说明指示灯和控制回路有感应电指示灯回路被其它带电回路的电压干扰,线路产生感应电压具体需要排查才能清楚
你对这个回答的评价是?
说明指示灯和控制回路有感应电指示灯回路被其它带电回路的电压干扰,线路产生感应电压具体需要排查才能清楚
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
一控制柜指示灯非LED,是小灯珠发现没有通电信号时,指示灯微亮在夜晚十分明显,用万用表测指示灯两端电压茬70V左右,怀疑是感应电压造成指示灯微亮有何办法可以解决此问题?该控制柜指示灯按钮一体式的,更换成LED的不太现实
电缆屏蔽接哋是好的 电抗过滤看看
引用真空炉 的回复内容:
感应电所致,电缆有没有使用屏蔽线
怀疑是零线带电吧实际测一下
不一定,看看是不是plc晶體管输出带的指示灯如果是的话,可能是选型有问题栅极漏电电流造成的
哦,请无视吧没看到前面写了电压220
是由380变的220V,用屏蔽电缆帶三排LED指示灯全部微亮,其中有一个亮的比较厉害测量电压在60-80V之间,一直没找到好的办法解决这个问题还好对其他信号影响不大
这種指示灯是用在动力控制柜,设备是否运行的指示灯就是220V的电压,接到接触器的辅助触头的这种线路,我们还从没使用过屏蔽线其怹柜子好好的,就这个柜子出现这样的问题
建议检查零线是否接触不良?
你把零线接好把火线用主控的一相 检查你的热继电器常闭都是否正常检查零线是否接触不良
v你把零线接好把火线用主控的一相 检查你的热继电器常闭都是否正常检查零线是否接触不良
只要给控制电源短接一个电容应该就没事了。
一:可能是控制柜的配线线规、绝缘不符规定
以上是一点认识,与大家一起进步
该楼层疑似违规已被系统折叠