内容导读: 井下设备控制系统中瑺常用到本安操作台因为控制画面较多,需要通过PLC控制台达触摸屏只能写入不能读取的翻页下面就台达台达触摸屏只能写入不能读取翻页的问题与大家探讨一下。 以台达B10E615系列为例说明 1、将已经做好的监控画面编号,从1开始画
井下设备控制系统中常常用到本安操作台。因为控制画面较多需要通过PLC控制台达触摸屏只能写入不能读取的翻页。下面就台达台达触摸屏只能写入不能读取翻页的问题与大家探討一下
1、将已经做好的监控画面编号,从1开始画面编号可在“画面设置”选项中设置。
2、在台达台达触摸屏只能写入不能读取编程软件中打开“选项”→“设置模块参数”→“控制命令”在“命令区”中勾选“画面编号”,设置画面编号的起始位址
注意:起始位址需要用台达触摸屏只能写入不能读取内部的控制字,如果直接连接PLC中的控制字在下载画面到设备的时候会报“控制区初始化失败”的故障。
将PLC中的控制字内如赋值到台达触摸屏只能写入不能读取所连接的内部控制字中
4、将台达触摸屏只能写入不能读取与PLC连接,在PLC中通过翻页按钮将画面编号的数值赋值到PLC控制字中控制字中是哪个数值,台达触摸屏只能写入不能读取就会显示对应的画面
在使用台达台达觸摸屏只能写入不能读取的时候,尽量使用其内部变量
这些在台达台达触摸屏只能写入不能读取应用上的一点小小的经验,希望对公司其他同事在用到台达台达触摸屏只能写入不能读取时有帮助