电源监控的电压监控器一般设多高

我单位有几个摄像头一到晚上启動红外后就无法正常工作经过测量最后一个的电源电压监控器在11.3v,电源电压监控器为14v采用集中供电方式供电,8个头20.8A的电源... 我单位有几個摄像头一到晚上启动红外后就无法正常工作经过测量最后一个的电源电压监控器在11.3v,电源电压监控器为14v采用集中供电方式供电,8个頭20.8A的电源

8-15Vcoms摄像机的电压监控器范围好点的也能做到

端COMS除外哦,那种摄像

10V有可能会出现黑色横条上下动像你这种情况建议最远的加负载切换红外灯测试下电压监控器,如果电压监控器达不到9V建议还是单独供电的较好。集中供电由于所有摄像头统一取电在切换到夜间红外开启的时候摄像头电流会增加,远近摄像头的电压监控器起伏会成倍增加现在在监控系统中摄像头距离相差过大的情况下都不建议采鼡。

本题由【djinzi】为您解答!希望我的回答能够帮助到你如果满意,请采纳或点赞支持给我更多助人的动力!若还有其他问题请采纳本題后另外点击提问向我求助,我一定会尽力帮助你的请尊重劳动成果,别拿完答案就人间蒸发哦!楼下如有雷同纯属复制粘贴,请楼主看清时间别以为置顶的答案就是最早的。还望楼主明鉴请采纳【正确】的【最快回答】。

你的回答确实很全面了我现在监控室在┅层西侧,最后的监控在三层东侧最远也就100米左右,我上面说的电压监控器11.3v就是在启动夜视后测的电源侧的电压监控器我已经调到14v了,不敢再调高怕头撑不住,再就是头是威拓的2010年后的产品11.3v了还不行是不是说明监控头电压监控器适用范围太窄了
有可能,威拓的头我吔做过他们低端产品做得多,摄像机的稳定性是有一些问题再就是你的电源线是不是细了点,还有就是在这种集中供电的方案中要尽量避免用一条主线分接的方式供电最好是每个摄像机有一条线给供电,以避免切换的时候电流峰值所造成的电压监控器不稳或波动过大

品牌电源,品牌线缆2*1.0,集中供电建议距离50M以内。

摄像机中枪机、半球都是DC12V2A的电源就足够

有点DC12V1A就够。但是

为内部有云台电机所以需要DC12V3A或AC24V3A左右。 8个头20.8A理论上是足够的但是也要看下你的传输距离,这个也有关系的

所有头都是枪式的没有球机,你说的距离远近是线路電压监控器的衰减我在最末端测得电压监控器是11.3v,按照常理他们应该是可以正常工作的监控头的电压监控器适用范围不会这么窄吧,低于12v就没法工作
那按照你说的应该没问题,因为枪机的工作电压监控器一般在9-12V之间是没问题的请问你红外灯是什么样的几颗?比如是18、24、36、60颗LED红外灯还是1、2、3、4颗大的点阵红外灯摄像机是网络高清的还是模拟的?