【摘要】 1.前言 国内工厂使用的配電变压器大多为Y/Y_0-12型三相铁芯式变压器,根据继电保护配置要求,这类变压器0.4kV侧或安装在0.4kV母线上的大电机需安装单相接地保护,并需计算出变压器低压侧单相接地电流值,作为接地保护灵敏度校验的依据 I~(1)=3E/(2Z_K+Z_0) (1) 式(1)为变压器单相接地电流的计算式,其中E为变压器副方感应电热,Z_k为变压器短路阻抗,Z_0為变压器零序阻抗。E_0和Z_k(通过V_k%计算)为已

一 型三相铁芯式变压器单相接地 电流的工程实用计算 陈卫君 巨化 集 团公 司热 电厂 衡州 洲 只 前言 国内 笁厂 一 使用 的配 电变压 器大 多为 。 一 型一相铁芯式变压器 , 根据继 电保护配置要求 , 这类变压器 侧或安装在 奸 母线 上 的大 电机需安装单相接地保护 , 并需 计算 出变压器低 压侧单 相 接地 电流值 , 作 为接地保护 灵敏度校验 的依据 、 厂 不具备试验条件 仁 几 、 位随测 试 电流 的增 人 非线性减少 , 汾散 胜较大 , 艺 的选 位对 计劝结 果也有 一 定的影响 、 、的误 区 型变 压 器接地保 护整 定计 算存在 一 艺 笼 式 为变压器 单相接地 电流 的 计算 仁 , 其中 石为变压器 副方感应 电热 , 、 为变压器 短路 阻抗 , 为变压器零序阻抗 ‘ 和 、 通过 、 计算 为已知位 , 、 则 与变压器 的容量 、 结构 、 安装方式等因 素 囿 关 , 要求用 户 自行测量 该参数 但是 , 在土程上 , 〔 参数 的测 量 和取位 , 长期 以来 直困扰着一线电气 」作者 , 主要原因有 一 现场 无合适 的测试 电源 , 如 囼 以 〕 的变 压器 , 其额定电流为 左右 , 测 试 了 时 的 艺 位 , 就需 八 以 二可持续供 电的可调试验 电源 , 一 般 由 一 于测定 变压 器 艺 丁直较 为困难 , 一 十灼 變 卜器 ‘ ’ 「 值难度较少 、 , 部分 同志在进仃低几 毋线 及 匕机接 地保护整定时 , 往往避重就轻 , 使保护协定 汁劝走人误 大 , 甚 至误整定 。 违反 保护配 置原 则 , 击 交装接地 保韵 ’ 的 沙 备不装 设 , 或保护 安装后 不 进行 灵敏 度校验 如 某 大型企 业 的 阴 余台配 电变 , , , 只有小 数低配 戈,匕机 少的接地保护按 要求进行 灵敏度校验 单相接地 电流位 误 计算现 象 护竹血, 笔 者多 次发现部分 同志把单相接地知路 和 一 相短路概 含 、 棍 淆 , 简单地用 厂 、 二 了 ‘ 、 来 计炸 单相 接地 电流 山于忽视 了 丁直, 计算 出 来 的 ’ 价 比 红位 人 不倍 表 钊 、。 型接线变压器 测试值 测试电流 了、 , 。 , 公 , 、 , 父少儿 《叒升 《又湃又乡不托屏 ‘丰 八 二 以 , , 几 〕 为 〔 邓邓 , 邓 〔 叭 么 门 ’ 二 ‘ 、 人 艺 」 , , 几邓 〕 试 卫刀 〕丁子沁 二乡车 ‘ 少 、 工程上 ’ 值的实用计算 笔鍺多年 的实践 井参阅有 关资料 , 认 为在 不 具备测 试变少 器 值时 , 取 艺 值等 于 ‘ 是 比较合适的 。 表 为只 台不 同容量 , 一 塑变压器在不同测 试电流丅 的 艺 值 , 从表 中可 以看 出 , 一 般甄 型 变 器 的 。 值 在 、 一 、 间 , 取 为 哎化 设备与防腐蚀 》望关〕年第 期 总第 期 、 叮以认为是变压器零序阴打 的 红位川 的变压器 单相接地 电流 计铃 仁为 】川 少 只 飞川 此时 七 加朝团阴 飞 一 厂 简化 为 一尸 少 一 孑妥第 页 据使用椭圆瓦时的实测窜量 , 以及椭 圆瓦囷 可倾 瓦 的实际结构尺 一 寸 , 算 出两侧垫 片的厚度 , 加工垫片 , 加 工完垫片安装后测得轴向窜量为 , 按照技术要求的轴向窜量 为 划 , 实测值偏低 , 于是 叒用加铜垫的方法进行调整 , 调整为 。 轮 盖与密封环间隙的调整 由于

我要回帖

 

随机推荐