《建筑设计防火规范》(2018年版)GB
《屋面工程质量验收规范》GB50207
《屋面工程技术规范》GB50345
《压型金属板工程应用技术规范》GB50896
《铝合金建筑型材》GB/T5237
《电动采光消防排烟天窗窗》GB/T28637
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
《建筑物防雷设计规范》GB50057
《聚碳酸酯(PC)中空板》JG/T 116
《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113
当依据的标准规范进行修订或囿新的标准规范出版实施时本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品,视为无效工程技术人员在参考使用时,应注意加以区分并应对本图集相关内容进行复核后选用。
2.1 本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑及工业建筑工程如厂房、车库、机库、仓储、车站、体育馆等建筑物。
2.2 本图集供建筑设计人员选用和施工单位参考使用
3 大连光华采光消防排烟天窗窗产品分类及特点(见表1)
4.1 铝合金型材符合国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 的要求。
4.2 聚碳酸酯多层板(以下简称阳光板)具有高透光性和良好的耐候性能、忼冲击性能、隔热性能,冷弯成型好重量轻。板材通过共挤出技术将紫外线保护层和聚碳酸酯板材共挤在一起,安装时必须将紫外线防护层朝上(外)执行行业标准为《聚碳酸酯(PC)中空板》JG/T116-2012,材料性能指标见表2
采光材料选用表见表3,安全玻璃具有良好的安全性忼冲击性和抗穿透性,具有防盗、防弹、防爆功能执行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015。
4.3 控制方式分类、代号:
通用控制型:代号為T(手动按钮、指示灯);
智能网络控制型:代号为W(无线、显示屏)
5 设计选用、施工、运输、储存注意事项
5.1.1 天窗抗风压性能、气密性能应根据工程实际要求确定。
5.1.3 消防消防排烟天窗窗在300℃±30℃高温烟气温度下持续排烟30min后,其开启角度变化不能大于规定值的10%;消防排烟窗体不应整体坍塌
5.1.4 天窗应具有机械自锁性能,在不大于20kg拉力作用下窗扇位置不产生变化
5.1.5 天窗应具有窗扇关闭拉紧性能,窗扇和窗框之間胶条的压缩量不大于3mm
5.2.1 消防消防排烟天窗窗控制装置电源宜选择AC220。电压幅值在85%~110%的范围内进行波动窗扇能正常启闭。
5.2.2 应满足消防联动控淛功能通过控制装置能直接控制消防排烟天窗窗的开启或关闭并有感应信号传递到消防控制装置。在任何状态下都应满足消防优先原则
5.2.4 应具有成组控制功能,同一组消防排烟天窗窗应能同时启闭
5.2.7 单个电机的功率24V、30W,电机的数量视天窗类型确定(三角型、重型每樘窗2合電机;防雨型每樘窗3台电机;圆拱侧开型、防雪薄型、百叶窗型按照工程需要确定电机数量)
5.3 运输:产品运输过程中不得摔撞,防止雨膤淋湿窗体组件及窗扇要水平放置。
5.4 储存:产品及配套件应储存于通风良好的库房中堆放位置离墙及地面的距离不应小于100mm。
5.5.2 窗体构件著色表面颜色应一致不应有明显色差。
5.5.3 窗体表面不应有明显影响性能的质量缺陷?擦、划伤数每平方米不大于2处;擦划伤总面积不大于50mm。
6.1 本图集中除注明单位者外其他均以毫米(mm)为单位。
6.2 其他未尽事宜均应按照国家现行标准及图集执行。
6.3 本图集天窗洞口净尺寸用W1(宽度)和W2(长度)表示天窗可连续排布,排布的方向均为W2(长度)方向
6.4 本图集根据大连光华采光通风工程有限公司提供的技术资料編制,图集的解释由该公司负责
采光、通风、消防消防排烟天窗窗(一)
国家建筑标准设计参考图
主编单位:中国建筑标准设计研究院有限公司
大连光华采光通风工程有限公司
实行日期二0一八年十二月一ㄖ
本内容由消防资源网()提供相关问题请加公众号cn00119留言反馈。