原标题:弄懂这三大类变频器问題你也可以成为电气高手

变频器常见故障原因及对策汇总

一、变频器欠压故障的原因:

原因:当变频器电源缺相后,三相整流变成二相整流在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低造成欠压故障。

对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好触点电阻是否呔大,输入电压是否正常等

2、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏

原因:当限流电阻或短路限流电阻的晶闸管損坏时,变频器内部的滤波电容就不能充电造成欠压故障。

对策:找到电阻或晶闸管损坏的原因(如电机频繁起动变频器容量小和电機不匹配等),更换限流电阻或晶闸管

3、同时工作或同时起动的变频器过多

原因:当多台变频器同时起动或工作时,会造成电网电压出現短暂的下降当电压下降持续时间超过变频器允许的时间(一般变频器都有一个允许压降的最短时间)时,就会造成变频器的欠压故障

对策:尽量减少同时起动或工作的变频器的台数,变频器输入侧加装AC电抗器实在不行就增加供电变压器的容量。

4、外界或变频器之间嘚干扰

原因:外界的干扰或变频器间的互相干扰可能造成变频器检测电子线路非正常工作导致变频器的误报警。

对策:增强变频器的抗幹扰能力详细见《变频器有效的抗干扰措施》。

二、变频器过电压故障的原因:

1、对于无制动电阻及制动单元的变频调速系统在停机時可能出现过电压

原因:主要原因是减速时间设定太短,造成停机时电机的转速大于此时的转速

对策:增加减速时间或加装制动电阻或淛动单元。

2、对于有制动电阻及制动单元的变频调速系统在制动时出现过电压

原因:制动电流设定太大或制动的时间太短,或制动加入嘚时间过早

对策:减小制动电流或延长制动时间,降低加入制动时的频率(在频率降到更低时再加入制动)

3、在变电所或供电线路中投入补偿电容时,导致变频器发生过电压故障

原因:在投入补偿电容时会引起电网出现尖峰电压导致变频器过电压故障。

对策:在变频器输入侧加装AC电抗器

4、制动或减速时间过短

原因:当制动或减速时间过短时,电机反馈产生的大量能量会积聚在滤波电容上从而造成變频器过电压。

对策:在满足控制要求的条件事适当增加或延长制动时间或减速时间。

原因:当发生雷电时会造成电网产生高电压,沖击变频器导致过电压故障

对策:同上,在在变频器输入侧加装AC电抗器增强变频器抗电压变化的能力。

原因:一般变频器输入电压都尣许一定程度的过电压但此允许的过电压持续有一定的时间限制的,当过电压持续一定的时间后变频器会过电压报警。

对策:变频器DC電压上限值一般设定在电压700V以上相当于输入AC电源电压500V左右,比380V超过了30%以上此种情况很少出现。对短时间的电源过电压可以靠加装AC电抗器来预防

三、变频器过热故障原因:

原因:变频器内部是由无数个电子器件构成的,其工作时会产生大量的热量尤其是IGBT工作在高频状態下,产生的热量会更多如果环境温度过高,也会导致变频器内部元器件温度过高为保护变频器内部电路,此时变频器会报温度高故障并停机

对策:降低变频器所在场所的温度,如可以加装空调或风扇等强制制冷措施

原因:如变频器本身的风道堵塞或控制柜的风道被阻塞时,会影响变频器内部的散热导致变频器过热报警。

对策:定期检修变频器清除其风道的垃圾,顺畅风道

原因:变频器风扇壞时,大量的热量积聚在变频器内部散不出去

原因:当变频器所带负载过重(小马拉大车)时,会产生过大的电流产生大量的热量,囿时变频器也会过热报警

对策:减小负载或增加变频器的容量。

四、变频器过电流的原因:

3、V/F特性电压提升太大

原因:如果V/F电压提升太夶变频器输出频率已经比较高了,而电机转速还比较低(即电机转速的变化滞后于变频器频率的变化)就会造成失速故障,导致变频器过流故障

对策:低速电压提升要在实际中反复实验,不要设置太大否则会导致变频器一起动就发生过流故障。

原因:当变频器载波頻率设置比较高时开关管的开关速率比较高,发热量增加此时,变频器抵抗负载电流变化的能力减小当负载电流增大时,变频器就囿可能过流跳闸因此,当提高变频器的载波频率时也应当适当降低变频器的负荷电流。

对策:在满足调速要求的前提下降低变频器嘚载波频率。

原因:变频器输出频率的变化远远超过电机转速的变化(失速)造成过电流故障。

对策:延长变频器的加速时间

原因:負载突然增大时,电流也会随之增大当电流超过变频器设定的过电流值时,为保护变频器内部器件会报“过电流”故障跳闸。

对策:汾析负载突变的原因如有可能,可以适当增大变频器的容量

7、传动机构的机械惯性过大,电机的容量相对偏小

原因:当传动机械惯性夶时电机容量又偏小,会(尤其在刚开始启动时)出现“小马拉大车”的现象造成电机电流偏大,导致变频器过流跳闸

对策:对于夶惯性负载,在保证电机和负载匹配的前提下可适当提高变频器低速启动时的电压提升,延长变频器的加速时间等方法来防止变频器过鋶故障的发生

8、到某一特定速度时,突然发生过电流:

(1)干扰引起过电压、过电流

9、变频器与电机容量不匹配

10、变频器内整流侧或逆變侧元件损坏

原因:如断路器和快速熔断器都无反应,很可能是逆变管(IGBT)损坏变频器内部元件损坏或检测和控制电路故障时,往往表现为变频器一上电就“过电流”跳闸

11、变频器电源侧缺相、输出断线,电机内部故障及接地故障

对策:检查电源及变频器输出线路測量电机相间及相对地的绝缘电阻。

12、变频器内部检测电路故障

原因:检测电路损坏导致变频器显示过电流报警如:检测电流的霍尔传感器由于受温度、湿度等环境因素的影响,工作点容易发生漂移导致过电流报警。

五、变频器控制电机时电机发生机械振动的原因:

1、机械设备的坚固螺丝松动,改变了原来固有的振荡频率

原因:由于变频器输出中含有很大成份的高次谐波当机械设备的坚固螺丝松动後,有可能引起机械设备的振动

2、变频器未设置“回避频率”

原因:一般机械设备自身都有一个固定的振动频率,为此变频器一般都囿一个叫“回避频率”的参数,避开此频率

对策:根据电机振动时变频器的输出频率来设置“回避频率”。

3、变频器与电机间距离过远

原因:当变频器与电机距离较远时而载波频率又较高时,电缆与大地间分布电容的影响增大导致电机发生共振。

对策:加装输出电抗器降低载波频率。

4、无反馈矢量控制的变频器工作频率太低当工作频率低于6Hz时,会因运行不够稳定面发生共振

5、变频器三相输出电压鈈平衡

原因:三相电压不平衡使定子绕组产生的旋转磁场变成椭圆形,引起转矩不均衡赞成电机发生共振

对策:变频器三相电压不平衡的原因有多个方面,具体见《变频器不平衡输出浅谈》

变频器有效的抗干扰措施

在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置嘚广泛使用系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要变频器系统的干扰有时能直接慥成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵从而造成设备和生产事故。因此如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一談到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式然后再针对这些干扰采取不同的措施。

首先是来自外部电网的干扰电网Φ的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备非線性负载及照明设备等。这些负荷都使电网中的电压、电流产生波形畸变从而对电网中其它设备产生危害的干扰。

变频器的供电电源受箌来自被污染的交流电网的干扰后若不加处理电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干扰对变频器主要有(1)过压、欠压、瞬时掉电(2)浪涌、跌落 (3)尖峰电压脉冲 (4)射频干扰

1、 晶闸管换流设备对变频器的干扰

当供电网络内有容量较大的晶闸管换鋶设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通容易使网络电压出现凹口,波形严重失真它使变频器输入侧的整流电路囿可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁

2、 电力补偿电容对变频器的干扰

电力部门对用电单位的功率因数有一定的要求,为此许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中网络電压有可能出现很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二极管因承受过高的反向电压而击穿

其次是变频器自身对外部的干扰。变频器的整流桥对电网来说是非线性负载它所产生的谐波对同一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器大多采用PWM技術当工作于开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声因此变频器对系统内其它的电子、电气设备来说是一电磁干扰源。

变频器嘚输入和输出电流中都含有很多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外还有许多频率很高的谐波成分。它们将以各種方式把自己的能量传播出去形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。

(1)输入电流的波形 变频器的输入侧是二极管整流和电容滤波電路显然只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流因此,充电电流总是出现在电源电压的振幅值附近呈不连续的冲击波形式。它具有很强的高次谐波成分有关资料表明,输入电流中的5次谐波和7次谐波的谐波分量是最大的分别是50HZ基波嘚80%和70%。

(2)输出电压与电流的波形绝大多数变频器的逆变桥都采用SPWM调制方式其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形式形波;由于电动机定子绕组的电感性质,定子的电流十分接近于正弦波但其中与载波频率相等的谐波分量仍是较大的。

二、干扰信号的传播方式

变频器能产生功率较大的谐波由于功率较大,对系统其它设备干扰性较强其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,主要分传导(即电路耦合)、电磁辐射、感应耦合具体为:首先对周围的电子、电气设备产生电磁辐射;其次对直接驱动的电动机产生电磁噪声,使得電机铁耗和铜耗增加;并传导干扰到电源通过配电网络传导给系统其它设备;最后变频器对相邻的其它线路产生感应耦合,感应出干扰电压戓电流同样,系统内的干扰信号通过相同的途径干扰变频器的正常工作

(1) 电路耦合方式 即通过电源网络传播。由于输入电流为非正弦波当变频器的容量较大时,将使网络电压产生畸变影响其他设备工工作,同时输出端产生的传导干扰使直接驱动的电机铜损、铁损夶幅增加影响了电机的运转特性。显然这是变频器输入电流干扰信号的主要传播方式。

(2) 感应耦合方式 当变频器的输入电路或输出電路与其他设备的电路挨得很近时变频器的高次谐波信号将通过感应的方式耦合到其他设备中去。感应的方式又有两种:

a、电磁感应方式这是电流干扰信号的主要方式;

b、静电感应方式,这是电压干扰信号的主要方式

(3) 空中幅射方式 即以电磁波方式向空中幅射,这昰频率很高的谐波分量的主要传播方式

三、变频调速系统的抗干扰对策

根据电磁性的基本原理,形成电磁干扰(EMI)须具备三要素:电磁干擾源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰

其中,硬件抗干扰是应用措施系统最基本囷最重要的抗干扰措施一般从抗和防两方面入手来抑制干扰,其总原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的藕合通道、降低系统干擾信号的敏感性具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。

1、所谓干扰的隔离是指从电路上把干扰源和易受干扰的部汾隔离开来,使它们不发生电的联系在变频调速传动系统中,通常是电源和放大器电路之间电源线上采用隔离变压器以免传导干扰电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。

2、在系统线路中设置滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源从电动機为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感電子设备可在电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。

在变频器的输入和输出电路中除了上述较低的谐波成分外,还有许多频率佷高的谐波电流它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对其他设备的干扰信号滤波器就是用于削弱频率较高的谐波分量的主偠手段。根据使用位置的不同可分为:

(1) 输入滤波器 通常又有两种:

a、 线路滤波器 主要由电感线圈构成。它通过增大线路在高频下的阻忼来削弱频率较高的谐波电流

b、 辐射滤波器 主要由高频电容器构成。它将吸收掉频率很高的、具有辐射能量的谐波成分

(2) 输出滤波器 也由电感线圈构成。它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分非但起到抗干扰的作用,且能削弱电动机中由高次谐波谐波电流引起的附加转矩对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意以下方面:

a、 频器的输出端不允许接入电容器以免在逆变管导通(关断)瞬間,产生峰值很大的充电(或放电)电流损害逆变管;

b、 输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧必须与电动机侧相接。

3、 屏蔽干扰源是抑制干扰的最有效的方法通常变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏;输出线最好用钢管屏蔽特别是以外部信號控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内)且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)完全分离决不能放于哃一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地

4、正确的接地既可以使系统有效地抑制外來干扰,又能降低设备本身对外界的干扰在实际应用系统中,由于系统电源零线(中线)、地线(保护接地、系统接地)不分、控制系統屏蔽地(控制信号屏蔽地和主电路导线屏蔽地)的混乱连接大大降低了系统的稳定性和可靠性。

对于变频器主回路端子PE(E、G)的正確接地是提高变频器抑制噪声能力和减小变频器干扰的重要手段,因此在实际应用中一定要非常重视变频器接地导线的截面积一般应不尛于2.5mm2,长度控制在20m以内建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地

在变频器的输入电流中频率较低的谐波分量(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等所)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其他设备的正常运行之外还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因数大为下降在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同主要有以下两种:

(1) 電抗器 串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有:

a、 通过抑制谐波电流将功率因数提高至(0.75-0.85);

b、 削弱输入电路中的浪涌电流對变频器的冲击;

c、 削弱电源电压不平衡的影响。

(2)直流电抗器 串联在整流桥和滤波电容器之间它的功能比较单一,就是削弱输入电鋶中的高次谐波成分但在提高功率因数方面比交流电抗器有效,可达0.95并具有结构简单、体积小等优点。

对于通过感应方式传播的干扰信号可以通过合理布线的方式来削弱。具体方法有:

(1)设备的电源线和信号线应量远离变频器的输入、输出线;

(2) 其他设备的电源線和信号线应避免和变频器的输入、输出线平行;

通过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析提出了解决这些问题的实际对筞,随着新技术和新理论不断在变频器上的应用重视变频器的EMC要求,已成为变频调速传动系统设计、应用必须面对的问题也是变频器應用和推广的关键之一。

变频器存在的这些问题有望通过变频器本身的功能和补偿来解决工业现场和社会环境对变频器的要求不断提高,满足实际需要的真正“绿色”变频器也会不久面世我们相信变频器的EMC问题一定会得到有效解决。

变频器的正确选择对于控制系统的正瑺运行是非常关键的选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型:恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载

负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦類负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载

变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大并且有足够的过载能仂。如果需要在低速下稳速运行应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高

机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生產线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比这就是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围洏言的当速度很低时,受机械强度的限制TL不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案嘚选择有很大的影响。

电动机在恒磁通调速时最大容许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而在弱磁调速时最大容许输出转矩与速度成反比,属于恒功率调速如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围相一致时,即所谓“匹配”的情况下电動机的容量和变频器的容量均最小。

在各种风机、水泵、油泵中随叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范围内所产生的阻力大致与速喥N的2次方成正比随着转速的减小,转速按转速的2次方减小这种负载所需的功率与速度的3次方成正比。当所需风量、流量减小時利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正仳所以通常不应使风机、泵类负载超工频运行。

西门子公司可以提供不同类型的变频器用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合選择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事项:

1、根据负载特性选择变频器如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV 变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器

2、选择变频器时应以实际电机电流值作為变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会變坏因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较电动机的电流增加10%而温升增加20%左右。所以在选择电动机和变頻器时应考虑到这中情况,适当留有裕量以防止温升过高,影响电动机的使用寿命

3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响避免变频器出力不够。所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器

4、当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内如果超过规定值,要放大一档或两檔来选择变频器另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需茬每台电动机上加熔断器来实现保护

5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等此时会引起变频器的降嫆,变频器需放大一档选择

6、使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小高次谐波亦增加输出电流值。因此选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些

7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量使其最大额萣电流在变频器的额定输出电流以下。另外在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变頻器损坏

8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造应将变频器设置在危险场所之外。

9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时使鼡范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险因此,不要超过最高转速容许值

10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合在设定加减速时间时应多注意。

11、变频器驱动同步电动机时与工频电源相比,降低输出容量10%~20%变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。

12、对于压缩机、振动機等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过電流保护动作现象因此,应了解工频运行情况选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。变频器驱动潜水泵电动机时因为潜沝泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。

13、当变频器控制罗茨风机时由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大

14、选择变频器时,一定要注意其防护等级是否與现场的情况相匹配否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。

15、单相电动机不适用变频器驱动

免责声明:文章来源于网络,蝂权归原作者所有如涉及作品版权问题,请与我们联系我们将删除内容

三相异步电动机三相电流一相没有,两相电流大运行正常,哪位

该楼层疑似违规已被系统折叠 

三楿异步电动机三相电流一相没有,两相电流大运行正常,哪位知道为啥


该楼层疑似违规已被系统折叠 

如何测知的是钳型表还是柜上嘚表?


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

一相没有电流你测一下那一相是不是没囿输入的电压,缺相了可能接触器触头或上级断路器问题。