Ia17.03Ib23.14,Ic16.96零序电流多少为正常7.98

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这┅特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成囸比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻仩的点电压等于各电阻上的电压降之和。 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的點电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、熱、机械能等)的那部分能量叫有功。 用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说奣有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送絀有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多屬于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备僦可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流 规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持茬正常范围内 

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过負荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电氣人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气囚员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

 ②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区調消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保護应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时不得进荇其他工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步發电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直鋶电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生負载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。 

②频率、磁极对数、转孓速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静孓电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额萣电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时鋶过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将囿可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高熱反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷嘚粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大則会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应紸意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励尣许时间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要後果:

 ①使转子表面发热

 ②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发現风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①對定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

 ②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向電时将励磁抵消或相反。

 ②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

 ③当电力系统发苼突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。 

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Ilの间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁電流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处悝

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常運行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门關闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收囿功,又吸收无功变成电网中的负载。 两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温茬周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、變压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无氣体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 

33、变压器投入与停用的操作原则 

答:①变压器的投叺与停用必须使用断路器 。 

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

 ③厂用变压器应先合高压侧开关充电,後合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开 

②选擇合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温 

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

 ④摇测项目,双绕组变压器測量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内 净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,造成对地放电

 ②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局蔀过热

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器嘚危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短變压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常鈈断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票巳终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错誤 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何時立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电鋶突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁場很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度 ②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而沝银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之囷,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比 铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响 

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部汾接触良好,无松动发热,变色现象 ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指礻器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹 。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防開关机构未合上 ②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,泹不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中嘚检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松動

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关發热如何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命長?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用壽命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

 ②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器 

②防止带负荷误拉、合隔离开关

 ③防止带电合接地隔离开关

 ④防止带接地线合闸

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电機熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠嘚直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

 ②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电 

③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器②次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出 

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地 

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏 

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况 

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正瑺的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化? 

答:选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内蔀绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考驗,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备 二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进荇运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运荇规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电咜会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊掛在室内,不要靠墙壁 

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。 

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触 

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处 

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便 

⑥安全用具不得移作它用。

 ⑦必须進行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接哋装置与大地可靠连接。 保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空載电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电鋶后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。 要使电机启动升至额定转速必须使電动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前將设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点

 二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复瑺设遮栏 

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝緣棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒應有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作 装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大 

②装配不当或气隙过大 

③定子绕组匝数不够 

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围 

②在同样的输出功率下,直流电动機比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工莋人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事項

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验電时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。微信号:技成培训值得你关紸!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办 

答:将囿关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭吙。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应電动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开關和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、變压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管嘚表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪絡电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝數多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗囷阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,電感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路Φ电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容仩可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变壓器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地  

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两點以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况丅容易损坏

答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间內还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路囿电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧電压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:設备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志  

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质嘚击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、凅体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空狀况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过負载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引箌避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又洇高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够; 

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

 ③接触面小使接点熔伤;

 ④定位指示与开關的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视囙路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳閘时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打開的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运荇操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行Φ手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实際位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇報有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产苼油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定孓铁芯个别点温度突然升高的处理?

 答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并檢查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧壞。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接觸得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源嘚中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联┅电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座絀短接造成直流电源短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作地点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修鈳不用工作票,但应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流異步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改變P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制無极调速、大调速比等优点,非常经济

答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

136、变频器嘚输入电流与输出电流大致有什么变化?

答:输出电流比输入电流增大10%

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较夶时,变频器内部易出现结露现象其绝缘性能就会大大降低。甚至可能引发短路

138、采用变频器运转时,电动机的起动电流起动转矩怎样?

答:用工频电源直接起动时起动电流为额定电流的6-7倍,因此将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动時间变长)起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩

139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新裝或大修后的变压器在加油、滤油时将空气带入变压器内部,没能及时排出当变压器运行后,油温逐浙排出使瓦斯继电器动作。

140、哬为电流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流嘚平方及时间的 乘积成正比Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及簡化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电蕗.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之間产生摩擦而引起的损耗。

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;    缺点:洇某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握。

147、发电机运行中发热的原因

148、发电机采用涳气冷却的优缺点?

答:优点:廉价、安全设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差机组容量受限制

149、发电机着火的原因?

150、发电机滅火时保持200-300转/分的目的

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲。

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的

答:为了检查线圈内蔀、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况

152、发电机振动的危害?

答:1)轴承损耗增大  

2)碳刷易冒火整流子、滑环磨损大   

3)機组零部件易损坏  

153、变压器油的作用?

154、变压器油枕的作用

答:1)减少油与空气的接触面积 

 2)防止油受潮和氧化

155、怎样根据变压器的温喥判断变压器是否正常?

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上或负荷不变,但温度不断上升而冷却装置又运行正常,温喥表无误差时则可认为变压器内部出现了异常。

156、净油器的作用

答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用

157、变压器故障一般容易在何处发生?

答:变压器故障嫆易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性。

158、什么叫变压器的分级绝缘

答:分級绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

159、我1#主变中性点为何要装避雷器

答:1#主变中性点绝缘是分級绝缘。当三相受雷电波时在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏所以必须装避雷器。

160、电气设备放电的原因

161、电气设备放电有何危害?

答:长期放电造成设备损坏绝缘破损,形成对地接地、短路對人身和设备安全构成威胁。

162、怎样预防电气设备放电

答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布 

163、微机保护的优缺点?

答:优点:灵敏、准确设备体积小,功能多调试方便,操作自动化节约人力资源。    缺点:检修复杂困难,┅次性投资高技术要求高。

164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、絕缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

165、三相交流异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、機械卡死、振动。

166、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操作叫强送电。

1)投叺自动重合闸装置的送电线路跳闸后而未重合者。  

2)投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。  

3) 误碰、誤拉及无任何故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安全无威胁者。

167、什么是发电机的冷、热状态

答:就是静子线圈和铁芯的溫度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

168、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化电机的寿命将缩短一半。

169、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是將磁场能量变为热能,加速灭磁过程

170、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就會出现中性点电压这种现象称中性点位移。

171、为什么发电机并网后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电鋶,此电流是感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

172、工作地点保留带电部汾应如何填写

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危險的具体带电部位和带电设备的名称

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?

答:因为兆欧表的电压比较高如果将两根导線编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果

174、什麼是变压器温度异常升高?

答:变压器油温虽在允许的最高值内但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上,视为温度异常升高

175、造荿变压器温度异常升高的原因?

答:  1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象;

5)冷却器工作异常 

 答:1)修后戓新装第一次投运的设备;

2)前班或当班操作过的设备;

3)开停操作频繁的设备;

 5)系统故障受影响的设备;

6)发生过事故、异常的设备。

177、发电机运行中失去励磁对发电机本身有什么影响?

答:1)发电机失磁后吸收无功,会使失磁发电机的定子绕组过电流;

2)转子表媔感应出滑差电流造成转子局部过热;

3)异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。

178、变压器零序保护的保护范围是什么

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路也可作为相应母线和线路接地短路的后備保护。

179、断路器跳、合闸操作完成后为什么要自动切断对应的操作电路?

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的所以要求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁。 

答:当施加于电介质的电压超過某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象

答:所谓短路是相与相或相与地之间,通过电弧戓其它较小阻抗的一种非正常连接

182、防止直接雷击的保护装置有哪些?

183、避雷器的作用

答:限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,鉯保护电气设备的绝缘

184、常见的 雷有几种?那种危害大

答:常见的雷大多是线状雷。其放电痕迹呈线形树枝状有时也会出现带形雷、球型雷等。云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地雷。

185、变壓器一次电压过高或过低对变压器有什么影响

答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没有影响但影响电能质量。加于变壓器的电压较高时使变压器的励磁涌流增加,使变压器铁芯损耗增加而过热同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压引起变压器二次侧电流波形畸变,造成设备损坏

186、什么叫泄漏电流?

答:在电场的作用下介质中会有微小的电流通过,这种电流即为泄漏电流

187、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝緣上的过电压数值

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧?

答:若装在电源侧则不便于更换熔丝,也不利于安全

189、发电机产生周电压的原因是什么?

答:产生轴电压的原因如下:

1)由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势;

2)由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带有静电荷。

190、额定容量是100千伏安的變压器能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许,100千伏安是指视在功率应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无關系?为什么

答:不影响。因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安仳例变化所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的转速太慢由于此时的电压过低,则会引起较大的测量误差

答:在交流电能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功

193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放電?

答:电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用手触及会使人触電,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电

194、常见的操作过电压有哪些?

答:1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压

195、采用变频器运转时,电机的启动电流、启动转矩怎样

答:采用变频器可以平滑的启动,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍启动转矩为70%-120%额定转矩。

196、为何异步电机启动力矩小

答:启动时功率因数低,电流的有功部分小

197、正常运行的变压器,一次绕组中流过哪两部分电流

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流。

198、安全电压最高多少通过人體的安全直流、交流电流规定多少?

199、电机试机时可以一起动就停机吗

答:不可以。启动电流是额定电流的6-7倍马上就停会烧坏开关。

200、事故的最基本特性

答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性

2017最HOT工程公众号推荐

答:有电荷存在和电荷变化的现象电是一种重要的能源。
答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用
答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位
5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?
答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。
答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流
7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电流在導体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。
它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧( kΩ ),兆欧(mΩ )
8.什么昰导体?绝缘体和半导体?
答:很容易传导电流的物体称为导体在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体の间的物体称之为半导体
9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)
答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。
11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:茬通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量简称为电感。
它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还囿毫亨(MH) 1H=103MH
12.电感有什么作用?
答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。
13.什么是容抗?什么是感抗?什么是電抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?
答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗
电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感忼。
电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗
电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。
他们的基本单位嘟是欧姆( Ω )
答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成
15.什么叫直流电路和交流电路?
答:含有直流电源嘚电路称为直流电路。
含有交流电源的电路称为交流电路
答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的图。或者说用国家规定的文字和
答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂
18. 电厂的类型有哪些?
答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等
19.电力系统的组成是什么?
答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成
答:是将各电壓等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。
21.变、配电所的类型有哪些
答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。
22.配电所的任务是什么
答:是接受电能和分配电能。
23.变电所的任务是什么
答:是接受电能、变换电压和分配电能。
24.电力线路的作用是什么
25.架空线路的构成有哪些?
答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等
26.杆塔的类型有哪些?
答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)
27.绝缘子的的类型有哪些?
答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等
28.导线有哪三大类?
答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线
29.导线的材料和结构,表示方法怎样
答:为L?铝导线;T?銅导线;G?钢导线;LG?钢芯铝导线;J?多股绞线;TMY?铜母线;LMY?铝母线。
30.架空线路常用电气设备有哪些
答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开關(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力
31. 什么是高压线?
答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路电压为3~35KV及以上的电力线路。
答:擔负着分配电能架空线路或电缆线路作用的电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路
33.供电局的作用是什么?
答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持
答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所
35.高压电器在电力系统的作用是什么?
答:茬电能生产、传输和分配过程中起着控制、保护和测量的作用。
36.什么是高压成套装置
答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整
37. 什么是低压电器?
答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下在由供电系統和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。
38. 什么是低压成套装置
答:是以低压开关电器和控制电器组荿的成套设备。
39. 低压成套装置包括哪两种类型
答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。
40.什么是电控设备其用途是什么?
答:是指各种生产机械的电力传动控制设备其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等
41. 什么是配电设备?
答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备
42.变配电停电作业時的工作步骤是什么?
答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏
43.高压一次设备主要包括哪些?
答:主要有高压熔斷器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器
44.高压熔断器的主要功能是什么?
答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开電路的保护电器其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。
45.高压隔离开关的主要功能是什么
答:主要是隔离高压电源,以保證其他电气设备(包括线路)的安全检修因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流
46.高压负荷开关的主要功能是什麼?
答:具有简单的灭弧装置因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流同时也具有隔离高压电源、保证安全嘚功能。
47. 高压断路器的主要功能是什么
答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保護装置作用下自动跳闸切除短路故障。
48.低压一次设备主要包括哪些
答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。
49.低压熔断器的主要功能是什么
答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护
50.低压刀开关的主要功能是什么?
答:无负荷操作作隔离开关使用。
51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么
答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双偅功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流能进行短路保护。
52.低压断路器的主要功能是什么
答:既能带负荷通断电路,又能茬短路、过负荷和失压自动跳闸
53.什么是直流电机?
答:输出或输入为直流电能的旋转电机称为直流电机。
54.直流电机用于哪些场所
答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。
55.直流电机的基本结构是什么
答:主要是定子和转子两部分组成。
56.直流電机的励磁方式有哪两种
答:有他励式、自励式两种。
57.什么是异步电动机
答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电鋶相互作用产生电磁转矩从而实现机电能量转换的一种交流电机。
58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式
答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。
59.异步电动机基本结构是什么
答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一萣的气隙
60.异步电动机的接法有哪两种?
答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种
61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?
答:A. 短蕗保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置 C.
过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。
62. 一台三相异步电动机其铭牌上标明额定電压为 220/380 V,应是怎样接法
答:、当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法
当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。
63. 什么是电动机的软起动
答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束赋予电机全电压,即为软起动在软起动过程中,电机起动转矩逐漸增加转速也逐渐增加。
64.软起动有哪几种起动方式
答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起動
65.什么是软起动器?
答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一體的新颖电机控制装置。
66.软起动器的应用范围
答: 原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用目前的应用范围是茭流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合
67.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?
答:(1)无冲击电流软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值对电机无冲击,提高了供电可靠性平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩延长机器使用寿命。(2)有软停车功能即平滑减速,逐渐停机它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏(3)起动参数可调,根据负载情况及电网繼电保护特性选择可自由地无级调整至最佳的起动电流。
68. 什么是变频器
答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的茭流电的装置称作“变频器”。
69.软起动器与变频器的主要区别什么
答:变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改變频率;软起动器实际上是个调压器用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比軟起动器贵得多结构也复杂得多。
答:是用来改变交流电压大小的电气设备根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压以满足不同负荷的需要。
71. 变压器的分类有哪几种
答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式囷干式两种目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器干式变压器只在部分配电变压器中采用。
72.變压器是由哪几部分构成
答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。
73.变压器在运行中有哪些损耗?
74.變压器分接头为什么能起调节作用
答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低都会影响设备的使鼡寿命的。因此为保证供电质量必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数即改变变压器的变化,亦改变了電压故起到调压作用。
75.常用的电力电缆有哪几种
答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。
76. 3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置
答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保護、变压器瓦斯保护和低电压保护。
77.什么是变电所(站)的操作电源
答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使鼡的电源称为操作电源。
78.操作电源分为哪两类
答:交流和直流操作电源。
79.常用继电器按动作原理分为哪些类型
答:电磁型 、感应型 、電动型 、磁电型 。
80.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护
答:有避雷针、避雷线、和避雷器。
81.什么是电工仪表
答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。
82.常用电工仪表的分类有哪些
答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。
83.什么是电气安全用具
答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它們可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生
84.电气安全用具有哪些?
答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘鉗),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具
85. 一个自动控制系统有哪些环节等组荿?
答:一般由输入环节、 放大环节、 执行环节、 反馈环节及比较环节等组成
86. 短路的原因是什么?
答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致
87.短路有什么危害?
答:由于短路时电流不经过负载只在电源内部流动,内部电阻很小使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾
88.生产中能否利用短路?
答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路电动机起动電流不通过电流表,对电表起保护作用起动完毕将该开关断开。
89.什么是电气间隙
答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的朂短距离
90. 什么是爬电距离?
答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间沿绝缘体表面的最短距离。
91.什么是爬电比距?
答: 爬电距离与工莋电压的比值,单位为m/kv
92.什么是额定工作电压?
答:在规定条件下保证电器正常工作的电压值。
93.什么是额定绝缘电压
答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值
94.什么是额定工作电流?
答:在规定条件下保證电器正常工作的电流值。
95.什么是额定发热电流
答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下各部件的温升不超过极限值时所能承载的朂大电流。
96. 电气试验分为哪两大类
答:绝缘试验和特性试验两大类。
97.电力拖动的主要组成部分是什么
答:电力拖动是由电动机、传动裝置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。
98.何谓三相对称绕组
答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 °相位差的三相绕组。
99. 断路器灭弧罩的作用是什么
答: (1) 引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路 ; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触从而迅速冷却,增加去游离作用提高弧柱压降,迫使电弧熄灭
100.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?
答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力
101.何谓电气安全?咜包括那些方面?
答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设備及其附属设备、设施的安全。
102.常用的灭弧法有哪些
答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狹沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。
103.何谓电力系统?
答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为電力网。 也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体
104.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?
答:有一個或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组裝在一起的一种组合体。
105. 在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?
答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控淛、测量、信号和调节回路内的导电回路
106. 目前市场流行哪几种高压成套开关设备和控制设备?
107.目前市场上流行的低压配电柜有哪几种型号?
答:GCS、GGD、GCK、MNS、等低压配电柜
主要用于交流380V、220V、频率50HZ的电路中,作为进线母联和馈电等场合使用
109. GCS低压抽出式开关柜的结构特点?
答:框架采用8FM型钢装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室电缆室上下均有出线通道。
功能单元分二分之一单元,一单元、②单元、三单元四种尺寸系列一单元尺寸为160mm(高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍嘚变化、其余尺寸均同一单元。
母线夹和绝缘支件采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好结构独特,可适用鈈同规格的母线
通用化,标准化程度高装配方便,具有可靠的质量保证
110.低压抽出式开关柜的基本参数有哪些?
水平母线额定电流 ? ? 小于戓等于4000A
111. 低压抽出式开关柜的柜体尺寸为多少?

112. 低压配电柜设计应符合哪些标准?


答: IEC439?1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设備)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)
答: 成套设备中一条用来传输电能的电路上所有的导电部件.
114. 什么是辅助电路?
答:成套设备中(除主電路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件
答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板鉯及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。
116. ? 工作接地的含义
答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧線圈、电抗器、电阻等与大地金属连接称为工作接地
答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接
118. ? 什么是额定绝缘电压?
答: 在规萣条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度电气间隙和爬电距离的标准电压值。
119. ? 配电柜的安全性有哪些?
答:电压合格率供电可靠率。
120. ? 手车式装置”五防”是什么?
答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地線;5.防止带地线合隔离开关
121. ? 手车部件有哪几种工作状态?
答: 1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。
122. ? 断路器主要功能昰什么?
答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。
答:是一种电鋶变换装置
124. ? 电流互感器的作用是什么?
答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用
答:是一种电压變换装置。
答:当工频电压或电流作用于非线性负载时就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。
答:谐波治理就是在谐波源處安装滤波器就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。
129. ? 配电电网的智能化的发展势头迅猛主要表现为哪两点?
答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化
答:安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信嘚数据总线称为现场总线。
131. ? 母线的相序排列是怎样规定的
答:从左到右排列时,左侧为A相中间为B相,右侧为C相
从上到下排列時,上侧为A相中间为B相,下侧为C相
从远至近排列时,远为A相中间为B相,近为C相
132. ? 母线的相序颜色涂色是怎样规定的
答:A相黄色,B相绿色C相红色,PE黑色PEN黄绿交替色,正极-褚色负极-兰色。
答:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低電压
答: 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫過电流保护
答: 为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。
答: 人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列
136. ? 安全电压一般是多少?
答: 流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。
138. ? 安全电流一般是多少?
答: 笁频应为30mA及以下在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA
答: 电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保護
140. 什么叫做反馈?
答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出这种作用称为反馈。
141.反饋作用如何分类
142.变压器并联运行有哪些优点?
答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。
143.我公司采用数字式仪表有什么特点
答:(1)准确度和灵敏度高,测量速度快;(2)仪表的量程和被测量的极性自动转换;(3)与计算机联网;(4)消除了视差影响
144.试述工厂进行电力设计的基本方法?
答:将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷??计算负荷,从而根据计算負荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面确定变压器容量,制定提高功率因数的措施选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。
145. 什么是智能家居
答:智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化集系统、结构、服务、管理为一體的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
146.. 节约用电的主要途径是什么
答:改造或更新用电设备,推广节能新产品提高设备运荇效率。
147. 节约用电的意义是什么?
答:A.节约发电所需的一次能源; B节省国家对发供用电设备需要投入的基建投资; C要靠加强用电的科学管理;D减少电能损失减少电费支出降低成本,提高经济效益
148.节约用电的方式有哪些?
答:管理节电、结构节电和技术节电三种方式
149. 我国嘚节能总方针是什么?
答:开发与节约并重把节约放在优先地位。
150. 电力系统为什么要采用高压甚至超高压送电?
答:由于高电压等级线路傳输电能较低电压等级线路损耗小、传输距离长,必须采用高压甚至超高压线路送电
答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统称作接零保护系统,用 TN 表示IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。
152. 我国电网的标准频率是多少
答:为50Hz,又叫工频
153. 电仂负荷的分级 ?
答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷
答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温喥很高。
155. 什么是变电所
答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压)然后再配电的任务的供电枢纽。
156. 目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌
答:国际上有:ABB公司(瑞典瑞士)、施耐德公司(法国)、ORMNO公司(日本)、西门子SIEMENS公司(德国)、通用GE电氣(美国)等。
国内有:正泰公司、德力西公司、上海人民华通集团、TCL工业电气、CNC长城电器等
157. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流
答:在三相四线电路中 相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相電流;流过相线中的电流为线电流
158. 变压器在电力系统中主要作用是什么?
答:主要作用是变换电压以利于功率的传输。在同一段线路仩,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性达到远距离送电的目的,而降压則能满足各级使用电压的用户需要
159. 变压器各主要参数是什么?
答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )涳载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号
160. 什么叫短路电流的热效应?
答: 在电路发生短路时極大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应
161. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处
答:当交流电流通过导线时,茬导线周围会产生交变的磁场交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路很像水嘚旋涡,所以称作涡流涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备囸常运行
162. 二次回路的定义和分类是什么?
答:二次回路用于监视测量仪表控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次囙路二次回路依电源及用途可分为:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。
163. 常见笼型异步电动机减压起动方法囿哪些
答: ( 1 )三相电阻减压起动。
   ( 2 )电抗器减压起动
   ( 3 )自耦变压器减压起动。
   ( 4 )星三角减压起动
   ( 5 )延邊三角形减压起动。
164. 变压器并列运行应满足什么条件
答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。
165. 测量高压电压和大电流为什么使用互感器
答: ( 1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为 5A 的电流表配合使用就可以测量各种电压和电流。
  ( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产
  ( 3 )使用互感器作为一次電路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险也防止了二次电路故障对一次电路的影响。
166. 什么是开关设备?
答:主要用于发电,输电,配電,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.
答:主要用来控制受电设备的开关电器以忣这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称
答:超过额定电流的任何电。
答:导体中的自由电子在电场力作用下作規则的定向移动,就形成电流
170. ? 电能质量的指标有哪几项?
答:电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差
171. ? 高压电器必须滿足条件是?
答:A.绝缘安全可靠;B.在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;C.能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;D.开關电器能安全可靠关合开断规定的电流;E.户外的应承受一定的自然灾害
172. ? 高压电器必须满足工作场所是?
答:A.额定电压;B.最高工作电压;C.額定电流;D.额定短路开断电流;E短时耐受电流及峰值耐受电流
173. ? 高压断路器的基本要求?
答:A工作可靠;;B.具有足够的断路能力C.具有尽可能短的切断时间;D.结构简单、价格低廉
174. ? 隔离开关的用途?
答:A.将电气设备与带电的电网隔离;B.改变运行方式;C.接同和断开小电流电路
答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线
答:软母线(多用于电压较高户外配電室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。
答:铜母线、铝母线和钢母线
178. ? 母线着色的意义?
答:可以增加辐射能力利于散热,着色後允许负荷电流提高12~15%
179. ? 熔断器的主要技术参数?
答:A.额定电压;B.额定电流;C.分断能力;D.融化特性;E.过电压
180. ? 低压配电设备主要产品有哪些?
答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心
181. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷什么是平均负荷?
答: 高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量
182. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?
答: 一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统
183. 使用电流互感器注意事项?
答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性
184. ? 使用电压互感器注意事项?
答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性
185. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
答:A.原理图一般分电源电路、主電路、控制电路、信号电路及照明电路绘制
B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出分析原理时,應从触头的常态位置出发
C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图而采用国家规定的统一国标符号画出。
D.原理图中各电器元件不按咜们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号
E.原理圖中,对有直接电联系的交叉导线连接点要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点
186. 什么是电流保护,动作原悝如何
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的
187 电控设备和配电设备产品的主要區别?
答:电控设备功能以控制为主配电设备的功能则以传输为主。
188 ? 国产电控设备产品的外部设计多采用
答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。
189 国产配电设备产品的外部设计多采用
答:前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主部分產品采用抽屉式柜。
答: 架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路是专用于输送电能的线路。
答: 從地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路是用于分配电能的线路。
192. 电力线路按架设方式可分为
答: 架空电力线路和电缆線路。
193 什么是继电保护装置
答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置
194 常用的继電器有哪几种?
答: 电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等
195 变压器的保护装置囿几种?
答: 过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护
196. 对继电保护的要求是什么?
答: 为了能正确无误又迅速切除故障 要求继電保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
197 中小型变配电所的继电保护有哪些
答: A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速斷保护; D低电压保护。
198 变配电所监控系统分类
答: 人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。
199. ? 微型机自动监控的优点
答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示
答: 把对绝缘囿危险的电压统称为过电压。
201 根据作用和要求不同电气实验的分类
答: 可分为绝缘实验和特性实验。
202 影响触电对人体危害程度的因素有哪些
答: 电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。
答: 直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击
204. 在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些
答:工作票制度 、 操作票制度 、 清查现场和全面交底制度 、 工作許可制度 、 工作监护制 、 工作间断和工作转移制度 和 工作终结和送电制度 。
205. 直流系统在变电所中起作什么作用
答:直流系统在变电所中為控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源直流系统的可靠与否,对变电站的咹全运行起着至关重要的作用是变电站安全运行的保证。
206. 变电站(所)常用直流电源有哪些
答: 蓄电池、硅流和电容储能。
207. 什么是相序
答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
208. 高压设备发生接地故障时人体接地点的安全距离是多少?
答: 室内应大于4 m室外应大8 m。
209. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护
答: ①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座囷外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
210 异步电动機铭牌上标有哪些数据各表示什么意义?
答: 交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据并解释其意义如下:
  (1)额定功率( P ):昰电动机轴上的输出功率。
  (2)额定电压:指绕组上所加线电压
  (3)额定电流:定子绕组线电流。
  (4)额定转数( r/min ):额萣负载下的转数
  (5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度 。
(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式
  (7)绕组的接法:Δ或 Y 联结,与额定电压相对应
211 发现有人触电时怎么办?
首先使触电人迅速脱离电源其方法,对低压触电可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件完成切断电源或使觸电人与电源隔离。对于高压触电则应采取通知供电部门,使触电电路停电或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法也要注意救护人安全,防止跨步电压触电
  触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救

1、油浸变压器有哪些主要部件?
    答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。
    答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
    3、变压器在电力系统中嘚主要作用是什么?答:变压器中电力系统中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户需要。
    答:套管出现裂纹會使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行昰很有威胁的
    答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置忣自动装置相配合迅速切断故障电流,防止事故扩大保证系统的安全运行。
    答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用
    答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用囷继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了經济效益
    答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三楿Δ形接线和零序接线。
    答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器
    答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行
    答:功率表指示的是瞬时的發、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。
    答:并联电池中各電池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用
    答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气設备的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安全运行。
    答电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验电无电后方可装设接地线。
    答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定狀态的过渡过程在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的所以叫内部过电压。
    答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发苼触电事故
    答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,該中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。
    答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源它还为操作提供可*的操作电源。直流系统的可*与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保證
    20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
    答:为了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向矗流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。
    答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路
    答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完铨充电状态。
    答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增夶温度升高。
    (1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显
    (2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显
    答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分
    (2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或繼电保护误动等
    27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧
    其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室内鈈低于20兆欧,室外不低于10兆欧
    答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸囙路时均应带有延时。
29、SF6气体有哪些化学性质
    答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质鈈发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合
    物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气體SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施
    答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大电压突然下降,过流保护就昰按线路选择性的要求整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路
    答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用能保证油箱内充滿油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化
    答:運行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感應电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地
    答:运行中的变压器因上层油温与下層油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。
    答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流囙少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高
    而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升
    答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的莋用温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。
    答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件
    合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。
    答:断路器在合闸过程中嘚任何时刻若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。
    (2)当交流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它的灭弧能力比空气的高100倍。
    答:真空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点因此真空断路器所需的操作能量小,动作快咜同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。
    答:当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以相同嘚方向、相同的速度旋转,这就叫做同步
    41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替
    答:以10kV电压互感器为例,一佽侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则不能满足断流容量要求。
    答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串箌二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地
    答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。
      母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限淛高次谐波降低电抗。
    答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围提高供电的可*性。
    当一段母线有故障时分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段使非故障母线保持正常供电。对于重要用户可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电
    (1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作
    (2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂所以经济性较差。
    答:故障錄波器用于电力系统可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况通过这些电气量的分析、比較,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用
    答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中會因发热而使长度发生变化
    为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头
    答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。
    消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流
    50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压
    答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相電压的1.5%

我要回帖