从上图可知湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、湿式报警阀压力开关图片、排水阀、过滤器等组成
可以嘚因为2者都是直接控制联动启动水泵的。
电接点压力表跟湿式报警阀压力开关图片可以并到一起
可以的,都是常电的也就是都是同種电压的是可以的。
你对这个回答的评价是
不可以,两种控制都不一样好吧
你对这个回答的评价是?
问题看不懂不知道你要问什么
伱对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
学员您好:湿式报警阀压力开关圖片是联锁起泵;不经过联动控制器但同时要向联动控制器反馈信号;
根据《喷规》第11.0.1条,应由高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组湿式报警阀压力开关图片直接自动启动消防水泵上述两种控制方式为直接连锁启动,不受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响