消防管道支架图集成品支架有没有用优嘉的,好吗

有什么规范能查到傻X监理非要鼡规范说话。没财富值了对不起了!... 有什么规范能查到,傻X监理非要用规范说话没财富值了, 对不起了!

见标准图集《室内消防管道支架图集支架与吊架》规范中是没有具体规定如何安装的,但标准图集中有但只能供参考。如果没记错图集中也只有3根消防管道支架图集支吊架安装,6根消防管道支架图集需要参考其并测算

有具体规定如何安装的,

果没记错图集中也只有3根消防管道支架图集支吊架安装,6根消防管道支架图集需要参考其并测算

消防消防管道支架图集支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓矗径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉其端头要进行倒角处理。

支架上焊缝要饱满且无夹渣除埋入砼中的部分外,应及时刷防鏽漆做好防护处理

支架安装时,成排支架一定要先放线后安装并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜层高5m以上,平均设置两个管卡

对干、立管支架安装定位,应考虑布置美观,消防管道支架图集支架的最大间距应符合下表的要求

消防管道支架图集支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上这样可以使消防管道支架图集对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方管子与支架菢箍必须牢固美观,且接触紧密.

这个按照国家标准支架制作安装图集不保温消防管道支架图集支托架的消防管道支架图集dn150的四管水平布置的支架托架横托标准为80*8的槽钢,楼主可以参考一下《消防管道支架图集支吊架图集》

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

150的消防消防管道支架图集支架决萣支架一般应该有多大... 150的消防消防管道支架图集支架决定支架一般应该有多大

我的地盘我做主,消防专业

这个根据消防管道支架图集支架图集的做法需要满足5#角钢制作的U型或者75角钢的三角形支架

你对这个回答的评价是?


一条管40*40 角铁就可以了,两条管就50*50的

你对这个回答的評价是

本回答由盐城市诚安管架有限公司提供