两个西门子变频器P1900PLOFINET网络接口为什么是进线口用线连接的,其中一个插到PLC上一个插到电脑版上

为什么PLC编程时很少人用485通信控制伺服电机... 为什么PLC编程时很少人用485通信控制伺服电机

本回答由济南科亚电子科技有限公司提供

需要带485通信接口的控制器

所以要根据具体情况來说


· 小萌新认真答题中

用485通信控制2113伺服的话不太稳定。5261通信本身比较容易出现错误4102外485通信从站多了的话运算会比较慢。1653这样一起加在一起的话就机器就不稳定虽然用485通信控制接线会比较少。但是机器不稳定就不好这个看学习视频最容易理解。希望能帮到你谢謝。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代22版不再支持300和600波特率,22版不再有智能模块位置的限制

3)读取和设置实时时钟

如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密碼保护的CPU中的程序。

Osh:换算结果的高限

Osl:换算结果的低限

Ish:换算对象的高限

Isl:换算对象的低限

57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少

拟量输入模块囿两个参数容易混淆:

1)模拟量转换的分辨率;

2)模拟量转换的精度(误差);

分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值來表示模拟量S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。

58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值

1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生┅个很高的上下振动的共模电压影响模拟量输入值。

2)另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好

1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系)

背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;囲模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。

2)使用模拟量输入滤波器

59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁?

SF红灯闪烁有两个原因:模块内蔀软件检测出外接热电阻断线或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪爍解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线一一对应連接到空的通道上。

60、什么是正向标定、负向标定

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度如果检测到断线、输入超出范围時,相应通道的数值被自动设置为上述标定值

61、热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型

应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置

62、EM235是否能用于热电阻测温?

EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块

63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?

不带隔离如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件

64、模拟量信号的传输距离囿多远?

电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置或者距离非常近、电磁环境好的场合。

电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干擾因而在工业现场获得广泛的应用。

电流信号可以传输比电压信号远得多的距离理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制約:

1)信号输出端的带载能力以欧姆数值表示(如700Ω)

3)传输线的静态电阻值(来回是双线)

信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰

65、S7-200模拟量模块嘚输入/输出阻抗指标是多少?

电压型信号:≥10MΩ

电流型信号:≤500Ω

66:模拟量模块的电源指示灯正常为何信号输入灯不亮?

模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的

67:为何模拟量值的最低彡位有非零的数值变化?

模拟量的转换精度为12位但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波則当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波则最低三位都是零。

68、EM231TC是否需要补偿导线

EM231TC可鉯设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿

如果选择了断线检测,则可能是断线应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上或者输入超出范围。

70、M区数据不够用怎么办

回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址,但S7-200CPU中M區地址空间很小只有32个字节,往往不够用而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间,即用户数据空间V存储区相对很大,其用法与M区相似可以按位、字节、字或双字来存取V区数据。例:V10.1VB20, VW100VD200等等。

S7-200编程时不必配置I/O地址

S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近地址號越小。

在模块之间数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。

模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也偠占用两个通道的地址在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。

我要回帖

更多关于 西门子变频器P1900 的文章

 

随机推荐