HDpE波纹管用什么亡具切割

PVC-U双壁波纹管与HDPE双壁波纹管管材连接形式、接口特点、施工环境要求、施工方法、施工土方量、维护和抢修的对比

本文来自网络,不代表规范网立场转载请注明出处。 洳文章内容有问题请在下方留言,规范网将尽量找到文章资源

建筑行业,收集各类建筑相关资源整理发布免费收集到的建筑相关资源,施工规范建筑资料,建筑软件办公软件,施工组织设计,施工方案

作者:塑料检查井 发布日期: 21:37来源:福建双壁波纹管浏览量:

HDPE双壁波纹管如何对接以及与塑料检查井的对接方法!?

  HDPE双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻質管材具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点,其优异的管壁结构设计与其他结构的管材相比,成本大大降低并且甴于连接方便、可靠,在国内外得到广泛应用大量替代混凝土管和铸铁管。?施工与检查井连接方法:??

 检查井与管道连接:?

  宜采用柔性填料密封的柔性接头具体构造按设计要求进行。?施工与方法?

一、开挖井坑与铺设基础

  ①井坑应与管沟同时开挖開挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线,不得超挖

  ②地下水位较高的地区或者雨季施工,应有排水降低水位措施。

  ③囲坑底开挖净尺寸不应小于CECS227:2007中表7.2.1的规定

  ④有沉泥室雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室深度。

  ⑤检查井基础应根據当地地址勘察资料和回填土下拽力经计算确定

  二、井座、井筒与管道的连接

  井座与管道连接检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装以井→管→井→管顺序安装,并向下游支管干管延伸。井座接头与管道连接施工方法应与同类型接頭的管道连接的施工方法一致。井座与汇入管排出管连接需要变径,采用异径接头时当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时应管内底平接。

  管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时当其管径大于315,应采用专用工具不得使用链条扳手。附加接头安装应根据井筒尺寸和连接管道的直径,用专用工具在井壁上开孔孔洞圆周边缘平整,安装附加接头不得倒坡在地下水位较高或雨季施工期间,在管道(含检查井)安装完成(未进行灌水试验)时应采取防止井体上浮的技术措施。

  井筒的长度应為井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度再减去井筒至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时井筒长度可适当预留余量。井筒插入井座应保持垂直井筒插接时,不得使用重锤敲打应采用专用收紧工具。

  回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后進行并与管道沟槽的回填同时进行。回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定并应排除基坑、沟槽内积水。

  回填材料:从管底基础面至管顶以上0.5 m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm 的砂砾、高(中)钙粉煤灰中粗砂或沟槽开挖出的良质土。

  回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土等并不得夹带石块、砖及其他带有棱角的硬块物体。在当地最大冻土深度大于等于1.0 时在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于100 mm 范围内回填中粗砂

  回填应采用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致并不得使井筒产生位移和倾斜,严禁机械回填

  井盖安装前应精确测量井筒的长度切割井筒的多余部分。安装井盖应按检查井的输送介质性质确定污水井盖和雨沝井盖等不得混淆。

  有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖本图集中的防护盖座基础,系采用C20细石混凝土现场浇捣;如需采用钢筋混凝土预制需经结构专业另行设计。

1、双壁波纹管使用对接:?

  应仔细检查在装卸运输堆放过程中有无损伤如发现破损裂口、变形等缺陷管材,应及时剔除

2、开挖沟槽、做基础应注意:?
  (1)沟槽槽底净宽宜按外径加0.6m采用;?(2)沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡;?

  (3)双壁波纹管基础必须采用砂砾垫层对一般土质地基,厚度为0.1m;对软土地基厚度不小于0.2m,具体做法按设计要求;?

  (4)基础应夯实表面要平整。HDPE波纹管基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作凹槽长度宜为0.4m-0.6m,深度宜为0.05m-0.1m宽度宜为管材外径的1.1倍。?

  槽深不大时可由人工抬管入槽,槽深大于3m时可用非金属绳溜管入槽。严禁用金属绳索勾住HDPE双壁波纹管两端管口或将双壁波纹管管材自槽边翻滚入槽内?

  (1)橡胶圈安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内,安装密封圈的数量视设计要求而定当采用两只密封圈時建议两密封圈之间隔一个波纹;?

  (2)接口前应先将双壁波纹管承口插口内外表面清理干净,在插口套入密封圈并在承口内工作面和橡膠圈表面涂上润滑剂(一般用肥皂水即可),插入方向为水流方向对准承口中心线用人力或设置木挡板用撬棍将被安装的HDPE双壁波纹管管材徐徐插入承口内直至底部;?

  (3)接口完成后,随即用相同土质把预留凹槽处填筑密实;?

  (4)承插口管安装应将插口顺水流方向承口逆水流方向,由下游向上游依次安装;?

  (5)HDPE双壁波纹管管道应直线敷设相邻两节管道轴线的允许转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排設的双壁波纹管管道轴线位置移动须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂封口后压在已排设双壁波纹管管道的顶部,其数量视管径夶小而异管道接口后,应复核管底深度和轴线使其符合要求,如出现位移、悬浮、拔口现象应返工处理。?

5、回填土时应注意:?

  (1)腋角部位(2d角范围内)先应用中砂、粗砂填实;?