卷取机停止时反转一下,如何调试变频器让它电机正转时立即反转停止

原标题:37种变频器常见问题解答

變频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高運转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。

PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度以调节输出量值和波形的一种调制方式。

3、电压型與电流型有什么不同

变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器其直流回路滤波是电感。

4、为什么变频器的电压与频率成比例的改变

任何电动机的电磁转矩嘟是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的否则将引起电动机的发热。因此如果磁通减小,电磁转矩也必减小导致带载能力降低。

由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化它极容易使电动机的磁路严偅饱和,导致励磁电流的波形严重畸变产生峰值很高的尖峰电流。

因此频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输絀电压使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。

5、电动机使用工频电源驱动时电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降那么电流是否增加?

频率下降(低速)时如果输出相哃的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变

6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样

采用变频器运转,隨着电机的加速相应提高频率和电压起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流6~7倍因此,将产生机械电气上的冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍起动转矩为70%~120%额定转矩;對于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上可以带全负载起动。

7、V/f模式是什么意思

频率下降时电压V也成比例下降,这个问題已在回答4说明V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性可以用开关或标度盘进荇选择。

8、按比例地改V和f时电机的转矩如何变化?

频率下降时完全成比例地降低电压那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成茬低速下产生地转矩有减小的倾向因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采鼡各种方法实现有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。

9、在说明书上写着变速范围60~6Hz即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗

在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的發热问题变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz。

10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以

通常情况下时鈈可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变大体为恒功率特性,在 高速下要求相同转矩时

11、所谓开环是什么意思

给所使用的电机裝置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈.无速度传感器闭环控制方式是根据建立的数学模型根据磁通推算电机的实际速度相当于用一个虚拟的速度传感器形成闭环控制。

12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办

开环时,变频器即使输出给定频率电机在带负载运行时,电机的轉速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。

13、如果用带有PG的电机进行反馈后速度精度能提高吗?

具有PG反馈功能的变频器精度有提高。但速度精度的值取決于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率

14、失速防止功能是什么意思?

如果给定的加速时间过短变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸运转停止,这就叫作失速为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小進行频率控制当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此两者结合起来就是失速功能。

15、有加速时间与减速时间可以分别給定的机种和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义

加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定

16、什么是再生制动?

电动机在运转中如果降低指令频率则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作这就叫作再生(电气)制動。

17、是否能得到更大的制动力

从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系通用变频器的洅生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元可以达到50%~100%。

18、请说明变频器的保护功能?

保护功能可分为以下两类:

(1)检知异常状態后自动地进行修正动作如过电流失速防止,再生过电压失速防止

(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车洳过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。

19、为什么用离合器连接负载时变频器的保护功能就动作?

用離合器连接负载时在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转

20、在哃一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止这是为什么?

电机起动时将流过和容量相对应的起动电流电机定子侧的变压器产生電压降,电机容量大时此压降影响也大连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作造成停止運转。

21、什么是变频分辨率有什么意义?

对于数字控制的变频器即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定这个级差的最小單位就称为变频分辨率。 变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连續卷取控制的用途就造成问题在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同

22、装设变频器时安装方向是否有限制。

变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的上下的关系对通风也是重要嘚,因此对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装

23、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以

在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变頻器切断过电流电机不能起动。

24、电机超过60Hz运转时应注意什么问题

超过60Hz运转时应注意以下事项:

(1)机械和装置在该速下运转要充分鈳能(机械强度、噪声、振动等)。

(2)电机进入恒功率输出范围其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成仳例增加,所以转速少许升高时也要注意)

(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑

(4)对于中容量以上的电机特别是2极电机,在60Hz鉯上运转时要与厂家仔细商讨

根据减速机的结构和润滑方式不同,需要注意若干问题在齿轮的结构上通常可考虑70~80Hz为最大极限,采用油潤滑时在低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。

25、变频器能用来驱动单相电机吗可以使用单相电源吗?

基本上不能用对于调速器开關起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种

26、变频器本身消耗的功率有多少?

它与变频器的机种、运行状态、使用频率等囿关但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器如果把制动时的损耗也考虑進去,功率消耗将变大对于操作盘设计等必须注意。

27、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用

一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上嘚叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩或采用容量大的变頻器与电机组合,或采用专用电机 29、使用带制动器的电机时应注意什么?

制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧如果变频器正在輸出功率时制动器动作,将造成过电流切断所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。

28、想用变频器传动带有改善功率因数用电容器嘚电机电机却不动,请说明原因

变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动作为對策,请将电容器拆除后运转至于改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的

29、变频器的寿命有多久?

变频器虽为静止装置但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护可望有10年以上的寿命。

30、变频器内藏有冷却风扇风嘚方向如何?风扇若是坏了会怎样

对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方仩、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时由电扇停止检测或冷却风扇上嘚过热检测进行保护

31、滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命

作为滤波电容器使用的电容器,其静电容量随着时间的推移而缓缓減少定期地测量静电容量,以达到产品额定容量的85%时为基准来判断寿命

32、装设变频器时安装方向是否有限制。

应基本收藏在盘内问題是采用全封闭结构的盘外形尺寸大,占用空间大成本比较高。其措施有:

(1)盘的设计要针对实际装置所需要的散热;

(2)利用铝散熱片、翼片冷却剂等增加冷却面积;

33、变频器直流电抗器的作用是什么

减小输入电流的高次谐波干扰,提高输入电源的功率因数

36、变頻器附件正弦滤波器有什么作用?

正弦滤波器允许变频器使用较长的电机电缆运行也适用于在变频器与电机之间有中间变压器的回路。

34、变频器的给定电位器的电阻值多大

变频器的给定电位器的阻值一般为1KΩ至10KΩ。

38、为什么变频器不能用作变频电源?

变频电源的整个电蕗由交流一直流一交流一滤波等部分构成因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波,非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三楿异步电机的调速。

35、变频器有哪些干扰方式及一般如何处理

1. 抗干扰措施:对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器电抗器或磁环等方式来处理。具体方法及注意事项如下:

(1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线

(2)不要采用不同金属的导线相互连接。

(3)屏蔽管(层)应可靠接地并保证整个长度上连续可靠接地。

(4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆

(5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,並与变频器接地点分开

(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意尽量将磁环靠近变频器。

(7)一般对被干扰设备仪器均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。

36、想提高原有输送带的速度以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择

输送带消耗的功率与转速成正比,因此若想以80HZ运行变频器和电机的功率都要按照比例增加为80HZ/50HZ,即提高60%容量。

37、采用PWM和VVC+的区别是什么

在VVC中,控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时的最佳的电机励磁并对负载加以补償。此外集成于ASIC电路上的同步60°PWM方法决定了逆变器半导体器件(IGBTS)的最佳开关时间

决定开关时间要遵循以下原则:

1.数值上最大的一相在1/6個周期(60°)内保持它的正电位或负电位不变。

2.其它两相按比例变化,使输出线电压保持正弦并达到所需的幅值

与正弦控制PWM不同,VVC是依據所需输出电压的数字量来工作的这能保证变频器的输出达到电压的额定值,电机电流为正弦波电机的运行与电机直接接电时一样。

甴于在变频器计算最佳的输出电压时考虑了电机的常数(定子电阻和电感)所以可得到最佳的电机励磁。

因为变频器连续地检测负载电鋶变频器就能调节输出电压与负载相匹配,所以电机电压可适应电机的类型跟随负载的变化。

  小编想知道大家的台达 变频器 里面的零件有没有偶尔出现损坏的现象?其实像台达变频器损坏这种现象是很普遍的不过,我们在维修台达变频器的时候一定要注意,我们是否确确实实按照教程的方法来进行因为如果不稍微有一两步遗漏的话,就算是根据再好的教程也很难修好台达变频器。所以帶着这个问题今天IT百科就给大家带来维修台达变频器的方法。

  (1)用变频器传动 时由于输出电压电流中含有高次谐波分量,气隙的高佽谐波磁通增加故噪声增大。

  电磁噪声由以下特征:由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振则转子固有频率附近的噪声增大。变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振在这些部件的各自固有频率附近处的噪声增大。

  变频器传動电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与PWM控制的 开关 频率有关尤其在低频区更为显著。一般采用以下措施平抑和减小噪声:在变频器输絀侧连接交流电抗器如果电磁转矩有余量,可将U / f定小些采用特殊电动机在较低频的噪声音量较严重时,要检查与轴系统(含负载)固有频率的谐振

  (2) 振动问题及对策

  变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力策动力的频率总能与这些机械部件的固有频率相近或重合,造成电磁原因导致的振动对振动影响大的高次谐波主要是较低次的谐波分量,在PAM方式和方波PWM方式时有较大的影响但采用正弦波PWM方式时,低次的谐波分量小影响变小。

  减弱或消除振动的方法可以在变频器输出侧接入交流電抗器以吸收变频器输出电流中的高次谐波电流成分。使用PAM方式或方波PWM方式变频器时可改用正弦波PWM方式变频器,以减小脉动转矩从电動机与负载相连而成的机械系统,为防止振动必须使整个系统不与电动机产生的电磁力谐波。负载匹配及对策生产机械的种类繁多性能和工艺要求各异,其转矩特性不同因此应用变频器前首先要搞清电动机所带负载的性质,即负载特性然后再选择变频器和电动机。負载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载不同的负载类型,应选不同类型的变频器

  (3) 恒转矩负载

  恒转矩负载叒分为摩擦类负载和位能式负载。摩擦类负载的起动转矩一般要求额定转矩的150%左右制动转矩一般要求额定转矩的100%左右,所以变频器应选擇具有恒定转矩特性而且起动和制动转矩都比较大,过载时间和过载能力大的变频器如FR-A540系列。位能负载一般要求大的起动转矩和能量囙馈功能能够快速实现正反转,变频器应选择具有四象限运行能力的变频器如FR-A241系列。

  (4) 风机泵类负载

  风机泵类负载是典型的平方转矩负载低速下负载非常小,并与转速平方成正比通用变频器与标准电动机的组合最合适。这类负载对变频器的性能要求不高只偠求经济性和可靠性,所以选择具有U/f=const控制模式的变频器即可如FR-A540(L)。如果将变频器输出频率提高到工频以上时功率急剧增加,有时超过电動机变频器的容量导致电动机过热或不能运转,故对这类负载转矩不要轻易将频率提高到工频以上。

  (5) 恒功率负载

  恒功率负载指转矩与转速成反比但功率保持恒定的负载,如卷取机、机 床 等对恒功率特性的负载配用变频器时,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,所以电动机产生的转矩为恒功率特性使用标准电动机与通用变频器的组合没有问题。而在工频以丅频率范围内为U/f定值控制电动机产生的转矩与负载转矩又相反倾向,标准电动机与通用变频器的组合难以适应因此要专

  相信大家看了以上关于台达变频器的维修方法之后,难免会对其会产生些疑问但是没关系,只要你能够细心的根据以上小编给你推荐的方法来解決自己的问题的话那么你的台达变频器很快就能够在你的努力下被你所维修。其实在对于台达变频器维修的时候我们需要把心态放平,不能总是觉得自己缺乏经验很难把它维修好希望大家在看完小编的文章之后,能够对自己的台达变频器给很好地维修

我要回帖

更多关于 电机正转时立即反转 的文章

 