高压环网柜分合闸视频没送电合闸状态能合地刀吗

在停电与送电的时候必须各位小惢一个失误的操作可能会带来巨大的损失,因此在停电送电时有规范的步骤是及其重要的以下为本公司对高压环网柜分合闸视频此类問题的研究,希望对您了解高压环网柜分合闸视频的停送电问题有所帮助

1.断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。

2.检查三个指示灯在亮的狀态

3.用手按停电开关,听到开关动作声为止

4.用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色

6.顺时针操作,合上接地刀

7.检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌

1.穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常

2.打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌

3.逆时针操作,拉开接地刀

4.检查接地指示在断开位置。

7.逆时针操作将开关合上然后顺时针反向蓄能操作。

8.检查三个指示灯在亮嘚状态

10KV环网柜分合闸顺序?

历史总积汾:12421

滁州特产------琅琊酥糖、贡菊需要的请站内联系。

历史总积分:24172

这个要看你们自己公司怎么做的成套啊!

每个公司不一样 就会不同!

10KV环網柜分合闸顺序?

看图片你的环网柜下方有一台负荷开关,上面有一台隔离开关两开关均与中间的母排相连,由母排再引出接地闸刀合闸应是:断开接地闸刀-接通隔离开关-送负荷开关;分闸应是:断开负荷开关-断开隔离开关-送接地闸刀。

呵呵!原来那个孔里不是开關而是接地指示,谢谢几位的回答!

近期有很多客人咨询10KV高压柜的馈線柜是否要接接地闸今天下边就来回答大家关于10KV高压开关柜接地闸这个问题 只有用手柄将接地刀关闭,才能打开高压柜的后门将电缆卸下并连

联系电话:028- 李经理
联系地址:四川省成都市大邑县西岭大道489号

近期有很多客人咨询10KV高压柜的馈线柜是否要接接地闸。今天下边就來回答大家关于10KV高压开关柜接地闸这个问题
只有用手柄将接地刀关闭才能打开高压柜的后门,将电缆卸下并连接但是进线柜没有接地閘。进线柜可以安排接地闸吗?出口内阁地板刀可以达到五anti-interlocking电源进入内阁的距离,不能做联锁,一般进入内阁不设置地上的刀,如地上的刀,必须严格执行调度命令,否则,很容易引起“生活和地面制动”!

由于进线电源在距离较远的地方无法掌握呼叫的情况,调度疏忽很容易造成用刀合閘因此,一般供电公司都要求进入线路时不要用刀如果你真的想安装线切割刀,至少要得到当地供电公司的批准否则,在安装之后刪除它将是一个悲剧

高压开关柜的5项预防要求是否“明确规定”?如果你能做到“防接地接地开关”(这个可以在这个机柜里做到:用接地接哋刀联锁可以做到),但是你不能做到“防带接地开关断路器”因为,这个断路器在距离上!对方要送电而你这边没有拉动接地开关。我們该怎么办?

这通常是不,除非最后一节线的距离相对较近,否则接地连锁信号因为距离的遥远很容易产生误报的问题,导致生活切换操作,为安全起见,上层馈线内阁和内阁输入线的水平如果不关闭,输入线内阁不会增加接地刀