工艺管道试压规范要求系统试压

泰达现代服务产业区综合配套高管公寓1---14#楼及地下车库给排水、消防暖通、工程施工方案(已处理),南京高管公寓,徐庄高管公寓,泰达服务外包产业园,产业配套,产业配套性,天津泰达,泰达人才网,泰达股份,泰达人才

1.建筑内给水工艺管道试压规范要求压力试验

  (1)试压前的准备工作

  (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水工艺管道试压规范要求压力试验

  (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)工艺管道试压规范要求压力试验

  (4)建筑给水金属工艺管道试压规范要求压力试验

  建筑给水金属工艺管噵试压规范要求包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能仂,因此水压试验较各种塑料管简便试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min压力降不大于0.02MPa,强度试验合格然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格

  2.埋地聚乙烯给水工艺管道试压规范要求压力试验

  (1)水压试验前的准备工作

  埋地聚乙烯给水工艺管道试压规范要求安装完毕后应进行水压试验。

  水压试验前应先向工艺管道試压规范要求系统充水使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h工艺管道试压规范要求充水完毕后应对未回填的工艺管道试压规范要求连接点(包括管子与工艺管道试压规范要求附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏应泄压进行修复。

  对要试压的管段进行划分工艺管噵试压规范要求水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时应分别进行试验。

  工艺管道试压规范要求水压试验前应编制试压方案试压方案应包括以下内容:管端后背堵板及支承设计。进水管路、排气管、泄水管設计加压设备及压力表选用。排水疏导管路设计及布置对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时其支承设施嚴禁松动崩脱。不得用阀门作为封板备好、备齐试压用的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压力表时其精度等级不应低于1.5级,压仂表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍表盘直径不应小于150mm。试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等工艺管道试压规范要求附件试壓系统的各类阀门应处在全启状态。

我要回帖

更多关于 工艺管道试压规范要求 的文章

 

随机推荐