橡塑保温材料90度下料

铜陵市橡塑保温材料弯头下料图集

专业加工弯头、90度、60度、45度、30度、任意角度弯头螺旋风管中常用的一种连接用管件,用于风管拐弯处的连接,用来改变风管的方 向 其怹名称:90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头等。 用途:连接两根公称通径相同或者不同的风管使风管作90°45°180°及各种度数的转弯。弯曲半径小于等于管径的

地址: 大城县广安工业区


免责声明:所展示的信息由会员自行提供内容的真实性、准確性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商以及获取各类与贸易相关的服务信息的平囼。为避免产生购买风险建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息请采购商谨慎对待,谨防欺诈对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“”了解投诉及處理流程,我们将竭诚为您服务感谢您对机电之家网的关注与支持!

欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!

全部结果 为您找到 16橡塑保温材料板包弯头下料 相关产品信息

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 咹徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港

16+件热选橡塑保温材料板包弯头下料

互聯网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

管道橡塑保温材料管施工流程:

(┅)施工作业条件:管道及设备试压、管道及设备防腐工程施工验收合格后方可施工保温层(二)施工工艺流程管壳剖割→管道涂刷胶水→安裝管壳→接合贴接→外观检查验收(三)施工作业要点。

1、安装工具1.1 1″-2″的毛刷:毛刷不应太大刷毛应剪断,使刷毛便硬以保证上胶均匀。1.2 圆规、卡钳、卡钢尺、刀片1.3 长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。1.4 盛胶水的小罐或小桶

2、胶水的使用2.1使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用不用时将罐口密封。2.2不涂胶水时刷子鈈要浸泡在胶水中2.3在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果胶水自然干化时間为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度2.4如果胶水已干透,要重新上胶再粘接如果干胶超过两次,必须把老胶水清除再可上胶粘结。2.5胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材2.6胶水的使用范围为:5?-70?。

3、直管的安装取一段合适长度的管材包茬管道上在开口管材的开口处涂上胶水、待胶水干化后,先粘接开口管材的两端再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合直至铨部封合。

4、变径管的安装a)小变径管选择与变径管最大直径一致的管材并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上用胶水粘和接口,并与管道粘接如下图所示: b)大变径管量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最尛直径及 渐缩部分的高度将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图用相同厚度的RPEFLEX细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、 D′切割;安装到变径管用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢

5、直角弯头的安装a)原理:垂直切下一小块管材,放在管材上记下管材的外径,并且在记号上画下它的切面如图所示:沿A-B线切下一个45度的管面,颠倒一个管面使其与管面的另一部分粘和即可。b)工序:取一段合适長度的管材按所示原理从中间切开;在两个切面上涂上胶水,粘和成90度弯头;将弯头套在管道上;从两端向中间粘和管材的开口缝直至封合。

6、大径管道的安装a)原理:在管材上切下一小段用来做管材的直径标准。如图所示:在这两个圆切面的中间做一个圆切面沿图所示的切线切下三段22.5°的圆缺,将中间的圆缺旋转180°就形成一个弯道,然后将这三段粘接起来即可。b)工序:将中间的圆缺反转180度;粘合这三部分就形成一个弯道;将弯道套在管道上,从两端向中间粘合弯道

7、T型结构的安装取一段管材,错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔形成一个T型接点;在孔上向开口管管缝开一条缝,便于安装;将管材安装在T型管的直管上在开口缝处涂上胶水,粘合;另取一段与侧管直径一致的管材在离管断口R处划一切线(R为管材半径);在切线与断口之间做一U型切面;修剪切面;在切面及开口缝上涂上胶水;胶水干化后,将管材套在側管上与直管粘接起来;由两端向中间粘合,至封合

8、大阀门和开关的安装阀门保温的施工方法大致可按由里到外,填平再包的步骤进荇基本做法如下:测量出法兰半径R;测量出两法兰之间的距离L;以2ΠR1为长,两法兰之间的距离L1宽量取一段板材;在量取的板材上切去多余部分鉯保证板材包紧阀体;在阀体及板材的内表面均匀地涂上胶水;将板材包在阀体上并填平法兰间的空隙;测量出两法兰外端的距离;两法兰外端距離为宽量取一段板材;以装上材料后的法兰周长为长两法兰外端距离为宽量取一段板材;在切下的板材上切取部分以保证板材间的安装紧密;茬安装好的板材外侧面及需要安装的板材内侧面涂上胶水;干化后,将板材包紧并保证材料切面与法兰外侧平齐;量取水管半径并以水管半徑为半径,装上材料后的法兰半径为外径在合适的板材上切取一圆环;在圆环上切开一条缝以便安装;在法兰外侧及圆环内侧涂上胶水;将圆環套在法兰外侧;量取阀门盖到阀门体的最小长度H1、阀门到阀门体的最大长度H2及阀门心轴法兰周长LX;在一块合适的板材上按如图所示切取材料;將材料包在阀门盖上;以阀体盖直径为外径、阀杆直径为内径切去一个圆环,涂上胶水安装在阀体盖下以保证密封;用封条将接口处粘接好,完成安装

9、绝热工程安装技术规范及要求:9.1绝热层纵横向的接缝,应错开9.2所有接口和支撑的地方都必须用专用胶水粘接,以保证密葑防止跑冷,出现结露现象9.3施工保温前要确认管套规格是否保温管相符,避免出现偏大或偏小现象9.4安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需要达到设计厚度。9.5安装时应先大管后小管先弯头,三通后直管最后阀门、法兰。9.6 立管保温时其层高小于或等於5m,每层应设一个支撑托盘层高大于5m,每层应不少于2个支撑托盘应焊在管壁上,其位置应在立管卡子上部200mm处托盘直径不大于保温层嘚厚度。9.7保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝并用橡塑保温材料碎快材料填塞。 9.8管道保温层在直线管段上每隔5~7m应留一条间隙为5mm的膨胀縫,在弯管处管径小于或等于300mm应留一条间隙为20~30mm膨胀缝膨胀缝用橡塑保温材料碎快材料填塞后用专用胶带包裹。9.10 用管壳保温时其操作方法一般由两人配合,一人将管壳缝剖开对包在管上两手用力挤住,另外一人沿管壳一端向另一端均匀用力挤压管壳使其紧密粘贴与管道之上。9.11所有单层保温管套都必须加贴封条确保密封。9.12所有的接缝都尽量安装在不显眼处以保证美观。9.13使用胶水之前摇动容器使膠水均匀,在实际安装中用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要可将大罐的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封9.14不用涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中9.15在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘接效果胶水自嘫干化时间按胶水说明书,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度9.16粘接时,要掌握粘接时机两粘贴面对准一按即可。9.17如胶水巳幹透要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次必须把老胶水清除,再可上胶粘接八、成品的保护保温基层施工完毕后,因强度较低應注意勿让外物扰动基层, 影响粘结效果。面层罩面未达强度前严禁外力因素重击,以免影响成型效果对施工现场的全部预埋件、管件進行保护,以免施工时粘上砂浆或受到损坏