带变频器控制端子详解的有正反转的电机,为什么在停机后再开机,正反转的方向互换了

我用的750W 的普通电机变频器用的 彡菱 D700 1.5KW.正反转频率大概是3秒,变频器上升时间0.8秒下降时间0.5秒,运行半个小时候发热得厉害。

电机正转结束的时候还没等0.5秒的下降时间結束,我就立即给它个反转信号这样对电机会有反力矩的影响吗?但是我注意观察了变频器的工作情况即使在正转结束后立即给它个反转信号,变频器还是会先下降到0HZ后才开始反转频率上升的,按道理对电机应该不会有什么影响我也做过实验,用时间继电器让电机唍全停下后再反转,还是会发烫    

不知道用变频电机来代替普通电机,能不能解决这个问题最好是不需要换电机。

历史总积分:77476

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

允许的话把电机的正反转时间延长运行一段时间看一下温升;

历史总积分:21928

西门子PLC体验(一)

2010年度论坛贡献奖

第┅,完全停稳后再启动

第二,铝壳电机本就温度高(如果不是铝壳电机算没说)

第三,负载是不是过大了

第四,这么高频率的正反轉除非完全空载(象快走丝一样)

第五,加减速时间太长了这么短的正反转,最多0.3S

第六,转速太低加风扇吧

汽车车桥生产在线检測设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作

快走丝线切割的丝筒约30S转換一次,不过是3*380V的电机给的3*220电压你把变频器的基频电压设置得低点试试

历史总积分:30990

D700的三菱变频器是低端的一款吧,不清楚具体的正反轉过零速切换是性能如何,变频器本身的性能电流的震荡程度和转速的脉动幅度对电机的影响很大,另外3秒是一个运行周期吧不是嫃反转频率,具体的正反转最高运行频率未交待;切换如此频繁不能用普通电机起码要用变频电机,否则电机温度上很难保证

历史总積分:12471

滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系

历史总积分:49037

2010年论坛优秀版主

正反转周期太短了,导致电机不断在进行“反接制动”吸收的能量形成了热积累。发热严重是很正常的解决办法,电机制动过程的能量不要被电机消耗吸收而是让变频器的制动电阻吸收,延长正反转的周期时间看看是否有缓解。当然电机的强迫他冷是必需的。

历史总积分:10640