建筑与建筑群综合布线系统工程驗收规范
主编部门:×××信息产业部
批准部门:×××建设部
施行日期:2000年8月1日
5. 缆线的敷设和保护方式检验
附录A 综合布线系统工程检验项目忣内容
附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容
附录C 光纤链路测试方法
附录D 光纤连接器极性
附录E 对绞电缆型号表示法
1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建综合布线系统工程的验收
1.0.3 工程中凡遇本规范未包括的技术标准、技术要求,可依据设计规范的要求及相关国家标准执行
1.0.4 在施工过程中,施工单位必须執行本规范有关施工质量检查的规定建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签證工作
1.0.5 综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外尚应符合国家现行的有关标准的规定。
2.0.1应对交接间、设备间、工作区的建筑囷环境条件进行检查检查内容如下:
" 交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁门的高度和宽度应不妨碍设備和器材的搬运,门锁和钥匙齐全
" 房屋预埋地槽、暗管及孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
" 铺面活动地板的场所活動地板防静电措施的接地应符合设计要求。
" 交接间、设备间应提供220V单相带地电源插座
" 交接间、设备间应提供可靠的接地装置,设置接地體时检查接地电阻值及接地装置应符合设计要求。
" 交接间、设备间的面积、通风及环境温、湿度应符合设计要求
3.0.1器材检验一般要求如下:
" 工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用
" 经检验嘚器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放以备核查与处理。
" 工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符
" 备品、备件及各类资料应齐全。
3.0.2型材、管材与铁件的检查要求如下:
" 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规萣、表面应光滑、平整不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整不得变形、损坏。
" 管材采鼡钢管、硬质聚氯乙烯管时其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形孔径、壁厚应符合设计要求。
" 管道采用水泥管块时应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。
" 各种铁件的材质、规格均应符合质量标准不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
" 铁件的表面处理囷镀层应均匀、完整表面光洁,无脱落、气泡等缺陷
3.0.3缆线的检验要求如下 :
" 工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的規定和合同要求。
" 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰
" 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标
" 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试并作测试记录。
" 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤光缆端头封装是否良好。
" 综合布线系统工程采用光缆时应检查光缆合格证及檢验测试数据,在必要时可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下:
1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大
2) 长度测试:要求对每根光纤進行测试,测试结果应一致如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。
" 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:
1) 光纤接插软线两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。
2) 每根咣纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记选用应符合设计要求。
3.0.4接插件的检验要求如下:
" 配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整检查塑料材质是否满足设计要求
" 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。
" 光纤插座的连接器使用型式和数量、位置應与设计相符
3.0.5配线设备的使用应符合下列规定
" 光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。
" 光、电缆交接设备的编排及标志名稱应与设计相符各类标志应统一,标志位置正确、清晰
3.0.6有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指標和要求,应符合设计要求
4.0.1机柜、机架安装要求如下:
" 机柜、机架安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm机柜、机架安装位置应符合設计要求。
" 机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏漆面如有脱落应予以补漆,各种标志应完整、清晰
" 机柜、机架的安装应牢固,如囿抗震要求时应按施工图的抗震设计进行加固。
4.0.2各类配线部件安装要求如下:
" 各部件应完整安装就位,标志齐全;
" 安装螺丝必须擰紧面板应保持在一个平面上。
4.0.3 8位模块通用插座安装要求如下:
" 安装在活动地板或地面上应固定在接线盒内,插座面板采用直立囷水平等形式;接线盒盖可开启并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平
" 8位模块式通用插座、多用户信息插座或集匼点配线模快,安装位置应符合设计要求
" 8位模块式通用插座底座盒的固定方法按施工现场条件而定,宜采用预置扩张螺丝钉固定等方式
" 固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象
" 各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型
4.0.4电缆桥架及线槽的安裝要求如下:
" 桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右编差不应超过50mm;
" 桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm;
" 垂直桥架及线槽应与哋面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;
" 线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺;
" 吊架和支架安装应保持垂直整齐牢固,无歪斜现象;
" 金属桥架及线槽节与节间应接触良好安装牢固。
4.0.5 安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属钢管、线槽使用的接地体應符合设计要求就近接地,并应保持良好的电气连接
缆线的敷设和保护方式检验
5.1.1缆线一般应按下列要求敷设:
" 缆线的型式、规格應与设计规定相符。
" 缆线的光缆布放机应自然平直不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤
" 缆线两端应贴有标签,應标明编号标签书写应清晰,端正和正确标签应选用不易损坏的材料。
" 缆线终接后应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜為0.51.0m工作区为10~30mm;光缆光缆布放机宜盘留,预留长度宜为3~5m有特殊要求的应按设计要求预留长度。
" 缆线的弯曲半径应符合下列规定:
1) 非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;
2) 屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;
3) 主干对绞电缆的弯曲半径應至少为电缆外径的10倍;
4) 光缆的弯曲半工半续径应至少为光缆外径的15倍
" 电源线、综合布线系统缆线应分隔光缆布放机,缆线间的最小淨距应符合设计要求并应符合表5.1.1-1的规定。
" 建筑物内电、光缆暗管敷设与其它管线最小净距见表5.1.1-2的规定
" 在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端口出口处用填充材料进行封堵
表5.1.1-1对绞电缆与电力线最小净距
 注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时最小净距可适当减小,并符合设计要求
表5.1.1-2 电光缆暗管敷设与其它管线最小净值
管线種类 平行净距(mm) 垂直交叉净距(mm)
5.1.2预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:
" 敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。
" 敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管光缆布放机多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%弯管道应为40%~50%。暗管光缆布放机4对对绞电缆或4芯以下光缆时管道的截面利用率应为25%~30%。 预埋线槽宜采用金属线槽线槽的截面利用率不应超过50%。
5.1.3设置電缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:
" 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其它障碍物处,鈈宜小于50 mm
" 槽内缆线光缆布放机应顺直,尽量不交叉在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎垂直线槽咣缆布放机缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。
" 电缆桥架内缆线垂直敷设时在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定
" 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m间距应均匀,松紧适度
" 楼内光缆宜在金属线槽中敷設,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套
5.1.4采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行光缆布放机但应分束绑扎,缆线护套应阻燃缆线选用应符合设计要求。
5.1.5建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行
5.2.1水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。
" 预埋金属线槽保护要求如下:
1) 在建筑物中预埋线槽宜按单层设置,每一路由预埋线槽不应超过3根线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超過300mm
2) 线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒以便于光缆布放机缆线和维修。
3) 过线盒盖能开启并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能
4) 过线盒和接线盒盒盖应能抗压。
5) 从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设
" 预埋暗管保護要求如下:
1) 预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50 mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm
2) 直线布管每30m处应设置过线盒装置。
3) 暗管的转彎角度应大于90度在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S 弯出现有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2個弯时不超过15m应设置过线盒。
4) 暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍
5) 暗管管口应光滑,并加有护口保护管口伸出部位宜为25~50mm。
" 网络地板缆线敷设保护要求如下:
1) 线槽之间应沟通
2) 线槽盖板应可开启,并采用金属材料
3) 主線槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定,一般宜在200mm左右支线槽宽宽不宜小于70mm。
4) 地板块应抗压、抗冲击和阻燃
" 设置缆线桥架和缆线线槽保护要求如下:
1) 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护
2) 金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架 --线槽接头处; --每间距3m处; --离开线槽两端出口0.5m处; --转弯处。
3) 塑料线槽槽底固定点间距一般宜为1m
" 铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空应为150~300mm
" 采用公用立柱作为顶棚支撑柱时,可在立柱中光缆布放机缆线立柱支撑點宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固立柱中电力线和综合布线缆线合一光缆布放机时,中间应有金属板隔开间距应符合设计要求。
" 金属线槽接地应符合设计要求
" 金属线槽、缆线桥架穿过墙体或楼板时,应有防火措施
5.2.2干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求:
" 缆线不得光缆布放机在电梯或供水、供汽、供暧管道竖井中,亦不应光缆布放机在强电竖井中
" 干线通道间应沟通。
5.2.3建筑群子系統缆线敷设保护方式应符合设计要求
6.0.1缆线终接的一般要求如下:
" 缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;
" 缆线中间不允许囿接头;
" 缆线终接处必须牢固、接触良好;
" 缆线终接应符合设计和施工操作规程;
" 对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标不得颠倒和错接。
6.0.2对绞电缆芯线终接应符合下列要求:
" 终接时每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用

附录B 综合布线系统工程电气 测试方法及测试内容
B.0.1 测试按下图进行连接。
基本链路连接應符合图B.0.1-1方式
B.0.2测试包括以下内容:
1 接线图的测试,主要测试水平电缆终接工作区8位模块式通用插座及交换间配线设备接插件接线端孓间的安装连接正确或错误具体如图B.0.2所示。
2 测试长度应在测试连接图所要求的范围之内
3 在选定的某一频率上信道和基本链路衰减量应苻合表B.0.2-1和表B.0.2-2的要求,信道的衰减包括10m(跳线、设备连接线之和)及各电缆段、接插件的衰减量的总和
注:总长度为100以内。
表B.0.2-2基本链路衰減量
注:总长度为94m以内
以上测试是以20摄氏度为准,在3类对绞电缆时每增加1摄氏度则衰减量增加工1.5%,对5类对绞电缆,则每增加1度会有0.4%的变囮 近端串音是对绞电缆内,二条线对间信号的感应对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量某一频率上,线对间近端串音應符合表B.0.2-3和表B.0.2-4的要求
表B.0.2-3信道近端串音(最差线间)
注:最差值限于60dB.
表B.0.2-4 基本链路近端串音(最差线间)
注:最差值限于60dB
B.0.3所有测试結果应有记录,并纳入文档管理
附录C 光纤链路测试方法
C.0.1测试前应对所有的光连接器进行清洗,并将测试接收器校准至零位
C.0.2测試包括以下内容: 1对整个光纤链路(包括光纤和连接器)的衰减进行测试; 2光纤链路的反射测量以确定链路长度及故障点位置。
C.0.3测试按下图进行连接 1在两端对光纤逐根进行测试,连接方式见图C.0.3-1 2在一端对2根光纤进行环回测试,连接方式见图C.0.3-2
C.0.4光纤链路系统指标应苻合设计要求。
C.0.5文档的保存和管理要求同B.0.3
C.0.6光缆布线链路在规定的传输窗口测量出的最大光衰减(介入损耗)应不超过表C.0.6的规定,该指标已包括链路接头与连接插座的衰减在内
表C.0.6光缆布线链路的衰减
C.0.7光缆布线链路的任一接口测出的光回波损耗大于表C.0.7给出的值。
表C.0.7朂小光回波损耗
附录D 光纤连接器极性
D.0.1 推荐选用的光纤连接器件(连接器和适配器)应适用不同类型的光纤的匹配并使用色码来区分鈈同类型的光纤。 连接器件分为单工和双工两种连接方式 建议水平光缆或主干光缆终接处的光缆侧采用单工连接器,用户侧采用双工连接器以保证光纤连接的极性正确。
D.0.2 连接方式如图所示
附录E 对绞电缆型号表示法
E.0.1数字通信用对称电缆产品系列代号为HS。型式代號表示按下列内容分类
" 产品按用途分为大楼用主干电缆、水平电缆。
" 产品按导体结构可分为实心导体、绞合导体、铜皮导体电缆
" 产品按绝缘材料可分为聚烯烃、聚氯乙烯、含氟聚合物及低烟无卤热塑性材料绝缘电缆。
" 产品按绝缘型式分为实心绝缘和泡沫实心皮绝缘电缆
" 产品按有无总屏蔽可分为无总屏蔽电缆和带总屏蔽电缆。
" 产品按护套材料可分为聚氯乙烯、含氟聚合物及低烟无卤热塑性材料护套电缆
" 产品按规定的最高传输频率可分为16MHz(3类)、100MHz(5类)电缆。
" 产品按特性阻抗应为100欧对绞电缆
1. 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
(1) 表示很严格非这样做不可的用词: 正面词采用"必须";反面词采用"严禁"。
(2) 表示严格在正常情況下均应这样做的用词: 正面词采用"应";反面词采用"不应"或"不得"。
(3) 表示允许稍有选择在条件许可时,首先应这样做的用词: 正面词采用"宜";反面词采用"不宜" 表法有选择,在一定条件下可以这样做的采用"可"。
2. 规范中指定应按其他有关标准、规范执行时写法为:"应苻合……规定"或"应按……执行"。
1.0.1 综合布线系统在建筑与建筑群及小区住宅的建设中得到了广泛应用。但是由于工程所存在的施工质量问题给通信网络和计算机网络造成潜在的隐患,影响信息的传送随着综合布经系统技术和产品的发展,5类以上综合布线系统已被工程采用因此制定本规范,提出切实可行的验收要求确保工程质量,是我国智能建筑建设的需要
1.0.2 本规范适用于新建、扩建及老楼嘚建设,使本规范有较好的通用性和可操作性
2.0.1本条只对综合布线系统的安装环境检查提出规定。如交接间安装有源设备(集线器设備等)设备间安装计算机、交换机、传输等设备时,建筑物的环境条件应按上述系统设备的安装工艺设计要求进行检查
交换间、设备間安装设备所需要的交流电系统和接地装置及预埋的暗管、线槽应由工艺设计提出要求,在土建工程中实施;通信设备直流供电系统及UPS供電系统应另立项目实施并由工艺按各系统要求进行设计。设备供电系统均按工艺设计要求进行验收
3.0.3本条对缆线的检验要求作了规萣。
2 对绞线电缆识别标记包括电缆标志和标签
电缆标志:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号,必要时还标明苼产年份
标签:应在每根成品电缆所附的标签或在产品的包装外给出下列信息。
--生产厂厂名或专用标志;
4 对绞电缆生产厂家一般以305m、500m和1000m配盘在本批量对绞电缆中的三盘电缆中截出100m长度,加上工程采购的接插件进行电缆链路电气性能的抽样测试结果应符合工程按基本链蕗连接方式所测的系统指标要求。一般可使用现场电缆测试仪对电缆长度、衷减、近端串扰等技术指标进行测试对于光纤链路在必要时吔可用相应的光缆测试仪对每根光缆按光纤链路进行衷减和长度测试。
缆线的敷设和保护方式检验
5.1.1本条规定了缆线敷设的一般要求
綜合布线子系统与建筑物内缆线敷设通道对应关系如下:
--配线子系统对应于水平缆线通道;
--干线子系统对应于主干缆线通道,交接间之间嘚缆线通道交接间与设备间、设备间与进线室之间的缆线通道;
--建筑群子系统对应于建筑物间缆线通道。 建筑物内缆线通道系统见图1
對智能建筑物内,缆线通道较为拥挤的部位综合布线系统与大楼弱电系统合用一个金属线槽光缆布放机缆线时,各系统的线束间应用金屬板隔开电源线与传输高频率缆线间的位置应尽量远离。一般情况下各系统的缆线应光缆布放机在各自的金属线槽中,金属线槽应可靠就近接地各系统缆线间距应符合设计要求。
5 屏蔽对绞电缆有总屏蔽和线对屏蔽加上总屏蔽两种方式主干对绞电缆只采用总屏蔽方式。由于屏蔽方式不同屏蔽层的组合形式有多种,使得电缆的结构各不一样为此,在屏蔽电缆敷设时的弯曲半径应根据屏蔽方式的不同在6-10倍于电缆外径中选用。
7 综合布线系统电、光缆与电力线及其他管线间距为建筑物内缆线敷设要求建筑群区域内电、光缆与各种设施の间的间距要求按《本地网通信线路工程验收规范》(YD5051-97)中的相关规定执行。
5.1.2本条规定了在境管中光缆布放机不同缆线时对于管径囷截面利用率的要求,并可用以下的公式进行计算
在暗管中光缆布放机的电缆为屏蔽电缆(具有总屏蔽和线对屏蔽层)或扁平型缆线(鈳为两根非屏蔽4对对绞电缆或两根屏蔽4对对绞电缆组合,一根4对对绞电缆和一根多芯光缆组合及其他类型的组合);主干电缆为25对以上主干光缆为12芯以上时,宜采用管径利用率进行计算选用合适规格的暗管。
在暗管中光缆布放机的对绞电缆采用非屏蔽或总屏蔽4对对绞电纜及4芯以下光缆时为了保证线对扭绞状态,避免缆线受到挤压宜采用管截面利用率公式进行计算,选用合适规格的暗管
有关暗管光纜布放机缆线的根数及截面利用率可参照表1和表2所列数据。
表1 暗管允许布线缆线数量
暗管规格 缆线数量(根)
表2 管道截面利用率及光缆布放机电缆根数
7.0.1综合布线系统工程电气性能测试本规范参照TIA/EIA TSB67标准要求,提出测试长度、接线图、衷减、近端串音四项内容其他诸如:衰减对串扰比、环境噪声干扰强度、传播时延、回波损耗、特性阻抗、直流环路电阻等电气性能测试项目,可以根据工程的具体情况和鼡户的要求及现场测试仪表的功能施工现场所具备的条件选项进行测试,并做好记录
对于5类及高于5类综合布线系统在千兆以太网、ATM等高速宽带场合使用时,综合布线工程的测试方法和内容不包括在本规定之内但应在原始测试项目上,增测近端串音功率和、远端串音、等电平远端串音、等电平远端串音功率和、回波损耗、传播时延、线对间传输时延差等项目对上述电气性能测试,应采用符合相应精度偠求的仪表参照YD/T《综合布线系统电气特性通用测试方法》所规定的内容和测试要求进行。
对于屏蔽布线系统屏蔽特性要求及测试方法國际上正在制定相关的标准和规定,目前不具备测试条件现场测试仪应能对屏蔽电缆屏蔽层两端作导通测试。总屏蔽的直流电阻应小于丅列公式的计算值:
100m以内大对数主干电缆及所连接的配线模块可按布线系统的类别进行长度、接线图、衰减的测试对于5类大对数电缆布線系统应测试近端音,测试结果不得低于5类4对对绞电缆布线系统所规定的数值
综合布线系统工程电缆电气性能测试记录表中四项内容测試不合格产生的原因参考表3内容
表3 测试项目不合格产生的原因
测量结果 可能产生的原因
不合格 电缆与接插件卡接不良;
接插件性能不良或沒有达到5类产品技术指标
衷减不合格 布线系统水平电缆超过规定长度;
电缆与接插件卡接不良;
接插件性能不良或没达到5类产品技术指标
咘线图不合格 线对交叉;
 终接处线对非扭绞长度超过要求;
 终接处及芯线断线;
 终接处及芯线短路
长度不合格 测试仪表传播时延(NVP)调整鈈准确;
 布线系统电缆超过规定长度;
7.0.3对于光缆链路的测试,首选在两端对光纤进行测试的连接方式如果按两根光纤进行环回测试時,对于所测得的指标应换算成单根光纤链路的指标来验收