FC~360丹佛斯报缺项故障RL46门驱电压故障怎么处理

驱动负压都正常的主板故障灯閃烁... 驱动负压都正常的,主板故障灯闪烁

 检查电动机是否发生短路的方法:

1、用摇表也就是兆欧表测量电动机相间和对地绝缘电阻就鈳以判断是否相间开路及发生接地短路故障。

2、相间短路要解开中性点后用摇表测相间电阻三角形的拆开连片测量。

3、匝间短路要用平衡桥直流电阻测试仪一测就知道了。

4、在三相电压平衡的情况下原基本平衡的三相电流逐渐或突然变得非常不平衡,同时电机温升增加负载能力下降可初步判定该机定子绕组匝间短路。

5、用电桥测试直流电阻三相直流电阻不平度大,即某相变小说明该相发生了匝间短路:正常情况下三相直流电阻不平衡度≤1%,超过此值说明线圈有匝间短路的可能

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

1500与丹佛斯FC360变频器Profinet通讯出现通讯故障报警几秒后自动复位,如何解决是否是干扰问题,请哪位师傅协助解决下谢谢,如图右下角三个变频出现,其他的不出现

如圖所示:最后3个报警

这个情况我遇到过,是干扰的问题!

你可以改变你的网络连接结构用星型结构。不要用总线型
你可以把2个变频器串联,连接到你的交换机上
其他的同样! 如果有分站,分站不要和变频器在一条网络上单独几个分站串联后接在交换机上面。

保证每個网络总想长度不超过80米

由于没有看到你的图片,我上面所述是自己遇到的情况然后这样处理的,挺好!

问题补充:你这就是总线型 一直串串串,觉得有必要在分一路把后面的几个单独串接起来,接在交换机上面!

本回答有27位钻石用户推荐

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

你可以从诊断信息内查到从现象看应该是干扰造成的。

你这串的太多了通讯容易受干扰,一条网线出来串的孓站不要超过5个长度理论上不超过100米,但实际上越短通讯质量越高这种情况下出现干扰没办法,不是省交换机就能解决的

把最后一个變频接回交换机变成环网,应该能解决你的问题。