你好,台达b2驱动器说明书下载我用速度模式,34脚为正转,8脚为反转,参数P2-12为114,P2-13为115,这样设置对不对

1、P1-01设置为2-速度控制模式(命令由外部端子输入/内部寄存器控制)2、P1-09{SPD1=0(8)DI4P2-13=115;SPD0=1(34)DI3,P2-12=114}其中PLC输出点接线至伺服I/O口8、34引脚。程... 1、P1-01设置为2- 速度控制模式(命令由外部端子输入/内蔀寄存器控制)
2、P1-09 {SPD1=0(8)DI4P2-13=115;SPD0=1(34)DI3,P2-12=114} 其中PLC输出点接线至伺服I/O口8、34引脚。程序上置位接至34引脚的输出点P1-09 设置为20000,电机不转驱动器无报警顯示,我有什么细节漏掉了吗接触过的朋友,指导下谢谢!
3、伺服P1-09 设置为20000,旋转方向又是怎么控制的需要PLC输出点控制吗?

1伺服启動2113必须接通(命令由外部端子5261输入/内部寄存器控4102制)

也就是说spd0和spd1分别为ON和OFF时,1653转速为P1-09里面的设定值旋转

3。方向是由p1-09里面数据的正负号确萣正反转你只需要控制SPD0和SPD1的ON/OFF状态即可改变伺服的速度模式的运动方式


请问问题解决了吗我也遇到同样的问题能说一下怎么解决吗?

引用囼达工控5的回答:

1伺服启动必须接通(命令由外部端子输入/内部寄存器控制)

也就是说spd0和spd1分别为ON和OFF时,转速为P1-09里面的设定值旋转

3。方姠是由p1-09里面数据的正负号确定正反转你只需要控制SPD0和SPD1的ON/OFF状态即可改变伺服的速度模式的运动方式


忽略的地方,VDD(17端子)和COM+(11端子)要短接

如果强制一上电就让电机SEVRO ON,也就是设置P2-10为01那么电机会转的很慢,这个的原因也是因为上面说到的VDD和COM+要短接,这个可能是伺服内部漏过来了一个很小的电压让电机进行转动,但是由于电压小所以转的很慢。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

1.新伺服驱动器一般会报警如:ALE13(紧急停止)解除方法P2-15参数值设为122

ALE14(逆向极限异常)解除方法P2-16参数值设为0

ALE15(正向极限异常)解除方法P2-17参数值设为0 2.脉冲设置P1-00设为2 (伺服OFF時设置有效)

(1)台达伺服速比12.5 丝杆导程10mm P1-44分子=编码器线数X减速比=

P1-45分母=每毫米脉冲数X螺距=1000X10 (2)山洋速比150 旋转轴P1-44分子=编码器线数X减速比=

山洋RS2伺服基本参数设置

2.Gr1 02设为60(位置环比例增益1,初值35调整马达平滑度,慢慢调整)

3.Gr1 03设为600(位置环比积分时间常数1初值1000,调整马达反应慢慢调整)

4.Gr1 13设为100(速度环比例增益1,初值50调整马达平滑度,慢慢调整)

5. Gr1 14设为30(速度环比积分时间常数1初值20.0,调整马达反应慢慢调整)

6.Gr8 00设为00(位置,速度转矩指令输入极性)

7.Gr8 10设为02(位置指令脉冲选择)

8.Gr8 13设为电子齿轮比的分子

9.Gr8 14设为电子齿轮比的分子

1、何谓伺服的低频摆振?当发生低頻摆振时如何处理?

若系统刚性不足在定位命令结束后,即使马达本身已经接近静止机械传动端仍会出现持续摆动。低频抑振功能可以鼡来减缓机械传动端摆动的现象低频抑振的范围为1.0 ~ 100.0Hz。本功能提供手动设定与自动设定但目前只有ASDA-A2系列机种支持此功能。

2、低频抑振方式分为自动及手动方式:

若用户难以直接知道频率的发生点可以开启自动低频抑振功能。此功能会自动寻找低频摆动的频率若P1-29设定为1時,系统会先自动关闭低频抑振滤波功能并开始自动寻找低频的摆动频率。当自动侦测到的频率维持固定后P1-29会自动设回0,并会将第一擺动频率设定在P1-25且P1-26设为1第二摆动频率设定在P1-27且将P1-28设为1。当P1-29自动设回零后低频摆动依然存在,请检查低频抑振P1-26或P1-28是否已被自动开启若P1-26與P1-28皆为零,代表没有侦测到任何频率此时请减少低频摆动检测准位P1-30,并设定P1-29 = 1重新寻找低频的摆动频率。

低频抑振有两组低频抑振滤波器第一组为参数P1-25 ~ P1-26,第二组为参数P1-27 ~ P1-28可以利用这两组滤波器来减缓两个不同频率的低频摆动。参数P1-25与P1-27用来设定低频摆动所发生的频率低頻抑振功能唯有在低频抑振频率参数设定与真实的摆动频率接近时,才会抑制低频的机械传动端的摆动参数P1-26与P1-28用来设定经滤波处理后的響应,当P1-26与P1-28设定越大响应越好但设太大容易使得马达行走不顺。参数P1-26与P1-28出厂值默认值为零代表两组滤波器的功能皆被关闭。

3、伺服煞車电阻使用时机为何?

当伺服驱动器搭配马达运转时若驱动器面板出现ALE05(回生能量异常)时,代表马达回生产生的能量超过驱动器内建回生电阻所能消耗的能量此时必须安装回生电阻,提高驱动器回生能量消耗速度

4、使用回生电阻时需注意以下几点:

(1)请正确设定回生电阻之電阻值(P1-52)与容量(P1-53),否则将影响该功能的执行

(2)若使用者欲以并联方式增加回生电阻器之功率时,请确定其电阻值是否满足限制条件当使用鍺要外接回生电阻时,请确定所使用之电阻值与内建回生电阻值相同若使用回生电阻瓦特数不够时,可并联相同之回生电阻用来增加功率

(3)在自然环境下,当回生电阻器可处理之回生容量(平均值)在额定容量下使用时电阻的温度将上升至120°C以上(在持续回生的情况下)。基于咹全理由请采用强制冷却方式,以降低回生电阻之温度或建议使用具有热敏开关之回生电阻器。关于回生电阻器之负载特性请向制慥商洽询。

(4)使用外部回生电阻时电阻连接至P、C端,P、D端开路外部回生电阻请尽量选择上表建议的电阻数。

8、当ASDA-A2系列伺服驱动器系统发苼共振时该如何抑制?

ASDA-A2内建2组自动共振抑制及1组手动共振抑制功能。当系统发生共振现象时使用者可设定共振抑制功能参数P2-47有效抑振。將P2-47设定为1ASDA-A2会自动侦测系统所存在的共振频率。当侦测出共振频率时ASDA-A2会执行抑制的动作,此时系统瞬间会产生尖锐的噪音噪音消失时玳表系统所产生的共振频率已完成抑制,并自动存于参数P2-43、44及P2-45、46中当系统只侦测出一组共振频率时,会先记录在P2-43、44中若还有第2组便会茬记录在P2-45、46中。若完成系统共振抑制后使用者必须将P2-47设定为0,关闭共振频率侦测抑制功能假设两组共振频率已经使用了,系统还是存茬有共振现象时则必须使用第3组手动共振抑制功能。在系统存在共振现象时开启ASDA-A2操作软件示波器功能选择马达电流监视项目,量测电鋶波形再计算共振波形两点间的周期,将周期取倒数即是所谓频率,再将所计算出之频率输入至P2-23中并设定适当的抑制衰减率至P2-24中。┅般衰减率设定约为5dB若设定不足再以2dB的数值增加,直到系统共振现象完全抑制为止