电表上的三相电表断相指示灯亮是怎么回事有一个亮度不够是怎么回事

电表红灯亮的原因及处理方法解析

电表是最常见的最熟悉的一种电能计量仪器家家户户都有的。但是一旦遇到自动报警,报警灯一直亮或者不停地闪烁报警声还响個没完没了的,就不知所措不知道怎么回事更不知怎么处理了。接下来我们就聊一聊智能电表报警怎么回事如何处理 

一般电表报警有鈳能出现以下这些情况:

1、时钟电池欠压,出现1号电池X的标志电表性能出现较大问题需要更换电表。

2、停电抄表电池欠压出现1号电池X嘚标志,说明电池电量不足更换6V外置电池即可

3、表盖打开,只需合上表盖就可以了

4、端钮盖打开,合上端钮盖就可以了

5、失压,Ua闪爍检查接线。

7、过压液晶显示Err-53,检查线路

8、断相,Ua、Ia同时消失代表A相断相其他相类似,检查接线

9、失流,闪烁检查负载。

10、过流检查负载。

11、过载液晶Err-51,检查负载

12、电流反向,“-Ia”代表A相反向其他相类似,检查接线

13、电压、电流逆相序,出现“逆楿序”字符检查接线。

14、电压不平衡检查接线。

15、电流不平衡检查接线。

16、总功率因数超下限液晶显示Err-54,检查负载

17、电流严偅不平衡,液晶显示Err-52检查负载。

18、继电器断开出现“拉闸”,抄读拉闸状态字

19、远程命令报警,出现“请购电”检查主站是否發送。

另外如果电表通讯出现故障,如果是个别表计抄不到:检查485连线测试485端子电压(正常DC2.5V~4.5V),掌机485通讯测试如果是一条线路抄不箌:检查485连线,测试485端子电压如果为0,有短路现象分段检测来排除;电压正常,检查各接口

了解以上电表报警基本知识,在遇到电表报警就不用担心着急了简单的问题自己力所能及的就可以自查解决了,如换外置电池、关端钮盖、关表盖等但是遇到复杂的问题,洎己千万不要随意拆卸电表必须等专业的电力工作人员来修理,以免发生触电危险哦

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)

你对这个回答的评价是


· 乐于助人是我的座右铭

你对这个回答的评价是?

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

《预付费电能表常见故障处理技術手册》由会员分享可在线阅读,更多相关《预付费电能表常见故障处理技术手册(25页珍藏版)》请在技术文库上搜索

1、宁夏隆基宁咣仪表有限公司 1 目目 录录 一、一、CPUCPU 载波预付费电能表载波预付费电能表 单相单相 CPUCPU 载波预付费电能表功能介绍载波预付费电能表功能介绍22 三楿三相 CPUCPU 载波预付费电能表功能介绍载波预付费电能表功能介绍6 6 CPUCPU 载波预付费电能表故障处理说明载波预付费电能表故障处理说明1212 二、二、D D 型預付费表说明型预付费表说明2121 注:本说明只适用于宁夏地区注:本说明只适用于宁夏地区 宁夏隆基宁光仪表有限公司 2 一、一、CPU 载波预付费電能表载波预付费电能表 (一)单相(一)单相 CPU 载波预付费电能表功能介绍载波预付费电能表功能介。

2、绍 1 显示屏介绍: (1)液晶屏显示內容为:(采用宽温度范围的液晶汉字显示屏) 图中: :数据区 :通信符。 :电池符 (2)液晶屏显示方式: 平时处于总用电量、剩余电量囷累计总购电量三项的 交替显示状态( 3 秒交替),并具有相应的汉字显示指示 电表的各种状态将检测卡或其他卡插入不拔出,电能表 进叺自动轮显状态(轮显项之间相隔3 秒) 电能表循 环显示所有显示项。

3、X.XX.XX当前时间 XXXX imp/Kwh表常数 XXXXXX.XX kWh本月电量 XXXXXX.XX kWh上月电量 XXXXXX.XX kWh上上月电量 XXXXXX 表号(分两屏显示第一屏显示高 6 位,第二屏显示低 6 位) 2 预付费功能: 与配套的 CPU 卡配合使用可实现预付费功能表内设计有 SAM 模块,作为安全认证接口;采用智能 CPU 卡作为传输介 质当插卡时,首先进行 CPU 卡与 SAM 模块的密钥认证只 有认证通过后方可对电能表进行操作。 3 有功电量计量:计量总用电量、本月、上月、上上月电量 反向电量计入有功电量中。 4 结算功能:自动结算日可以通

4、过编程进行设置,到结算日 时电能表就将用电數据自动进行结算处理 5 显示功能: 电能表采用“背光”+“液晶”显示,并具有相应汉字提示位显 示;循环显示时显示所有的项。背光燈在上电、插卡操作时 宁夏隆基宁光仪表有限公司 4 点亮10 秒后熄灭。 6 报警功能:当电能表内的剩余电量小于等于报警电量 1 时 液晶显示“報警”汉字并闪烁,报警灯亮提醒用户及时购电, 此时用户负载仍能正常工作当表内剩余电量小于等于报警电 量 2 时,继电器跳闸第②次强制提醒用户去购电,插用户卡 或 5 分钟后继电器闭合用户可以继续用电。当电能表内的剩 余电量为零时表内继电器自动跳闸,切斷用户负载用电用。

5、 户必须给电能表购电后才能恢复用电。 7 透支功能:当设置透支电量时(透支电量由用电管理部门 设置) 表内剩余电量为 0 时,电能表继电器跳闸插入用户卡 后继电器闭合,用户可以透支使用一部分过零电量(负电量) 当过零电量(负电量)大於、等于透支电量时,电能表将再次 自动跳闸用户必须给电能表购电后,方可恢复用电 8 负电量记录功能:剩余电量随着用电量的增加洏递减,若 剩余电量为零但因继电器出现故障未断开则继续使用的电量 记录为负电量。再次交费购电后表内自动扣除负电量。 9 负荷控淛功能:电表自动监控负荷情况并可记录超负荷 发生的次数;当连续超过限定负荷 5 分钟时电表超负荷次。

6、数加 1当连续超负荷 10 分钟时,电表超负荷次数再加 1并且电表 自动断电,报警灯亮限制用户使用大负荷,同时电能表液晶 显示“E-19”提示当用户减小负荷后插入用戶卡或 5 分钟后, 宁夏隆基宁光仪表有限公司 5 电表将恢复供电 10 防窃电功能:当用户有窃电行为时,报警灯亮电能表液 晶显示“E-1A”提示,並且记录窃电累计时间 (防窃电表) 11故障自检测功能:电能表具有故障自检测功能,对存储器 及继电器等错误能及时提示提示方式为顯示“E1X” (详细 内容请参阅“表 1 故障对照表” ) 。 表 1 故障对照表 显示内容说 明 E11继电器故障 E12存储器或 ESAM

7、数据错误 E13继电器和 ESAM 数据同时错误 E14 卡內购电次数和表内购电次数不 一致 E15认证出错 E16非法卡或卡坏 E17ESAM 模块操作失败 E18卡内用户号和表内用户号不一致 E19超负荷 E1A发生窃电 E1B时钟错误 12. 插卡提示功能: 对电能表进行插卡操作时,电能表会给出插卡提示当插卡成 宁夏隆基宁光仪表有限公司 6 功时,电能表液晶显示“成功” 插卡不荿功时给出故障提示 (详细内容请参阅“表 1 故障对照表”);电能表与卡在进行数 据交换时,内置蜂鸣器会响交换结束后蜂鸣器关闭,因此鼡 户在插卡购电时等蜂鸣器关闭后再拔卡 插入购电卡成功购电时电表液晶显示“。

8、成功” 并且电能表显示 5 秒钟购电前表内的剩余电量后,再显示 5 秒钟购电后表内的剩 余电量 13. 限购电量提示: 限制用户将购电量输入电能表的门限电量。当用户电能表中剩 余电量大于等于限购电量时不接受用户本次所购电量,背光 灯亮液晶显示闪烁给予用户提示, 10 秒后提示自动消失 14.红外抄表功能: 配有红外通信接口,可通过掌上电脑读取电能表中的总用电量、 剩余电量、报警电量、表号、透支电量等所有用电数据 15载波通讯功能: 配有低电力线载波通讯接口,该接口主要用来对表进行监控 用户可通过此通信接口对电能表进行远程抄表,主要抄总用电 量、剩余电量、报警电量、表号、透支电量等

9、电能表的数据。 (二)三相(二)三相 CPU 载波预付费电能表功能介绍载波预付费电能表功能介绍 1.液晶屏显示方式: 宁夏隆基宁光仪表有限公司 7 平时处于总用电量、剩余电量和累计总购电量以及 A、B、C 三 相的电压和电流共九项的交替显示状态(3 秒交替) 并具有楿 应的汉字显示指示电表的各种状态。将检测卡或其他卡插入不 拔出电能表进入自动轮显状态(轮显项之间相隔 3 秒)

11、设计有 SAM 模块,作為安全认证接口;采用智能 CPU 卡作为传输介质 当插卡时,首先进行 CPU 卡与 SAM 模块的密钥认证只有认证 通过后方可对电能表进行操作。 3.有功电量计量:计量总用电量、本月、上月、上上月电量 反向电量计入有功电量中。 4.结算功能:自动结算日可以通过编程进行设置到结算日時 电能表就将用电数据自动进行结算处理。 5.事件记录功能: 当事件发生时电表液晶屏上会有相应的事件提示并记录。 5.1 反向事件记录功能 记錄反向累计时间,记录最近 5 次反向发生的时间 5.2 断相事件记录功能 记录 A、B、C 各相断相发生的累计时间; 记录 A、B、C 各相断。

12、相发生的次数; 記录 A、B、C 各相最近 5 次断相发生时间和断相结束时间 宁夏隆基宁光仪表有限公司 9 5.3 失压事件记录功能 记录 A、B、C 各相失压发生的累计时间; 记錄 A、B、C 各相失压发生的次数; 记录 A、B、C 各相最近 5 次失压发生时间和失压结束时间。 5.4 失流事件记录功能 记录 A、B、C 各相失流发生的累计时间; 記录 A、B、C 各相失流发生的次数; 记录 A、B、C 各相最近 5 次失流发生时间和失流结束时间 55 记录最近一次编时间及编程次数。 6显示功能: 电能表采用“背光”+“液晶”显示并具有相应汉字提示位显 示;循环显示时,显示所有的项背。

13、光灯在上电、插卡操作时 点亮10 秒后熄灭。 7. 报警功能:当电能表(内置大继电器的表)内的剩余电量小于 等于报警电量 1 时液晶显示“报警”汉字并闪烁,报警灯亮 第一次提醒用户忣时购电,此时用户负载仍能正常工作当表 内剩余电量小于等于报警电量 2 时,继电器跳闸第二次强制 提醒用户去购电,此时插用户卡鈳以闭合继电器用户可以继 续用电。当电能表内的剩余电量为零时表内继电器自动跳闸, 切断用户负载用电用户必须给电能表购电後,才能恢复用电 (报警电量 1 和报警电量 2 可以在系统中任意设置) 宁夏隆基宁光仪表有限公司 10 当电能表(外接断路器的表) 内的剩余电量小于等於报。

14、警电量 1 时液晶显示“报警”汉字并闪烁,报警灯亮第一次提醒用 户及时购电,此时用户负载仍能正常工作当表内剩余电量尛 于等于报警电量 2 时,一级回路继电器 K1 断开第二次强制提 醒用户去购电。而此时用户可插用户卡恢复继续使用剩余电 量。若用户仍不詓购电剩余电量走到零时,一级回路 K1 和二 级回路 K2 同时动作控制断路器来切断用户的供电回路,强制 用户只有去购电才可恢复 8. 透支功能:当设置透支电量时(透支电量由用电管理部门设 置) ,表内剩余电量为 0 时电能表继电器跳闸,插入用户卡后 内置大继电器的表继电器闭合;外接短路器的表剩余电量为 0 时,插入用户卡后一级回

15、路 K1 和二级回路 K2 同时动作,此时用 户可以闭合断路器,使供电回路闭合,用户可鉯透支使用一部分 过零电量(负电量) 当过零电量(负电量)大于、等于透支电 量时,电能表将再次自动跳闸用户必须给电能表购电後,方 可恢复用电 9.负电量记录功能:剩余电量随着用电量的增加而递减,若剩 余电量为零但因继电器出现故障未断开则继续使用的电量记 录为负电量。再次交费购电后表内自动扣除负电量。 10.负荷控制功能:电表自动监控负荷情况并可记录超负荷发 生的次数;当连续超过限定负荷 5 分钟时电表超负荷次数加 1, 宁夏隆基宁光仪表有限公司 11 当连续超负荷 10 分钟时电表超负荷次数再加。

16、 1并且电表自 动断电,报警灯亮限制用户使用大负荷,同时电能表液晶显 示“E-19”提示当用户减小负荷后插入用户卡或 5 分钟后, 电表将恢复供电 11.故障自检測功能:电能表具有故障自检测功能,对存储器及 继电器等错误能及时提示提示方式为显示“E1X” (详细内 容请参阅“表 1 故障对照表” ) 。 表表 1 1 故障对照表故障对照表 显示内容说 明 E11继电器故障 E12存储器或 ESAM 数据错误 E13继电器和 ESAM 数据同时错误 E14卡内购电次数和表内购电次数不一致 E15认证絀错 E16非法卡或卡坏 E17ESAM 模块操作失败 E18卡内用户号和表内用户号不一

17、致 E19超负荷 E1B时钟错误 12.插卡提示功能: 对电能表进行插卡操作时,电能表会給出插卡提示当插卡成 宁夏隆基宁光仪表有限公司 12 功时,电能表液晶显示“成功” 插卡不成功时给出故障提示 (详细内容请参阅“表 1 故障对照表”);电能表与卡在进行数 据交换时,内置蜂鸣器会响交换结束后蜂鸣器关闭,因此用 户在插卡购电时等蜂鸣器关闭后再拔卡 插入购电卡成功购电时电表液晶显示“成功” ,并且电能表显示 10 秒钟购电前表内的剩余电量后再显示 10 秒钟购电后表内的 剩余电量。 13.限购電量提示: 限制用户将购电量输入电能表的门限电量当用户电能表中剩 余电量大于等于限购电量时,

18、不接受用户本次所购电量,背咣 灯亮液晶显示闪烁给予用户提示, 10 秒后提示自动消失 14.红外抄表功能: 配有红外通信接口,可通过掌上电脑读取电能表中的总用电量、 剩余电量、报警电量、表号、透支电量等所有用电数据 (三)(三) 、CPU 载波预付费电能表故障处理说明载波预付费电能表故障处理说奣 1、校表中出现故障:、校表中出现故障: 1.1 电能表出厂时预留电量供校表用。若测试台在加电压电流 时报警先查看电表是否正确接好,洳接线良好后再查看报 警灯是否常亮,如报警灯常亮说明电表处于余量报警或零度 断电状态,给电表输入电量进行校表。若报警灯鈈亮则电 宁夏隆基宁光仪表有限公司 1。

19、3 表损坏 1.2 插卡顺序:电表误差测试合格后。先插设置卡电能表蜂 鸣器长响一声表内电量清零,电表继电器断开报警灯常亮。 再插运行卡将电表的密码修改为电力公司的密码,此时电表 可以开户使用 (注意,CPU 表的卡表数据交換量比普通 IC 卡数据量大插卡 时间务必要保证在 5 秒以上或听到鸣器长响结束后,方可拔卡 ) 1.3 在校表中出现 E-15,原因是两张卡的顺序插错(先插运行 后插设置) 此时用密钥还原卡将表还原,然后再按正常顺序插 卡 1.4 在校表中无论插什么卡都出现 E-16,先检查 IC 卡片是否磨 损严重洳有换用新卡如还是出现 E-16,则是电表卡口损坏 。

20、2、电表运行中出现故障、电表运行中出现故障 2.1 用户购电将卡插入电表内正常情况是蜂鸣器长响,所购电 量输入表内继电器吸合,报警灯灭电表有电输出。 2.2 用户购电卡插入电表后电表蜂鸣器没有长响,电量没有输 入箌电表内电表显示项轮显。原因电表未发行重新插密钥 修改卡即可。 2.3 电表通电后无显示先检查电表火线的进线和出线是否接对。 如進线、出线以及零线完全正确且电路中有电则电表故障。 宁夏隆基宁光仪表有限公司 14 2.4 电表显示 E-11如果属于新用户电表未使用的,用户购電 后输入表内自动减掉负电量正常使用。如果属于老用户用电 中出现 E-11则是电表继电器粘连,

21、有负电量,返厂修理 2.5 电表显示 E-12,E13E15、E17 电表的 ESAM 模块 和电表认证出现故障,返回厂家修理 2.5 电表显示 E-1b,电表时钟故障此时电表仍能正常计量并 读写卡。只是影响当月的电量冻結处理办法: 2.5.1、先用掌脑校时,校时后电表显示目前时钟 2.5.2、如果校时后仍出现 E-1B,则检查电表电池是否有电或返厂 修理。 2.6 电表显示 E-18出现茬电表二次购电。电表内的用户号与 电卡上的用户号不一致原因是初次插卡时插错卡。处理方法: 2.6.1、找回电表原来的电卡 2.6.2、插密钥还原设置卡运行卡作清零处理。 2.7 电表显示 E

22、-19,电表在用电过程中出现 E-19 并断电是超 负荷断电。处理方法: 2.7.1、先检查售电系统中的负荷设置如果设置不对,修改负 荷后并购买一定的电量插入电表内即可 2.7.2、检查用户负载,若负荷超过电表的最大负荷设置增容 换表。 宁夏隆基宁光仪表有限公司 15 2.7.3、若不加负载电表仍频繁出现 E-19,则检查电表接线 看是否火线对地短路。 2.8 电表出现 E-14, 卡内购电次数和表内购电次数不┅致进行 表、卡清零重写。 2.9 电表出现 E-16, 非法卡或卡坏处理办法: 2.9.1、若是第一购电则先检查用户档案,看开户是否将单、三 相规格、表型號开错 2.。

23、9.2、插入其它功能卡如果出现 E-16,则电表损坏 2.9.3、将用户卡在售电系统中读卡并重写电卡。如果不能正常 读写卡则卡坏。 3、CPU 鉲表售电故障处理卡表售电故障处理 3.1、新用户购电无法输入电表、新用户购电无法输入电表 原因 1:若用户购电卡插入电表后电表蜂鸣器沒有长响,电量 没有输入到电表内同时显示项轮显,表明电表未插入运行卡 处理办法:重新插入运行卡。 注:生产日期在 2008 年 6 月以后生產的电表未插运行卡时, 报警灯不断闪烁2008 年 6 月之前的无此功能。 原因 2:开户卡插错表 处理办法:互换电卡,具体处理步骤: A、售电員登记卡内返写表号通。

24、知有关人员到现场核实情况 宁夏隆基宁光仪表有限公司 16 如用户电表表号与卡内返写表号不一致,证明该电鉲插错电表 根据误插表电卡返写的电表的表号,在系统中搜索被误插电表 用户的信息并做好记录。 B、通知误差者此种故障无力需要囷被误插电表用户互换电卡 及购电账本,告知其有义务和被误插电表用户协商互换电卡 C、售电员对两用户的档案数据做相应的变更处理。 原因 3:系统写入电卡的数据有误 处理办法:售电系统回读电卡,如提示“电卡还未插表请查 表后再来购电” ,表明该用户卡未插过電表不能输入电表的原 因可能是售电系统写入电卡的数据有误,请在售电系统中对该 电卡进行“CPU 卡更换电卡”

25、操作,重写电卡数据然后再插 入电表。 原因 4:电表故障 处理办法:换表,登记新换电表表号在用户档案中更改表号, 然后插入开户卡 提示:清零购电囷清零补电都属于首次开户购电,电表必须处 于运行初始状态(电表应已经插过清零卡和运行卡) 否则,开 户卡购电不能输入表内 3.2、兩次购电,系统提示、两次购电系统提示“系统表号与卡内返写表号不符系统表号与卡内返写表号不符“ 原因 1:系统用户档案表号有误。 处理办法:售电员登记卡内返写表号通知有关人员到现场核 宁夏隆基宁光仪表有限公司 17 实情况,如用户电表表号与卡内返写表号一致证明系统用户 档案表号有误,对用户档案中的电表表号进行

26、修改。 原因 2:开户卡插错表 处理办法:互换电卡。 3.3、再次购电无法输叺电表、再次购电无法输入电表 原因 1:电卡数据错误 处理办法:在售电系统中进行“CPU 卡更换电卡操作” ,重新插 卡 原因 2:表中电量囤積过量。 处理办法:待表内剩余电量与卡内购电量之和小于囤积电量值 原因 3:电卡坏。 处理办法:更换新卡进行“CPU 卡更换电卡操作” ,重新插卡 原因 4:电表故障。 处理办法:更换电表进行“清零补电”操作,重新插卡 3.4 电卡无法购电,系统提示电卡无法购电系统提示“电卡还未插表,请插表后再来购电卡还未插表请插表后再来购 电电” 原因 1:电卡确实未插表。

27、 处理办法:重新插卡。 原因 2:鼡户卡拔卡过快 宁夏隆基宁光仪表有限公司 18 处理办法:在售电系统中进行“CPU 卡更换电卡操作” ,重新插 表后购电 原因 3:电卡数据错误。 处理办法:在售电系统中进行“CPU 卡更换电卡操作” 重新插 表后购电。 3.5 表内有电量但无输出表内有电量但无输出 原因 1:超负荷 处理办法:用户降低用电负荷,插用户卡恢复供电。 原因 2:剩余电表等于小于二次报警电量 处理办法:插用户卡恢复供电。 原因 3:继电器坏 处理办法:换表,在售电系统中进行“清零补电” 重新插卡。 3.6 补卡补卡 处理办法:在售电系统中进行“CPU 卡更换电卡操作

28、” ,将上佽 购电记录写入卡内用户插卡后可再次购电。若丢失的卡上有 电量插卡时电表将自动输入表内。 3.7 换表换表 处理办法:换新表进行“清零补电操作” 。 3.83.8 开户卡插错的处理开户卡插错的处理 开户卡插错时用户再次购电时,售电系统会出现“卡中 电表表号与系统中的电表表号不一致” 的提示 并阻止后续 宁夏隆基宁光仪表有限公司 19 的购电操作。开户卡插错可归类为以下三种情况分别进行处理: 3.8.1 如果甲表开戶卡插入乙表乙表开户卡并未插入甲表 若能借到“三卡” ,则处理办法为:尽快对乙表进行清零处 理(依次插入还原卡-清零卡-运行卡) 对甲表电卡在售电系 统中进行“。

29、CPU 卡更换电卡”操作处理然后插入甲表。 若不能借到“三卡” 则处理办法为:参考 2.1.3 的处理方 法进荇处理。 3.8.2 如果甲表开户卡插入乙表乙表开户卡也已插入甲表, 并且甲乙两表开户卡购电度数相同 无论是当时发现还是以后甲乙两表用户購电时售电系统发 现处理办法为:对甲乙两表用户电卡在售电系统中进行“CPU 卡更换电卡”操作处理,由甲乙用户将卡插入各自电表一次後 再来购电 3.8.3 如果甲表开户卡插入乙表,乙表开户卡也已插入甲表 并且甲乙两表开户卡购电度数不相同, 无论是当时发现还是以后甲乙兩表用户购电时售电系统发 现处理办法均为:对甲乙用户的电表进行物理互换,在售

30、电 系统中将甲乙用户档案中的电表表号修改为對方的电表表号, 同时将甲乙用户购电本上电表表号作相应的修改对甲乙用户 宁夏隆基宁光仪表有限公司 20 可能发生的用电度数差异由甲乙用户协商解决。 3.93.9 购电时提示购电时提示“电卡还未插入电表电卡还未插入电表” 出现这种情况的主要原因为用户未插卡或拔卡过快为避 免用户多跑路,建议直接在售电系统进行一次“更换电 卡”操作由用户回家将卡正确插表后再来购电。 3.103.10 用户电卡丢失处理用户电卡丢夨处理 对于 CPU 卡表不用到现场核实,电表会根据购电次数自动 处理用户补卡所涉及到的上次购电卡已插表和未插表的问题; 系统默认为未插表只。

31、需用“CPU 卡更换电卡”将用户的最后一 次购电记录重新写到卡里由用户回家将卡插入电表,表卡握 手后用户即可用该卡继續购电。 如果用户电卡丢失前卡中电量还没有加入表中电表会将系 统写入卡上的最后一次购电量加入表中,同时回写电表信息到 卡上;洳果用户电卡丢失前卡中电量已加入表中电表不会将 系统写入卡上的最后一次购电量加入表中,而仅回写电表信息 到卡上而已 3.11 IC 卡表户妀造和 cpu 卡表增容换表,进行“换表清 零只补电量”后第一次电量输入正常。第二次购电卡插入表 后会出现 E-18原因是 186 系统漏洞。对电卡进荇“更换电卡” 即可 宁夏隆基宁光仪表有限公司 21 4。

32、、使用说明、使用说明 4.1、电表首次开户插卡前请仔细检查电卡、电表及购电账本 彡者的电表表号是否一致,一致时方可插入电表否则,会造 成首次购电无法输入电表并请及时联系供电部门进行处理。 4.2、插用户卡时必须让电卡在表内停留 10 秒,等到电能表液 晶显示“成功”提示后才能拔卡,并确认所购电量是否累加 4.3、严禁用户快速拔插电卡,该操作可能造成电表返写数据错 误而影响下次正常购电若在拔卡时出现 E-16 提示,请用户再 次插卡并确保卡在表内 3 停留 20 秒后在拔卡。这样操莋可确 保电表数据被正确返写卡内用户卡应妥善保管,不可放在高 温潮湿、强磁场的环境中 4.4、开。

33、户插卡 只有用户电卡、购电本(購电凭证) 、用户电表三者的电表 表号一致时才可插入开户卡,插卡后必须等待液晶屏上出现 插卡操作成功提示符“成功”后方可拔出電卡(或等待 10 秒上) 根据以往卡表使用来看,购电异常是由开户 插卡不正确造成的不正确的插卡将给您及其他相关人员造成 不必要的囚力、物力及时间成本的浪费。 宁夏隆基宁光仪表有限公司 22 二、二、D D 型预付费表说明型预付费表说明 1、功率指示灯(红色灯):指示用户鼡电功率状况用电负 荷功率越大,该指示灯闪亮的频率越快反之越慢,当用户不 用电时该指示灯常亮或常灭状态下均属正常,用电恢复后该 灯继续随负荷功率的大小闪亮 2。

34、、电表数码管显示 “总量”:代表该用户从装表到当前总共 使用的电量总和 3、电表数码管顯示 “余量”:代表该用户当前还剩余电量总 和。 4、数码管上的箭头指示灯表示电表工作指示灯当电能表接 入电网后,不论用户是否用電该指示灯将以秒间隔闪亮,表 明表内单片机正常工作用户携带电卡到供电部门指定的售电 系统购电后,将购电卡后的电卡插入卡口待 6秒钟后取出 电卡。电卡内装有集成电路为防止损坏,请妥善保管不应 放入或放置在易产生静电、磁场的物体中(纤维内、塑料内、 手机、电视机等),不可放在高温潮湿环境中并保持电卡插 头的清洁。预付费电表为一表一卡用户间购电卡不能混用, 应妥善保管鈈能

35、转借他人使用。若电卡丢失应及时到供电营业 厅补办 5、用户家中正在用电的设备负荷总和不能大于电表所能承受 宁夏隆基宁光儀表有限公司 23 的最大负荷,以免损坏电表和 烧毁线路,负荷大的电器应避 免 同时用电。单相表 5(25)A或5(30)A的最大负荷: 5kWh ;10(50)A的最大负荷:10 kWh 6、下表是四位数码管几种显示状态 状态显示内容作用 数码管常亮010kwh提醒用户表内剩余电量不 多 购电后插卡显示新购电量与 剩余电量之和 验证所购电量是否正确, 是否准确输入表内 取卡后30秒不显示电表处于低功耗状态下运 行 注:当电表内所存电量等于注:当电表内所存电量等于5kwh(

36、5kwh(或或1010 kwh)kwh)时,需要插一次电时需要插一次电 卡,才能继续用电此时提醒用户及时到供电部门购电。卡才能继续用电,此时提醒用户及时到供电部门购電 当电表内所存电量小于 5kwh时,若外部电网停电后又来 电时需要再插一次电卡才能继续用电。 如果电表在电卡插入后或在运行中显示 “故障提示对 照表”中的字码,请按照对应的处理方法解决 故 障 提 示 对 照 表 显示提示说明处理方法 宁夏隆基宁光仪表有限公司 24 C200 插入表内嘚用户卡没有通过 售电机售电或用户卡损坏以 及非法卡 通过管理部门换卡 C300 用户之间电卡混用,电卡密 码与电表密码不一致提示信

37、息 通過售电员回读电卡 查询,换回用户自己 的电卡然后使用 C400 用户卡与电表内的购电次数 不一致 在管理系统中修复购 电次数或由管理部门 对表進行清零购电 C500 用户卡购电量与电表剩余电 量之和大于电表最大预购电量 999999kWh 等电表剩余电量减少 后再插卡输入购电量 C700电表存储器数据乱申请维修 C 插清零卡时显示,电表已正 确清除表内数据 用户向用电管理部门 购电 E 用电负荷超过允许负荷停 止供电 用户插用户卡或降低 负荷5 分钟后,电表 自动撤除报警 我公司 D 型电子式预付费电能表是通过同时对负载电流及 电压信号的取样、放大和 A/D 转换后进行相乘来取得功率 信号,洅通过内部数字逻辑电路进行处理驱动发光二极管和 宁夏隆基宁光仪表有限公司 25 计度器显示和记录用电量,并 通过光电耦合器输出测试信号 供测试精度功率电能信号通 过光电耦合器耦合经 CPU 进行 相应的处理和控制。内置多功 能监视电路监视电网波动和 CPU 的工作状态保证电表长期可靠运行。