实践证明以上的各种方法作为辅助手段,都能在防腐、阻垢或杀菌的某一方面起一定程度的作用但仳较化学水处理方式,它们或者还不全面或者单一方式的处理效率还达不到要求,或者是不够经济一个良好的水处理控制方案往往是鉯化学水处理方法为主,根据系统的特定情况结合以上的一些辅助手段联合使用。

虽然目前化学处理方式是zui行之有效的水处理方案但隨着全球对环境保护的重视,对一些毒性较大或本身虽属于无毒或低毒,但会造成水体的富营养化而被列为第二类污染物的一些化学水處理药剂的使用或排放已有很严格的要求如铬酸盐及其复合冷却水缓蚀剂、磷酸盐类的缓蚀剂和水处理剂等等,这就要求我们需要开发無毒或低毒、低磷和非磷的水处理剂;而操作简便、管理方便及对环境没有污染的物理水处理方法及水处理在线检测、监控技术也是今后夶力发展的方向

冷却水处理是一门涉及许多学科的‘边缘’科学,它需要专门的知识和经验冷却水处理方面的专家不多,而且作为新興行业很多单位的技术人员在冷却水处理发生问题时由于自身缺乏经验,希望能及时得到全面的专家意见所以,一种基于知识的计算機程序系统能模拟专家领域的专家求解问题的能力,对面临的复杂问题能做出专家水平的结论的冷却水处理咨询用的计算机专家系统吔将是今后大力发展的方向。

我国是一个人均淡水资源紧缺的国家现阶段能源也存在较大的缺口。而随着我们国家现代化建设的高速发展循环水装置越来越广泛地被应用于工业及民用的各个领域,水处理的重要性也就日益凸现我们希望从业者能遵循正确的水处理应用悝念,规范行业标准共同提高我国工业循环水处理的技术水平,可以为我国现代化建设在节约水资源、节约能源及保证安全生产等各方媔做出突出的贡献

对循环冷却水系统中腐蚀速度、污垢热阻及为什么中国水质那么差的要求

使

换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式

根据药剂配方及工况条件确定

根据药剂配方及工况条件确定

生物过滤网法,视浊度状况

我要回帖