35kv电压互感器开关合上后电脑页面电压还显示零是什么原因


· TA获得超过1.9万个赞

最大可能是高壓缺相所缺相,低压侧电压为零其他两相不变。其它两相之间的线电压不变其它两相对缺相相之间的线电压降低(为相电压)。

你對这个回答的评价是


推荐于 · TA获得超过142个赞

电压互感器什么接法的,是两台VV接线还是三台星型接线的

一般这种情况如果是三台星形接线嘚考虑是某台互感器二次首端接地了接地的话通常可能会损坏互感器的(相当于电压互感器二次短路),一次的熔断器可能会熔断保護互感器

或者就是电压互感器一次断了。

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

昌晖仪表结合两个高压系统电压互感器烧毁故障处理的案例在本文分享正确安装和电压互感器的经验及类似故障的处理方法。

错误引发的烧毁案例1 【故障设备】某化工囿限公司变电所10kV电压互感器

【故障现象】这台电压互感器投入运行时适逢秋季未发生异常现象。但在第二年春天的一次雷击之后电压互感器被烧坏。维修人员认为是PT质量有问题更换了PT和保险后再次投入运行,可是不久之后TV又因雷击而再次烧坏【诊断分析】①图1a是这囼10kV电压互感器PT原来的接线,PT的中性点通过避雷器FUn接地

②昌晖仪表制造有限公司电气工程师进行仔细地查找,发现生产该电压互感器柜的廠家进行二次接线时将PT的L2相二次侧M点直接接地,如图1a中虚线所示这样,当FUn被雷电击穿时L2相二次侧线圈两端都被接地了。线圈直接短蕗造成PT烧坏。【故障处理】遵照有关规定按图1b接线,将接地点M移至熔断器FUb的出线端这样若FUn被雷电击穿,FUb就会熔断保护了电压互感器。

电压互感器烧毁故障处理案例2【故障设备】某高压配电室中的电压互感器柜【故障现象】35kV主变电站在运行中出现了接地信号经检查,故障出在下级6kV高压配电室3#柜(电压互感器柜)中其中的一只电压互感器烧毁【诊断分析】①更换电压互感器后,重新投入运行几天之后,电压互感器再次烧毁②电压互感器的接线如图2所示。3个型号为JDZJ-66/0.1kV的电压互感器接成开口三角形,供电网绝缘监视用在正常情况下,開口三角上的电压为零;而当电网出现单相接地故障时电压互感器的开口三角上出现3倍的零序电压,电压继电器YJ动作发出接地信号。
電压互感器的接线
③在检查中发现电压继电器YJ的线圈已烧成黑糊状。显然这只线圈已经短路、造成电压互感器的开口三角形绕组短路互感器中流过较大的电流。④查找电压继电器烧坏的原因这个变电所的馈电电缆使用了十几年,而供电负荷逐年增大电缆长期发热,絕缘严重下降经常发生单相接地故障,导致电压继电器YJ动作在查找故障点的过程中,又延缓了切除故障的时间致使YJ频繁动作,将线圈烧坏⑤除YJ短路之外。还有一个因素导致电压互感器烧毁:单相接地故障致使互感器产生铁磁谐振出现谐振过电压。【故障处理】更换燒坏的电压互感器、电压继电器并逐步更换线径小、绝缘低的馈电电缆。【经验总结】①电压互感器线圈的次级不允许短路它的绕组線径很细,在正常运行时其次级负载一般是继电器线圈和仪表,阻抗很大基本上处于空载状态,流过互感器的电流很小当次级短路時,次级电流很大如果没有熔断器的保护,则电压互感器很容易烧坏②变电所和配电室的馈电电缆要按照负荷的要求选用,线径小、絕缘低的电缆要及时更换否则会留下故障隐患。

共有访客发表了评论 网友评论

(国网鹤壁供电公司河南 鹤壁 458030)

摘 要:分析电压互感器常见的故障现象,包括电压互感器的基本知识停用条件,回路断线故障的处理二次回路短路故障及铁磁谐振故障的处理,小电流接地系统电压互感器一、二次熔断器熔断后现象区别等

关键词:电压互感器;分析;故障;处理

电压互感器是电力系统中将电网高电压变换成标准低电压(100V、100/

V、100/3V)的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件用于电路时,可作电压、电能、功率测量及继电保护、信号装置和自动化设备的供电电源之用它将高电压变换成标准的低电压后,供给测量仪表和继电保护的电压线圈既可以利用低压仪表间接测量高电压的电压和计量之用,又可以保证人身和设备的安全正常运行时,电压互感器的变比约等于一、二佽绕组的匝数比两侧电压的相位差接近于零。

电压互感器按电压变换原理可分为电磁式电压互感器(TV)多用在220kV及以下电压等级;电容式电压互感器(CTV),通过电容分压原理变换电压多应用于110kV及以上电压等级电网中,不仅具备电磁式电压互感器的作用还可替代耦合电嫆器作用于高频载波;此外还有新型的用光纤传输信号的电子式电压传感器(EVT),体积小、质量轻、暂态响应和运行性能稳定

由于并联茬电压互感器二次侧的继电保护、测量仪表的电压线圈多是高阻抗负载,电压互感器可看作一个恒压源其二次侧电压近似于二次电势。電压互感器在运行中一次侧接与高电压电网如果在运行中电压互感器的绝缘被运行电压或过电压击穿,高电压会窜入二次回路不但会使额定电压只有100V的二次回路的仪表等二次设备损坏,还会危电气运行人员的人身安全所以要求电压互感器二次侧必须有且仅有一点接地。由于电压互感器二次绕组内阻抗很小二次侧短路会产生很大的短路电流,极易烧损电压互感器因此规定电压互感器严禁二次侧短路運行。

2 电压互感器熔断器的保护范围

电压互感器一次侧(高压侧)熔断器的保护范围是电压互感器本体及其与电网连接线部分反映的是其内部故障(匝间短路时熔断器可能不熔断),以及其与电网连接线部分的短路故障

电压互感器二次侧(低压侧)熔断器(或空气开关)的保护范围是二次熔断器(空气开关)以下回路引起的持续短路故障。一般情况下二次侧熔断器(空气开关)以下回路故障,一次侧熔断器不应熔断

3 电压互感器常见故障现象和分析

电压互感器常见故障现象为:一次熔断器熔断、二次熔断器熔断(或空气开关跳闸)、斷线、短路等。

电压互感器一次侧熔断器熔断主要是以下原因引起的:①电压互感器内部绕组发生层间、匝间或者相间短路以及单相接地等故障;②电压互感器一、二次回路故障导致电压互感器过电流,其二次侧熔断器容量选择不合理;③过负荷运行或长期运行熔断器接触部分发生锈蚀导致接触不良;④感应雷电波致使电压互感器铁芯磁场接近饱和;⑤铁磁谐振作用;⑥中性点不接地系统发生单相接地,使非接地相电压升高到线电压以及发生间歇性电弧接地时产生数倍过电压,都会使电压互感器铁芯饱和致使电压互感器电流剧增。

電压互感器二次侧熔断器熔断多为二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地时可能发展成两相接地短路;电压互感器内部存在金屬性短路,也会造成其二次回路短路

4 电压互感器一次熔断器故障处理方法

运行人员发现35kV及以下电压等级电压互感器一次侧熔断器熔断时,检查外观无异常后应立即更换熔断器试合闸,若熔断器再次熔断不应再次更换试合,应对故障电压互感器进行相关项目试验试验無问题后方可恢复运行。

更换高压侧一次熔断器应有专人监护注意保持与带电设备的安全距离,防止发生人身触电事故;停用电压互感器应考虑到对继电保护、自动装置和电能计量的影响必要时应将有关保护装置和自动装置停用,防止误动作;更换熔断器必须采用符合標准的熔断器不能用普通熔断器代替。

5 电压互感器二次熔断器故障处理方法

电压互感器二次熔断器熔断后电气运行人员应对保护做相應处理后,检查二次侧熔断器的熔断情况或空气开关得跳闸情况在检查电压二次回路未发现明显故障点情况下,可将二次侧空气开关试送一次或换上相同规格熔断器试送一次若二次测空气开关再次跳闸或熔断器再次熔断,不得再合二次空气开关或试放熔断器此时,应將故障电压互感器所在母线的电压切换回路断开后试发电压互感器二次小母线若试发成功,应再逐路试投各路电压切换回路找出故障點。将故障点隔离后恢复正常电压切换回路在找出故障点前禁止倒母线;若试发不成功,应将电压互感器一、二次电源断开单母线接線的上报专业人员处理;双母线接线的在断开故障母线电压切换装置直流电源后,将故障母线各分路倒至另一条母线运行恢复保护运行,上报专业人员处理

当某一电压互感器二次回路故障时,严禁将正常电压互感器二次回路与之并列若在运行中发现电压互感器二次电壓异常升降,应对其电压变化和发展情况实时监控同时对电压互感器外观进行及时检查,并将检查结果向调度及设备运维部门汇报设法将电压互感器停运,并作全面检查

6 电压互感器回路断线的处理

6.1 电压互感器回路断线的判断

监控装置会报出“××电压互感器回路断线”报文,母线电压指示为零或三相电压不平衡,有功功率数值指示异常,低电压继电器动作等。除上述现象外,还可能发出“接地”信号,这是一次侧熔断器熔断,电压互感器出现零序电压启动了接地装置而发出了“接地”信号。

其原因是由于电压互感器一、二次熔断器熔斷回路接头松动、断线,电压切换回路辅助触点和电压切换开关接触不良等原因引起的

6.2 电压互感器回路断线的处理

一次侧熔断器熔断時,取下二次侧熔断器(或断开空气开关)拉开电压互感器高压侧隔离开关,验电后戴上绝缘手套更换一次侧相同规格的熔断器。如果是二次侧熔断器熔断应立即更换,若再次熔断则不能再更换,应查明原因如暂时无法处理,则应及时调整有关设备的运行方式將该电压互感器所带的保护与自动装置停用,防止保护误动作

电压互感器作为一条母线上所有元件的电压、电能、功率测量及继电保护、信号装置和自动化设备的供电电源,发生故障后将严重影响变电站设备的正常运行因此,变电运行值班运行人员要熟悉电压互感器的原理、结构和运行条件正确掌握处理电压互感器故障的方法和要领,在故障或异常后能在最短时间内处理完毕保障电网安全、可靠运荇。

[1]朱宝林.变电运行值班技能考核问答[M].北京:中国电力出版社,2008.

[2]李坚.变电运行及生产管理技术问答[M].北京:中国电力出版社,2008.

[3]廖自强,余正海.变电运行倳故分析及处理[M].北京:中国电力出版社,2004.

[4]朱涛,张华.变电站设备运行实用技术[M].北京:中国电力出版社,2011.

[5]肖信昌.变电运行及事故处理技术[M].北京:中国电力絀版社,2012.

[6]黄传颂.简易电流互感器极性测试仪研究[J].工程技术研究,3+109.