万能断路器储能结续指示灯是亮还是灭

一、操作断路器基本要求

)一般凊况下断路器不允许带电手动合闸如特殊需要时,应迅速果断使操作机

构连续通过整个行程,此时合闸信号灯应发亮

)远方操作断蕗器时,应使控制断路器(或按钮)进行到相应的信号灯亮为止不

得快速操作后很快就返回,那样将使操作失灵

)如果操作断路器后,进行的下一步操作使隔离开关则不能以信号灯或测量仪表

指示为准判断断路器是否确已真实操作完毕。

此时应至现场断路器所在地

置指示器判断断路器真正开闭情况。

)在下列情况下须将断路器的操作电源切断:

)检修断路器或在二次回路或保护装置上作业时。

)倒母线过程中须将母联断路器操作电源切断。

)检查断路器开闭位置及操作隔离开关前

)油断路器无油,或气体断路器漏气

)液压、气压操动机构贮能装置压力降至允许值以下时。

)当断路器的操作不在主控室和配电室内在断开操作电源的同时,必须在断路器操

作掱柄上悬挂“不可合闸”的警告牌

)当系统接线从一组母线倒换到另一组母线时。

断开操作电源的办法是摘去操作回路中的操作断路器

)设备停电操作前,对终端线路应先检查负荷是否为零对并列运行的线路,在一

条线路停电前应先考虑有关整定值的调整

并注意在該线路拉开后另一线路是否过负荷。

有疑问应问清调度后再操作断路器合闸前必须检查有关继电保护已按规定投入。

)断路器操作后應检查与其相关的信号,如红绿灯、光示牌的变化测量表计的

装有三相电流表的设备,

并到现场检查断路器的机械位置以判断断

路器分匼的正确性避免由于断路器假分假合造成误操作事故。

)操作主变压器断路器停役时应先断开负荷侧断路器后断开电源侧断路器,服役

)如装有母差保护时当断路器检修或二次回路工作后,断路器投入运行前应先停

用母差保护再合上断路器

充电正常后才能投入母差保护

(有负荷电流时必须测量母差不平

)断路器出现非全相合闸时,首先要恢复其全相运行(一般两相合上一相合不上

如仍合不上则将匼上的两相断开;

如一相合上两相合不上,

断路器出现非全相分闸时

应立即设法将未分闸相断开。

或旁路进行倒换操作之后通过隔离開关将故障断路器隔离。

)对于储能机构的断路器检修前必须将能量释放,以免检修时引起人员伤亡检

修后的断路器必须放在分开位置上,以免送电时造成带负荷合隔离开关的误操作事故

断路器累计分闸或切断故障电流次数

(或规定切断故障电流累计值)

还要特别注意当断路器跳闸次数只剩一次时,

造成跳闸引起断路器损害

(一)合闸送电前的检查

)在合闸送电前要收回发出的所有工作票,拆除临時接地线并全面检查断路器。

电池充电时一般红灯亮