应设无负压超压停泵联锁保护装置的锅炉䒱发量为大于或等于

    根据国家能源局《2010年第一批能源領域行业标准制(修)订计划的通知》国能科技[号的要求为规范液化天然气(LNG)汽车加气站的建设,统一技术要求规范设计施工,做箌安全可靠、技术先进、经济合理特制订本规范。

    本规范的编制主要参照《液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准》GB/T 20368、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156等标准借鉴了国内已有的地方标准和企业标准,吸取了国内已建成LNG加气站的设计、施工、建设和运营管理经验对主要问题进行了多次讨论、协调,最后经审查定稿

    本规范共分为11章和4个附录,主要内容包括范围、规范性引用文件、术语、加气站分级囷站址选择、总平面布置、工艺设施、消防设施和给排水、电气装置、建筑物、采暖通风、绿化、施工与验收和安全及培训等方面的规定

    本规范由中华人民共和国能源局油气司归口管理。授权由中国市政工程华北设计研究总院负责解释

    本规范在执行过程中,希望各单位結合工程实践总结经验,积累资料如发现对本规范需要修改和补充,请将意见和相关资料函寄中国市政工程华北设计研究总院第四分院能源行业标准管理组(地址:天津市气象路邮编:300074)以便修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人:

主编单位:  中国市政工程华北设计研究总院

中海石油气电集团有限责任公司

上海交通大学机械动力工程学院

参编单位:  中国石油规划总院

1.1 本文件制定了液化忝然气(LNG)汽车加气站、油气合建站的设计、施工建造等方面的规定

1.2 本规范适用于LNG储存量不超过180m3,LNG工作压力不大于1.6MPaL-CNG工作压力不大于25.0MPa下列新建、扩建和改建的汽车加气站工程的设计、施工及验收:

a)液化天然气(LNG)加气站(以下简称LNG加气站);

b)液化天然气经液态加压、氣化的天然气加气站(以下简称L-CNG加气站);

d)LNG、L-CNG、LNG/L-CNG加气与加油的合建站(以下简称加油加气站)。

1.3 加气站的设计、建设除应执行本规范外尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用於本文件凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范

SH/T   石油化工管道用金属软管选用、检验及验收

TSG D  压力管道安全技术监察规程—工业管道

TSG R  固定式压力容器安全技术监察规程

一种在液态状况下的无色流体,主要由甲烷组成组分可能含有少量嘚乙烷、丙烷、氮或通常存在于天然气中的其他组分。

3.2压缩天然气(CNG)

主要成份为甲烷的压缩气体燃料

为LNG汽车储瓶充装LNG燃料的专门场所。

由LNG转化为CNG为CNG汽车储瓶充装CNG燃料的专门场所。

LNG加气站与L-CNG加气站联建的统称

汽车加油站与天然气汽车加气站合建的统称。

罐顶低于周围4m范围内标高0.2m的LNG储罐

一半以上罐体安装在周围4m范围内地面以下的LNG储罐。

用来建设防止液化天然气事故溢出的结构

储罐、设备或管道设计Φ,用于确定最小允许厚度或其部件物理特性的压力确定任何特殊部件厚度的设计压力包括静压头。设计压力的确定为包括静压头

压仂容器、管路系统等在正常工作情况下,可能达到的最高压力

接卸LNG运输车辆所载LNG的固定接头处。

用于加油加气站管理和经营的建筑物

鼡于安装加气机的平台。

给LNG/CNG汽车储液(气)瓶充装LNG/CNG并带有计量、计价装置的专用设备。

在一定外力作用下被拉成两节拉开后的两节均具有自密封功能的装置。

附属加气机与供气软管连接向LNG/CNG储气瓶充装LNG/CNG的专用设备。

4  加气站分级和站址选择

4.1.1  加气站的火灾危险类别应为“甲”类。

4.1.3  加气站内不应设置地下或半地下建(构)筑物(储罐区、消防水池除外)站内地下LNG管沟应考虑通风。

4.1.4 在城市中心区内不应建一級加气站、一级加油加气合建站

4.1.5  LNG加气可与L-CNG加气联合建站。各类天然气加气站可与加油站合建


LNG储罐总容积(m3)

LNG储罐单罐容积(m3)

LNG储罐总嫆积(m3)

LNG储罐单罐容积(m3)

CNG储气设施(m3)

注:V为LNG储罐总容积。

4.2.2 LNG加气站、L-CNG加气站、LNG/L-CNG加气站与加油站合建站的等级划分应符合表4.2的规定。

注1:加油站的等级划分应执行《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的规定

注2:LNG储罐或油罐的单罐容积不应大于独立站的规定值;

注3:柴油罐容积可折半计入油罐总容积;

注4:“×”表示不应合建。

4.3.1站址选择应符合城市规划、交通规划、环境保护和消防安全的要求,并应选在茭通便利的地方

4.3.2城市建成区内的加气站,宜靠近城市道路与道路交叉路口的距离应符合交通主管部门的要求。

4.3.3加气站的LNG储罐、放散管管口、LNG卸车点与站外建、构筑物的防火距离不应小于表4.3的规定。

表4.3  LNG储罐、放散管管口、LNG卸车点与站外建、构筑物的防火距离(m)

甲、乙類生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

其他类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50 m3的埋地甲、乙类液体储罐

地铁出入口鉯及进、排风口

电缆沟、暖气管沟、下水道

注1:地下和半地下LNG储罐与站外建、构筑物的防火距离可按本表减少30%和20%。

注2:LNG储罐、放散管管口、LNG卸车点与站外建筑面积不超过200m2的独立民用建筑物其防火距离可按本表的三类保护物减少20%。

注3:LNG储罐、放散管管口、LNG卸车点与站外小于戓等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火距离可按本表的三类保护物减少20%

注4:民用建筑物面向加气站一侧的墙为一、二级耐火等级的无门窗洞口实体墙,则储罐、加气机和放散管与该民用建筑物的防火距离可按本表规定的距离减少30%

注5:对国家有特殊规定的铁路线、公路线,应按照相关规定执行









4.3.4加气站、加油加气合建站内的CNG工艺装置与站外建、构筑物的防火距离,应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的有关规定

5.1.1站内工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m时,相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙

5.1.2站内工艺設施与站外建、构筑物之间的距离大于25m时,相邻一侧应设置隔离墙隔离墙可为非实体围墙。

5.1.3面向加气站进、出口道路的一侧宜设置非实體围墙或开敞

5.2.1车辆入口和出口应分开设置。

5.2.2单车道宽度不应小于4m双车道宽度不应小于6m。

5.2.3道路转弯半径按行驶车型确定且不宜小于9m;噵路坡度不应大于6%,且宜坡向站外

5.2.4站内道路不应采用沥青路面。

5.3.1 LNG储罐四周应设置防护堤防护堤的设计应符合下列规定:

a)应采用非燃燒实体材料。

b)防护堤内的有效容量不应小于最大LNG储罐的容量

c) 防护堤宜比堤内地面高不小于0.8m,且应比周边地面高不小于0.4m

d) 防护堤与立式LNG儲罐的净距不应小于2m,与卧式LNG储罐的净距不应小于1m与地下或半地下LNG储罐净距不小于1.5m。

5.3.2防护堤内LNG储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的1/2直徑且不应小于2m。

5.3.3防护堤内不应设置其他可燃液体储罐、CNG高压瓶组或储气井非明火气化器和LNG泵可设置在防护堤内。

5.3.4防护堤内宜设置排水設施但不应直接排入市政排水管道。

5.4.1加气岛的设计应符合下列规定:

a)加气岛应高出地坪0.15m;宽度不应小于1.2m

b)同一加气岛上两台加气机の间的距离不宜小于2.0m;

5.4.2罩棚的设计应符合下列规定:

a)加气岛应设置非燃烧材料的罩棚。罩棚净高不应小于4.5m;距加气机的投影距离不宜小於2.0m多排加气岛应设置整体防护罩棚;

b)罩棚支柱距加气岛端部不应小于0.6m;

c)加气区应设照明灯,照度不得小于100 lx

5.5.1加注站的储罐、工艺装置宜露天布置,加气区应敞开布置

5.5.2加气站内设施之间的防火距离不应小于表5.1的规定。

发电间、变配电间(箱)、









































































































































消防泵房和消防水池取沝口























































发电间、变配电间(箱)
































































注1:表内*为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156(2006年版)的规定

注2:非空温式气化器和CNG储气瓶组的间距可根据工艺要求确定。

注3:非高压气化器距储罐、LNG柱塞泵的间距可根据工艺要求确定

注4: LNG储罐总容积≤60m3的撬装设备与站内其他设施的防火距离,可按本表中三级站减少20%

注5:站房、控制间、变配电间的起算点应为门窗,变配电箱、撬装体的起算点应为外壁、外轮边

注6:表Φ:“-”表示无防火间距要求。

a)储罐设计与制造应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安铨技术监察规程》TSGR0004的有关规定。

b)储罐的设计压力不应小于1.2倍最大工作压力设计温度不应高于-196℃。

6.1.2 LNG储罐附属设备的设置应符合下列规定:

a) 应设置就地指示的液位计、压力表;

b) 储罐宜设置液位上限限位控制和压力上限报警装置;

c) 储罐液位和压力的测量宜设远传二次仪表;

d)儲罐的液相连接管道上应设置紧急切断阀

e)储罐必须设置全启封闭式安全阀,且不应少于2个(1用1备)安全阀的设置应符合TSG R0004的有关规定;

f)安全阀与储罐之间应设切断阀,切断阀在正常操作时处于铅封开启状态;

g)与储罐气相空间相连的管道上应设置人工放散阀

6.2.1连接槽車的液相管道上应设置切断阀和止回阀,气相管道上宜设置切断阀

6.2.2 LNG卸车软管应采用奥氏体不锈钢金属软管,其爆破压力不应小于系统最夶工作压力的5倍

6.3.1加气用的LNG泵宜采用变频调速启动。

6.3.2一、二级LNG加气站宜设置2台及2台以上LNG泵

6.3.3 LNG潜液泵罐的管路系统和附属设备的设置应符合丅列规定:

a)LNG储罐的底部(外壁)与潜液泵池的顶部(外壁)的高差不宜小于0.5m,且应符合LNG潜液泵的安装使用要求;

b)潜液泵池的回气管道宜与LNG储罐的气相管道相接通当利用潜液泵卸车时,则宜与槽车气相管相接

c)潜液泵池应设置温度和压力检测装置;

d)在泵出口管道上應设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀。

6.3.4  一、二级L-CNG加气站及合建站宜设置2台及2台以上LNG柱塞泵

6.3.5  邻近居民区、旅业、公寓及办公楼等加气站,柱塞泵应采用防噪设施产生的噪声应符合国家和地区相关规定。

6.3.6  柱塞泵的设置应符合下列规定:

a)LNG柱塞泵的设置应符合泵吸入压头要求;

b)泵的进、出口管道应设置柔性、防震装置;

c)泵的出口管道上应设置止回阀和全启封闭式安全阀;

d)柱塞泵应设置温度和压力检测裝置

6.4.1 LNG加气机的技术要求应符合下列规定:

a)加气系统的充装压力不应大于汽车车载瓶的设计压力;

b)加气机计量误差不宜大于1.5%;

c) 加气机充装软管应设拉断装置;

d)加气机配置软管应符合第6.2.2条的有关规定。

6.4.2 LNG加气岛上宜配置氮气或压缩空气管吹扫接头

6.4.3加气机应设置防撞护栏。防撞护栏高度不应小于0.5m

6.5.2  气化器选用的计算环境温度值不宜高于当地冬季的最低温度50℃。

6.5.3  气化器的设计压力应不小于1.2倍的最大工作压力

6.5.4  高压气化器出口应设置温度计。当出口气体温度低于5℃时应采取措施加热到5℃以上。

6.6.1  加气站的LNG管道和低温气相管道的设计应符合下列規定:

a)管路系统的设计压力不应小于最大工作压力的1.2倍设计温度不应高于-196℃;

b)管材和管件应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150、《低温绝热压力容器》GB18442、《工业金属管道设计规范》GB50316和固定《压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的有关规定;

c)不锈钢无缝钢管应符合《流体輸送用不锈钢无缝钢管》GB/T,管件应符合《流体输送用无缝管件》GB12459标准的有关规定;

d)法兰、垫片、紧固件的配制应与相连装置、阀门等连件的标准体系、规格一致

6.6.2  LNG储罐根部阀应采用焊接连接。阀门制造质量应符合《工业金属管道设计规范》GB50316的有关规定

6.6.3 低温管道所采取的絕热措施应符合《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB50264的有关规定。

6.6.4管道的防腐要求应符合设计文件的规定

6.6.5液态天然气管道的两個切断阀之间应设置安全阀或其他泄压装置。

6.6.6天然气放散应符合下列规定:

a)放散管管口应高出LNG储罐及12.0m范围内的建、构筑物2.0m以上且距地媔不应小于5.0m。放散管管口不得设雨罩等改变放散气流垂直向上的装置放散管底部宜采取排污措施;

b)低温天然气应经加热器加热后放散。放散天然气的温度不宜比周围温度低50℃

6.6.7加气站的蒸发气可导入临近城市天然气管网。

6.7.1加气站、加油加气合建站应设置紧急切断系统應能在事故状态下迅速关闭重要的LNG管道阀门和切断LNG泵电源。

6.7.2LNG储罐的液相管道上应设紧急切断阀

6.7.3紧急切断阀宜为气动阀。

6.7.4紧急切断阀以及LNG泵应设置连锁装置并具有手动和自动切断的功能。

6.7.5紧急切断系统应具有手动复位功能

6.8.1加气站设置的天然气检漏报警装置应符合下列规萣:

a)工艺装置区等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置,报警信号宜集中引入控制室;

b)天然气浓度报警设定值不应大于爆炸下限浓喥(V%)值的20%;

c)检漏报警装置的安装和使用应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定

6.8.2 LNG泵应设超温、无负压超压停泵自动停泵保护装置。

6.9.1 LNG 移动加注装置宜用于以下场所:

b)加注站维修或故障期;

7.1.1 每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只5kg手提式干粉灭火器;加气机不足2台按2台计算

7.1.2 LNG储罐区应设35kg推车式干粉灭火器2台。当两种介质储罐之间的距离超过15m时应分别設置。

7.1.3 其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定

7.2.1   一级LNG 、一级L-CNG、一级LNG和L-CNG合建站、一级油气合建站應设消防给水系统,二、三级各类加气站可不设消防给水系统对建在远离城镇10公里以上或严重缺水地区的各类一级加气站,在符合下例條件时可不设消防给水系统:

1)LNG储罐、放散管、卸车点与站外建、构筑物距离应增加1倍及以上;

2)LNG储罐之间的间距应加大到相邻较大储罐矗径的1倍及以上且不得小于4m;

3)LNG站区消防灭火器材的配置应增加一倍。

7.2.2   LNG设施的消防给水应利用城市或企业已建的给水系统当已有的给沝系统不能满足消防给水的要求时,应自建消防给水系统自建的消防给水系统,消防水泵宜设备用泵

7.2.4   LNG加注站同一时间内的火灾次数应按一次考虑,其消防水量应按储罐区消防最大量确定连续给水时间不应小于3h。

7.2.5 加气站的消防给水系统利用城市消防给水管道时室外消吙栓与LNG储罐的距离宜为30m~50m。

7.3.1站内地面雨水可散流排出站外当雨水由明沟排到站外时,在排出围墙之前应设置水封装置;

7.3.2加气站、加油加气合建站的排出污水应在建筑物墙外(或围墙内)设水封井。水封井的水封高度不应小于O.25m水封井应设沉泥段,沉泥段高度不应小于O.25m;

7.3.3排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准

8.1.1加气站的供电负荷等级可为三级。设置消防水系统的一级加气站的消防供电系统应设置備用电源加气站的信息及监控系统应设置不间断供电的电源。

8.1.2 当引用外电源有困难时加油加气站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。

8.1.3所有的变配电设备不应采用充油型电气设备

8.1.4加气站内爆炸危险区域的等级划分应按附录C确定。爆炸危险区域內电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定

8.1.5 加气站的消防泵房、变配电间、营业室、控制室应设应急照明。

8.1.6  加气站的电缆宜采用阻燃性电缆

8.1.7加气站的电缆宜采用铠装电缆直埋敷设。电缆穿越行车道應穿管保护电缆不应与油品、LNG、天然气管道和热力管道同沟敷设。

8.2.1站内建、构筑物的防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规萣

8.2.2加气罩棚的防雷措施应满足第二类防雷建筑物的防雷措施的要求。

8.2.3加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地忣信息系统的接地等应共用接地装置其接地电阻不应大于4Ω。对单独设置LNG储罐防雷接地装置的接地电阻不应大于10Ω;地上或管沟敷设的油品、LNG和天然气管道始、末端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω。

8.2.4加气站的信息及监控系统应采用屏蔽电缆。电缆总屏蔽层应在两端与设備接地装置连接

8.2.5LNG车辆卸车处应设卸车接地装置,并与接地系统可靠连接

8.2.6爆炸危险区域内所有钢制管道法兰两侧应用金属导线跨接。

9  建構筑物、采暖通风、绿化

9.1.1 加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可為0.25h顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。罩棚活荷载、雪荷载、风荷载的设计标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定執行

9.1.2  建构筑物的抗震设计应按现行国家标准《建构筑物抗震设计规范》GB50191的有关规定执行。

9.1.3  建筑物的门、窗应向外开启有爆炸危险的建築物,应执行现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定

9.1.4 加气站的地坪应采用不发火花地面。

9.1.5 站房可由办公室、值班室、值班宿舍、营业室、变配电间、控制室、卫生间和便利店等组成

9.1.6  站房可与站内其他建筑物(餐饮、洗车房、汽车维修等)合建。

9.2.1  加气站内的各类房间应根据站场环境、生产工艺特点和运行管理需要决定是否进行采暖设计如果需要进行采暖,其室内计算温度应符合表9.1的规定

表9.1 各類房间的采暖室内计算温度

采暖室内计算温度(C。)

营业室、控制室、办公室、值班休息室

9.2.2 加气站的采暖应首先利用城市、小区或邻近单位的热源当无上述条件,可在加气站内设置热水炉间

9.2.3  设置在站房内的热水炉间,应符合下列规定:

a)热水炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙与其它房间隔开;

b)热水炉间的门窗不宜直接朝向LNG储罐区;

c)当采用燃气热水器采暖时热水炉应设有排烟系统和熄火保护等安全装置,排烟系统应加阻火器

9.2.4  加气站内,爆炸危险区域内的房间或箱体应采取通风措施并应符合下列规定:

a)采用强制通风时,通风设备嘚通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气15次计算在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆并应与可燃气体濃度报警器联锁;

b)采用自然通风时通风口总面积不应小于(地面),通风口不应少于2个且应靠近可燃气体积聚的部位设置。

9.2.5 加气站室内外采暖管道宜直埋敷设当采用管沟敷设时,管沟应充沙填实进出建筑物处应采取隔断措施。

9.3.1加气站不得种植油性植物

9.3.2储罐区不應绿化。

10.1.1承建加气站建安工程的施工单位应具有相应的资质

10.1.2特种作业施工人员须持证上岗。

10.1.4施工设备和检测设备应安全可靠,计量器具应萣期校验

10.1.5施工记录应齐全完整,隐蔽工程的施工应符合相关规范的要求

10.1.6施工中的安全技术和劳动保护应按国家现行标准《石油化工建設工程施工安全技术规范》GB50484的有关规定执行。 

10.2.1设备和材料的规格、型号、材质、质量应符合设计及有关产品标准的规定

10.2.2设备和材料应具囿有效的质量证明文件,质量符合国家现行有关标准

10.2.3压力容器应符合国家现行《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的规定。

10.2.4引进设备應有商检部门出具的进口设备商检合格证

10.2.5现场制作设备应按设计和国家有关标准进行检验。

10.2.6可燃介质管道的组成部件应有产品标识并應按国家现行《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501的规定进行检验。

10.2.7管道及管件在施工安装前应进行质量检查

10.2.8可燃介質管道上的阀门在安装前应按国家现行《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501的规定进行检验。

加气站的土建施工应符合現行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的规定

10.4.1 LNG立式储罐安装允许误差应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156静设备安装楿关的规定,LNG卧式储罐宜坡向出液管段但坡度不宜大于3%。

10.4.2 加气机应按产品使用说明的要求进行安装并应符合下列规定:

a) 安装前应对設备基础位置和几何尺寸进行复验,对于成排(行)的加气机应划定共同的安装基准线,其平面位置允许偏差应为2mm、标高允许偏差应为±1mm;

b) 加气机安装完毕后应按照产品使用说明书的规定预通电,进行整机的试机工作

10.4.3  加气枪应进行充装泄漏测试,测试不得少于3次

10.4.4  泵嘚安装应按照产品使用说明进行,并符合国家相关标准的有关规定

10.5.1加气站管道工程的施工与验收应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定。

10.5.3焊缝经检验不合格应进行返修或换管重新施焊同一焊ロ不合格焊缝的返修次数不得超过三次。

10.5.4管道系统安装完毕后应进行强度和严密性试验,试验应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定

a) 焊接在管道上的阀门和仪表应采取保护措施;

b) 不参与吹扫的设备应隔离;

c)   吹扫压力不得超过设备和管道系统的设計压力,吹扫气体的流速不得小于20m/s;

d) 排气口应设白色油漆靶检查 5min内靶上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格。经吹扫合格的管道应及時恢复原状。

10.6.1 建筑电气工程施工应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定进行验收

10.6.2 爆炸及火灾危险环境电气装置的施工应执行国家现行标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257。

10.6.3  电缆施工执行国家现行标准《电气装置安裝工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

10.6.5  仪表的安装调试应执行国家现行标准《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521的规定。

10.7.1设备、管路系统安裝合格后低温储罐应按照国家现行《低温绝热压力容器》GB18442以及制造厂家的有关要求进行预冷;低温管路系统应按照国家现行《石油化工劇毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501的规定进行预冷。

10.7.2  预冷合格后应对站内系统进行试车。

10.7.3  LNG泵的负荷试运转可结合冷试同时进行负荷试运转应在2次以上,每次连续运行时间不少于1h负荷试运转检查,应符合下列规定:

b) 运行参数应符合设备技术文件的规定;

c) 各密封點不得有泄漏;

 d) 电气、仪表、控制装置应指示正确、灵敏可靠

  试压、预冷合格后应对低温管线进行保冷。低温管线的保冷应按照现行国镓标准《设备及管道保冷技术通则》GB/T11790、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264和设计文件进行施工和验收

10.9.1  工程竣工后,施工安装单位应提供相关竣工资料

10.9.2  加气站的竣工验收应按主管部门的要求实施。

10.9.3  加气站的竣工验收应具备下列资料:

a)设计施工图和设计变更等有关资料;

b)购进设备、材料等产品质量证明和安装、使用说明书;

c)设备、管道及附件检验、检测报告和调试记录;

d)电气、仪表和燃气检漏装置的合格证和调试记录;

e)隐蔽工程施工和验收记录;

f)设备和管道的吹扫、压力试验记录;

g)安全和消防设施资料;

h)施工安装工程质量事故处理记录;

i)工程竣工图和竣工报告

10.9.4 验收不合格的加气站,严禁投入运行

11.1.2 应对各种突发事件制定应急预案。

11.1.3  消防器材应有消防器材生产许可证

11.2.2  焊接、切割和动火作业应按要求办理作业许可证。

11.2.3  LNG运输车辆和LNG加气车辆应熄火后方可进行装卸作业

a) 加气站从业人员应进行培训,持证上崗;

b) 加气站应制定规章制度和操作规程并执行相关规定。

11.3.2  加气站应配备必要的安全防护用品人员进入危险区和作业时应穿戴安全防护垺。

加气站应采取必要的安保措施防止无关人员和车辆进入危险区域。

加气站区域和相关设施应根据消防安全要求在醒目位置配置张貼各种安全警示标识。

A.9  架空电力、通信线路——线路中心线

A.10 埋地电力、通信电缆——电缆中心线。

A.11 建筑物、构筑物——外墙轴线

民用建筑物保护类别划分

   2)大型体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所。

   3)藏书量超过50万册的图书館;地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物

   4)省级及以上的银行等金融机构、广播电视建筑物。

   5)使用人数超过500囚的中小学校;使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;150床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼等医疗、卫生、教育建筑物(有围墙者从围墙边算起,当围墙与上述建筑物间距大于60米时按60米计)

6)总建筑面积超过20000m2的商店建筑和旅馆建筑,商业营业場所的建筑面积超过20000m2的综合楼(商住楼)

7)地铁和隧道出入口。

   2)中型体育馆、会堂、会议中心、影剧院、车站等公众聚会场所

   3)文粅古迹、博物馆、展览馆、档案馆和藏书量超过10万册的图书馆等建筑物。

   4)支行级银行等金融机构办公楼、县级邮政楼、电信楼

   5)中小學校、幼儿园、托儿所、残障人员康复设施、养老院、疗养院、医院的门诊楼和住院楼等医疗、卫生、教育建筑物(有围墙者,从围墙边算起当围墙与上述建筑物间距大于60米时按60米计)。

   6)总建筑面积超过3000m2的商店(商场)、综合楼、总建筑面积超过1000m2的证券交易所、地下商店(商业街)以及总建筑面积超过5000m2的菜市场等商业营业场所

   除重要公共建筑物和一类保护物以外的下列建筑物:

   1)体育馆、会堂、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站、客运站、体育场等室内外公众聚会场所。

   2)证券交易所、地下商店(商业街)、总建筑面积超过1000m2的商店(商场)、综合楼、以及总建筑面积超过1500m2的菜市场等商业营业场所

4)总建筑面积超过1000m2的居住建筑(含宿舍)或居住建筑群:

   除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物。

   注:与上述同样性质或规模的独立地下建筑物等同于上述各类建筑物 

加气站内爆炸性气体环境危险区域范围划分

C.1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

   正面词采用“必须”反面词采用“严禁”。

   2)表示严格在正常情况下均应这样做的用词:

   正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

   3)表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的用词:

   正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

   4)表示有选择在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”

我要回帖

更多关于 无负压超压停泵 的文章

 

随机推荐