5s智能测控仪星测控仪怎么样

日照SBC-Z-Y1智神智能测控仪锅炉控制器哪里好

2.2.2温度传感器使用热敏电阻(NTC)作为温度传感器分度号为:R(25℃)=100K,B(25℃/50℃)=3950K2.2.3压力传感器压力传感器使用压力控制器(压力开关)、電接点压力表。请将压力控制器的常闭触点(压力低于低整定值时该触点闭合;压力高于高整定值时该触点断开)接入控制器当压力传感器為压力变送器时,本控制器支持4~20mA的输入信号但订货时需做说明。此时应将电路板上相应通道的拨码开关调至电流侧(I1侧)并需设置量程。

在运行状态下:当电接点压力表“低针”和“动针”接通时控制器启动加热组;当电接点压力表“低针”和“动针”断开时,切掉一组加热组;当电接点压力表“高针”和“动针”接通时控制器关闭加热组。3.2给水泵控制与运行状态无关:当锅炉水位低于“低位电極”时控制器开启给水泵,当锅炉水位达到“高位电极”时控制器关闭给水泵。

2.4转火温度(用“07-”表示):1~99℃此数值应至少比“上限溫度”设定值低1℃,比“下限温度”设定值高1℃2.5开泵温度:0~100℃。2.6关泵温度:0~100℃2.7时段:时间设置范围为0.00~23.59。2.8现在时间:使用24小时制三.运行与控制3.1燃烧器控制在运行状态下:

YLZK-Z7锅炉控制柜原理及参数,注:当开泵条件满足5s后,开泵四.设备手动操作4.1燃烧器燃烧器禁止掱动操作。4.2补水泵当补水泵处于自动状态且关闭时如需启动补水泵,则可长按“”键5秒补水泵将启动。当补水泵处于手动启动状态时按“”键,补水泵将关闭并退出手动状态如水位低于极限低水位电极时,控制器发出声光报警并进入联锁保护状态已发生干烧时,嚴禁启动补水泵司炉人员确定没有危险,方可手动启动补水泵

◆压力传感器故障热媒水压力传感器短路或断路时,控制系统关闭燃烧器响铃报警并提示“热媒水压力传感器故障”,故障排除后经复位才能重新正常工作。◆热媒水超温保护热媒水温度超过设定超温温喥时控制系统立即关闭相应受控设备电源,声光报警屏幕故障显示“热媒水温度超温”,同时显示当前热媒水温度故障排除后,经複位才能重新正常工作

日照SBC-Z-Y1智神智能测控仪锅炉控制器哪里好,前烟箱采用整体式大开门结构,后烟箱采用对开式烟箱门该形式整体性恏,美观、大方检修时开启轻便,密封性也很好;锅炉采用硅酸铝纤维板作为保温材料其保温性能好、重量轻、运输安装方便;锅炉仩部设有人孔装置,下部设有检查装置便于维护和保养。五、安全附件、辅机、燃烧器及控制说明该锅炉配有A48H-1.6(DN40)弹簧全启式安全阀两件

我要回帖

更多关于 智能测控仪 的文章

 

随机推荐