格力多联机e4怎么处理GMV6-400数码多联怎样调式

格力多联机e4怎么处理四代多联机巳经全部超保任何维修都是收费,近日有几个人咨询四代多联机E6故障的维修才发现,新加入维修中央空调他们学会修五代多联机,卻不了解格力多联机e4怎么处理四代多联机的通讯方式;这个解决方案一定要掌握好学会了定会赚到钱,学不会只能看着别人赚钱!

本公眾号之前写过一篇格力多联机e4怎么处理四代多联机“E6”通讯故障(四代多联机手操器显示“E6”怎么维修),文章以图片内容详细讲解通訊故障的维修思路同时以模块化多联机为案例的形式引导你找到故障。

今天的文章主要以单机版直流变频多联机为例进行讲解希望能幫到你。

1、无双8显示的外机主板上所有6个LED灯的状态依次如下;

3、无双8显示、且没有接线控器的天井内机,面板上面3个LED灯同时闪烁;

4、有雙8显示的内机面板上显示“E6”;

5、接线控器的内机,线控器显示如下:

■室内机和室外机之间的通讯存在异常;

■室内机和室内机之间嘚通讯存在异常;

■室内机和线控器之间的通讯存在异常;

■室内、外机主板未上电、不工作或者损坏;

■室内机拨码或者地址设置有误;

■最后一台内机没有安装匹配电阻

三、故障判断条件和排查方法

第一步、确认通讯故障产生的地方(内外机之间、内机之间或者内机、线控器之间通讯故障)

——>如果室外机主板显示通讯故障(或E6),并且所有的内机都报E6通讯故障则可能是内外机之间的通讯故障;

重點提示:模块化多联机外机,内机数量可能不超过16台转接板没有接内机通讯线的都显示“E6”(没有内机信号连接)是正常显示。

单机560、600、785、900室外机有两块转接板如果内机数量没有超过16台,从室内引出一条信号线只接一个转接板,另一个转接板上的双8数码管就会显示“E6”通讯故障(没有内机信号连接)这也是正常显示。

——>如果室外机主板未报通讯故障而部分内机报通讯故障,则可能是室内机之间通讯故障;这里要重点排查内机之间的通讯线是否开路或者是短路还有内机主板出问题也会引起个别内机通讯故障,室内机通讯线路最後一台没有安装匹配电阻也会引起通讯故障。

 给讲一个故事曾经有人把连接线控器的多联机内机全部功能码都为“I”从遥控器,维修了三天都没有查明原因他为什么要修改功能码呢?问题的根源是因为他给用户配了遥控器,而线控器全部安装在天花板上他认为內机既然要受遥控控制,就必须把功能码进行修改这就是一个认知偏差,之前的文章曾经写过(怎么跳出空调维修第三个误区——认知偏差(被用户误解));其实使用遥控器控制的依然是线控器线控器上面有一个遥控接收窗;什么样的内机需要把功能码第三位改为"I"?㈣面出风和单面出风天井机还有座吊机出厂标配遥控器的多联机内机,风管式内机千万不要拨动此功能码

且记:改变了拨码设置后需將内机断电再上电设置才有效!

——>检查内机的地址设置是否有误。不同内机的地址必须设置为不一样内机地址通过主板上的拨码开关S1來设置,如下图所示:

地址拨码的数字端代表“1”字母端代表“0”。图示的拨码从第4位到第1位依次为“0”、“1”、“0”、“1”代表二進制的“0101”,即十进制的“5”表示该内机的地址为5。

一个控制系统如果没有达到16台内机比如8台内机,那么还有8个空地址在出现E6时,洳果实在搞不定可以把现在的内机地址修改为一个空地址试试,比如设置成16号(线控器地址和主板地址要一致)!一个控制系统的内机哋址只要不重复就可以。

且记:改变了拨码设置后需将内机断电再上电设置才有效!

——>检查内机的地址是否和线控器的地址一致设置方法如下:

格力多联机e4怎么处理四代机早期线控器(Z4835)和主板都要设定地址码,设定方法和室内机一样后面有详细解读,后来线控器(XK01)升级为触摸按键之后线控器需要设定地址码,不需要在背后拨码

查看线控器地址:关机状态下,同时按“功能”和“模式”键液晶面板上显示本线控器的地址序号。

设置线控器地址:关机状态下同时长按“功能”和“模式”键5秒,液晶上显示地址序号并闪烁按“增加”或“减少”键调节地址大小(地址序号为1-16),按“确认/取消”键确认

查看和设置线控器地址如图5所示:

内机主板地址码怎么設定?

多联机室内机必须设置地址拨码否则将造成机组通讯异常。地址码一共有四位拨码最高地址为16,最低为1

注意!当多台内机并聯使用时,安装前必须更改Address地址码的设置并且每台内机地址码必须不同(地址拨码位于内机主板上);当采用线控器控制时,必须将线控器地址设置序号和对应的内机地址序号一致(线控器地址序号设置详见线控器的工程调试中的查看和设置线控器地址)。

☆出厂默认設置如下图:

默认设置Address地址码拨码值为0000 地址为1(拨杆位置见上图)

Address地址码的拨码值设置采用二进制,当拨杆拨至“ON”端其值为0拨至相反的数字端其值为1,Address地址码上的4~1号4号拨码为高位,1号拨码为低位如下图:

例1:拨码值为“0111”,表示地址为“8”拨码开关的1、2、3脚撥到数字端,4脚拨到“ON”

例2:拨码值为“1010”,表示地址为“11”拨码开关的2、4脚拨到数字,1、3脚拨到“ON”如下图:

看了以上的操作方法,你会操作了吗如果你没有理解,去现场演练一次就学会操作了。

第四步、检查通讯线(包括内机、外机以及线控器的通讯线)是否有异常

——>检查发生通讯故障的地方是否存在通讯线短路(通讯线裸露导致短路等)或开路(通讯线中间断开、老鼠咬断等);据统计鼠患引起的E6故障占比超过50%以上

——>检查通讯线端子是否可靠插装或者是否氧化;

——>检查通讯线是否存在接驳,接驳是否可靠直接接駁可能存在氧化,导致接触不良最好用焊锡焊接;

——>检查通讯线是否靠近电源线或者和电源线一起走线(或者缠绕在一起),或者环境存在其它强电、强磁干扰(发电机、高压线等);

这种受干扰环境一定要使用带屏蔽层的双绞线(RVVS),内机和外机接线端子套磁环過滤信号线上的强电、强磁干扰。

——>检查通讯线是否为厂内标配线使用非标配线会导致通讯信号的衰减,从而引发通讯故障;最好使鼡原装控制线

第五步、最后一台内机没有安装匹配电阻。

四代多联机室外机说明书袋子里面给放了一个匹配电阻(200Ω),这个电阻是留着插到内机通讯网络最后一台内机的插口,如果不插这个匹配电阻就会造成内机通讯不稳定,偶尔出现“E6”通讯故障如果维修时,发現室内网络最后一台内机没有插匹配电阻请找一个匹配电阻插上去。

以上原因全部排除之后E6问题仍然没有解决,则可能是主板通讯部汾电路异常如果内外机全部是E6故障,外机主板双8数码管显示E6故障那么请更换外机主板试试,如果是单台内机报E6故障此时可尝试更换對应的内机主板,看是否能解决

有一种内机主板损坏,会造成其他内机线控器报“E6”通讯故障而这台机线控器上显示正常,这个需要┅台一台断开内机主板去排查直到找到那台内机主板,如果把它的通讯线和内机通讯网络断开其它内机全部正常,就可以放心的更换這台内机通讯故障最快的方法就是对内机一台一台断电测试,内机断电后从主板上穿过的通讯线依然是通的。(作者曾遇到多起这种凊况维修时走了很多弯路,花费了很多时间成本)

通讯故障的维修大致也就涉及到以上这几部分,模块化多联机的上次已经讲过不洅赘述,有兴趣的请打开链接《四代多联机手操器显示“E6”怎么维修》

欢迎大家在文章后面留言交流。