例题:某培训中心学院集体宿舍建筑面积3000㎡,层数地上4层地下1層,住宿床位在100张以下设有消火栓、火警报警系统及自动喷水灭火系统。

要求:回答以下问题限时3分钟。

1.判断该场所的火灾种类:

答:该场所火灾种类为A类

知识点:火灾种类分为A(固体)B(液体)C(气体)D(金属)E(带电)F(烹饪油类),宿舍楼应为A固体火灾

2.判断該场所的危险等级:

答:该场所危险等级为中危险级。

知识点:《建筑灭火器配置设计规范》(GB)

根据场所的危险等级不同灭火器的配置要求不尽相同,原则为危险等级越高灭火器配置要求越高。具体标准见下表:

1严重危险级:房屋、床铺50以上(学生宿舍100以上)面积200(娱乐场所)1000(商场)2000(图书馆、厅),加油加气、 县级及以上、地下建筑、一类及以上高层建筑等

2轻危险级:小商店、多层住宅、不设集中空调的普通多层办公室、旅馆的客房等

3中危险级:除1、2之外全部

(二)建筑灭火器配置设计计算:

1.划分计算单元,计算各计算单元嘚保护面积:

答:每层应划分一个计算单元地下部分应单独划分计算单元。每个计算单位保护面积为600平方米(3000/(4+1))

知识点:火灾危险性相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区划为一个计算单元每层面积600平方米,不超过一个防火分区(多层建筑防火分区面积2500平方米)故划分为一个计算单元。

2.计算各计算单元的最小需配灭火级别Q:

知识点:K为系数当设有其他灭火设施时,灭火器配置要求降低;S為场所的面积U为一个灭火器的保护面积。地下场所增加0.3倍即取数值1.3

3.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量:

答:设置点位置與灭火器保护距离有关。中危A类场所灭火器保护距离为20米地上一个计算单位为600平方米,因不知具体平面布局按宽20长30中间走廊计算,约需2个设置点即可实现全覆盖

4.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别Qe

地上最小灭火级别为4/3≈2

地下最小灭火级 为6/3=2

5.确定每个设置点灭火器的类型、规格和数量:

答:中危等级场所灭火器最小级别为2A,经计算所需最小组别亦为2A故,每个设置点配备1个3KG\4KG手提干粉灭火器或9KG水型鈳满足要求

6.确定每具灭火器的设置方式和要求,并在图纸上简单标示:

答:灭火器应设置在位置明显和便于取用场所;灭火器应摆放应銘牌向外;手提式灭火器其顶部不得高于地点1.5米底部离地面不宜小于0.08米;灭火器箱不应上锁;灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀场所,必須设置时需做相应保护根据灭火器的保护距离计算,约需要2个设置点(因建筑并未标准长宽,自行画出示意即可)

(三)实地摆放灭吙器:

1.检查灭火器是否完好有效;

查压力、看外观、看组件是否齐全、看生产日产、维护日期等根据现场检查结果说明是否有效。

操作:根据实际场地摆放一般摆放在走廊或于消火栓成组摆放;大空间房间超出灭火器保护距离的,需要房间内摆放摆放灭火器不得影响疏散。

(一)气焊设备、灭火器检查:

1.检查气焊设备是否完好有无泄露;

2.检查灭火器是否合格。

(二)气焊作业安全距离判定:

1.氧气瓶、乙炔瓶之间的安全间距为5米

2.氧气瓶、乙炔瓶与焊枪之间的安全间距为10米。

(三)可燃物防护措施检查:

作业时要与可燃物保持安全距離用水浇湿或用不燃材料遮挡可燃物。

(四)气焊作业资格检查:

要有用火证、焊工操作证、看火监护员

(五)大风及结束作业措施檢查:

1.五级及以上风力应停止室外焊割作业;

2.焊割作业完成后应检查确认无火灾危险后方可离开。

1.找到并打开警铃测试阀使水力警铃发絀铃声;

2.用卷尺测量距离,站到距水力警铃正前方3米距地面约1.5米外;

3.按电源键,打开声级计;

4.读数稳定后按“HOLD键”锁定读数,读出数徝;

5.关闭声级计关闭警铃测试阀,收起卷尺

6.说明警铃声强是否符合规定。正常声强不应低于70DB

1.找到风机控制柜,按“启动”按钮启动送风机;

2.用卷尺测量风口面积大小将风口分为N个测试点,每个测试点面积约为20cm*20cm;(打到现场送风口实际测量操作)

3.按电源键打开风速計,按左侧“MAX MIN AVG”键调至显示屏上侧显示AVG;(不同品牌产品操作方式不尽相同)

4.找到风速计箭头指示标志(一定注意方向),顺着箭头指礻方向测试每个测试点的风速,读数稳定后按“HOLD键”锁定读数,读出数值;

5.计算测试点风速的平均值(现场一般直接读出数据即可);

6.关闭风速计按控制柜“停止”按钮关闭送风机;

7.回答风速是否符合要求。送风风速不应大于7米/S

第二章:消防控制室监控

(一)使用測试工具测试火灾探测器的火灾报警功能:

1.使用烟枪靠近感烟探测器(或用温枪靠近感温探测器);

注意识别烟枪和温枪,选错不得分

2.茬火灾报警控制器查看并读出报警信息。

读取信息时应读出全部信息包括时间、地点、报警信息等。

(二)模拟火灾报警设备的故障报警功能:

1.拆掉一个火灾报警探测器或者手动报警按钮;

或按现场考评员要求操作

2.在火灾报警控制器查看并读出故障信息。

(三)控制器查看报警信息记录并操作消音、复位按键:

1.查看面板上火警指示灯液晶屏上查看火警详细信息:

(1)查看警示灯区火警指示灯;(以山東考试使用众海设备为例)

(2)读取面板火警信息,点击“确认”键;

(3)打开对话框读取火警具体信息;

(4)读取后,点击“退出”鍵退出

2.查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息:

(1)查看警示灯区故障指示灯;

(2)按“窗口切换”键切换至故障界面;

(3)读取面板故障信息,点击“确认”键;

(4)打开对话框读取故障具体信息;

(5)读取后,点击“退出”键退出

3.消音操作:按“消音”键。

4.复位操作:“复位”后按“确认”(现场控制器如设有密码会提前告知,在输入密码后按确认键)

(四)正确复位报警设备

將拆下的火灾报警探测器或手动报警按钮重新装好火灾报警控制器自动恢复正常,不需复位操作

(一)启动输出模块控制设备运行:

1.會识别输出、输入或输出输入模块。输出模块是控制室向外控制联动设备的模块输入模块是设备向控制器输入相关信息的模块。如压力開关、消防广播使用输出模块水泵、风机等一般即有信息输入也有信号输出,故使用输入输出模块

2.如现场指定某编码的输出模块,其啟动方式有多种可边说边做。

方法一:通过多线盘找到相应输出模块对应联动设置按下启动按键启动,观察输出模块指示灯是否亮起

方法二:通过总线手动控制盘控制:“菜单”→“组态编程”→“器件设置”→输入器件地址号码,输入总线盘号码(如030)→“确认”→“119+灯检”解锁总线手动控制盘→按“30”号,一键启动设备→再按“30”号一键关闭设备→“退出”退回首界面。

方法三:通过设备编碼启动:“菜单”→“设备管理”→“启停设备”→按“2”选择2按地编号输入所属机号、回路号、地址→“急启”启动→“急停”停止→“退出”退回首界面。

通过某个设备联动启动(以通过19号手动报警按钮联动启动20号设备为例):“菜单”→“组态编程”→“器件设置”设置19号(器件输入01-019,输出组设置为0020)→“确认”→“退出”退回组态编程页面→“器件组态”设置0020组(输出组:输入0020将01-020写入0020组内,動作常数:输入1)→“确认”→“复位+确认”→将火灾报警控制器调至自动状态→现场按下19号手动报警按钮→20号设备“输入”指示灯亮起设备启动成功→复位19号手动报警按钮→最后“复位+确认”复位火灾报警控制器。

(二)输入模块信号接收操作:

输入模块典型应用为压仂开关信号输入如现场具备条件,可让压力开关动作检查控制器是否能收到信号。

(以12号强切电源为例)

模块故障有多种原因:常见原因有模块本身损坏;编码错误;类型错误(如应为输入模块而安装了输出模块);接线错误(线序不对或虚接、短路等)

1.首先检查线蕗板线路连接是否有误,找出错误正确连线;

2.通过火灾报警控制器“菜单”→“设备管理”→“启停设备”→按“2”选择2按地编号输入所属机号、回路号、地址→“急启”,如果启动不成功屏幕左下角显示器件故障中,说明故障仍未完全排除;

3.再检查线路板使用的模块使用的是“输入模块”、“输出模块”还是“输入输出模块”强切应使用“输入输出模块”,如不正确更换模块;

4.再通过火灾报警控淛器“菜单”→“设备管理”→“启停设备”→按“2”选择2按地编号,输入所属机号、回路号、地址→“急启”如果启动成功,说明故障排除→“急停”停止→现场复位强切

(四)控制器查看启动、动作、反馈信息记录并消音、复位操作

(一)查看自动灭火系统的不同狀态:

报警状态、联动状态、延时状态、启动状态、反馈状态,通过报警控制室主机面板指示灯或显示盘查看并说出

(二)自动喷水灭吙系统的控制流程操作:

自动喷水灭火系统的自动联动操作,首先检查消防泵控制柜是否处于自动状态检查火灾报警控制器是否处于自動状态,如为手动切换为自动可通过开启末端试水,使压力开关动作消防泵自动启动,火灾报警控制室接到报警信号自动启动成功。

手动启动时直接通过水泵控制柜启动消防泵随即停止。

以上操作无官方详细要求以考评员现场要求为准。

(一)主电故障或备电故障:

1.查看故障信息并读出确定故障信息为主电故障还是备电故障。

2.如果是主电故障查看主电开关是否打开。

3.如果是备电故障查看备電开关是否打开。

考核现场主备电故障一般设置点在主备电开关上检查并打开即可。如设置是线路断路或短路或备用电池无电压输出等根据现场情况处理。

(二)总线故障或现场设备故障:

能够区分两类故障的不同一般总线故障隔离器会启动,导致多个设备因不能正瑺通信报故障;单个设备故障可能是设备本身问题或本身线路问题

1.能查看故障信息并读出,确定故障位置及原因

2.查看线路板接线是否唍整、正确。

3.查看模块选型是否正确(输入模块、输出模块、输入输出模块)

第三章:建筑消防设施操作与维护

会使用编码器编码(常鼡)

1.将手持编码器的两个接线头接在火灾探测器上(探测器2个接口不分正负极,随便夹住即可模块接最右侧两个接口);

2.打开编码器,點击输入火灾探测器地址编码的号码(如020)按“写”;

3.按“读”,读取写入的火灾探测器地址编码;

4.关闭手持编码器摘下接线头。

会使用传统拨码方式编码(基本不用)

第一位是1后面是2、4、8、16、32、64、128 。常见一般这么多位后面是前面的2倍。如果需要编一地址码只要將这些数字拆解成以上数字之和,并把相应的拨码开关拨到ON位置即可例如需要编74,那就是64+8+2把第二位、第四位、第七位拨码开关拨到ON有效位置即可。第一位到最后一位需要注意从左到右还是从右向左需要确认一般拨码开关有标示以及ON有效位置是上面还是下面。

在报警控淛器进入设备管理界面通过地址编码找到对应火灾探测器设备,根据厂家说明书标注方法输入探测器位置信息如把原来201房间烟感,位置信息改为202房间烟感目前多采用计算机直接编写地址导入的方法,部分设备仍支持在控制器上采用编码对应汉字的形式输入汉字但已鈈常用。

火灾自动报警系统线路常见的故障一般有线路断路、线路短路、线路接地等故障

线路断路时,火灾报警控制器能及时报出断路蔀分某些探测器丢失丢失探测器的起

始地址一般就是断线的位置,从这点附近开始检查可逐渐发现断路点。

当出现总线间短路时短蕗隔离器可以准确地报出总线短路故障,并将发生短路的报警回路进行屏蔽保护这时,应首先将控制器关机用万用表测量线间电阻,鉯确定是否线间短路如确定确实线间短路,可采取分段排除法查找短路点。先将报警线路从中间断开分别测量断点两侧部分是否线間短路;再将发现短路的部分中间断开,分别再测量其两边;以此类推找到短路点。

线路接地故障可分为正极接地和负极接地不同厂镓产品其故障反应各不相同,有的产品可能会出现与总线间短路相同的现象和自屏蔽保护;有的产品只报出某回路出现接地故障并不影響线路的报警功能。检查控制器故障显示确定接地故障类型,将报警控制器关机测量总线的对地电阻,确定存在总线接地故障后仍需采用分段排除法,査找接地点

(一)栓制线路的常见故障

主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处,如卷帘、水泵、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入

故障排除可按以下方法:

(1)控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。

(2)接线时用万用表测试线路避免强电线路直接接入模块。

传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接从而造成控制器接口板的损坏。故障排除可按要求做好线蕗连接和绝缘处理使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求

从技术上讲,控制线路的维护与报警线蕗的维护基本相同可参看上述内容。

1.切断报警控制器主电源和备用电源;

2.拆下旧电池换上新电池,并完成电池间连接;

3.接通主电源唍成报警控制器自检,连接控制器和电池

注意更换电池需测量电池电压是否正常,以免更换不合格电池

(一)消防水泵的启动方式:

1.自動启动:首先将水泵控制柜调至自动状态,打开自动喷水灭火系统的警铃测试阀或者打开末端试水阀门,压力开关动作运行指示灯亮起,水泵启动成功关闭警铃测试阀或末端试水阀门,最后将水泵控制柜开关调至“停”

第一种方法:首先将水泵控制柜调至手动状态,按下“启动”按钮运行指示灯亮起,水泵启动成功最后将水泵控制柜开关调至“停”。

第二种方法:将消防水泵控制柜的启动、停圵按钮通过专线直接连接在消防联动控制器的多线手动控制盘便可通过多线手动控制盘手动启动消防水泵。

(二)消防水泵的检测方法:

1.開泵前准备:(口述加现场指出)

(1)切断消防水泵控制电源使电机处于断电状态,在配电柜挂上“有人操作不许合闸”标牌;

(2)檢查水泵及系统零部件是否齐全完好;

(3)手动盘车检查水泵扇叶转动是否正常,应不卡不重否则应查明原因进行处理;

(4)检查系统壓力是否正常,如不正常应查明系统原因进行处理;

(5)检查系统是否有跑、冒、滴、漏现象存在,如有要及时处理

(1)开启进水阀忣出水阀;

(2)将水泵控制柜的转换开关拨到“手动”位置;

(3)按“启动”按钮开启水泵供水,经检查无问题后按“停止”按钮停止供水;

(4)将水泵控制柜的转换开关拨到“自动”位置,水泵进入自动运行状态;

(5)将水泵控制柜的开关拨到“0”位置即可将电源切斷关闭水泵。

能识别稳增压设备基本以口述形式考核。

(一)消防增压稳压设备的类型:

1.增压稳压设备按控制方式可分为:全自动气压给沝设备、半自动气压给水设备

全自动气压给水设备分为4种类型:按照输水压力的稳定性分为恒压式、变压式;按照气水接触方式分为隔膜式、补气式。

2.增压稳压设备按设置位置可分为:上置式消防增压稳压设备、下置式消防增压稳压设备

3.增压稳压设备按增压方式可分为:隔膜式消防增压稳压设备、非隔膜式消防增压稳压设备。

(二)气压给水设备的性能要求:

1.设备的水压强度和密封性能;

(一)泡沫灭火系统工作原理:

当保护场所起火后自动或手动启动泡沫消防泵,打开出水阀门水流经泡沫比例混合器后,将泡沫液与水按规定比例混匼形成泡沫混合液然后经泡沫混合液管道输送至泡沫产生装置,产生的空气泡沫流淌、覆盖到燃烧液面或施放到着火对象上从而实施滅火。

(二)泡沫喷淋系统启动操作方式:

系统控制应具备自动、手动和应急机械启动功能在自动控制状态下,系统的响应时间不应大於60s

(一)压力式泡沫比例混合装置组成:

压力式泡沫比例混合装置主要由比例混合器、泡沫液储罐及管路等构成。

比例混合器由喷嘴、文丘里管与孔板组成

(二)压力式泡沫比例混合装置工作原理:

装置的比例混合器向泡沫液储罐内分别引入两根管路,在比例混合器的两根管路之间制造流体动压差系统工作时压力高的管路向泡沫液储罐充水,压力低的管路将泡沫液引进比例混合器即用水置换泡沫液的方式实现泡沫液与水混合,泡沫混合液的混合比依靠更换孔板来调整

(一)泡沫比例混合装置分类:

1.环泵式泡沫比例混合器;

2.管线式泡沫比唎混合器;

3.压力式泡沫比例混合装置;

4.平衡压力式泡沫比例混合装置。

(二)泡沫产(发)生装置的分类:

2.高背压泡沫产生器;

1.防护区发生吙灾后因燃烧产生的烟雾、高温或光辐射,使感烟、感温或感光火灾探测器报警火灾报警控制器对火灾进行确认,发出声、光火灾报警信号;(烟感报警控制器只接收火警信号,温感报警后控制器接收火警信号的同时,启动30s延迟)

2.当系统处于自动工作状态时,控淛盘接到火灾信号后延迟30秒左右发出动作信号,关闭防护区与外界的门窗、开口、通风、排风装置、防排烟设备等需要与灭火系统联动嘚设备启动灭火剂储存装置,灭火剂通过阀门、管道和喷嘴喷放到防护区中实施灭火;

3.在灭火剂进入主管道的同时,灭火剂的压力使壓力讯号器动作通过控制器发出灭火剂释放的光报警信号。

当系统处于手动工作状态时人员接到火灾报警后,应先确认火灾情况确實需要使用灭火系统时,人员可以启动手动操作按钮通过控制盘发出灭火指令,释放灭火剂或者直接按下防护区外的紧急启动/停止按鈕,启动灭火系统实施灭火

当自动控制和手动控制两种启动方式无效的情况下,可采用机械应急操作直接打开设备启动阀启动灭火系統实施灭火。

(一)气体灭火系统的启动方式:

(二)手动操作和机械应急操作气体灭火系统:

在设备间首先确认气体灭火控制器设置在手動状态,灭火系统设备处于正常工作状态

在控制器面板上找到对应防护区“启动”按钮(如果是单元独立系统,直接按启动按钮)或對应防护区门边的“紧急启动”按钮,按下启动

在设备间找到对应防护区启动瓶上的电磁阀(如果是单元独立系统,就只有一个电磁阀)拔掉启动手柄上的安全插销,实施人工机械应急操作

(1)每月检查电路系统中自控元件及仪表的正确性和灵敏性,以防止因失效而引起事故

(2)注意检查所有冷却管路是否有泄漏现象,风机转向及冷凝器散热片是否清洁如有灰尘及影响散热的其他问题,应及时处悝以免发生超压危险,导致机件损坏

(3)压缩机在运转过程中,如出现敲击声和其他异常声响应立即停机检查。

(4)压缩机在运转3-5姩后如出现制冷效率明显下降的现象,由专业制冷人员对制冷机组进行一次整机维修、保养

2.储存装置压力检查:

(1)目测观察储存装置上的压力表指示,可直观的知道储罐内的压力当系统发生故障时也可通过观察压力表的压力进行手动开启/停止制冷机组。

(2)与压力表相连的检修阀平时应常开

(3)通过压力变送器将压力信号转变为电信号给灭火控制器,可实现压力的高低报警并可控制制冷机组的開启与停机。

3.储存装置灭火剂量检查:

(1)通过液位计可直观的了解储存装置内灭火剂的液位通过换算得到液态二氧化碳的储存量,当滅火剂损失超过10%时应及时补充

(2)通过液位变送器将液位信号转变为电信号给灭火控制器,可实现液位高低报警功能

(一)雨淋喷水滅火系统的组成:

由开式喷头、水流报警装置(压力开关)、供水与配水管道、雨淋阀组和供水设施等组成。

(二)雨淋喷水灭火系统的工莋原理:

雨淋系统采用开式喷头由雨淋阀控制喷水范围,由配套的火灾探测报警与联动控制系统或传动管系统监测火灾并自动启动雨淋閥。

(三)雨淋喷水灭火系统的适用范围:

雨淋系统主要适用于需大面积喷水快速扑灭火灾的特别危险场所。

(一)预作用喷水灭火系统嘚组成:

由闭式喷头、水流指示器、供水与配水管道、预作用报警阀组、充气设备和供水设施等组成

(二)预作用喷水灭火系统的工作原悝:

准工作状态时,有消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持预作用阀组入口前管道内充水的压力预作用报警阀后的管道内平時无水或充以有压气体。发生火灾时与喷头一起安装在同一保护区的火灾探测器,首先发出火灾报警信号报警控制器确认后,在声光報警的同时即自动启动雨淋阀的电磁阀将预作用报警阀打开,开始配水管道排气充水的预作用过程使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水

(三)预作用喷水灭火系统的适用范围:

预作用系统在低温和高温环境中替代干湿系统;可在严禁勿喷和管道漏水等忌水场所替代湿式系统。

(一)干式喷水灭火系统的组成:

由闭式喷头、水流指示器、供水与配水管道、干式报警阀组、充气设备和供水设施等组成

(二)干式喷水灭火系统的工作原理:

干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压設施维持干式报警阀入口前管道内充水的压力由空气压缩机等供气源为干式报警阀出口后的管道内充入有压气体(我国通常采用压缩空氣),报警阀处于关闭状态发生火灾时,闭式喷头受热开启使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启开始管噵的排气充水过程,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和已打开的喷头处喷出此时通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,随后水仂警铃发出声响警报压力开关动作并输出启泵信号,自动启动系统供水泵管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水

(三)干式喷水灭火系统的适用范围:

干式系统适用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所

(一)湿式喷水灭火系统的组成:

由闭式喷头、水流指示器、供水与配水管道、湿式报警阀组和供水设施等组成。

(二)湿式喷水灭火系统的工作原理:

湿式报警阀在准工作状态时由消防水箱或稳壓泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作喷头开启并开始噴水。此时管网中的水由静止变为流动水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水由于开启持续喷水泄压造荿湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网同时打通向水力警铃的报警通道,延迟期充满水后使水力警铃发出声响警报、压力开关动作输出启动供水泵的信号。供水泵投入運行后完成系统的启动过程。

(三)湿式喷水灭火系统的适用范围:

湿式报警阀适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用

(一)指认雨淋喷水灭火系统:

(二)识别雨淋喷水灭火系统主要部件:

开式喷头、水流报警装置(压力开关)、供水与配水管道、雨淋阀组和供沝设施等。

(三)简述雨淋喷水灭火系统的三种启动方式:

1.管网传动启动:现场闭式喷头烧破使压力腔内水流出,雨淋阀门打开

2.自动控淛启动:现场感温探测器报警,信号传送至火灾报警控制器通过报警控制器控制器启动电磁阀,使压力腔内水流出雨淋阀门打开。

3.手動启动:打开手动泄水阀使压力腔内水流出,雨淋阀门打开

(四)雨淋喷水灭火系统的警铃测试:

1.关闭报警管路球阀,打开警铃测试阀检查水力警铃的动作情况是否满足规范要求;

2.测试完成后,先关闭警铃测试阀再打开报警管路球阀。

(五)雨淋喷水灭火系统的开启功能测试:

1.关闭系统侧管道测试阀打开放水阀;

2.打开电磁阀或手动阀,水流排出后压力开关和水力警铃立即发出电信号和声响报警信号,说明雨淋报警阀开启动作正常;

3.关闭雨淋报警阀供水控制阀门;

5.按步骤恢复正常工作状态

(一)预作用喷水灭火系统的警铃测试:

1.打开警铃测试阀,检查水力警铃的动作情况是否满足规范要求;(先关闭报警管路阀门再打开警铃测试阀。关闭时按反顺序关闭)

2.测试完成後关闭警铃测试阀。

(二)预作用喷水灭火系统的开启功能测试:

2.打开电磁阀或手动阀水流排出后,压力开关和水力警铃立即发出电信號和声响报警信号说明预作用报警阀开启动作正常;

3.关闭预作用报警阀控制阀门;

5.按步骤恢复正常工作状态。

(一)机械加压送风系统嘚组成:

由加压送风机、风道、送风口及风机控制柜等组成

(二)机械加压送风系统的要求与操作方法:

1.前室的加压送风口应为现场手动打開或与火灾自动报警联动打开的常闭百叶风口。

2.机械加压送风机的关闭控制可在下列位置选取:

①风机由烟感、温感火灾探测器或自动喷沝系统自动控制启动;

以感烟探测器联动启动风机为例的操作方法:首先将风机控制柜调至自动状态将火灾报警控制器调至自动状态,用烟枪触发感烟探测器火灾报警控制器收到火警信息,运行指示灯亮起风机联动启动成功,复位火灾报警控制器最后将风机控制櫃开关调至“停”。)

②风机由消防控制中心及建筑物防烟楼梯出口处的手动关闭装置控制

3.机械加压送风系统的管道上不应设置防火阀。

1.应能自动和手动启动相应区域加压送风口、送风机并向火灾报警控制器反馈信号。

2.送风口的风速不宜大于7m/s

3.当通风与加压送风合用风機时,应能自动切换到高速运行状态

4.防烟楼梯间的余压值为40Pa~50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)的余压值应为25Pa~30Pa

1.应能自动和手动启动相应区域排烟口(阀)、排烟风机,并向火灾报警控制器反馈信号设有补风的系统,应在启动排烟风机的同时启動送风机

2.排烟口的风速不宜大于10m/s。

3.当通风与排烟合用风机时应能自动切换到高速运行状态。

(一)根据所在建筑物使用类别检查消防设施配电是否符合要求;说出消防设备供配电系统应满足的要求。

建筑高度大于50米的乙丙类厂房和丙类仓库、一类高层民用建筑、一级夶型石油化工厂、大型钢铁联合企业、大型物资仓库一般为一级负荷供电;其他场所为二级负荷供电

消防供配电系统负荷满足消防设施啟动、运行需要;应设置自备应急发电机组;消防水泵、消防电梯等重要设施应采用放射式供电,防排烟风机、防火卷帘、疏散照明等可采用树干式供电;消防设施不应采取变频启动方式;消防负荷电路不能设置剩余电流保护、过电压、欠压等保护;消防供配电线路不能应單独铺设

(二)查看消防主、备电源切换运行状况:

1.如检查消防水泵的用电电源是否能自动切换:将自动控制方式下正在运行的水泵电源掱动切断,看备用电源是否立即自动切换指示灯是否立即反应,保证消防水泵的正常运行

2.如检查控制室自动报警系统的用电电源是否能自动切换:手动切断消防控制室正在正常运行的自动报警系统电源,看备用电源是否能保证自动报警系统正常运行

1.按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa冷却水温度不得高于95℃。

2.检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散熱器水位若低于正常位置应予以补充。

3.勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常凡红灯亮表示有故障,绿灯为正常运行指示灯

4.查看充电器是否正常充电。

5.倾听机器的各部分运转声响是否正常

6.用手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常

7.留意發电机或电气设备是否有焦糊等异味。

8.发现有不良状况应及时处理解决,严重的应停机处理

9.凡故障停机,须把故障消除然后按动机組上的重复手掣,机组方可再进行运作

第四章:消防安全管理与培训

1.根据考场所属建筑物消防控制室,口述消防控制室规章制度的种类囷内容并说出消防档案的分类、归档方法。

主要有消防安全责任制、消防安全教育培训制度、防火巡查检查制度、安全疏散设施管理制喥、消防设施器材维修制度、火灾隐患整改制度、用火用电安全管理制度、灭火和应急疏散演练制度、易燃易爆危险品和场所防火防爆管悝制度、专职消防队组织管理制度、燃气和电气设备的检查和管理制度、消防安全工作考评和奖惩制度

消防档案主要包括两方面内容,即消防安全基本情况和消防安全管理情况其中消防安全基本情况主要指单位概况、消防安全重点部位情况、消防设施配备和管理情况、消防设计施工等验收资料、各种单位消防安全规章制度等;消防安全管理情况主要指各种消防法律文书和正常消防工作的工作记录。

分类原则上按照档案形成的环节、内容、时间和形式的异同把档案分成若干个类别,为管理和利用提供条件

2.根据考评员所提供的规章制度忣消防档案文本,指出其中不合格的内容并口述修改。

如非消防档案材料放入消防档案应能识别

考评员任意选择初中级建(构)筑物消防员必备的基础知识中的一个知识点,考生利用各种教学方法讲授讲出自己所掌握的所有知识。一般试题有灭火器的讲解、湿式报警閥的讲解等

考评员任意选择初中级建(构)筑物消防员实际操作技能的某一项目,考试利用各种指导方法现场演示技能授课过程。