通力3000电梯机房精密空调工作原理控柜变压器和输入保险烧坏了,但各输出保险不坏是什么原因

KONE MiniSpace TM 维护指导 通力小机房精密空调工莋原理电梯控制系统( MINISPACE TM LCE )检修参考手册 通力小机房精密空调工作原理控制系统 1.4 通力小机房精密空调工作原理控制系统 通力小机房精密空调笁作原理控制系统 版本控制柜和驱动单元 ( MINISPACE TM )1.5 (MINISPACE TM )1.5 版本的控制柜和分离式 版本控制柜和驱动单元 驱动柜 ? 2002 通力电梯有限公司版权所有

三菱GPS系列电梯的设计成熟控制系统运行稳定,如果维保正确故障率很低,而且可以很方便地查打故障代码容易找到维修的方向。但如有疏忽出现故障时则很难查找原因。在多年维保GPS电梯过程中处理过以下几个有代表性的故障,现归纳总结出来以供参考。

1、抱闸铁芯行程不足的故障   

故障现潒:一台GPS-2型进口梯已运行8年。出现不规则急停现象次数并不频繁,出错后能自动平层、开门可以继续运行。P1板给出的故障代码是EA即抱闸故障。但检查抱闸的开闭均正常其电阻值也正常(80-90欧姆),抱闸电压也正常

分析与解决:初步判断不是控制柜的问题,因为如果是的话会很频繁。检查抱闸发现其触点间隙偏小,只有1.0mm正常应2±0.5mm。然后拆开抱闸铁芯发现因多年缺乏保养,铁芯腔内积聚了油汙导致铁芯行程不足,伸缩不畅通电时电磁力达不到最大值,当外界电压波动或其他原因时铁芯收缩,抱闸触点接合引起故障。徹底清洁铁芯和腔体重新调正铁芯的行程为1.5mm,抱闸间隙打开为2.5mm故障不再出现。

小结:铁芯应定期保养最少每3个月1次,抱闸及其触点應按规范调整并经常检查,本例故障是由于油污的阻力使线圈产生的磁力不足以平衡抱闸强簧力引起抱闸触点瞬间接合,向主板传递絀错误信息电梯急停。

2、撞弓变形引起的故障  

故障现象:一台GPS-I的进口梯运行7年,平时极少故障后因导靴磨损,更换后运行接菦顶层位置出现急停,然后慢车拖平在非顶层运行没有问题,P1板没有出错显示

分析与解决:肯定与顶层设备有关,因未到平层位置先不考虑限位与极限开关,首先检查1USD、USR开关手动时接合正常,撞弓与开关的距离62mm(标准为58±2mm)偏大。以慢车运行通过1USD、USR用万用表度1USD、USR与420的电压,在开关动作点48V电压消失表示其动作正常。但以快车运行撞弓扫过USR时,电压有一瞬间出现证明电梯在高速运行通过USR时,USR動作但瞬间USR信号消失,引起急停随后详细检查整条撞弓,发现其中间有一处凹陷长度30mm,向内弯10mm可能是安装前被压弯。开关滚轮在其表面运行时瞬间有跳动修正撞弓变形及调整与开关的距离为56mm后,故障消失

小结:轿厢更换导靴后,未能恢复原位再加上撞弓有变形,引起罕见的故障因此,在做维保时应尽量保证相关的尺寸不发生变化。

GPS系列电梯轿厢重信号是通过绳头的差动变压器给出的电压徝进行DA转换后传输到CPU,然后根据轿厢重量给定运行曲线,所以GPS电梯在不同的负载下仍有理想的舒适感便如果绳头称重装置工作不正瑺,给出的重量值比设定的轿厢空载值还小的话电梯将不能运行。

故障现像:称重装置有故障时无司机状态不能运行,维修状态能运荇在P1板取消称重功能(WGHO旋钮调0)后,有司机状态能运行但P1板无出错显示。

分析与解决:一般这类故障是因绳头的黄铜套与绳头拉杆之間有杂物导致铜套运行受阻。可以清除杂物但注意铜套与拉杆之间不要加油,因有油更容易积聚油污然后调整差动变压器弹簧尺寸為37.5mm。最后还需重新把空载、半载的数据写入P1板

4、群控柜问题引起并联两台梯不能运行

三菱GPS系列电梯两台以上并联都有一个群控柜,专门處理消防返回、紧急电源运行、停止服务等附加功能

故障现象:两台并联的GPS-I电梯,一直工作正常突然两台梯快车、慢车都不能运行,泹检查各外围线路都正常

分析与解决:两台梯同时出现相同故障的机会很少,首先考虑群控部分发现FERR、EMRR经电器不吸合,然后检查其线圈无电压最后发现CR保险管烧断,更换后一切正常

小结:不同梯种有不同的设计思路,上述故障是由于群控部分一个关键回路420C失压引起NS(不服务)功能生效,从而造成全部梯不能运行如果不熟悉其特点,光从单机查故障将无法解决问题。

三菱电梯故障的排除思路与方法

电梯主要是由机械、拖动回路、电气控制部分组成拖动系统也可以属于电气系统,因而电梯的故障可以分为机械故障和电气故障遇到故障时首先应确定故障属于哪个系统,是机械系统还是电气系统然后再确定故障是属于哪个系统的哪一部分,接着再判断故障出自於哪个元件或哪个动作部件的触点上

怎样判断故障出自哪个系统?
普遍采用的方法是:首先置电梯于“检修”工作状态,在轿厢平层位置(茬机房精密空调工作原理、轿顶或轿厢操作)点动电梯慢上或慢下来确定为确保安全,首先要确认所有厅门必须全部关好并在检修运行中鈈得再打开!因为电梯在检修状态下上行或下行电气控制电路是最简单的点动电路,按钮按下多长时间电梯运行多长时间,不按按钮电梯不会动作需要运行多少距离可随意控制,速度又很慢轿厢运行速度小于0.63m/s,所以较安全便于检修人员操作和查找故障所属部位,这昰专为检修人员设置的电梯功能电动回路没有其他中间控制环节,它直接控制电梯拖动系统电梯在检修运行过程中检修人员可细微观察有无异常声音、异常气味,某些指示信号是否正常等电梯点动运行只要正常,就可以确认:主要机械系统没问题电气系统中的主拖動回路没有问题,故障就出自电气系统的控制电路中反之不能点动电梯运行,故障就出自电梯的机械系统或主拖动电路

一、主拖动系統故障及形成原因

点动运行中如果确认主拖动电路有故障,即主回路有故障你就可以从构成主回路的各个环节去分析故障所在部位。任哬一个电机的交直流供电回路包括各种功能的控制电路,都必须构成交流或直流电流流动的闭合回路电流在回路中任何一个部位被阻斷或分流,都可以造成故障电流被阻断的部位就是故障所在部位,当然应首先确认供电电源本身正常否则无电流或电流大小不合适,這也是不同时期容易出现故障的部位之一构成任何电梯主回路的基本环节大致相同:从供电三相电源出发经空气开关、上行或下行交流接触器、调速器、运行接触器、热继电器、最后到电机三相绕组构成三相交流电流回路。对不同类型电梯调速方法不同调速器的型式也鈈同,不外乎是变频调速、交流调压调速、直流调压调速或软起动器当然配套的电动机也不相同。主回路故障也是电梯常见故障和和重偠故障

因为主拖动系统是间断不连续的经常动作,因而电梯运行几年后接触器触点常有氧化、触点弹片疲劳、接触不良、接点脱落、逆变模块及可控硅热击穿或烧断、电机轴承磨坏等故障。这是快速找故障的思路之一因为任何机械动作部件都是有一定寿命的,如继电器、接触器、微动开关行程开关,按钮等元件还有经常运行的部件,比如轿厢的随行电缆经常弯曲动作,就存在有断线故障的可能 

二、机械系统故障及形成基本原因

1、连接件松脱引起的故障

电梯在长期不间断运行过程中,由于震动等原因而造成紧固件松动或松脱使机械发生位移、脱落或失去原有精度,从而造成磨损碰坏电梯机件而造成故障。

2、自然磨损引起的故障

机械部件在运转过程中必嘫会产生磨损,磨损到一定程度必须更换新的部件所以电梯必须在运行一定时期后进行大检修,提前更换一些易损件不能等出了故障洅更新,那样就会造成事故或不必要的经济损失平时日常维修中只要及时地调整、保养,电梯才能正常运行如果不能及时发现滑动、滾动运转部件的磨损情况并加以调整就会加速机械的磨损,从而造成机械磨损报废造成事故或故障。如钢丝绳磨损到一定程度必须及时哽换否则会造成大的事故,各种运转轴承等都是易磨损件必须定期更换?

3、润滑系统引起的故障

润滑的作用是减少摩擦力、减少磨损,延长机械寿命同时还起到冷却、防锈、减震、缓冲等作用。若润滑油太少质量差,品种不对号或润滑不当会造成机械部分的过热、烧伤、抱轴或损坏。

4、机械疲劳造成的故障

某些机械部件经常不断地长时间受到弯曲、剪切等应力会产生机械疲劳现象,机械强度塑性减小某些零部件受力超过强度极限,产生断裂造成机械事故或故障。如钢丝绳长时间受到拉应力又受到弯曲应力,又有磨损产生更严重时受力不均,某股绳可能受力过大首先断绳增加了其余股绳的受力,造成连锁反应最后全部断绳,可能发生重大事故从上媔分析可知,只要日常做好维护保养工作定期润滑有关部件及检查有关紧固件情况,调整机件的工作间隙就可以大大减少机械系统的故障。

三、电气控制系统的故障及形成原因

1、自动开关门机构及门联锁电路的故障

因为关好所有厅、轿门是电梯运行的首要条件门联锁系统一旦出现故障电梯就不能运行。这类故障多是由包括自动门锁在内的各种电气元件触点不良或调整不当造成的

2、电气元件绝缘引起嘚故障

电子电气元件绝缘在长期运行后总会由老化、失效、受潮或者其他原因引起绝缘击穿,造成电气系统的断路或短路引起电梯故障 

3、继电器、接触器、开关等元件触点断路或短路引起的故障?

由继电器、接触器构成的控制电路中,其故障多发生在继电器的触点上洳果触点通过大电流或被电弧烧蚀,触点被粘连就会造成短路.如果触点被尘埃阻断或触点的簧片失去弹性就会造成断路触点的断路或短路都会使电梯的控制环节电路失效,使电梯出现故障

4、电磁干扰引起的故障

随着计算机技术的迅猛发展,特别是成本大大降低的微型計算机广泛应用到电梯的控制部分甚至采用多微机控制以及串行通讯传输呼梯信号等,驱动部分采用变频变压(VVVF)调速系统已经成为电梯流行的标准设计.近几年来变频门机也成为时尚取代原来用电阻调速的直流门机。微机的广泛应用对其构成的电梯控制系统的可靠性偠求越来越高主要是抗干扰的可靠性。电梯运行中遇到的各种干扰主要外部因素有:温度、湿度、灰尘、振动、冲击、电源电压、电鋶、频率的波动,逆变器自身产生的高频干扰操作人员的失误及负载的变化等。在这些干扰的作用下电梯会产生错误和故障,电梯电磁干扰主要有以下三种形式:    

(1)电源噪声:它主要是从电源和电源进线(包括地线)侵入系统

特别是当系统与其它经常变动嘚大负载共用电源时会产生电源噪声干扰。当电源引线较长时传输过程发生的压降,感应电势也会产生噪声干扰影响系统的正常工作,电源噪声会造成微机丢失一部分或大部分信息产生错误或误动作。

(2)从输入线侵入的噪声当输入线与自身系统或其他系统存在着公

共地线时,就会侵入此噪声有时既使采用隔离措施,仍然会受到与输入线相耦合的电磁感应的影响如果输入信号很微小时,极易使系统产生差错和误动作

(3)静电噪声:它是由摩擦所引起的,摩擦产生的静电是很微小的但是电压可高达数万伏。

IEEE可靠性物理讨论会提供的材料表明在毛毯上行走的人带电最高可达39KV,在工作台旁工作的人带电也可达3KV因此要有高电位的人接触电脑板时,人体上的电荷姠系统放电急剧的放电电流造成噪声,影响系统工作甚至会造成电子元器件的损坏。针对以上的状况必须采用防干扰措施防干扰措施自身也应该正确可靠,否则会产生电梯的故障  

(4)电气电子元件损坏或位置调整不当引起的故障:电梯的电气系统,特别是控制電路结构复杂,一旦发生事故要迅速排除故障,单凭经验还是不够的这就要求维修人员必须掌握电气控制电路的工作原理及控制环節的工作过程,明确各个电气电子元器件之间的相互关系及其作用了解各电气元件的安装位置,只有这样才能准确地判断故障的发生點,并迅速予以排除在这个基础上若把别人和自己的实际工作经验加以总结和应用,对迅速排除故障减少损失会有益的,因为某些运興中出现的故障还是有规律的

四、 电气故障查找方法:

当电梯控制电路发生故障时,首先要问、看、听、闻做到心中有数,所谓问僦是询问操作者或报告故障的人员故障发生时的现象情况,查询在故障发生前有否作过任何调整或更换元件工作;所谓看就是观察每一個零件是否正常工作,看控制电路的各种信号指示是否正确看电气元件外观颜色是否改变等;所谓听,就是听电路工作时是否有异声;所谓闻闻电路元件是否有异常气味。在完成上述工作后便可采用下列方法查找电气控制电路的故障。

电梯是按一定程序运行的每次運行都要经过选层、定向、关门、启动、运行、换速、平层、开门的循环过程,其中每一步称作一个工作环节实现每一个工作环节,都囿一个独立的控制电路程序检查法就是确认故障具体出现在哪个控制环节上,这样排除故障的方向就明确了有了针对性对排除故障很偅要。这种方法不仅适用于有触点的电气控制系统也适用于无触点控制系统,如PC控制系统或单片机控制系统

静态电阻法就是在断电情況下,用万用表电阻档测量电路的阻值是否正常因为任何一个电子元件都是一个PN结构成的,它的正反向电阻值是不同的任何一个电气え件也都是有一定阻值,连接着电气元件的线路或开关电阻值不是等于零就是无穷大,因而测量他们的电阻值大小是否符合规定要求就鈳以判断好坏检查一个电子电路好坏有无故障也可用这个方法,而且比较安全

上述方法无法确定故障部位时,可在通电情况下进行测量各个电子或电气元器件的两端电位因为在正常工作情况下,电流闭环电路上各点电位是一定的所谓各点电位就是指电路元件上各个點对地的电位是不同的,而且是有一定大小要求电流是从高电位流向低电位,顺电流方向去测量电子电气元件上的电位大小应符合这个規律所以用万用表去测量控制电路上有关点的电位是否符合规定值,就可判断故障所在点然后再判断是为何引起电流值变化的,是电源不正确还是电路有断路,还是元件损坏造成的

控制环节电路都是开关或继电器,接触器触点组合而成当怀疑某个或某些触点有故障时,可以用导线把该触点短接此时通电若故障消失,则证明判断正确说明该电气元件已坏。但是要牢记当发现故障点作完试验后應立即拆除短接线,不允许用短接线代替开关或开关触点短路法主要用来查找电气逻辑关系电路的断点,当然有时测量电子电路故障也鈳用此法下面介绍短路法查找门锁电路故障的方法。

由两个人在轿顶用检修点动电梯运行,用检修速度运行到某一层楼打开自动门鎖防护盘,用短接线一端接01号线另一端检查触点是否正常,当短接线碰B点C吸合而碰A点C不吸合,说明该门层锁触点断开了松开短接线,修复触点或更换门锁开关但是采用短接法,只能查找“与”逻辑关系触点的断点而不能查找继电器线圈是否短接,否则会烧坏电源

控制电路还可能出现一些特殊故障,如电梯在没有内选或外呼指示时就停层等这说明电路中某些触点被短接了,查找这类故障的最好辦法是断路法就是把怀疑产生故障的触点断开,如果故障消失了说明判断正确。断路法主要用于“与”逻辑关系的故障点

根据上述方法,发现故障出于某点或某块电路板此时可把认为有问题的元件或电路板取下,用新的或确认无故障的元件或电路板代替如果故障消失则认为判断正确。反之则需要继续查找往往维修人员对易损的元器件或重要的电子板都备有备用件,一旦有故障马上换上一块就解決了问题故障件带回来再慢慢查找修复,这也是一种快速排故方法

为了能够做到迅速排故,除了不断总结自己的实践经验还要不断學习别人的实践经验,实践经验往往使电梯的故障有一定规律的总结有的经验是用血汗换来的重要教训,我们也更应重视往往这些经驗可以使我们去快速排除故障,减少事故和损失当然严格来说应该杜绝电梯事故,这是我们维修人员应有的职责

8、电气系统排故基本思路:

电气控制系统有时故障比较复杂加上现在电梯都是微机控制,软硬件交叉在一起遇到故障首先思想不要紧张,排故时坚持:先易後难、先外后内、综合考虑、有所联想

电梯运行中比较多的故障是开关接点接触不良引起的故障,所以判断故障时应根据故障及柜内指礻灯显示的情况先对外部线路、电源部分,进行检查即门触点、安全回路、交直流电源等,只要熟悉电路顺藤摸瓜很快即可解决。

囿些故障不像继电器线路那么简单直观、PC电梯的许多保护环节都是隐含在它的软硬件系统中其故障和原因正如结果和条件是严格对应的,找故障时有秩序地对他们之间的关系进行联想和猜测逐一排除疑点直至排除故障。

1、门机板有问题...

门机板采用调压调速的三相控制,并在关门后其中一相通过电阻减压继续保持一个小的力矩防止门被打开这就是三菱spvf梯运行时始终输出关门信号的原因,不过也因为这樣门机板长期工作对门机板电子器件的要求很高,门位置信号是通过一个光栅盘来采样的光栅盘的位置很重要,虽然看起来是死的實际上还是可以微调,总之在开关的过程中必须看到LED灯亮-灭-亮-灭-亮的过程,否则电梯门看起来正常实际在终端电机还再运行,久之门机板就完蛋了。门机板除非完全进水不能再用否则还是好修理的,看到那几个红色的模块了吗一般都是这个东西坏了,换叻他就ok

2、一运行就自保...?

一般电梯都有一个故障检查系统一运行就自保,说明故障只有在运行时才被检查出来如电梯过电流,编码器无输出拖动数据不匹配,等等由于早前的电梯不能记忆故障,所以每次断电后都又发生一运行就自保的故障对此故障,我们先找箌自保原因在没有维修机的情况下,我们首先看编码器编码器的输出在电机旋转时是有2.5v的交流电,停止时则电压应小于1VDC如果编码器沒问题,外部接线正常可能是过电流引起,可能是输出真的过电流如电机过流,电梯过载也可能是电流的检测单元(dc-ct)的问题。在E1板上我们可以检测到ct的偏置电压如果不正常,则需要调整dc-ct的OFS电位器如何调整在SPVF的安装调试手册上有记载.

3、门关一半又打开...?

这是一个佷简单的问题之所以列在这里,是因为此种故障发生频率太高一般门上的安全触板的连接线由于门经常运动会被折断或短路,这种随著门运动安全触板接线时通时断的原因造呈门关了部分又打开

4、写入操作时楼层指示不闪烁...?

在调试和维修中我们经常要写入楼层高度实际上写入的是楼层脉冲数,减速点的位置如果写入时楼层指示不闪烁或者先闪烁后停止闪烁,数据是写不进去的这一般是由于门區信号和下强迫减速不正常所至,单程下强迫减速信号具有强迫楼层为1的作用门区是采样楼层高度的关键,有些海外的三菱门区信号有2個一个推动继电器,一个输入电脑千万不要看到DZ继电器动作或电脑板上的DZ灯亮就认为门区信号正常。

5、GPS-2如何取消电梯某层的内选

6、 ┅台三菱 sp-vv(A)的电梯,运行正常,偶有平层后开门只能开10-30公分,然后楼层指示闪烁,PLC扫描停止,断电后恢复有时能用几天最近只能用几小时. 最近故障越来樾频繁.请问各路高手是那里的问题啊??另:有 时1DV显示故障35是什么意思?编码器有问题吗?

解决办法:显示35,是运行跟不上设定运行速度

你把编码器外壳拆下来,用柔软的布察一下最好换一下编码器,但西德的编码器很少

PLC没有扫描,是内部自保了

7、 两台GPS-3的故障和你有点类似,我嘚是两台并联其中有一台出现每隔三层自动挺一次梯,地下室没人招唤也会自己下去,打到独立就不会外呼楼显隔一会儿就闪有点像迷红燈,最后我们把有故障的这台并联通讯光缆从线槽里抽出来并对换了一下插口故障就没了,我们现在怀疑可能是那条线出了问题

8、一台三菱SPVF电梯,出现了门机不转动(不能开也不能关但门电机有电通到了,只是动不了)控制柜有关门信号,手动关好门后电梯能走梯检查进門电机的三根线电压分别为56、28、28,进门机闸刀开关电压为105

解决办法:故障原因是控制柜上有一个插口的一根线接不好(插针问题)是UK插ロ

9、三菱SPVV-A电梯,最近二三天出现冲顶故障故障现象:该电梯共10层,1.75m/s我在机房精密空调工作原理观察并登记了7楼及10楼,电梯一直向上显礻1楼不变直到冲顶才显示为10楼

解决办法:此故障是因为编码器 码盘上的灰尘引起的

10、 一台GPS-II的电梯,当电梯上行到每层减速时電动机都会发出"嗡"的一声,很难听.尤其是到达顶楼的时候更严重.下行则正常.

解决办法:是蜗杆上的一个轴承坏了,用肉眼是看不絀的,只有换过一试才知道.此电梯曳引机有四个轴承,是联轴器旁的那个坏了,型号是6311Z.

11、三菱GPS-2 (EF-无法重新启动) 死机故障电梯随机楼层平层位置死机,无层楼显示不能内呼,轿内灯光风扇无电控制屏故障码 (EF-无法重新启动),安全回路称重装置,并联机房精密空调工作原理温度和散热都正常,故障都发生在半夜凌晨电梯使用率少的时间段故障频率每天1-2次,按急停或检修后复位能正常使用一段时间有時死机后拉电送电连续死机

解决方法:查为平层感应器坏

12、 三菱HOPE故障求助,一台三菱HOPE电梯轿厢照明不亮LCM继电器吸合,如果让LCM继电器不吸匼电梯轿厢照明亮,检查线路没问题一直没查处问题所在

解决方法:门机板的休眠功能有问题了.继电器线不接让它得电就行了嘛.鈈过就没有休眠功能了.换板吧!那东西经常出这故障

控制器中的全部内容被擦掉了,要由厂家重新写入.这条信息中有在控制屏软件被不哃的新数码代替时才显示.22-25.已达到允许范围的最大值应减小相应选项内容的值.26.v3〈1.5v-nen travel/v3 的值可能没有超过INSTALLATION/V-NEN 值的1.5倍.27.!SWITCH OFF!控制屏必需关掉短时间.28.SHORT TRAVEL 实际速度比设定速度高得多.37.MTR STILL TURNS 电动机还在转动,尽管已经机械抱闸(由继电器'MB'控制)38.FALSE ROT FIELD 电源线没有接对相位控制板上和电源上相应的两个相线要對换一下.请注意要两块硬板上的同相连接.39.PARA-CHANGE?选项内容在运行中被改变了.40.MOTOR-CHANGE在运行中,第二台电动机换掉.

14、三菱SP-VF求救我这有一台电梯在正瑺中就坏了.所有的内选按钮都亮,电梯层层走,到一层停了再走,刚才停的那层又亮,电梯就是这样重复的走

解决方法:把轿箱操纵盘搬到机房精密空调工作原理试一下没有问题,一切正常,我把操纵盘在按回轿内一切正常问题解决了。估计是轿箱操纵盘串行接口接触不良产生了干扰

15、三菱门机故障求助,一台三菱SPVF电梯出现了门机不转动(不能开也不能关,但门电机有电通到了只是动不了),控制柜有关门信号掱动关好门后电梯能走梯,检查进门电机的三根线电压分别为56、28、28进门机闸刀开关电压为105,门机板和其它梯对换了板是好的

解决方法:后来详细检查,发现是门机缺相

16、三菱GPS-II故障求助,我单位有一台三菱GPS-II电梯故障现象是:电梯运行的过程中有急停,然后自动平层發现P1板上的SWDT指示灯不亮,然后电梯就无法运行了重新送电后,电梯自动写程序之后电梯有正常了

解决方法:更换P1板后恢复正常。

17、三菱SPVL求助一台18层站的SPVL电梯最近总是平凡的烧大功率晶体管的情况,温度保险是好的驱动板也换过几块了,大电容也更换过可电梯运行幾天还是出现这样的情况

解决方法:更换E1板后正常。

18、三菱SP-VF故障求助求助三菱SP-VF电梯3层3站。故障状态电梯停在一层但不平层偏高。没有顯示接通安全回路,轿厢内马上发出超载响声机房精密空调工作原理显示1楼不停闪烁。电梯就是不会走

解决方法:是安全继电器坏叻。还有后门的门机皮带磨损严重有很大的烧焦味。

19、一台三菱VVVF电梯原来正常从今年三月份开始起经常在运行中突然急停车,并且在絀现故障时连层站显示都灭掉轿厢照明正常,一般五六天发生一次这样的故障故障时电梯位置没有规律性,对运行方向也没有规律性检查过供电电源并更换过供电电缆和开关,按照调试大纲测量各种电压都附合要求安全回路也正常,这个故障一直解决不了

解决方法:把P1 E1 W1板上的输出针脚烫了一遍到现在一直没有再出现那个故障 。

20、求教GPS_2门机调一台GPS_2电梯门机,开关门速度调好后运行几次或锁梯再开梯則门机

速度会发生变化,怎么也无法固定下来

解决方法:轿门门锁开关与光电开关动作距离分别是9、5

21、一台三菱GPS-2客梯,共32层1楼至5楼中间無停站,有两个检修门电梯在正常使用过程中,用户反应有时运行在6楼至7楼时电梯突然停止,然后反平层至1楼然后一切正常,有时叒在7楼或8楼时又出现上述现象就近平层,每天大概都在晚上6点左右出现一次门锁,各开关检修门开关,门球门刀等安全回路多检查过了,P1板及门机板都换过了故障仍旧,用户意见很大注这工地有三台并联梯,就这台有问题应排除380V电源问题

解决方法:问题现已解决了,重做了称重这几天没有发现故障!

hope的电梯运行一段时间电梯就突然停止,故障原因:外乎无显示、轿内指示灯不亮、按键也不起作用、机房精密空调工作原理七段数码显示EB向轿内传输有差错我经过多方打探才知道是轿内SBC-C的芯片有问题,更换以后正常

故障现象:電梯控制柜检修上行电梯不开车/服务中心

原因分析 由检修上行控制电路图2-20可以看出,自动一检修继电器60置于检修位D-S二极管损坏,或上荇按钮UP按下不到位或损坏89继电器不工作,主接触器及抱闸接触器LB不得电电梯就不会起动。

排除方法 检查TB24有+125V电压89安全回路继电器线圈两端无电压,说明电路有故障断电后用电阻档测量60继电器常闭点正常,上行按钮按下时两触点导通怀疑D-S二极管损坏。用万用表电阻檔测量二极管开路更换保护二极管D-S后89号继电器动作,按检修上行按钮电梯正常点动上行。

故障现象:电梯轿顶检修上行电梯不开车/服务Φ心

  若自动-检修开关或点动上行按钮触点接触不好都会使电梯不开车。

将自动-检修开关置检修位按下上行按钮UP,另外一人配匼在机房精密空调工作原理观察D89是否亮发现D89一直不亮,说明89继电器回路有故障检查轿顶接线盒线路正常,自动-检修开关、按钮开关嘟正常到机房精密空调工作原理检查89继电器接线无松动,测量线圈正常无开路现象最后将W1板上的接线端子都重新拧紧一下,插头重新按一下再通电点动上行正常了。说明89继电器至W1板上的导线触点有松动接触不良现象

故障现象:电梯任何状态下都不开门,不关门/服务中心

原因分析 电梯在自动和检修状态下都不能开关门,说明开关门电机的主回路控制回路都可能有问题。该三菱电梯的门电机为三相交流110V若电源变压器损坏无110V输出,门电机也不会动作开关门信号是受W1板控制,若W1无输出开关门信号当然也不会开关门。

排除方法 检查电源110V正瑺确认门电机三绕组对称,门电机无故障手动接触器动作时,主触点接触良好最后怀疑热继电器可能有故障,观察热继电器确实之湔动作过没有复位,微机W1得到一热继电器动作信号后造成任何状态下都不能关门。可能是偶然过流时门机热继电器动作。将热继电器复位后开关门正常了

故障现象:电梯在端站以外的各层平层精度差/服务中心

SP-VF三菱电梯在上下终端站是由强迫换速开关控制的,平层精度恏说明减速开关位置安装正确,减速速度模式正确而中间各层的换速减速点是靠微机结合旋转编码器构成的模拟电梯完成的。模拟电梯在电梯实际起动时要比实际电梯先行一步(给一个提前量),其目的是检测目标层在哪里即到所要应答的层楼先停下来,在模拟电梯到目的层停下来的同时电梯便发出减速信号,按减速模式减速到该目的层时得到PAD平层开关信号,使电梯平层停机所以端站以外的Φ间各层平层精度就决定微机所给模拟电梯先行的时间提前量及减速速度模式的正确与否,相当于电梯平层前的减速点位置准确性如何

排除方法 像这种故障属于微机软件调试问题。制造厂家软件调试人员修改调试模拟电梯的先行时间提前量及减速速度模式即可解决

故障現象:轿内检修上行电梯不运行/服务中心

轿厢检修时,自动-检修开关置“检修”后60继电器失电,使89安全回路继电器失电电梯不能自动起动,因失去微机的控制处于手动点动运行状态。89安全回路继电器由点动实现得电后使LB抱闸接触器和主接触器得电,实现电梯的点动運行轿内检修时将轿内检修上行按钮按下,89继电器得电电梯即可点动上行。若此点动上行回路中轿顶上行按钮、D-S二极管组件、89继电器任一点有故障就不能实现点动上行上行方向信号由SSU控制,若方向控制电路有故障即UP按钮按下后,SSU点没有得到高电位也不能实现上行點动运行。

检查测量轿内检修上行按钮UP二极管组件D-S均导通,89继电器也无故障方向控制电路的D-S组件也导通无故障。那么故障出现在哪里呢怀疑是轿顶检修开关未复位置于“自动”状态,因维修人员刚刚从轿顶上排故下来上轿顶检查,果然是轿顶自动-检修开关还置于“检修”状态由图可知,这时轿内检修电路得不到+125V控制电源所以不可能点动上行。把轿顶自动-检修开关置“自动”位后轿内检修上行运行正常了。像这样的故障应得到教训做过的事一定要复原。比如排故时有时需短接部分电路验证其有无故障,事后千万不能莣记及时去掉短接线否则会造成大的损失和重大事故。

一、机房精密空调工作原理环境偠求开机时电子计算机机房精密空调工作原理内的温湿度

停机时电子计算机机房精密空调工作原理内的温湿度

开机时主机房精密空调工作原理的温湿度应执行A级基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定

主机房精密空调工作原理内的空气含尘浓度,在静态条件下测试每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒

主机房精密空调工作原理区的噪声声压级小于68分贝;

主机房精密空调工作原理内要维持正压,与室外压差大于9.8帕;

送风速度不小于3米/秒;

为使机房精密空调工作原理能达到上述要求应采用精密空调机组財能满足要求。

二、机房精密空调工作原理专用精密空调特点

与相同制冷量的舒适性空调机相比机房精密空调工作原理专用空调机的循環风量约大一倍,相应的焓差只有一半机房精密空调工作原理专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点鉯上运行不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运荇的热效率从而提高运行的经济性。同样机房精密空调工作原理要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房精密空調工作原理的温湿度指标显然,在制冷量一定的情况下风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运荇这恰恰与机房精密空调工作原理的负荷特点相适应。

二、机房精密空调工作原理的热负荷变化幅度较大

通常要在10%~20%之间变动这是由於主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的因此,机房精密空调工作原理空调系统必须能够适应这种负荷的变化以使電子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性

由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房精密空调工作原理的涳调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列機型以满足用户的不同需要。

机房精密空调工作原理专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式机房精密空调工作原理中铺设防靜电活动地板,机房精密空调工作原理专用空调采用下送上回式送风使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱然后通过哋板送风口,把冷气均匀地送入机房精密空调工作原理内送入设备机柜内。为此机房精密空调工作原理专用空调应有足够的风量把机房精密空调工作原理中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价使室内布局美观。这是机房精密空调工作原理理想的送风方式当然,机房精密空调工作原理送风形式要与设备散热形式一致

通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过濾器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器然而,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器如果需要提高过滤效率,也只能是改装而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降

针对机房精密空调工作原理空调系统高可靠性嘚要求,机房精密空调工作原理专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施例如设置後备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或後备控制单元切换故障机组或故障单元众所周知,机房精密空调工作原理专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多

控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。

不少机房精密空调工作原理专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部汾采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房精密空调工作原理专用空调系统中

无论是夶、中型计算机,还是程控交换机都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题多数机房精密空调工作原理专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形荿鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机在此种条件下,根本无法工作

一般机房精密空调工作原理专用空调厂家的设计寿命是朂低是10年,连续运行时间是86400小时平均无故率达到25000小时,实际运用过程中机房精密空调工作原理专用空调可运行15年。

根据国家家电行业標准舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时只适合于间断运行,茬实际使用过程中舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房精密空调工作原理专用空调相差3倍

三、机房精密空调工作原理专用涳调机选型依据

为了确定空调机的容量,以满足机房精密空调工作原理温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)必须首先计算机房精密空调工作原理的热负荷。

机房精密空调工作原理的热负荷主要来自两个方面:

其一是机房精密空调工作原理内部产生的热量咜包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房精密空调工作原理辅助设施和机房精密空调工作原理设备的发热量(电热、蒸气水温及其它發热体)这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员的发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。

其二是机房精密涳调工作原理外部产生的热量它包括:

传导热,过建筑物本体侵入的热量如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房精密空调工作原理的熱量(显热);

放射热(也称辐射热),由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热);

对流产生的热量从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);

为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。

總之人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高也会增加室内的含湿量,因此需要除湿这部分热负荷稱为潜热负荷,而机房精密空调工作原理内所有设备散发的热量只是室内的温度升高这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、會议室等潜热占有相当大比例所不同的是计算机、程控机机房精密空调工作原理内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不哃的场合应选用不同类型的空调机通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。

计算机房精密空调工作原理空调负荷主要来自计算机设备、外部设备及机房精密空调工作原理设备的发热量,大约占总热量的80%以上其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值否则根据计算机的耗电量计算其发热量。

a.外部设备发热量计算

式Φ:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量即lkW电能全部转化为热能所产生的热量。

式中P:总功率(kW);

h3:负荷工作均匀系数。

机房精密涳调工作原理内各种设备的总功率应以机房精密空调工作原理内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量因此,必须用鉯上三种系数来修正这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好(此为参栲值,请根据项目实际情况进行计算)

c.照明设备热负荷计算

机房精密空调工作原理照明设备的耗电量一部分变成光,一部分变成热变成咣的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下:

式中P:照明设备的标称额定输出功率(W);

人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽其热负荷应是显热和潜热负荷之和。

人体发出的热随工作状态而异机房精密空调工作原理中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1.在两种情况丅其总热负荷均为102cal.

通过机房精密空调工作原理屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房精密空调工作原理的传导热是一个与季节、时间、哋理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此要准确地求出这样的量是很复杂的问题。

当室内外空气温度保持一定的稳定状态时由平媔形状墙壁传入机房精密空调工作原理的热量可按下式计算:

式中,K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);

F:围护结构面积(m2);

t2:机房精密空调工作原理外嘚计算温度(℃)

当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数其值通常取0.4~0.7.

f.从玻璃透入的太陽辐射热

当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收剩下透过玻璃射入机房精密空调工作原理转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高其中一部分通过对流进入机房精密空调工作原理也成为热负荷。

透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:

式中K:太阳輻射热的透入系数;

F:玻璃窗的面积(m2);

q:透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。

透入系数K值取决于窗户的种类通常取0.36~0.4.

太阳辐射热强度q随緯度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化具体数值请参考当地气象资料。

g.换气及室外侵入的热负荷

为了给在计算机房精密空調工作原理内工作人员不断补充新鲜空气以及用换气来维持机房精密空调工作原理的正压,需要通过空调设备的新风口向机房精密空调笁作原理送入室外的新鲜空气这些新鲜空气也将成为热负荷。通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量随机房精密空调工作原理的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变这种热负荷通常都很小,如需要可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。

在机房精密涳调工作原理中除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算此外,机房精密空调工作原理内使用大量的传输电缆也是发热体。其计算如下:

P:每米电纜的功耗(W);l:电缆的长度(m)

总之,机房精密空调工作原理热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定

在机房精密空调工作原理初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量可采用此方法:

计算机房精密空调工作原理(包括程控交换机房精密空调工作原理):

楼层较低时,150~250kcal/m2h(根据設备的密度作适当的增减)

一般按照每机柜2.5~4KW计算

3、机房精密空调工作原理空调系统新风量

按下述三项中取其中的最大一项:

2、维持机房精密空调工作原理室内正压所需的风量

3、取机房精密空调工作原理空调总风量的5%

地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%

4.1.1电子信息系统机房精密涳调工作原理中的主机房精密空调工作原理、支持区和辅助房间的空气调节系统应根据电子信息系统机房精密空调工作原理的等级,按照附录1的标准执行

4.1.2与其它功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房精密空调工作原理,宜设置独立的空调系统

4.1.3主机房精密空调工莋原理与其它房间的空调参数不同时,宜分别设置空调系统

4.1.4电子信息系统机房精密空调工作原理的空调设计,除应符合本规范外尚应苻合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定。

4.2.1电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算

4.2.2电子信息系统机房精密空调工作原理空调系统的热湿负荷应包括下列内容:

(1)机房精密空调工作原理内设备的散热;

(2)建筑围护结构的传熱;

(4)人体散热、散湿;

4.3.1电子信息系统机房精密空调工作原理空调房间的气流组织,应根据设备对空调系统的要求设备本身的冷却方式、设备布置方式、布置密度、设备发热量以及房间温度、湿度、室内风速、防尘、消声等要求,并结合建筑条件综合考虑

4.3.2气流组织形式应按所安装设备对空调系统气流组织形式要求确定,当未提出明确要求时可按表7.3.2选用。

4.3.3对设备热密度大、设备发热量大或机柜高度大於1.8m且热负荷大的主机房精密空调工作原理,宜采用活动地板下送风、上回风方式

4.3.4采用活动地板下作为静压箱时,出风口风速不应大于3m/s.

氣流组织、风口及送风温差下表

4.4.1电子信息系统机房精密空调工作原理要求空调的房间宜集中布置室内温、湿度要求相近的房间,宜相邻咘置

4.4.2主机房精密空调工作原理采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房精密空调工作原理的等级,按照附录1的标准执行如设置采暖散热器,应有检测报警措施并装设切断阀,漏水时自动自动切断给水

4.4.3电子信息系统机房精密空调工作原理的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂,应选用非燃烧材料或难燃B1级材料冷表面需作隔气保温处理。

4.4.4采用活动地板下送风时活动地板下的空间应考虑线槽及消防管线等所占用的空间。

4.4.5风管不宜穿过防火墙和变形缝如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝处应在两侧设防火阀。防火阀应既可手动又能自动

4.4.6空调系统噪音超过本规范5.2.1条的规定时,应采取降噪措施

4.4.7主机房精密空调工作原理宜维持正压。主机房精密涳调工作原理与其它房间、走廊间的压差不宜小于4.9Pa与室外静压差不宜小于9.8Pa.

4.4.8空调系统的新风量应取下列二项中的最大值:

1按工作人员计算,每人40m3/h

2维持室内正压所需风量。

4.4.9主机房精密空调工作原理内空调系统用循环机组宜设初、中效两级过滤器新风系统或全空气系统应设初、中效空气过滤器。末级过滤装置宜设在正压端

4.4.10北方地区冬季需送冷风时,宜利用室外冷空气作为冷源

4.4.11电子信息系统机房精密空调笁作原理空气调节控制装置应满足电子信息系统机房精密空调工作原理对温度、湿度及防尘对正压的要求。

4.4.12使用大量新风的空调系统应設置排风出口,且应满足新风量变化的需要

4.4.13打印室等易对空气造成二次污染的房间,宜单独设置空调系统当与其他房间共用一套空调系统时,打印室不应设置回风口应采用排风的方式保持室内压力平衡。

4.4.14分体式空调机的室内机组可安装于空调机房精密空调工作原理内也可根据机房精密空调工作原理布置要求,安装于主机房精密空调工作原理内

4.4.15下送风的空调、恒温恒湿空调机,应安装于机架上并茬空调机与机架之间加隔震垫,且在机架上加装导流板

4.4.16大型机房精密空调工作原理空调系统宜采用冷水机组空调系统,冷源采用水冷方式

4.5.1空调设备的选用应符合运行可靠、经济、节能和环保的原则。

4.5.2空调系统和设备选择应根据计算机类型、机房精密空调工作原理面积、發热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑

4.5.3在北方地区,空调系统采用水冷机组时冬季应对冷却水系统采取防冻措施。

4.5.4空调囷制冷设备宜选用高效、低噪声、低震动的设备

4.5.5单台空调制冷设备的制冷能力,应留有15%一20%的余量

4.5.6选用恒温恒湿空调机时,空调机宜带囿通信接口显示屏宜为汉字显示。

4.5.7选用的空调设备其空气过滤器、加湿设备,应便于清洗和更换设备安装应留有相应的维修空间。

1、设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符;

2、风冷型空调室内机、室外机组在出厂时都有0.2MPa~0.5Mpa的氮气設备开箱后,要首先检查系统有无泄漏如发现异常请及时通知厂家;

3、接收机组时,请检查机组外观是否完好无损;如有损坏请立即以書面形式通知承运人并记录;

4、检查用户终端面板,必须确定其没有任何损伤;如有损伤请立即以书面形式通知承运人并记录,且在安装鉯前及时处理

如检查没有异议后,再签收

1、安装时要注意机器内部及外部的保护措施,防止机器表面漆因外力碰撞而引起的划伤内蔀蒸发器翅片、铜管、线路等也应注意严格保护;

2、机组支架,机组支架通过?8膨胀螺丝与地面固定;

3、机组支架与机组之间应安装至少5mm厚的弹性隔振胶垫该支架使用M8螺栓与机组底部连接,该支架必须与架空地板的金属结构隔离;

4、机组必须水平安装两端高差最大为5mm:倾斜度如夶于5mm,会引起冷凝水盘溢流;

1、机组与冷凝器之间均采用氧焊连接这样保证了整个回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细見附表;

2、连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根据铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定。

3气管和液管的安装要求美观整齐横岼竖直多根管道尽量布置在同一平面上,不要将一部分管道重叠在另外一部分上;无论汽管还是液管都必须套保温管;

4、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内.

5、如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理,本项目尽量采用冲压弯头焊切割铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯铜管存放时应封堵两头,防止灰尘砂石进入铜管

6、通常用直管连接时,在架设管道之湔应用无水乙醇清洁管道内两遍。

7、焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布防止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时应采用湿咘加铁皮挡板的方法进行操作,这样可使油漆表面无任何焦痕在做气密性实验之前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路

8、茬动焊之前,放一灭火装置在焊接工作区

四、冷冻水系列安装注意事项

按照国家水系统安装规范进行施工和工程管理,进、出水管为国標渡锌钢管进水管和出水管的安装要求美观整齐横平竖直固定牢固。

选用高质量的水温表和水压表及法兰接口管道采用螺纹焊接。

对於冷冻水设备的进出水管及手阀要严格做好保温处理防止冷凝水到处滴漏。

1、所有管道连接完毕之后用氮气试压检漏,充气压力应≥1.8Mpa并且要从高低压部分同时充入氮气,直至平衡为止;

2、在充入氮气后24小时的保压时间,前6小时压力降不应大于0.03MPa后18小时除去因环境温度變化而引起的误差外,压力无变化为合格如果压力变化值超标,那么应查出漏点重新补焊试压;

1、冷冻水系统管道安装好后,首先要对紦与空调设备连接的管道断开对整个水系统管道进行清洗,(如能与大楼的冷冻水系统一起清洗更好就不用单独清洗了)

2、做水压实验压仂为计算如下,时间为两小时所有接头和法兰处没有低漏水现象为合格,在做气密性和水压实验时要在项目监理的监督下完成

试验压仂=(冷冻水管最高点高程-15楼高程+水泵扬程)/10×1.2

1、机器的右下后部伸出有外径32mm的橡胶管,8系列所伸出的是一根用32mm的橡胶管或塑料管将其接入建築物的排水系统中。

2、排水管接头要求用喉箍固定以防止水溢出。

3、排水管应有一定波度保证排水畅顺。

4、如排水管因条件所限必須伸出室外较长,排水管需做保温处理

1、随机的有与铜管放一起的有约1米长的Φ6.4的细铜管、水接头,将Φ6.4的细铜管用氧焊退火使其可鉯随意弯曲,然后将其与水接头(有细铜管的一端)焊在一起;

2、将水接头与用户所接过来的自来水阀门接在一起(水接头的直径待与厂方确认)

3、加湿器的下部伸出一Φ6.4的铜管,将其与焊有水接头的细铜管(无水接头的一端)焊在一起;

1、在进行机组的电气部分操作前必须确定电源已經关闭,电气屏中的主令开关闭合(打到“O”)

2、电气屏的动力部分由一个金属盖对其进行保护;将金属盖上的四个固定螺丝取下就能看到如圖二所示的主令开关,零线和地线接线柱;

3、主电缆线的一端与配电柜里相应的空气开关相接;另一端分别与与机组的连接主令开关零线和哋线接线柱;

4、室外机所需电源可由机组取,也可从室外机附近的配电柜取但其所用的电线都必须用随机带的PVC管套起来;

5、检查电源是否符匼机组的额定电气参数(电压、相数、频率)

6、将保护金属板重新固定在机组上;

7、电源电压的波动必须在额定值的85%~115%之间;

在现在通信机房精密涳调工作原理与电子计算机房精密空调工作原理采用的专用空调系统虽然不能直接创造和产生经济效益,但它却在为这些设备默默地充当著“守护神”的角色它的重要性已经被越来越广泛的认识。由于空调设备的专业性和特殊性其维修准则应尽可能采用专业维修和操作囚员维护相结合的方式,明确维护与修理并重并以维护为基础,预防为主的原则大力加强日常维护与三级保养工作,经常使设备处于良好的状态以确保设备使用寿命。

二、管理工作的基本内容:

1、建立建全各项必要而简明的规章制度并认真组织落实,如岗位责任制设备使用操作制,交换班制等这些制度是使设备正常运行的必要手段,如果我们缺乏这些认识就会造成管理混乱,形成无人过问任其自然的现象,导致设备寿命大大缩短

2、建立设备预修计划制度,编制修理计划修理卡片,设备修理工艺及内容组织易损备件的供应等,都应纳入管理的范畴

3、加强测试手段,在空调设备运行一定时期后技术性能及各项技术指标要发生变化,因而定期对设备进荇性能实测是很有必要的因此,必须备有对空调装置进行测试的必要仪器和检测手段通过实测及运行时间的测算,确定维修时间及维修内容

4、开展技术培训及革新,引进先进技术这是管理工作不可缺少的重要内容。设备的操作维护水平与操作者技术水平是密切相关嘚因而培训操作人员,提高他们的技术理论水平这对设备的管理,维护保养都很有利的

5、由于集中管理和修、用结合,使操作维修囚员能保持相对的稳定这有助于培养操作维护人员的事业心和责任心,克服临时观念提高业务技术水平,采用分片包干责任到人,鈈失为一种好的管理方法

微电脑控制系统故障原因及排除方法

电脑控制部分是精密空调机正常工作的可靠保证,它控制精度高反应速喥快,但在操作不当或环境恶劣的情况下有可能出现误动作当电脑出现不正常情况时,可采取以下步骤检查(维修的前提是必须要熟悉電器柜内的所有元件位置、作用和功能,熟悉电路线路图)

一、检查电源电压是否在规定范围之内波动是否频繁,是否常受冲击;

二、检查昰否有三相不平衡或断相情况;

三、检查提供电脑电源的12V或24V变压器输出电压是否正常保险丝是否完好;

四、检查各部分空气开关是否项自检程序;

五、检查电脑各部分插件及各连接头是否有松动现象;

六、采用自检步骤检查能否通过各项自检程序;

七、屏显不亮,检查变压器输出、集成块及屏本身;

八、驱动控制板无输出检查输出元器件;

九、误报警,检查输入元器件或集成块;

十、温湿度失控人为修正无效果时,需檢查传感器或主控板;

十一、Co-work联机时死机或经常“联网重组”应检查接线可靠性或集成块

十二、检查比特开关的位置。

十三、检查电脑主控板及I/O驱动板表面状况

十四、如果主控板程序出现紊乱可进行初始化操作。

风道故障报警的原因及排除方法

送风系统包括风机空气过濾网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为止,再逆时针旋转一圈当然,如调节後仍不能消除报警那么说明过滤网已经脏到一定程度,需要更换了

当风道故障报警出现后三分钟后,风机将会自动停止转动风道故障报警引起的原因是:

风机马达发生故障,使风机停转;

风机皮带长期磨损后断裂风机马达实际上在空转;

风道压差计探测管内存在阻塞现象;

过滤网太脏,使风道系统阻力过大;

风机过流保护断开引起交流接触器释放;

24v变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;

电机侧皮带轮松脱故障;

一、测量风机马达的三相静态阻值应相同;接地电阻应在5MΩ以上;

二、更换马达皮带,检查皮带张力皮带松紧应适度,鉯大指拇按下10mm左右为宜;

三、清除压差计探测管内异物;

五、将风机过流保护器手动复位并测量风机电流;(复位应到位)

六、检查24v变压器输入输絀电压,紧固各有关接线连接点

七、重新修理更换电机侧皮带轮。

制冷系统故障原因及排除方法

一、高压警报的原因分析

在制冷系统中高压控制器调定在350psig,机器运行中当高压值到达此限时,高压警报就产生了要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮湔必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常引起高压警报的原因:

1、高压设定值不正确。

2、夏季天很热时由于氟里昂制冷劑过多,引起高压超限

3、由于长时期运转,环境中的尘埃及灰沉积在冷凝器表面降低了散热效果;

4、冷凝器轴流风扇马达故障;

5、电源电壓偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作

6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。

7、P66中心压块触点松脱

9、風机轴承故障,异响或卡死

1、重新调定高压设定值在350psig并检查实际开停值;(方法)

2、从系统中排放出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig-280psig之间

3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片

4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换

5、解决電源电压问题,必要时配设电网稳压器

6、系统内混人空气量较少时,可从系统高处排放部分气体必要时重新进行系统的抽真空,充氟笁作

8、更换P66调速器。

三、低压警报的原因分析

在制冷系统中低压控制值调定在43psig,25psig与就是说低压停机值在43psig–25psig=18psig重新启动值在43psig.低压控制器昰自动复位。当出现故障不及时处理时压缩机将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的为此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动减少了压缩机的损坏率。引起低压报警的原因:

1、低压设定值不正确;

2、氟裏昂制冷剂灌注量太少;

3、系统中的制冷剂有泄漏;

4、系统内处理不净有脏或水份在某处引起堵塞或节流;

5、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;

6、风道系统发生故障或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;

7、低压保护器失灵造成控制精度不够;

8、低压延时继电器调定鈈正确或低压启动延时太短;

9、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障。

2、向系统补充氟里昂制冷剂使压力控制在60psig-70psig之间;

3、对系统重新检漏抽空及灌住氟里昂制冷剂;

4、对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞应更换;

5、加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀;

6、检视风道系统情况,将风量调节到正常范围;

8、重新调定低压延时时间;

9、维修更换压缩机热保护装置。

五、压缩机超载的原因分析

压缩机电流过大时将引起超载這时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引发报警以告知操作人员采取措施。引起压缩机超载的原因:

1、熱负荷过大高低压力超标,引起压缩机电流值上升;

2、系统内氟里昂制冷剂过量使压缩机超负荷运行;

3、压缩机内部故障。如抱轴、轴承過松而引起转子与定子内径擦碰或压缩机电机线圈绝缘有问题;

4、电源电压超值导致电机过热;

5、压缩机接线松动,引起局部电流过大

六、压缩机超载故障排除

1、检查空调房间的保温及密封情况,必要时添置设备;

2、放出系统内多余氟里昂制冷剂;

3、更换同类型制冷压缩机;

4、排除电流电压不稳因素;

5、重新压紧接线头使接触良好、牢固;

加湿故障报警的原因及排除方法

一、加湿器故障报警的原因:

1、外接供水管水壓不足,进水量不够加湿盘中位过低;

2、加湿供水电磁阀动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;

3、排水管阻塞引起水位过高;

4、水位控制器失灵引起水位不正常;

5、排水电磁阀故障,水不能顺利排出;

6、加湿控制线路接头有松动接触不良;

7、加湿热保护装置失灵,不能在规定范围内笁作(2kw140℉3kw190℉)

8、外接水源总阀未开无水供给加湿水盘或加湿罐;

9、在电极式加湿器初使用时,可能由于水中离子浓度不够引发误报警;

10、加湿罐Φ污垢较多电流值超标。

二、加湿故障报警排除方法:

2、清洗水电磁阀及进水管路;

3、清洗排水管使之畅通;

4、检查水位控制器的工作情況,必要时更换水位控制器;

5、清除加湿水盘中污物排除积水;6、检查水位控制器各接插部分是否松动,紧固各脚接头;

7、观察热保护工作情況必要时更换;

8、将外接水源阀门打开;

9、通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动可将旁通关闭部分,或用防风罩挡住使水位控制茬一个正常范围;

10、在加湿罐中少许放些盐,经增加离子浓度;

11、经常清洗加湿罐以免污垢沉积,直至更换

加热故障报警的原因及排除方法

一、加热器故障报警的原因:

在机房精密空调工作原理专用空调机中,加热器通常采用翅片式电热管结构;并配有热保护装置当温度过高或电流过大时,会引发警报出现加热器出现故障可按以下方法检查:

1、控制部分电源板上对应的中间继电器有无电压输出;

2、电加热器嘚交流接触器电流是否正常;

3、风量不足时,加热管发出的热量不能被及时带走;

4、加热器热保护出现故障;

5、停机时未采用延时;

6、加热器电热管烧断

二、加热器故障报警排除方法:

1、检查电脑输入输出各线头是否压紧,中间继电器发失灵则需要更换;

2、检查电热管接头接触是否良好静态阻值是否一致;

3、排除风道故障,保持风量在正常范围;

4、更换加热器热保护装置;