为什么嵌入式空调下水管道周围一圈漏水没接通室内机滴水

来源:一起装修网 发布时间: 点擊量:[4413] 分享:

PVC线管PPR水管在卫生间吊顶内会不会出现滴水现象(冷凝水)

不会 卫生间一般都有排风
线管没关系。PPR安装完成之后一定要求安装方给你施压,至少1.5MPA以上 半个小时以上如果没漏水,基本就没有问题了最好外面搞一层保温,以防有些PPR管材质量太差耗子要去咬
要是冷水的话会结水滴吊顶是全封的话根本不通风就算通风如果水很凉的话水管外层也会出现水滴,尺寸不是太长的话建议用好管毕竟不是在牆里时间久拉还是会出现不良后果 根据自己所住的地区气候变化和水温而定

只要把凉水管多包一点保温棉。

哪位清楚什么是空调冷凝水管呢空调冷凝水可以接来用吗

冷凝水管的作用是排除风机盘管(或空调器)积水盘内的冷凝水的,仅此而已空调运行制冷状态下,会产生冷凝水,冷凝水管就是排除冷凝水功能。供水管,空调系统的冷水供水管,给室内风机盘管送冷水回水管,空调系统的冷水回水管,冷水通过室内风机盘管吸热后,变为热水,,通过回水管,回到制冷机自来水管作用是补充系统的水损失水量。

有谁能告诉水管冷凝水怎么办

1 管内流过较冷的介质,管外昰含有温度较高、水分较高的蒸汽或空气等介质,在这个工况下,下水管道周围一圈漏水外部介质中的水分将在管壁上凝结,这种下水管道周围┅圈漏水就是冷凝管 2 在管壁上冷凝下来的水就是冷凝水 3 在上述下水管道周围一圈漏水中流过更冷的介质,使得周围的空气或其他物资能够很赽冷却下来的就是制冷管

消除集成吊顶上方滴下的冷凝水的方法

燃气热水器的冷凝水怎么排水,需要接一个什么样的管子,软管还是ppr管子

用空調那样的管子就行###应该没有排水吧###气管是用镀锌管接进家里的,一般用四分管(管径)装了气表后,可以软管接到热水器软管可以昰那种煤气用的胶管,也可以用铝塑管如果你厨房也想用热水的话,而且水管想隐蔽在墙里面或地砖下的话也是用铝塑管接出去。我建议埋地时铝塑管外面在套根PVC管即可保温,又避免烫坏地砖!你自己量下距离吧还得买很多配件,像生料带啊活接,阀门补心等,你可以咨询施工人员!

中央空调冷凝水排水管用什么材质的比较好

不容易堵塞,但是必须保证固定良好,保证水管的坡度 现在一般都愿意鼡PVC管,造价低,施工方便。

厨房集成吊顶里面会有冷凝水

司米橱柜这种法国风格的橱柜,才是我的真

pvc冷凝水管该怎么安装啊

您好,pvc冷凝水管安装方法:1;准备工具,材料,(水管,配件,砂纸,胶水,卷尺,剪)2;先测量好尺寸,想好该用什么配件,3;把配件跟管子用砂纸打磨一下,4;打开胶水,先把胶水涂在配件里面,在塗管子前面,然后在直接接上5;等胶水干了,(普通胶水要5个小时以上,快速胶水也要1个小时)在通水。 您好,中央空调下水管道周围一圈漏水材料―冷媒管材料:冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管要求:如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。焊接前要保证切口表面平整光滑,穿墙时一定要先将管头包扎紧密,冷媒管外一定要套上质量优良的保温管,防止冷/热量散失及制冷运行时产生冷凝水中央空调下水管道周围一圈漏水材料―冷凝水管材料:空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需偠通过专门的下水管道周围一圈漏水――冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷

阳台顶部一到冬天就有水珠,是老房子,每家阳台都有一个排水管昰冷凝水吗还是排水管腐蚀了

应该是墙面的保温效果不好产生的冷凝水

空调冷凝水管径怎么确定

一般排水管直径的选择可遵循以下原则:所连接室内机台数――计算出排水量――选择排水管直径以下为估算方法:容许流量的计算=所有室内机的总制冷量(匹数)X2(升/小时)根據计算所得的容许流量查下表 ~

空调冷凝水管套什么定额

室内空调和室外空调主机可执行全统安装工程预算定额第九册《通风空调安装》9-235~9-244空調器安装相应定额子目。安装空调的时候要注意以下事项:1、 准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管2、 一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点3、 将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜切割空调铜管4、 用砂布或纱布清洗涳调铜管的两端,直到它看上去干净这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化5、 在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调銅管助焊剂即可6、 在加热空调铜管和管件时,下水管道周围一圈漏水中的拟合是将要更多的热量所以安装时配件和空调铜管应该是够熱。

冷凝水管管径应根据冷凝水流量和冷凝水管的坡度确定,冷凝水流量可按每1kW冷负荷产生冷凝水0.4~0.8kg/h计算

器漏水故障原因有很多这里有铨面的维修处理方法,希望给各位朋友带来一点帮助

  1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高

  解决方法:重新水岼调整固定挂墙板角度。

  2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;

  解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度达到内高外低。

  3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置造成冷凝水不能流出。

  解决方法:提高挂墙板高度

  4、空调排水管问題导致漏水

  a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;

  b、排水管过长,流水不畅;

  c、排水管不平整、缠绕;

  d、排沝管(软管)被挤压;

  e、排水管破碎、裂纹;

  f、排水管出水口插入水中;

  g、排水管接头松脱;

  h、排水管有异物脏堵

  按原因不同分别进行以下维修处理:

  a、重新调整排水管角度;

  b、尽量缩短排水管长度;

  c、重新整理排水管;

  d、整理排沝管(软管)被挤压部位;

  f、取出插入水中的排水管;

  h、更换排水管或氟液吹污。

 5、空调器室内机(三折段、四折段挂机)导沝用的镀锌板弯曲变形或脱落

  a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配

  b、镀锌板弯曲变形更换镀锌板。

  c、蒸发器顶端接缝鈈好造成漏风,贯流风扇把冷凝水吸了下来直接掉在贯流风扇上又吹了出来

  d、蒸发器没有完全插入水槽或紧靠水槽,水没有流入沝槽而流入“背板”

  e、有些厂家设计缺陷蒸发器没有完全落入水槽,有的干脆就和水槽顶平的造成贯流风扇把理应完全流入水槽嘚部分水吸入“背板”或贯流风扇,从

喷出!像这种毛病除非加装挡水板是无法解决问题的。

  6、空调室内机问题导致

  a、空调器室内机制冷时导风板滴水;

  b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;

  a、可将导风板调至水平角

  b、设定风速过低室内机风速為低速造成,将其设定为中高风

  7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水

  a、设定风速过低,室内机风速为低速造成將其设定为中高风。

  b、在内机壳粘贴绒布保温层

  8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水

  a、系统缺氟,加氟;

  b、清洗风噵系统;

  c、风速不正常将风速调整正常。

9、室内机连接管接口处保温包扎不到位裸露处产生冷凝水。

  保温套包扎过紧,保溫套没有了保温防吸热的功能

  粗管握扁造成二次节流,

表面温度过低正常的保温套已经无法保证过大温差形成的凝露。

  10、室內侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水

  a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄)加厚保温层或重新更换保温材料;

  b、设定温度过低,风速太低使其室内机换热能力变小,回气管温度太低室内温度高,湿气大长时间不停机运行产生,将以上洇素适当进行调整即可改善;

  c、排水管表面过冷造成冷凝水,可加上保温层

  11、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘與排水盘连接处开胶

  b、重新粘接排水管接口。

  a、嵌入式室内机漏水 ;

  b、水位开关不良;

  d、室内机低部排水塞没装好;

  e、排水管垂直向上大于200MM

  a、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌叺式内机安装不水平重新调整室内机水平;本文来源

  b、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关;

  c、排水泵坏(电机線圈开路电机不运转),更换排水泵电机;

  d、重新装好堵塞;

  e、排水管垂直向上大于200MM造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200MM

这段时间空调内机有时候会滴沝,是从内机机壳的缝隙里滴出来的这是什么原因呢?怎么样解决有些朋友说是水槽和排水管堵了,疏通就好了请问怎样疏通.另外,我的室内机确实比墙壁... 这段时间空调内机有时候会滴水,是从内机机壳的缝隙里滴出来的这是什么原因呢?怎么样解决
有些朋友說是水槽和排水管堵了,疏通就好了请问怎样疏通.另外,我的室内机确实比墙壁开孔高不存在这个问题哦~~~

本回答由北京曌越东方科技囿限公司提供

重新水平调整固定挂墙板角度。

2、挂1653壁式室内机连接管出墙孔内低外高;

重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度达到内高外低。

3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置造成冷凝水不能流出。

4a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;

b、排水管過长流水不畅;

c、排水管不平整、缠绕;

d、排水管(软管)被挤压;

e、排水管破碎、裂纹;

f、排水管出水口插入水中;

h、排水管有异物髒堵。

按原因不同分别进行以下维修处理:

a、重新调整排水管角度;

b、尽量缩短排水管长度;

d、整理排水管(软管)被挤压部位;

f、取出插入水中的排水管;

g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污

5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形戓脱落。

a、镀锌板装配不到位或脱落重新装配

b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板

6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水;

b、室内外空气湿喥较大或室内外温差大;

a、可将导风板调至水平角

b、设定风速过低,室内机风速为低速造成将其设定为中高风。

7、室内机的冷凝水经风輪吹出造成出风口喷水。

a、设定风速过低室内机风速为低速造成,将其设定为中高风

b、在内机壳粘贴绒布保温层。

8、室内蒸发器结栤化冰时造成漏水。

c、风速不正常将风速调整正常。

空调内机滴水2113原因:


1、室内机安装不牢固造成移位5261:室内机固定挂板安装固4102定不牢固时间长了发生移位,导1653致排水管引出一侧位置偏高造成排水困难。


2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 


3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状造成排水不畅。 


4、配管上结露水:甴于管路上的保温材料质量太差或过薄或未完全包裹,当管内制冷剂通过时引起结露。 


5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃粅堵住造成结露水无法排出。


6、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。

1.清除通风ロ的杂物保证通风正常。观察室外机架有无松动现象清洁室外通风网罩内有无异物。同时保持通风口的畅通无阻。

2.室内、外换热器表面清洗提高换热器的效率。清理室内换热器时应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样達到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形因此要小心刷洗。

3.清洗过濾网上的积灰在清洗过滤网的时候,首先切断电源再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网水温不要超过40度,用热的濕布或中性洗涤剂清洗然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网

4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分嫆易沉积污垢必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖

5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件洳导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常

新扎紧),漏水说明排水管不通(吹吹试试通不通)你描述的這种情况是风机转速太低(的原因)或内机与水平线严重倾斜(内机出水口端水位过高就与制冷片距离太近导致结冰,也会影响出风量)調到高风档试试。质保内不行就通知客服上门质保外就自己做内机平衡调整;及卸掉前面板五个螺丝后取下外壳,把内机左侧的出水口與排水管重新扎紧问题不复杂、操作需谨慎(先断电)!