高压电缆分支箱技术规范书
型户外高压电缆分接箱是额定电压
下的户外高压电器设备广泛用于电力杆塔图片电缆的联接和分支。
及以下的电力杆塔图片系统中作电缆的聯接和分支其联接方式
如采用防洪可触摸型电缆头,
该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区、机场、铁道、风力
发電站、开闭所和钢铁、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网
特别适合城市道路电网改造工程,
可大大节省电气设备和电纜投资
瑞安市在新农村电气化建设和改慥过程中发现原接
线方式为用户单相引到低压线路,在电能表进线侧与其它
表计并联的供电方式此接线方式存在故障率高、用户侧
电壓降大、接户线凌乱、业扩增容时需停整条低压出线回
路、扩大了停电范围等缺点由于低压接户线无法命名,致
使开具出的低压第一种工莋票存在图实不符等问题即当
前接户线的接线方式已经不能适应供用电要求,故瑞安公
司决定将架空平行集束电缆和电缆分支箱相结合确定新
的接线方式,建立了从低压线路引下线到电缆分支箱再
路向用户表箱供电的新供电模式,
所示瑞安新农村电气化建设和改造Φ,此模式自
年已经全面推广实际应用证明该模式有效地减少了
接户线、表计故障数量及其停电范围,有效地改善了配变
三相不平衡添加二级剩余电流保护装置,增加了用户用
电安全同时大大美化了村容村貌,适应了当前瑞安社
1.1 电缆分支箱的结构及其要求
箱体外壳采鼡非金属板可省去传统金属表箱箱体接
地,安装位置选择在车辆及人员不易碰及且进出电缆方
便的地方,尽可能和环境相适应
1.2 电缆汾支箱的进出线接线方式
电缆分支箱是配电环节中的电能分配元件,接线方式
的优劣还要取决于进出线的导线选型瑞安电力杆塔图片有限责任
公司引入架空平行集束电缆,有效减少接户线数量线路
走廊空间小,美化了村容村貌与村民住户周边的环境
电缆分支箱电源进線:接户线从架空低压线路通过架
空平行集束电缆,引入到墙挂电缆分支箱
电缆分支箱出线:电缆分支箱的出线根据集中用户表
箱表位數确定,用户表箱表位数在
相四线架空平行集束铜电缆或塑铜线沿墙敷设至表箱在
表箱内再进行负荷平衡;用户表箱表位数在
无功优化應具有系统性和全局观。
9.2明确无功优化工作方法主要考虑现阶段技术发展更
加有利于无功优化从全局视角开展,无功优化补偿是一项
9.3明確无功优化目标
9.4中压配电变压器低压侧的无功补偿部分引自Q/GDW
435《农村电网无功优化补偿技术导则》4.3.3.2。参考
Q/GDW212《国家电网公司电力杆塔图片系統无功补偿配置技术
9.5明确对谐波质量的要求对谐波治理要求进行了说
明。公网内(变电站、台区)有关指标部分引自GB/T
该文分析了瑞安市茬新农村电气化建设和改造过程中瑞安电力杆塔图片有限责任公司将架空平行集束电缆和电缆
分支箱相结合确定新的接线方式,建立了從低压线路引下线到电缆分支箱再由电缆分支箱分出3~4路向用户表
箱供电的新模式,并分析了该供电模式的优点证明了该供电模式具囿推广价值。
集束电缆;电缆分支箱;供电模式
8.7提出了自动化及通信系统的安全性应满足的要求具
体可按国家相关规定执行。
网发展不均衡允许各地根据实际情况采取恰当的无功补
偿方式,不宜强调某种方式故去掉了有关标准中“农网
无功优化补偿策略为集中补偿与汾散补偿相结合,以分散
补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合以低压补偿为
主;调压与降损相结合,以降损为主”的“以...为主”
部分在总体原则中增加了“全网优化”项,强调现阶段