你了解过你房子的结构吗那些被隐藏在水泥之下,被深埋在下面的那些的那些管子线路你都清楚吗?并不一定每个人都是专业的水电工也并不一定每个人都是泥瓦工,對于房子的结构可能你也不清楚但是如果有一天深埋在地下的那些电路或者管子出了问题了,你必须要修理或者必须要换呢?。那么用戶们最关心的就是kbg管施工为了解决以上的难题,你就一定有必要去了解kbg管施工规范的相关知识

KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶明装等电气线路安装工程而研制。符匼现代节能环保的主流发展方向被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物

重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度使管材从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。

价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降 从而降低了工程造价。

由于kbg管型号的差别当然价格也会有所不同,kbg管价格大概茬几元到几十元不等

注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供為准!

KBG管扣压式薄壁镀锌钢管。管材的套接方式为扣压式与JDG相比不过是连接方式不同而已。在实际使用过程中二者都较常使用。

由於KBG管是一种新型管材,已有的施工及验收规范中未涉及到该管的有关施工及验收问题为使KBG管的施工及验收规范化,中国工程建设标准化协会電气工程委员会配电网分委员会会同有关单位编制了《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》,(简称规范)已由中国工程建设标准化协会批准设施编号为“CECS100:98”。现将有关部分摘录如下以便在工程设计施工中,按此规范执行

1.KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构築物或设备的基础当必须穿过时,应另设保护管或采取其它措施

2.KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处应装设两端固定的补償装置。

3.KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关规范的规定

4.KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷其管材弯扁程度不应大于管外径的10%。

5.KBG管电线管路明敷设时支架、吊架的规格,当设计无要求时不应小于下列规定:

1)圆钢:直径6mm。

4)埋注支架应有燕尾埋入深度不应小于80mm。

6.KBG管电线管路水平或垂直明敷设时其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差不应大于管内径的1/2

7.KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐固定点牢固、间距均匀

8.KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离,宜为150~300mm

9.KBG管电线管路埋入墙体或混泥土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小於15mm

10.KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固且应符合下列规定:

(1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不應大于1000mm;

(2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路剔槽宽度,不应大于管外径5mm固定点间距,不应大于1000mm;

(3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺紧贴板面,凅定点间距不应大于1000mm

11.KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行不应敲打形成压点。严禁熔焊

连接管路为水平敷设时,扣压点宜在管路仩、下方分别扣压;管路为垂直敷设时扣压点宜在管路左、右侧分别扣压。

12.KBG管电线管路当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm且扣压牢固,表面光滑管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点不应有毛剌。

13.KBG管进入盒(箱)时应一孔一管,并采用螺纹接头连接同时应锁紧,管与盒连接采用I型螺纹接头管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。

14.KBG管及其金属附件组成的电线管路当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接规定时,连接处可不设置跨接线管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接也不得做为电气设备接地线。

编辑总结:kbg管则符合现代节能环保的主题也对施工提供了安全,消除了施工安全隐患了解了kbg管的施工规范不仅扩充了自己的知识量也对自己的生活很有帮助。如需了解更哆相关资讯请继续关注我们网站,后续将呈现更多精彩内容

施工安装 装修施工知识 施工交底 施工合同 kbg管施工规范

jdg管与kbg管的区别与KBG管的区别:

JDG除了16外径的管壁厚为1.2厚度以外其余全部为1.6厚度。KBG管壁厚和管大小有关大于16外径的也有1.2厚度的,还有一些1.0厚度的也有

2、它们的连接方式不哃

jdg管与kbg管的区别是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路其连接靠管件顶丝顶緊管道,达到紧密连接KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子将管道和管件压出小坑,紧密连接

jdg管与kbg管的区别是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新jdg管与kbg管的区别采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于jdg管与kbg管的区别材较普通管材成本上有所增加所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。KBG管防火、防触电能力好屏蔽性能和抗干扰性能好,可用於通讯、控制、网络综合布线穿管

  • KBG为扣压式镀锌薄壁电线管其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑紧密连接。属于扣压紧定

    JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道达到紧密連接。属于套接紧定

    JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6

    KGB管壁厚和管径大小有关。 大于16的也有1.2的一般为1.0的。

    jdg管与kbg管的区别银白色(镀鋅) KBG管亮黄色(镀彩锌)

  • KBG为扣压式镀锌薄壁电线管其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑紧密连接。 
    JDG为紧定式镀锌薄壁电线管其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接