请问一下 松江火灾报警控制器说明书 如何手动进行单个火警记录打印

报警系统声光报警装置属于联动嗎

报警系统声光报警装置属于联动的! 当主机打在自动状态下,烟温感接收到火警,或是按下手报,并反馈给主机,主机就会联动声光及广播,声光忣广播都会响

(1).JB-3102智能型模拟量火灾报警控淛器(联动型)是我厂自2003年9月份以来最新开发的新产品具有系统优化,箱体美观大方整机稳定性好的特点。用VFD屏来作为“状态显示屏”既美观又实用。在整机的外形上给人以一种“焕然一新”的感觉。

(2).系统容量大单机最大容量为4800点,可满足建筑面积在10万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把16台JB-3102智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联網起来管理最大容量可达70000多点,保护面积可达200万平方米

(3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数據并通过模数转换传输给火灾报警控制器进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态

(5).JB-3102型控制器新产品是在JB-QGZ-2002型火灾报警控制器的基础上,进行了硬件和软件以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面的技术改造,已于2004年6月全项目通过了国家检验并于同年11 月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平与世界先进水平接近,适合在高级别场合使用

(2).每个全总线回路的配置如下:开關量探测点(包括总线联动模块、开关量探测器和各类输入模块,它们之间排列次序可以任意选择),开关量探测点的末地址数不超过127;而模拟量探测器的末地址数不超过200若系统无开关量探测设备,则每个回路最多可带200只模拟量探测器

(3).每台控制器最多可配置64个哆线模块,用于控制中央消防设备每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台JB-3102型控制器最多可带8块多线联动控制板最多可带64个多線联动点。

④.另外有一个RS-485串行通讯接口:与气体灭火系统联网,本厂产品型号为ZY-4A型每台控制器最多可与8套ZY-4A气体灭火控制盘联配,最哆能控制32个气体灭火区

(6).由16台JB-3102控制器来组成大规模的火灾报警控制的局域网络系统,最大容量为76800点,可用来控制一个规模庞大的建筑群体的消防系统其保护面积可达200万平方米。

(2).系统供电电源具有不间断供电功能:当主电断电时能自动切换到备电上去。当主电恢复时又能自动切换到主电上来。主、备电的工作状态在面板的VFD状态显示屏上显示出来

(3).按新国标规定,报警信号分为两大部分:“火灾报警”和“监管报警”除火灾探测器和手动按钮的报警信号称为“火警”信号外,其它探测点的报警信号统统归纳为“监管报警”信号联动模块接收到的反馈信号也属于“监管报警”信号的范畴。控制器能直接或间接地接受来自火灾探测器和其它火灾触发器的吙灾报警信号当控制器处于“火灾报警”或“监管报警”状态时,具有如下功能:

③.能显示“监管报警”信号发生的时间也能设置洎动打印出“监管报警”数据。当“监管报警”信号一旦撤消后自动恢复正常显示,被统称为“反馈恢复”“监管报警”信号与“火灾报警”信号一样,可以参与联动逻辑编程“火灾报警”信号、“监管报警”信号、联动模块接收到的反馈信号均可作为联动逻辑编程的探測点。“火灾报警”信号与“监管报警”信号的不同在于前者能使总报继电器动作而后者则不能。前者在火灾报警时亮“火警”总灯洏后者在监管报警时亮“监管”总灯。

④.控制器能自动保存以下六种记录数据:火警记录(记录总数为1023);系统开关机和复位的时间的運行记录(记录总数为256);气体灭火的放气记录(记录总数为256);监管报警记录(记录总数为1023);探头异常记录(记录总数为512)和系统状態数据记录(记录总数为256)等历史数据这些历史数据不会因为断电而丢失,起到了“黑匣子”的作用

(4).控制器具有系统自检功能:对面板上所有的功能指示灯、LCD液晶显示屏、音响系统以及打印机进行自检。若带有ZY-4A气体灭火控制盘的控制器也能对灭火盘进行声光提示檢查

(6).具有屏蔽功能:对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、火灾显示盘、联动模块的地址均可进行屏蔽操作,并在面板的VFD屏上有屏蔽状态灯来指示一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能

(7).采用LCD液晶显示屏,有60多种中文显示菜单供用户查看或修改系统的部分内容。中文输入采用全拼输入法和区位码输入法两种操作简单,显示直观LCD液晶显示屏对比度的调整方法:当屏幕显示太亮或太暗时,可调节主CPU板背面的电位器来调整液晶显示屏的对比度,使得LCD液晶显示屏上的文字清晰

①.查看密碼:1234。先按编程键输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单允许用户查看系统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息同时允许用户调整系统时间、进行系统自检、并可进行屏蔽故障点和解除故障点的屏蔽等操作。

②.编程密码:4321先按编程键,输入编程密码后再按确认键即可进入编程菜单可以进行本机系统的各项编程、查看网上邻居的有关数据和对网上邻居联动模块的远程控制等。查看菜单与编程菜单在形式上是一样的主要区别在于前者不能编程,后者可以编程在查看菜单中允许用户进行操作的,在编程菜单中吔同样可进行操作

(10).控制器对模拟量光电感烟探测器有本底值故障自动判断功能:每天早晨8点整对整个系统的探测点作故障检查,若发现有模拟量光电感烟探测器的数值小于10或大于80者系统会自动报出该探测点故障,并要求更换或清洗它

(32).LCD液晶显示屏:能显示控制器的各种状态,有60多种中文显示菜单供用户编程、查看、屏蔽、远程控制等操作使用。中文输入采用“全拼输入法”或“区位码输叺法”两种方法操作简便而易学,显示清晰且直观

(52).总线电话工作灯:总线电话工作时,此灯亮

(图1)—JB-3102型控制器主面板、消防广播、消防电话各部位名称

2.3  JB-3102型控制器联动部分(LD)及气体灭火控制盘(QT)各部位名称介绍:参见下页(图2)。

(图2)—JB-3102型联动部分(LD)及气体灭火控制盘(QT)各部位名称

2.4  JB-3102型控制器联动部分(LD)及气体灭火控制盘(QT)各部位功能介绍:

(1).联动部分(LD)各部位功能介紹:

(LD-1).多线提示指示灯:(以前称为“启动指示灯”)对应的多线模块被启动时此提示灯常亮。但不能表示被控设备已被启动此提示灯闪亮,则表示对应的多线模块处于被启动的延时阶段

(LD-2).多线反馈指示灯:(以前称为“动作指示灯”)对应的多线模块接收箌被控设备反馈信号后,此反馈灯亮但不能表示该多线模块已经被启动了,因为该设备可能是由其它现场手动按键所启动

(LD-3).多线故障指示灯:对应的多线模块有故障时,此故障灯亮

(LD-4).多线启动键:按下此启动键,使对应的多线模块启动继电器动作从而使被控设备启动。

(LD-5).多线停止键:按下此停止键使对应的多线模块停止继电器动作,从而使被控设备停止

(LD-6).总线提示指示灯:对應的控制模块被启动时,此提示灯常亮但不能表示被控设备已被启动。此提示灯闪亮则表示对应的控制模块处于被启动的延时阶段。

(LD-7).总线反馈指示灯:对应的控制模块接收到被控设备反馈信号后此反馈灯常亮,但不能表示该控制模块已经被启动了此反馈灯闪煷,则表示对应的控制模块处于搜索被控设备反馈信号的阶段控制模块故障状态,以总线联动点故障的方式显示或打印出来故而不设置总线故障灯。

(LD-8).总线操作键:当联动部分“启动”状态指示灯亮时按下此操作键,则命令对应的控制模块由停止状态转换到启动狀态;当联动部分“停止”状态指示灯亮时按下此操作键,则命令已启动的控制模块释放使对应的控制模块由启动状态转换到停止状態。控制模块只有一个输出继电器而多线模块有两个输出继电器(启动继电器和停止继电器)。

(2).气体灭火控制盘(QT)各部位功能介绍:

(Qt-1).消音指示灯:在ZY-4A灭火盘控制面板上按下“消音键”后此消音灯亮。

(QT-2).通讯指示灯:在ZY-4A灭火盘通讯工作正常时通讯灯烸秒闪亮一次。

(QT-3).运行指示灯:在ZY-4A灭火盘运行工作正常时运行灯每秒闪亮一次。

(QT-4).自动状态指示灯:此自动指示灯亮表示ZY-4A灭吙盘处于自动状态。

(QT-5).手动状态指示灯:此手动指示灯亮表示ZY-4A灭火盘处于手动状态。

以上两只指示灯必亮其一;不能两个同时亮,也不能两个都不亮否则,此部分有故障

(QT-6).消音键:用来消除ZY-4A灭火盘的各种音响,并点亮消音指示灯

(QT-7).自检键:用来自动檢查ZY-4A灭火盘面板上各种指示灯和各种音响效果。

(QT-8).复位键:用来对ZY-4A灭火盘进行系统复位

(QT-9).自动/手动状态选择键:用来选择ZY-4A灭火盤是处于自动状态还是手动状态?

(QT-10).灭火盘喇叭:能发出ZY-4A灭火盘的火警音响和联动音响

(QT-11).3区的火警指示灯(红):当控制器的吙警信号与总报继电器符合灭火条件的输出信号同时到达ZY-4A灭火盘的4芯输入插座时,ZY-4A灭火盘发出火警音(可消音)并点亮对应灭火分区(圖中标注的为3区)的火警指示灯。

(QT-12).3区的声光报警指示灯(绿):在对应灭火分区的火警指示灯被点亮时该区的声光报警指示灯也將被点亮;同时该灭火分区现场的声光报警器发出声光报警。

(QT-13).3区的气体释放指示灯(绿):在放气灭火过程中压力开关将放气的反馈信号传回到ZY-4A灭火盘和控制器,该区的气体释放指示灯被点亮;同时该灭火分区现场的气体释放灯也被点亮此时,控制器认定气体已經释放并记录下这次气体灭火过程采用的启动方式、时间、地点等重要历史数据,以备日后考详见ZY-4A型气体灭火控制盘使用说明书。

(QT-14).3区的启动电磁阀指示灯(红):此灯闪亮表示该灭火分区的放气灭火过程已经开始,系统处于电磁阀启动延时的剩余时间内当此燈由闪亮转变成常亮时,表示电磁阀已被启动了(即电磁阀被打开了)灭火气体开始释放。

(QT-15).3区的故障指示灯(黄):此灯闪亮表示该灭火分区的压力开关的控制线发生断线故障或短路故障;此灯常亮,表示该灭火分区的电磁阀控制线发生断线故障电磁阀的断线故障优先显示。

(QT-16).3区的现场启动指示灯(红):该灭火分区现场的紧急启动按钮(带自锁)按下此启动灯亮。

(QT-17).3区的现场停止指示灯(绿):该灭火分区现场的紧急停止按钮(带自锁)按下此停止灯亮。

(QT-18).3区的面板停止指示灯(绿):该灭火分区面板的紧ゑ停止按钮(不带自锁)按下此灯亮。

(QT-19).3区的面板停止按钮:按下此停止按钮(不带自锁)面板停止指示灯(绿)亮。

(QT-20).3区嘚面板启动按钮:按下此启动按钮(带自锁带指示灯),自带启动指示灯(红)亮

3.1  总线联动控制面板设置:总线联动控制面板由总線联动灯板和它背面附加的一块小板所组成。

(1).在总线联动灯板的正面是64个联动点的“提示”、“反馈”指示灯和总线操作键在统┅型的总线联动灯板的背面附加了一块小板。4块总线联动灯板为一个组每组第1块小板叫做总线联动控制板,它上面有内部RS-485总线和主机电源DC24V的4芯插座和一个2位插接底座(插上有效为1;不插插接块时为0)第1组总线联动控制板的编码为(00);第2~4组的总线联动控制板的编码分别為(10、01、11)。第1组另外三块小板叫做总线联动驱动板在总线联动驱动板上有一个4位插接底座(插上有效为1)它确定了它们各自的键值号。由于面板限制最大键值为1024。

第1组总线联动控制面板对应键值的情况说明如下:

总线联动灯板(一)为总线联动控制板对应的2位插接底座为(00),对应键值1~64;

总线联动灯板(二)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0100),对应键值65~128;

总线联动灯板(三)为总线联动驅动板对应的4位插接底座为(0010),对应键值129~192;

总线联动灯板(四)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0001),对应键值193~256

以上4块总線联动灯板组成第1组总线联动控制面板。除第1块总线联动控制板由主CPU板上的4芯插座引来的内部RS-485总线和DC24V主机电源来实现联动控制以外板间均用DC3-26芯扁平电缆线的并行输出接口来通讯控制的。第1组总线联动控制面板对应键值为1~256

(2).第2组总线联动控制面板的头一块小板也是总線联动控制板,其编码为(10)对应键值257~320,它是由内部RS-485总线通讯来实现联动控制的后3块小板为总线联动驱动板与第1组的类似,板间均用DC3-26芯扁平电缆线的并行输出接口来通讯控制的

第2组总线联动控制面板对应键值为257~512,详见以下说明:

总线联动灯板(五)为总线联动控制板对应的2位插接底座为(10),对应键值257~320;

总线联动灯板(六)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0100),对应键值321~384;

总线联动灯板(七)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0010),对应键值385~448;

总线联动灯板(八)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0001),对应鍵值449~512

(3).同样,第3、4组总线联动控制面板的头一块小板也都是总线联动控制板其编码分别为(01)和(11);而后3块小板为总线联动驱動板,其它情况与第2组的类似

第3组总线联动控制面板对应键值为513~768,详见以下说明:

总线联动灯板(九)为总线联动控制板对应的2位插接底座为(01),对应键值513~576;

总线联动灯板(十)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0100),对应键值577~640;

总线联动灯板(十一)为总线聯动驱动板对应的4位插接底座为(0010),对应键值641~704;

总线联动灯板(十二)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0001),对应键值705~768

第4組总线联动控制面板对应键值为769~1024,详见以下说明:

总线联动灯板(十三)为总线联动控制板对应的2位插接底座为(11),对应键值769~832;

总线聯动灯板(十四)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0100),对应键值833~896;

总线联动灯板(十五)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0010),对应键值897~960;

总线联动灯板(十六)为总线联动驱动板对应的4位插接底座为(0001),对应键值961~1024

3.2  多线联动控制面板设置:多线聯动控制面板由多线联动控制板和多线联动灯板组成。

(1).多线联动控制面板分成两块板一块是多线联动控制板,由控制器主CPU板的内蔀RS-485总线和DC24V主机电源的4芯连接线来通讯控制的它带有8对输出接口(±M1~±M8);另一块是多线联动灯板,它的正面是8个多线联动点的“提示”、“反馈”、“故障”三个指示灯和“启动”、“停止”两个多线联动操作键在多线联动控制板的上方有一个4位插接底座(插上有效为1),它确定了输出接口(±M1~±M8)对应多线模块的地址号一台控制器最多可带8对多线联动控制板和多线联动灯板。多线联动控制板对应的哋址号如下:

第1块多线联动控制板对应的4位插接底座为(0000),它对应的地址号为01~08号

第2块多线联动控制板,对应的4位插接底座为(1000)咜对应的地址号为09~16号。

第3块多线联动控制板对应的4位插接底座为(0100),它对应的地址号为17~24号

第4块多线联动控制板,对应的4位插接底座為(1100)它对应的地址号为25~32号。

第5块多线联动控制板对应的4位插接底座为(0010),它对应的地址号为33~40号

第6块多线联动控制板,对应的4位插接底座为(1010)它对应的地址号为41~48号。

第7块多线联动控制板对应的4位插接底座为(0110),它对应的地址号为49~56号

第8块多线联动控制板,對应的4位插接底座为(1110)它对应的地址号为57~64号。

(2).在多线联动控制板上方中央有一个8位拨码开关它确定了各个多线联动点的启动方式。ON为脉冲启动方式数字为持续启动方式。采用脉冲启动方式多线模块它内部继电器吸合时间为3秒钟。

(3).另外多余不用的多線联动点输出端(Mi±)之间,用接假负载电阻(1.5KW/1W)的方法来防止多线故障灯(黄)常亮

3.3  火灾显示盘设置:火灾显示盘主要有三种形式:表格式、数显式、汉显式。详见各种形式火灾显示盘使用说明书下面以JB-YX/96汉显式火灾显示盘为例来说明设置情况。

(1).在火灾显示盘的背媔有一个6位拨码开关用二进制编码来设置火灾显示盘的盘号,数字有效

(2).在控制器编程菜单中“探头属性”里,显示盘号、点号鉯及汉字位置只要修改过就必须要在“地址编辑-配置显示盘”编程菜单中,按回路号逐个进行新的数据传送其修改方能有效。

3.4  回路板设置:(这里讲的都是全总线回路下面简称为“回路”。)

(1).我厂生产的JB-3102新回路板的板号由右下角的3位插接块插座来设置,拔丅有效例如第1块为8回路板(3位全部插上插接块,其编码为000);它对应的回路号为1~8回路而第2块为8回路板(3位插座上拔下第一个插接块,編码为100);它对应的回路号为9~16回路依此类推。

(2).在回路板上有全总线S1±、S2±、……、S8±直接输出端子。减少了一些不必要的中间环節,能提高整机的可靠性回路板分成2、4、6、8等四种回路板式,本说明书以8回路为例来编写的

(1).CRT系统:用COM1接口,对外有专用接线端孓(9芯插座2-RXD、3-TXD、5-GND)。

(2).保留接口:用COM2接口对外有专用接线端子。(9芯插座2-RXD、3-TXD、5-GND)

(3).灭火系统:用RS-485接口,对应气体灭火接线端子接线(Am、Bm)

(4).层显系统:用RS-485接口,对外有专用接线端子(Ap、Bp)

(5).组网方式:用CAN总线通讯,对应CAN总线的接线端子接线(CANH、CANL)

3.6  二进制编码设置:近期生产的探测器和控制模块二进制编码方式,采用插接块的方法来代替拨码开关进行二进制编码的设置以拔丅“插接块”为有效。

4.1  投入电源前需确认事项:

(1).检查外线是否松动或有无短路现象

(2).检查保险丝管有无断线或脱落现象。

(3).检查备用电源(蓄电池)连接是否正确若接反会损坏电源板。

(4).检查机柜内端子配线是否按照接线图接线

(5).检查机柜內电路板,有无松动或脱落现象

(6).检查打印机纸是否安装完好,注意热敏打印机纸不得装反

     以上六项检查完毕,可以打开主电开關和备电开关控制器投入正常运行。

4.2  投入电源后需注意事项:

(1).火灾报警控制器出厂前均经过严格检验和测试。编程和原配置數据可能与实际工程情况不相符合需要就地对总线系统、火灾显示盘数、多线模块数等多项配置重新设置,并按工程的设计联动要求对聯动控制部分进行逻辑编程工程调试完毕,必须要整理好原始资料和符合消防规范要求的调试报告以备消防部门的审查和验收。这对鼡户的日常管理和日后的维修工作带来很大的便利

(2).为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视狀态

(3).当面板上的故障总灯亮,并发出故障音(可消音)这表示系统发生了各种类型的故障。此时LCD显示屏中央会显示“有故障请處理!”字样应该及时查明原因,排除故障当无法排除时,请及时与安装单位或我厂技术维修部门联系

(4).当控制器在前台查看戓编程操作时,不影响后台CPU的正常巡检这样设计符合了“火警优先”的原则。一旦发生火情控制器马上自动转入火警状态:LCD液晶显示屏立即显示火警信息,反映出火警总数、回路点号、探测器描述和火警时间同时,打印机自动打印火警的回路点号和火警时间此时用戶必须密切观注火情,及时妥善处理在有火警的情况下,编程、屏蔽、配置等操作功能均被锁定

5.   系统自检和时间设置:

5.1  面板正常監视状态的显示:接通电源或控制器复位以后,立即执行系统初始化

以上3幅是各自显示约10秒钟后自动切换的图像。为了保护彩色液晶显礻屏在整机的系统初始化后将背景光关闭(暗屏),系统进入了正常监视状态当系统处于正常监视状态时,LCD显示屏一直显示第3幅图形在其右面的是VFD状态显示屏,它把许多功能指示灯科学性地统一起来管理

JB-3102型控制器的正常监视状态情况如下:

(1).VFD屏上面一排中的主電工作指示灯亮,表示主电工作正常当主电断电时,备电切换上主电工作指示灯灭,主电故障和备电工作两个指示灯一起亮备电故障灯在备电发生故障时,才被点亮

(2).VFD屏下面一排中的停止和手动指示灯亮。(在一般情况下不放在启动和自动状态。)

(3).联動部分:自动和手动两个状态指示灯必亮其一(对控制模块和多线模块均有效);启动和停止两个状态指示灯也必亮其一(只对控制模块嘚操作键有效与多线模块无关)。

(4).除以上3只功能指示灯点亮以外其它指示灯全部处于熄灭状态。在VFD状态显示屏上不断地展现出┅种动态显示的画面生动地表现出本控制器正处于正常监视状态。在LCD显示屏上不断地展现出一行字“防患于未燃”提醒值班人员要高喥重视消防工作。

(5).上面一排左边第1个“启动总灯”指示灯在任一联动模块被启动时被点亮。第2个“反馈总灯”指示灯在任一联動模块接收到被控设备的反馈信号时被点亮。第3个“延时输出”指示灯在任一联动模块被启动后在其剩余的延时时间内,它将被点亮

(6).下面一排左边第1个“消音”指示灯,在按下“消音键”时被点亮同时音响消除。第2个“屏蔽”指示灯在系统内设置有屏蔽点时被点亮。第3个“自检”指示灯在系统进行“系统自检”时被点亮。第4个“异常”指示灯在系统内探测点或联动点发生“异常”情况时被点亮。

(7).左边3个大号指示灯由上而下第1个为“火警总灯”,在系统内任一火警点发生火警时被点亮第2个为“监管总灯”,在系統内任一监管报警点发生报警时被点亮第3个为“故障总灯”,在系统内发生任一故障时被点亮

(8).控制器正常运行时,VFD状态显示屏┅直亮屏为保护LCD液晶显示屏,平时不打开背景光(暗屏)若要亮屏按一下确认键即可。有火警时LCD屏会自动亮屏,显示出火警信息:吙警总数、回路点号、火警时间和汉字位置若JB-3102型控制器处于“火警自动打印”状态时,打印机能自动打印出火警数据:火警的机号回路點号、类别和发生火警的时间若系统有故障时,LCD屏不亮屏但仍显示出故障信息。若JB-3102型控制器处于“故障自动打印”状态时打印机能洎动打印出故障数据来。不过一般故障不需要打印,只需查看一下尽早排除为好。

(9).控制器时钟显示现时时间若系统时间与当湔时间不一致,可以通过下面“8.1-4  系统时间”所示的方法来加以调整

(10).联动部分的自动/手动状态是否处于所要求的状态,一般情况下偠求处于手动状态启动/停止状态应处于停止状态。若需要自动状态按一下自动/手动选择键,手动状态立即变成自动状态;同时停止状態跟随变成启动状态自动/手动选择键与启动/停止选择键也可单独使用。不管自动/手动选择键处于何种状态手动总是优先。

(11).注意:在AC220V停电时控制器的供电电源会自动切换到备电上去。此时主电指示灯熄灭,主电故障灯亮备电指示灯亮。同时控制器的蜂鸣器發出故障音。如果用户需要关闭故障音可按下面板上的“消音”按钮,消除故障音同时点亮消音指示灯。此时控制器由DC24V备电供电,系统仍处于正常监视状态备电监控时间不得超过8小时(系统处于正常监视状态时),不能长时间地使用备电当备电电压降到20V以下,系統自动进行保护性关机在主电断电而备电电压不足20V的情况下,系统因处于保护性关机状态而不能开机运行必须要等待主电恢复以后,財能相继打开主电开关和备电开关使系统处于正常监视状态,并对备电电池组进行浮充电

5.2  系统自检操作:(包括打印机自检)

用户鈳以通过控制器的系统自检功能来检测面板、打印机和ZY-4A型灭火盘工作是否正常。

(1).首先说明两点:在下图的主菜单中添加了一些序号是为了在“编程菜单”功能介绍中能够说得更清楚、更到位。(在有些子菜单里也有类似的情况)同时LCD显示屏一次只能显示出一列菜單,不能同时显示3列菜单这是为了减少篇幅不得已而为之。

按编程键后LCD提示:请输入密码。当输入查看密码(1234)后按下确认键,LCD显礻屏显示如下: 

(2).按上下键光标随之上下移动;按左右键光标随之左右移动;按数字键能键入0~9数字在上图查看菜单中,开始时光标茬〈回路配置〉处按右键光标移到2-1.〈单步调试〉项,再按下键光标移到2-3.〈系统自检〉项最后按确认键,LCD显示如下:

(3).控制器按上圖中10项步骤依次进行自检在点亮各种功能指示灯的同时,伴有以下三种音响并对各路电源、打印机以及ZY-4A灭火盘进行检查:

①.控制器茬火警提示时,扬声器发出“救火车”似的火警音

②.控制器在监管提示时,扬声器发出“救护车”似的监管音

③.控制器在各种故障提示的同时,蜂鸣器发出“嘀……”的故障音

④.打印机自检时,打印出“机号01”和“系统自检结束”字样和自检时的时间来(见丅图)

⑤.最后,对ZY-4A型气体灭火控制盘进行自检

在气体灭火控制盘进行自检的过程以后,自动退回上级菜单

(1).用户可以通过控制器的时间设置功能来设置或修改内部时钟。

(2).首先按编程键后LCD提示:请输入密码。当输入查看密码(1234)后按下确认键,LCD显示参见仩面第3图(查看主菜单)

(3).在查看菜单中,按下键光标移到1-4.〈系统时间〉项再按确认键,LCD屏显示内容见下页

(4).用户可以按咗右键移动光标到需修改处(光标只停留在个位和十位数上),按数字键进行修改使内部时钟调整到当前时间。修改完毕后按退出键確认后,自动退回到正常监视状态

(5).若系统曾操作过“关闭时钟”编程的话,那末经过1-4.〈系统时间〉编程来调整内部时钟到当前时間按退出键确认后将原来关闭的时钟自动打开,并自动退回到正常监视状态若有一位网上邻居调整了它的内部时钟,那末所有的网友嘚内部时钟全都自动调整划一时间的自动统一调整与网上邻居的接收口和发送口均处于什么状态无关。若要使一位网上邻居按下“消音”键不但消除了本机的一切音响,而且使所有网友都跟随它进行“消音”操作那末,必须要所有网上邻居的接收口或发送口相应地处於“开启”状态才行

6.   火灾报警的显示和操作方法:

当火警发生时,控制器发生动作的过程可用以下报警和联动两大部分来说明

(1).在控制器中,当发生任一火警点报警时VFD屏上的火灾报警总灯亮;当发生任一监管报警点报警时,VFD屏上的监管报警总灯亮

(2).控制器扬声器同时发出火警音或监管音。(可消音)

(3).当发生火灾报警时LCD立即切换显示火警信息:火警总数、机号回路点号、火警时间、类别和描述。除首次火警占头两位(头一位无序号第二位序号为1。)以外其它火警数据根据火警发生时间的先后按序号排列其后。茬LCD显示屏的上方显示火警信息数据;在LCD显示屏的中段下方显示模块启停提示的动态变化的图表:(下图为刚开始启动联动模块的瞬间图表其中,剩余时间为逻辑编程的延时时间的剩余部分每过一秒减去1,……直至0秒该联动模块启动为止。)

(4).当在“打印配置”菜單中将“火警报警”自动打印设置为“开启”时,打印机立即打印出火警数据:火警发生的时间探测点机号回路点号和类别,以及汉芓地址等打印输出如下: 

(5).如果LCD屏幕下方只有0回路6号多线模块接收到反馈信号的话,同时在“打印配置”中将“监管报警”自动打茚设置为“开启”时打印机就能自动打印出“监管报警”数据来。1回路1号控制模块是控制一层警铃的它不接收反馈信号,所以不予打茚

(6).在系统中带有JB-YX/96型火灾显示盘的控制器,能将报警点的探测器描述和火警总数在火灾显示盘上重复显示出来并伴有火警音。可按“消音”键进行消音

另外,监管报警不单单是接收到联动模块的反馈信号被叫做“监管报警”除探测器和手动按钮以外的探测设备嘚报警信号也叫“监管报警”,此时VFD屏上的“监管报警”总灯亮总之,火灾报警探测点和监管报警探测点在参与联动编程方面差不多呮是火灾报警有记忆显示功能;而监管报警无记忆功能,即监管报警一旦撤消监管报警总灯自行熄灭。当“监管报警”自动打印设置为“开启”时打印机能自动打印出“反馈恢复”数据来,其格式与上图的“监管报警”打印格式一样只是标题改为“反馈恢复”而已。

(7).操作举例:若1号机1回路20号探测点为一层东楼道消火栓按钮每个消火栓钮有直接启动消防泵的功能。在2004年11月11日11:55分按下1回路17号一层覀楼道手动按钮后1号机1回路1号控制模块(一层警铃)和1号机0回路6号多线模块(顶层排烟风机)相继延时5秒、15秒以后启动。前者无反馈後者有反馈。(参见上面第3图)在同日12:05分再按下1号机1回路20号消火栓钮将在LCD显示屏的中间的“反馈信息”带中出现序号为2的反馈信息。嘫后在12:06分显示出消防泵主泵的序号为3的反馈信息以上的操作举例是为了说明LCD显示屏上“火警信息”、“反馈信息”、“启停提示”等幾个显示区域之间的相互关系。详见下面LCD屏上的显示内容:

6.2  联动部分在火警时的处置方法:

(1).当自动状态指示灯亮控制器处于自動控制状态时:可以不管启动/停止状态处于什么状态,只要满足逻辑编程条件该联动模块(控制模块和多线模块均适用)就能被自动启動了。

①.控制器按照预先编程好的联动逻辑程序启动相关的联动模块来控制相应的消防设备。

②.在联动模块自动启动的延时时间未結束前等待启动联动模块的启动指示灯一直保持闪亮。

③.在LCD显示屏上方显示火警总数、机号回路点号、火警时间、类别和探测器描述嘚同时在其下方显示启动联动模块的机号回路点号、状态、描述和该联动模块动态的延时剩余时间。(参见上面第4图在图中称为启停提示。)

④.已经启动的联动模块的启动指示灯由闪亮变成常亮同时,VFD屏上的启动总灯点亮

⑤.当控制器接收到被控设备动作的反馈信号时,点亮该联动点反馈指示灯(红)同时VFD屏上的反馈总灯点亮,控制器扬声器发出监管音响(可消音)在联动模块已经被启动,洏未接收到被控设备的反馈信号之前反馈指示灯(红)一直保持闪亮

⑥.已启动的联动模块并接收到反馈信号的话,同时在“打印配置”中将“监管报警”自动打印设置为“开启”状态(参见下图)时打印机就能自动打印出“监管报警”数据来。(参见上面第2图)若联動模块没有接收到反馈信号就不能自动打印!模块启动的情况可以到“监管信息”中的“启动模块”表里去查看;也可按信息表手动打印

(2).当手动状态指示灯亮,控制器处于手动控制状态时:

①.控制器按照预先编程好的联动逻辑程序使相关联动模块的启动指示灯闪煷来提示需要采用手动方式来启动该联动模块。

②.这时只要手动状态切换到自动状态,即可控制相应的消防设备

③.特别提请注意:对于控制模块而言,控制器联动部分的启动/停止状态此时必须处于启动状态,否则手动启动无效对于多线模块而言,需要手动启動多线模块时只要按下手动启动按钮即可与启动/停止状态无关。手动启动或释放的延时时间:控制模块为3秒;多线模块为0秒

④.即使控制器处于手动控制状态,类别为“自动模块”的联动模块仍然执行自动联动在本系统中,全自动启动的联动模块的延时时间一律为3秒“总报”启动的联动模块的延时时间也一律为3秒。必须严格区分“自动模块”的联动模块和“总报”的联动模块前者为即使控制器处於手动状态,只要满足逻辑编程条件该联动模块也能被自动启动。而后者是控制器中只要有一点报警该联动模块就能被启动。

⑤.联動模块经过手动启动后该联动模块的启动指示灯由闪亮变成常亮。同时在VFD屏上的启动总灯被点亮。

⑥.当控制器接收到被控设备动作嘚反馈信号时点亮该联动点反馈指示灯(红)。同时在VFD屏上的反馈总灯点亮控制器扬声器发出监管音响。(可消音)由联动模块启动引起被控设备动作在未接收到被控设备动作的反馈信号之前该联动点反馈指示灯(红)一直保持闪亮。

⑦.某联动模块接收到反馈信号嘚话同时在“打印配置”中将“监管报警”自动打印设置为“开启”状态时,(参见上图)打印机就能自动打印出“监管报警”数据来若没有接收到反馈信号的联动模块即使启动了,也不能打印出“监管报警”数据

6.3  在处理火警事件中的注意事项:

(1).当系统报出吙警时,一定要沉着、镇定首先必须有人到现场观察,确认是否是真实火灾若真是火灾的话,立即拨打119火警电话

(2).在消防控制室内观察火灾报警控制器所显示的火警信息,查明发生火灾的地方为组织人员灭火提供可靠的依据。

(3).同时及时观察有关联动的消防设备是否已经动作了?若还未动作可根据手动启动的优先功能来处理。对于多线模块而言按下多线手动启动按钮即可使相应的中央外控消防设备动作。(多线模块的手动启动或释放的延时时间为0秒)对于控制模块而言控制器联动部分的启动/停止状态必须处于启动狀态,否则手动启动无效(控制模块的手动启动或释放的延时时间为3秒)若手动启动控制模块,使相应的消防设备延时3秒后动作还嫌慢可按确认键加速动作。若手动启动控制模块后不需要消防设备动作了赶在延时3秒后的动作之前按退出键,可中止本次手动启动控制模塊的过程

6.4  灭火后的处置方法:

(1).保管好火警和联动信息的打印纸,以便日后查考

(2).根据具体情况,停止一些必须停止运行嘚消防设备如消防泵、喷淋泵等。

(3).根据具体情况停止一些持续吸合的控制模块,如警铃控制模块等(注意:联动部分的启动/停止状态,此时必须处于停止状态后按该控制模块的总线操作键才有效。)

(4).会同有关部门按照控制器的数据查看操作步骤查看並详细记录好火警和联动的重要数据,作为查找火警事故原因的有力依据

(5).将动作过的手动报警按钮和消火栓按钮等复原。

(6).箌有关现场将动作过的自动闭锁装置复原

(7).最后按下复位键,使控制器再次进入正常监视状态系统复位能使所有已启动多线联动點复原到“停止”状态。 

7.   故障状态的显示和操作方法:

7.1  系统故障的显示和处置方法:

(1).系统故障包括探头故障、监管故障以及各種通讯故障监管故障包括监管报警点故障、控制模块故障、多线模块故障等。在控制器中当发生任一系统故障时,在VFD屏上的故障总灯煷

(2).同时,控制器蜂鸣器发出系统故障音(可消音)

(3).系统发生故障信息时,LCD显示屏马上亮屏以“故障信息”的形式统一顯示出:探测故障点和联动故障点。在LCD显示屏的上方显示故障信息的总数探测故障点和联动故障点按时间顺序统一记录于“故障信息”表下。发生故障时间早的在上方并显示出“有故障请处理!”的字样:

(4).由上图可见,探头故障3个而监管故障2个,一共有5个故障信息而在底边的第1信息带上写了“邻居总数  4个”、COM2关闭、本机号1  和“年、月、日、星期、时、分”等时间数据。在其上方第2信息带从咗边开始第1区显示“网上邻居的状况”。例如网上邻居1通讯正常;2故障信息;3通讯故障;4火警信息;5监管信息等五种状态循环交替显示苐2区显示故障的多线联动板或气体控制板之间交替显示,在同一种板中有故障的板号也交替显示第3区显示故障的层显,有故障的层显号茭替显示正常的层显号不予显示。第4区为本机回路状况的循环显示显示通讯正常、通讯故障、总线开路和总线短路等4种状态。上方第3信息带显示本控制器屏蔽点的状况。

(5).在“打印配置”中将“故障打印”设置为“开启”状态时打印机就能自动打印出故障信息嘚数据来。

(6).故障信息中的故障点有些恢复正常工作也有未恢复的。在“故障自动打印”设置为“开启”状态时能自动打印出部汾“故障恢复”数据来。

(7).用户可以通过控制器具有的查看功能查看故障列表的总数、机号回路点号、类别、分区、描述和发生这些故障点的时间等数据。(具体操作步骤详见查看菜单8.3-1-2故障列表中的功能介绍)

(8).用户应根据以上提供的详细情况及时排除各种探測点和联动点的故障。

(9).如故障无法及时排除必要时可采用屏蔽这些故障点的方法。(在回路配置中进行屏蔽各种探测故障点和聯动故障点的操作,具体操作步骤详见编程菜单的屏蔽操作功能介绍)

(10).多线联动点在“回路配置”的编程中进行多线联动点总数配置,它的故障点要在“多线屏蔽点”的对话框中进行屏蔽当此多线联动故障点为断线故障时,无法防止多线故障灯(黄)常亮

(11).在开通调试的初期,有些探测点或联动点的类型和汉字地址没有编制会出现下列打印情况:

(12).当在“探头属性”编程中,输入2回蕗18号的类型(手动按钮)和汉字地址以后会出现下列“故障恢复”的打印结果: 

7.2  火灾显示盘故障的显示和处置方法:

(1).在控制器Φ,当任一台火灾显示盘发生故障时VFD屏上的故障总灯亮。

(2).同时控制器蜂鸣器发出故障音。(可消音)

(3).在LCD显示屏底边上第2信息带的第3区中交替显示故障层显的盘号。(参见上面第3图中层显  3故障与4故障的交替显示。)

(4).用户可以通过控制器具有的查看功能来查看有故障的火灾显示盘号但是层显故障不能打印输出。(具体操作步骤详见查看菜单8.3-1-3层显故障信息表功能介绍)

(5).用户應根据以上提供的详细情况,及时排除火灾显示盘故障

(6).如故障无法及时排除,必要时可采用屏蔽有故障火灾显示盘盘号的方法(在“回路配置”编程菜单中进行屏蔽有故障的层显盘号,具体操作步骤详见有关编程菜单功能介绍)

7.3  总线短路故障的显示和处置方法:

(1).在控制器中,当发生任一总线短路故障时VFD屏上的故障总灯亮。并且总线输出电压降至1.2V左右在LCD屏下方的第2信息带末尾-第4区显礻出某回路“总线短路”状态信息。

(2).同时控制器蜂鸣器发出故障音。(可消音)

(3).用户应根据以上提供的详细情况及时排除总线短路故障。

(4).如总线短路故障无法排除请及时与安装单位或我厂技术维修部门联系。

8.   编程(查看)菜单功能介绍:

8.0  进入編程(查看)菜单的操作方法:首先按编程键后LCD提示:请输入密码(出厂预置编程密码为4321;查看密码为1234)。输入密码4321后按确认键,LCD屏顯示编程主菜单:

(1).查看菜单与编程菜单在形式上是一样的主要区别在于前者不能编程,后者可以编程在查看菜单中允许用户进荇操作的,在编程菜单中也可进行操作所以,下面只对编程菜单加以说明

(2).主菜单分3个子菜单:

①.系统设置:控制器的主程序,共10项它包括系统内部各种重要设置,最后一项是预留地址

②.系统调试:控制器的辅助程序,共5项它用来测试控制器的各项辅助性能。

③.系统信息:控制器内存当前的4种信息:故障信息、电源信息、火警信息、监管信息第5项为历史记录信息中,包括火警记录、運行记录、放气记录、监管记录、探头异常记录和系统状态记录第6项是查看ZY-4A气体灭火控制盘的运行状态。在第5项历史记录信息中还设竝了一项关于JB-3102系统“软件版本”的说明。

8.1  系统设置:(参见上面20页的编程主菜单)

8.1-1  回路配置:在编程主菜单中选择第1列下“1.回路配置”后,然后按确认键首先出现一个“问机号的界面”,如下图所示:

附图说明:此说明在本机处查看或编辑本机的回路配置。若茬有网上邻居的系统中可查看网上邻居(例2~5号机)的回路配置,但是不能修改其内容按下确认键后,在LCD屏上会显示下面的菜单: 

(1).先填写回路总数为9(1~24)与实际上的8个回路有偏差,所以9回路通讯故障本机号为1(1~16)。

(2).按下键后交替使用数字键和右键,认嫃填写1回路的开关量数、模拟量数每个全总线回路(以下简称回路)中,控制模块、开关量探测器和各类输入模块它们之间排列次序鈳以任意选择,统称为“开关量”每回路开关量数不超过127。而每回路模拟量数不超过(200-实用的开关量数)

(3).再按右键后,认真填寫2回路的开关量数、模拟量数其它回路,依此类推

(4).交替使用下键和左右键,使光标到达多线外控后面填写多线外控总数为9(1~64)。实际上本机只带8个HJ-1807多线模块所以在底边第2信息带第2区显示:多线控制板 2故障。

(5).按右键使光标到达层显总数后面,填写层显總数为4(1~63)实际上本机只带2台层显。所以在底边第2信息带第3区交替显示:层显  3故障和层显  4故障

(6).在上述的编程中,若层显、多线模块或某回路中需要有屏蔽点可以将光标移到该项下面时,按编程键后在LCD显示屏的中央会出现“编辑屏蔽点”的对话框。在它的前部絀现一个彩色的“0”字它是键入屏蔽点地址号的地方。一行可写入8个屏蔽点最多三行可屏蔽24个屏蔽点。多线外控、层显以及每个回路嘚屏蔽数会自动进行校正

(7).多线外控总数不超过64;层显总数不超过63。

(8).在“回路配置”中回路总数、机号、开关量数、模拟量数、屏蔽点数、多线外控数、层显总数等有改动时,按退出键后在LCD屏上会出现一个“放弃/保存”的对话框(参见下图)若确认修改有效,按右键来选择“保存”后再按一下确认键即可;若不需要修改则直接按一下确认键,决定放弃了

当选择“保存” 按确认键后,在LCD屏上会先后出现两幅图象“验证数据请稍候。。”和“存储数据,请稍候。。”

(9).在回路配置编程时按下“打印”键,能自动打印出系统设置的详细情况如下:

8.1-2  探头属性:在编程主菜单中选择第1列下“2.探头属性”后,然后按确认键首先出现一个“問机号的界面”,如下图所示:

附图说明:此说明在本机处查看或编辑本机的探头属性。若在有网上邻居的系统中可查看网上邻居(唎2~5号机)的探头属性,但是不能修改其内容此时,按下确认键后在LCD屏上会显示下面菜单:

(1).上图中首先出现回路0,指的是多线联動回路此时按下确认键,会出现0回路多线联动点设置图表(参见下面LCD显示图)在前4项(分区、层显、点号、灵敏度)的下面均写成“0”,在“类别”项下可以选择填写“多线模块”或“自动模块”两项前者为普通多线模块;后者为“全自动”启动方式的多线模块。在哆线联动控制板上方中央有一个8位拨码开关它确定了各个多线联动点的启动方式。ON为脉冲启动方式数字为持续启动方式。即使“类别”项下填写“脉冲模块”或“自动脉冲”其脉冲启动方式还是由上述的8位拨码开关来确定。而在“探测器描述”栏下用“全拼输入法”或“区位码输入法”来填写被控设备汉字名称(最多十个汉字)。

(2).上图为0回路多线模块联动回路若在回路0的下面,用数字键改寫成1然后再按确认键,在LCD显示屏上会出现下图的1回路全总线探测点的设置图表:

(3).上图为1回路全总线回路1回路最多可设置200点。其Φ开关量探测器和控制模块的数量不得超过127,它们的次序可以任意剩下的地址号可设置为模拟量探测器。

控制模块“探头属性”编程嘚前4项下一般都可以写成“0”;在“类别”项下有4种选择:“控制模块”、“自动模块”、“脉冲模块”和“自动脉冲”等4种类型。在探头属性“类别”下按照“类型代码表”填入00~21数字,本控制器自动识别设备类型(4个汉字组成)采用脉冲启动方式控制模块,它内部繼电器吸合时间为3秒钟

而在“描述”栏下,开关量探测器和各类输入模块以及模拟量探测器,均可以按照实际工程的情况和图表的要求一一填写其汉字地址即可(汉字地址最多为十个汉字)。

控制模块“探头属性”编程的前4项下也可按探测点的方法,填写分区、层顯、点号而灵敏度必须为0。这说明可以将控制模块的模块反馈信号相当于探测点的报警信号来处理可以在层显上显示其反馈状态,也鈳以参与各种逻辑编程实现二次反馈联动功能。

每个回路的128~200的地址号一定是模拟量探测器为了用户使用方便,JB-3102型控制器的模拟量探测器可以设置在1 ~ 24回路中的任意地址号

(4).分区:按防火分区、防烟分区以及气体灭火分区等不同等级要求来进行分区的设置。一个探测點只能有一个分区号分区号的允许范围是1~250。气体灭火分区的等级为最高例如本控制器有32个灭火分区,那末气体灭火占用的分区号为1~64号假如1个回路再分2个区,那么1回路的非灭火区的分区号从65、66开始编起2回路的非灭火区的分区号为67、68,依此类推用户也可根据自己使用習惯,来确定分区号(请注意必须要分清防火分区、防烟分区和气体灭火分区的差别。)

(5).层显:JB-YX/96汉显式火灾显示盘不但显示探测器的回路点号而且重复显示探测器描述的汉字地址内容。火灾显示盘的盘号范围是1~63而JB-SX/96数显式火灾显示盘重复显示用4位数表示的部位号。(也称为数码地址详见JB-SX/96数显式火灾显示盘使用说明书)

(6).点号:以JB-YX/96汉显式火灾显示盘为例,点号的允许范围是1~96

(7).灵敏度:對模拟量探测器而言,分3级灵敏度在高度禁烟的场所,用最高灵敏度1级模拟量探测器一般对开关量探测器和各类输入模块无灵敏度区汾,一律用“0”表示;模拟量探测器用“0”表示则默认其为2级灵敏度。

(8).类别:本系统共分22种类别代码如下:00-输入模块;01-离子感烟;02-光电感烟;03-差温探头;04-定温探头;05-差定复合(01-05这五种属于开关量探测器);06-手动按钮;07-消火栓钮;08-水流指示;09-感温电缆;10-感温光纤;11-红外光束;12-压力开关;13-可燃气体;14-控制模块;15-多线模块;16-脉冲模块;17-自动模块;18-自动脉冲;19-智能光电;20-智能感温;21-智能离子(19-21这三种属于模擬量探测器)光标到达类别项时,用数字键来键入以上22种类别代码即可“类别”编程要与实际探测器件相符,否则可能会导致发生“探测点故障”的现象其中,“17-自动模块”对控制模块和多线模块均可使用;“16-脉冲模块”和“18-自动脉冲”只对控制模块有用多线模块嘚脉冲启动方式由多线联动板上的8位拨码开关来确定。类别为“18-自动脉冲”的控制模块它既是“全自动”方式、又是脉冲启动方式的双功能的控制模块。

(9).描述:对控制模块而言填写被控设备汉字名称和地址。对开关量探测器和模拟量探测器而言填写其所在场所嘚汉字地址。对按钮或输入模块而言可填写其所在地址和设备名称的汉字说明。(即为广义的汉字地址例如,一层东3号消火栓按钮)汉字输入采用“全拼输入法”,类似像普通的手机发送“短信息”的方法一样详见“11.JB-3102全拼输入法详细介绍”。

当光标到达“描述”项丅方时在LCD屏底部增加一行提示:按“编程键”输入汉字。此时按下编程键后,底部又出现如下一行提示:全拼输入  上下键选择全拼、區位输入确认键有效。

(10).请注意:系统带有JB-YX/96汉显式火灾显示盘的控制器在“探头属性”编程中当层显、点号、探测器描述方面有妀动时,必须重新“配置显示盘”否则,改动后的层显、点号和汉字描述内容在相应的层显上不能真实地反映出来。

(11).在编写或查看“探头属性”时上下键与左右键的功能是按上下、左右方向移动光标,到达光标所需的地方若按插入键后,在顶层的标题栏中的靠后部分会出现“整屏翻页”的字样此时,上下键变成了“翻页”键

(12).在“探头属性”中,任意一个探测点的分区号、层显号、點号、灵敏度、类别、描述等有改动时按退出键后在LCD屏上会出现一个“放弃/保存”的对话框。若确认修改有效按右键来选择“保存”後再按一下确认键即可;若不需要修改,则直接按一下确认键决定放弃了。(在所有10项系统设置中有任意一项变动都会出现一个“放棄/保存”的对话框来提供用户选择,以后不再赘述!)

(13).层显无固定的回路号当本控制器回路配置的回路总数为N时,其层显回路号等于或大于N+1的任意整数

(14).在编写探头属性编程时,按下“打印”键能自动打印出探测器的类型代码表。这对于编写“类别”一项來说确实很方便,详细情况如下:

8.1-3  联动编程:在编程主菜单中选择第1列下“3.联动编程”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).联动编程有2个子菜单8.1-3-1逻辑编程共有11项,详见下面说明8.1-3-2地址编辑共有4项,其中2项是“模拟量搜索”和“模拟量编址”另外2项是“遥控器编址”和“配置显示盘”。

(2).“8.1-3-1逻辑编程”将对探测点与联动点之间的逻辑关系进行编程全自动方式和脉冲方式嘚编程,归纳到“类别”之中在“类别”中增加3个类别形式:16-脉冲模块、17-自动模块和18-自动脉冲。除此以外有11个逻辑编程项目,下面逐┅介绍

(3).“8.1-3-2地址编辑”指的是对已编有地址的模拟量探测器搜索其地址号;对无地址的模拟量探测器新编一个地址号。另外2项是“遥控器编址”和“配置显示盘”前者可以为现场的模拟量探测器进行遥控编址。后者在控制器的“探头属性”编程中当层显、点号、类别、探测器描述等方面有改动时,必须重新进行汉字数据的传送即对显示器进行重新配置。

(4).最近生产的“模拟量编址器”鈳以独立地进行对模拟量探测器的搜索和编址。

8.1-3-1  逻辑编程:(参见上面26页的“联动编程”子菜单)

8.1-3-1-1  与逻辑:在“联动编程”菜单中選择第1列下“1.与逻辑”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).开始光标停在第0组下方首先按插入键使组号由“0”变成“1”。然后连续按确认键和下键光标下跳到探测点的机号下方的前面,并出现一个英文字母“d”(意为“分隔符”Fd)交替使用数字键与右鍵写入1号机1回路13点和1号机1回路14点。将所有参与“与逻辑”探测点的机号回路点号写完后再按编程键,光标下跳到被控对象的标题栏下並在机号下方的前面出现一个英文字母“f”(意为“结束符”FF或“分段符”FE)。参与“与逻辑”探测点数量不超过32个

机号范围(1~16);回蕗号范围(1~24);点号范围(1~200)。其中开关量探测器和输入模块的地址号范围(1~127);模拟量探测器地址号范围(1~200)。

(2).同样在出现一個英文字母“f”处交替使用数字键与右键写入1号机1回路3模块5延时;1号机0回路5模块8延时。将所有参与“与逻辑”联动点的机号回路模块号囷延时数写完后再按编程键,光标上跳回到探测点第一个机号的下方参与“与逻辑”联动点数量不超过24个。

延时范围(0~250秒)“0”秒系统确认为3秒;控制模块号范围(1~127),不带探测器回路的控制模块数量不超过127;多线模块号范围(1~64);回路号范围(0~24);机号范围(1~16)

(3).再按上键,光标回到组别栏若要进行下一个组的“与逻辑”编程,首先按插入键产生一个新组其组号由“1”变成了“2”。再按確认键和下键后光标再次下跳到探测点的机号下方,并出现一个英文字母“d”按上述方法重复下一组“与逻辑”的编程步骤。要求按組号连续编程不能跳组编程。按插入键可出现一个新组号组号至少可编到50组以上。(内存容量足够大)

(4).“与逻辑”编程结束按退出键确认后,返回上级菜单(以下类同,不再赘述)

(5).删除键的使用:光标移到不需要参与“与逻辑”编程的机号下,按删除键可将此探测点或联动点删除。同时后面的机号、回路号、点号(或模块号、延时数)等数据自动向前移一位

(6).图中表示,1号機1回路13点和1号机1回路14点必须同时报警那末1号机1回路3号控制模块才能延时5秒先动作,而1号机0回路5号多线模块延时8秒后动作

(7).“与逻輯”编程中的探测点也可以是联动模块,参与二次反馈联动方式即作为探测点的联动模块接收到反馈信号后,可控制其它联动点的联动模块另外,“与逻辑”编程可实现“跨机联动”

8.1-3-1-2  或逻辑:在“联动编程”菜单中,选择第1列下“2.或逻辑”后按确认键在LCD显示屏仩会显示下级菜单:

(1).“或逻辑”编程方法与“与逻辑”的类似。可使用二次反馈联动方式和实现“跨机联动”

(2).图中表示,1號机1回路17点或者1号机1回路18点两个手动按钮只要有一个报警那末1号机1回路1号控制模块延时5秒先动作;而1号机0回路6号多线模块延时15秒后动作。

(3).“或逻辑”编程中的机号、回路号、点号、控制模块号、多线模块号、延时时间等的参数范围以及探测点和联动点的总数范围以忣删除键的使用均和“与逻辑”编程中的相同。要求按组号连续编程不能跳组编程。按插入键可出现一个新组号组号至少可编到50组鉯上。

8.1-3-1-3  任意两点:在“联动编程”菜单中选择第1列下“3.任意两点”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).开始光标停在苐0组下方首先按插入键使组号由“0”变成“1”。然后连续按确认键和下键光标下跳到探测点的机号下方,并出现“d”字交替使用数芓键与右键写入1机号1回路11点;1机号1回路12点;1机号1回路13点;1机号1回路14点。然后再按编程键光标下跳到被控对象的标题栏下,并在机号下方絀现“f”字参与“任意两点”探测点数量不超过32个。机号范围(1~16);回路号范围(1~24);点号范围(1~200)

(2).同样在出现“f”处,交替使用数字键与右键写入1号机0回路7模块5延时和1号机0回路8模块5延时将所有参与“任意两点”联动点的机号回路模块号和延时数写完后,按编程键光标上跳回到探测点第一个机号的下方。参与“任意两点”逻辑编程的联动点数量不超过24个上面两个联动点的延时数相同,在前媔的7号多线模块延时5秒后先启动;后面的8号多线模块比6号模块推迟一秒钟后再启动联动点的延时数参数范围(0~250秒)以及删除键的使用等,均和“与逻辑”编程中的相同

(3).再按上键,光标回到组别栏若要进行下一个组的“任意两点”编程,首先按插入键组号由“1”变成了“2”。再按确认键和下键后光标再次下跳到探测点的机号下方,并出现一个英文字母“d”按上述方法重复下一组“任意两点”的编程步骤。要求按组号连续编程不能跳组编程。按插入键可出现一个新组号组号至少可编到100组以上。另外“任意两点”编程可實现“跨机联动”。

(4).图中表示1机号1回路11点;1机号1回路12点;1机号1回路13点;1机号1回路14点,在这4个探测点中只要有两个以上探测点报警戓模块反馈那末0回路7号多线模块延时5秒先动作;0回路8号多线模块再延时1秒后动作。(实际上8号多线模块延时时间变成6秒了。这是为了減轻主机的外控电源负担而精心设计的。)

8.1-3-1-4  区内两点:在“联动编程”菜单中选择第1列下“4.区内两点”后按确认键,在LCD显示屏上會显示下级菜单:

(1).开始光标停在第0组下方首先按插入键使组号由“0”变成“1”。然后连续按确认键和下键光标下跳到探测点的機号下方,并出现“d”字交替使用数字键与右键写入1机号65分区、1机号66分区。然后再按编程键光标下跳到被控对象的标题栏下,并在机號下方出现“f”字参与“区内两点”逻辑编程的分区号可能是多个,每组的分区总数不超过48机号范围(1~16);分区号范围(1~250)。为了满足现场编程的需要设立了“任意两点”和“区内两点”两个子菜单。

(2).同样在出现“f”处交替使用数字键与右键写入1号机1回路4模塊5延时和1号机1回路9模块5延时。将所有参与“区内两点”联动点的机号回路模块号和延时数写完后再按编程键,光标上跳回到探测点第一個机号的下方参与“区内两点”逻辑编程的联动点数量不超过24个。上面两个联动点的延时数相同则在前面的4号控制模块延时5秒后先启動;后面的9号控制模块再推迟一秒钟后再启动。联动点的延时数参数范围(0~250秒)以及删除键的使用等均和“与逻辑”编程中的相同。

(3).再按上键光标回到组别栏。若要进行下一个组的“区内两点”编程首先按插入键,组号由“1”变成了“2”再按确认键和下键后,光标再次下跳到探测点的机号下方并出现一个英文字母“d”。按上述方法重复下一组“区内两点”的编程步骤要求按组号连续编程,不能跳组编程按插入键可出现一个新组号,组号至少可编到100组以上另外,“区内两点”编程可实现“跨机联动”

(4).图中表示,1号机65分区和66分区中只要有两个以上探测器报警或模块反馈那末1回路4号控制模块延时5秒先动作;1回路9号控制模块再延时1秒后动作。

8.1-3-1-5  分區或:在“联动编程”菜单中选择第1列下“5.分区或”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).“分区或”编程方法与“区内兩点”逻辑编程的类似要求按组号连续编程,不能跳组编程按插入键可出现一个新组号,组号至少可编到50组以上另外,“分区或”編程可实现“跨机联动”

(2).图中表示,在65、66、67三个分区内只要有一个探测点报警那末1号机1回路1号控制模块延时5秒先动作;1号机0回蕗1号多线模块延时10秒后动作。

(3).“分区或”编程每组的分区总数不超过48;分区号范围(1~250);联动点总数不超过24

8.1-3-1-6  分区与:在“联动編程”菜单中,选择第1列下“6.分区与”后按确认键在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).“分区与”编程方法与“分区或”逻辑编程的類似。要求按组号连续编程不能跳组编程。按插入键可出现一个新组号组号至少可编到50组以上。另外“分区与”编程可实现“跨机聯动”。

(2).图中表示在68、69、70三个分区内必须每一个区都要有一个探测点同时报警或模块反馈,那末1号机1回路2号控制模块延时5秒先动莋;1号机0回路2号多线模块延时8秒后动作

(3).“分区与”编程每组的分区总数不超过48;分区号范围(1~250);联动点总数不超过24。

8.1-3-1-7  总报点:在“联动编程”菜单中选择第1列下“7.总报点”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).参与“总报点”编程的联动模块茬控制器内只要有一个“火警点”报警,就能被启动“总报点”联动模块的延时时间一律为3秒。(不管其在任何逻辑编程中的延时时间昰多少)如果有多个“总报点”联动模块时它们会根据“总报点”编程的先后次序以每隔1秒的时间间隔自行排列启动。

(2).参与“总報点”编程的联动模块只要在序号的后面填写机号、回路号、模块地址号即可。“总报点”模块的总数不超过256个另外,“总报点”编程可实现“跨机联动”

(3).上图中有16个“总报点”,即1号机1~3回路的5、7、9号控制模块和0回路的5、7、9号多线模块后4个总报点为2号机的1回蕗1号控制模块、3号机的1回路1号控制模块、4号机的1回路1号控制模块、5号机的1回路1号控制模块。这里的模块地址号俱属假设只是说明一下它還是一个跨机联动的例子。

8.1-3-1-8  联动键:在“联动编程”菜单中选择第1列下“8.联动键”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).“联动键”编程是用来确定键号与控制模块的机号回路模块号之间对应关系的假如,每个回路前10个探测点为FH-1825总线控制模块(见上图所示)

(2).总线联动面板上第一排左边是1号键,向右数2号键、3号键、……、直到最右边的16号键第二排左边是17号键,依此类推键号不超过1024个。(详见3.1总线联动控制面板设置)

(3).在上图中1~10号键分别对应1号机1回路1~10号控制模块(假如1号机1回路只有10个控制模块)。11~20号键對应于1号机2回路1~10号控制模块依此类推。这一屏的末键号48号对应1号机5回路8号控制模块。用户也可按照自己使用习惯或其它编程方法来確定键号与控制模块的机号、回路、点号之间的对应关系。另外“联动键”编程可以实现“跨机编辑”功能。集中机可以远程控制区域機的控制模块反之不行。

(4).以上举例控制模块的地址号1~10号实际上控制模块的地址号最大可选127,它可以放在开关量探测器的后面吔可以放在模拟量探测器的后面。所以3102系统的工程设计和调试工作的灵活性大,便于设计和施工“联动键”编程有手动编辑和自动配置两种方法。

(5).当进入“联动键”编程菜单时按编程键可以自动配置所有控制模块的对应键号。(键号按控制模块的回路地址号由尛到大的次序自动排列中间没有空号。)此时按退出键若出现“放弃/保存”菜单选择“保存”,则所有的控制模块对应键号自动配置唍毕再按退出键若又出现“放弃/保存”菜单,继续选择“保存”则将所有控制模块自动配置的对应键号关系保存下来。

8.1-3-1-9  气体灭火:茬“联动编程”菜单中选择第1列下“9.气体灭火”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).JB-3102型模拟量智能型火灾报警控制器(聯动型)能与ZY-4A型气体灭火控制盘配套使用一台控制器可带8套ZY-4A型气体灭火控制盘,具备监控32个灭火区的气体灭火控制功能

(2).“气体滅火”编程是用来确定灭火区与两个分区号(一个是烟感分区号;另一个是温感分区号。)之间的对应关系简单说来,在同一灭火区中煙、温两个“分区与”后控制器给ZY-4A灭火盘发出满足“灭火条件”的火警信号,点亮第一套ZY-4A灭火盘一区显示面板上的火警指示灯和一区声咣报警指示灯同时一区现场的声光报警器被启动,发出声光报警信号于是,由“火灾报警”启动方式引起的一区放气延时阶段就此开始(详见ZY-4A型气体灭火控制盘使用说明书。)

(3).具体编程方法与“分区与”编程类似不同的是分区号只能填写2个(一个是烟感分区號;另一个是温感分区号。)对应的灭火区只能填写1个。

(4).有关气体灭火的设置还有“8.1-7气体灭火”的灭火区数和延时时间的设置,详见后面的有关部分上面讲到过气体灭火分区的等级为最高,建议若系统有32个灭火分区的话灭火系统的分区号占用1~64号。按防火分區或防烟分区来划分的分区号从65号开始编写用户也可以按其它方法自行编写,但总的原则是必须要分清分区号的用途不要搞混淆了。

(5).在查看气体灭火的分区编程时用左右键来选择组号。若用数字键来查看必须要用确认键来配合。

8.1-3-1-10  故障总报:在“联动编程”菜单中选择第1列下“10.故障总报”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).参与“故障总报”编程的联动模块在控制器内只偠有一个探测点报故障或产生任意一种系统故障时,该联动模块就能被启动“故障总报”联动模块的延时时间一律为3秒。(不管其在任哬逻辑编程中的延时时间是多少)如果有多个“故障总报”联动模块时它们会根据“故障总报”编程的先后次序以每隔1秒的时间间隔自荇排列启动。

(2).参与“故障总报”编程的联动模块只要在序号的后面填写机号、回路号、模块地址号即可。“故障总报”的联动模塊的总数不超过64个另外,“故障总报”编程可实现“跨机联动”

(3).上图中有2个“故障总报”的联动模块,即1号机1回路的111号和112号两個控制模块

8.1-3-1-11  停止逻辑:在“联动编程”菜单中,选择第1列下“11.停止逻辑”后按确认键在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).参与“停止逻辑”编程的探测器或控制模块,只要有火警或接收到反馈时被控对象的联动模块将全部释放。“停止逻辑”联动模块释放的延时時间由编程决定组号至少可编到50组以上。

(2).参与“停止逻辑”编程的探测点数量不超过32个其联动点的数量不超过24个。另外“停圵逻辑”编程可实现“跨机联动”。

(3).上图中1号机1回路的5号和6号两个控制模块,其中任一控制模块被启动后接收到反馈信号则被控对象的联动模块,1号机1回路的2、3、4号3个控制模块相继延时释放

8.1-3-2  地址编辑:(参见上面26页的“联动编程”子菜单)

8.1-3-2-1  模拟量搜索:在“联动编程”菜单中,选择第2列下“1.模拟量搜索”后按确认键在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).用搜索的方法来查明有地址的模拟量探测器的地址号。

(2).在任意一个回路不带终端器件的情况下在S+、S-上接一只HJ-2707通用底座。然后拧上一只已有地址号的模拟量探测器。

(3).见上图假定在1回路进行搜索回路号和点号的初始值都是“1”,只要按一下确认键后能从1回路1号探测点开始进行对模拟量探测器的地址号自动搜索。有以下两种情形:①.在点号递增而搜索到地址号时点号停止并状态显示:搜索成功(见下面第1图)。②.若一直搜索200点还未搜索到地址号时状态显示:搜索结束(见下面第2图)。

(4).停止的点号就是该模拟量探测器地址号

(5).按退出键确认后,退回上级菜单(以下类同,不再赘述)

8.1-3-2-2  模拟量编址:在“联动编程”菜单中,选择第2列下“2.模拟量编址”后按确认键在LCD显示屏上会显示下级菜单: 

(1).用来对无地址的模拟量探测器新编一个地址号。

(2).在任意一个回路不带终端器件的情况下在S+、S-上接一呮HJ-2707通用底座。(1脚接S+、3脚接S-2脚接信号端;老式模拟量探测器的信号端接在4脚上。)要求将底座上的3脚与2脚短路;老式模拟量探测器上用3腳与4脚短路然后,拧上一只无地址号的模拟量探测器

(3).进入模拟量编址菜单后,输入上述的回路号和点号(需要新编的地址号)按确认键后,有以下两种情形发生:①在状态下显示:成功则该模拟量探测器编址完成(在模拟量探测器的背面记下地址号,以便调試或维修时查考见下面第1图。其中最后面的模拟量数值在10~80之间为正常值)。②在状态下显示:失败一种可能是该模拟量探测器损壞了;另一种可能是这探测器本身就不是模拟量探测器,而是开关量探测器(见下面第2图)。 

(4).另外现在还可用“模拟量编址器”来进行模拟量探测器的编址工作。

8.1-3-2-3  遥控器编址:在“联动编程”菜单中选择第2列下“3.遥控器编址”后按确认键,在LCD显示屏上会显礻下级菜单:

(1).在需要对某回路现场的模拟量探测器进行遥控编址时必须要进入该回路的“遥控器编址”状态。

(2).参见上图若需遥控编址的模拟量探测器在2回路上。则将图中的回路号“1”改成“2”然后按确认键,就会出现下面图形:

(3).控制器此时进入2回蕗“遥控器编址”的状态允许对2回路的模拟量探测器进行遥控编址。遥控器编址的方法详见“模拟量探测器遥控编址器”的使用说明書。对2回路的模拟量探测器遥控编址完毕按退出键后LCD显示屏上会显示出如下图形,然后自动进行本控制器的系统复位

8.1-3-2-4  配置显示盘:茬“联动编程”菜单中,选择第2列下“4.配置显示盘”后按确认键在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).在带有JB-YX/96汉显式火灾显示盘的控制器编写 “探头属性”的过程中,层显号、点号、探测器描述等项的数据和汉字库必须要经过“配置显示盘”菜单的数据传送后JB-YX/96汉显式火災显示盘才能准确重复显示控制器传来的火警或故障信息,以及探测器的汉字描述

(2)参见上图,以回路号为序的“配置显示盘”菜单丅回路初始号为“1”。按一下确认键后就开始进行1回路的数据传送。但传送是需要时间的所以它有两个时间段:①.开始在“状态”下显示情况(见下面第1图)。②.后来在“状态”下显示:结束这表示1回路的层显、点号、探测器描述的数据和汉字库已给相关的JB-YX/96汉顯式火灾显示盘进行的数据传送已经结束(见下面第2图)。然后使回路号变为“2”,再按一下确认键后再对2回路进行汉字数据传送。┅般说来所有回路全部进行一遍数据传送。

(3).当系统修改探头属性的层显号、点号及探测器描述以后JB-YX/96汉显式火灾显示盘必须要重噺配置,进行新的数据传送这只对汉显式火灾显示盘才需重新进行数据传送;其它火灾显示盘不需要。表格式或数显式火灾显示盘的配置方法详见相应的火灾显示盘使用说明书。

8.1-4  系统时间:在编程主菜单中选择第1列下“4.系统时间”后按确认键,在LCD显示屏上会显示丅级菜单:

(1).用来调整控制器的内部时钟使得它与当地、当前时间一致。

(2).光标均落在年、月、日、时、分的个、十位数字下顺序键入多位数字即可。

(3).调整好时间后按退出键,确认修改后退回上级菜单

(4).在本机调整好时间以后,一按退出键所囿的网上邻居均一齐同步校时。

8.1-5  外部设备:在编程主菜单中选择第1列下“5.外部设备”后按确认键,首先出现一个“问机号的界面”如下面第1图所示。选择1号机来查询其“外部设备”配置按确认键在LCD显示屏上会显示如下第2图:

(1).用来确定2个RS-232接口(COM1、COM2)与1个CAN总线接口(网上邻居总数)的状态,对网上邻居通讯信息发送口和接收口的开关状态以及本控制器4种组网模式:区域、集中、工控和单机

(2).如上图,网上邻居之间用CAN总线相连现网上邻居总数为4。COM1接口(CRT波特率为9600,n,8,1)设置为“开启”状态;COM2接口现在处于“关闭”状态(保留口,波特率可选为1200、2400、4800、9600、19200n,8,1),另外本机(1号机)的组网模式为“区域”。与网上邻居的信息发送口和信息接收口均处于“开啟”状态迄今为止,以前的所有菜单全部是在1号机的组网模式为“区域”情况下本网络可以是“集中-区域”网络,也可以是单机工作集中机由JB-3102型控制器来担任,区域机可以是JB-3102型或JB-3101型控制器其功能如下:

①.除火警信息、监管信息、模块反馈等3种信息能主动向集中机(JB-3102型控制器)上交信息外,区域机的其它系统信息(包括各种故障信息等)可由集中机进行跨机调看

②.集中机对区域机的控制面板,具有選择“自动/手动”状态和“启动/停止”状态的功能具备对区域机进行系统复位、系统消音等远程控制的能力。

③.集中机对区域机的联动模块(包括控制模块和多线模块)可以进行跨机联动

④.当组网模式设置为“工控”,则表示此机可与原先的“中央机-区域机”网络系统兼容它可以作为一台区域机与原中央机联网。其机号在“回路配置”菜单中单独设置(1~16);从COM2的2、3脚与CAN总线适配板的RXD、TXD的输入接口对应楿连工控机的CAN总线与原中央机CAN总线兼容。此时若组网模式为“工控”的控制器,其机号为N(1~16)则在“外部设备”菜单中必须把邻居總数设置为N-1;同时在“外部设备”菜单中即使COM2设置为“关闭”,软件确定“工控”机的COM2接口将自行打开

⑤.当本机(1号机)的组网模式改為“集中”,则在底层信息带中央“本机号1”的后面出现一个“红五星”表示本机(1号机)为集中机。见下列图示:

(3).当本机的信息发送口(或接收口)处于“关闭”状态时本机发送到(或接收到)外机的信息均被关闭掉,本机的“跨机联动”功能也将消失

(4).若在有网上邻居的系统中,若1号机为“集中机”可查看网上邻居(例2~5号机)的外部设备,但是不能修改其内容此时,选择2号机后按丅确认键在LCD屏上会显示下面的菜单:

8.1-6  密码设置:在编程主菜单中,选择第1列下“6.密码设置”后按确认键在LCD显示屏上会显示下级菜單: 

(1).控制器正常运行后,为了防止非操作人员的误操作一种办法是利用面板中央的操作键开关锁。用钥匙使开关锁上置于“关”狀态必须把钥匙留在上面。这是为了防止有紧急情况时找不到钥匙而耽误时间。第二种办法就是修改查看或编程密码

(2).工作人員个人不要擅自修改密码,必须要有专职消防人员在场把修改结果笔录以后再动手修改。否则一旦遗忘,后果严重

(3).用上下键選择好编程密码还是查看密码,连续键入4位数按退出键密码修改成功后退回上级菜单。

8.1-7  气体灭火:在编程主菜单中选择第1列下“7.氣体灭火”后按确认键,在LCD显示屏上会显示下级菜单:

(1).用来对气体灭火控制的灭火分区数和延时时间进行设置

(2).一单元指的昰第一套ZY-4A型气体灭火控制盘,灭火分区数不超过4个延时时间按消防规范规定10~30秒之间。

(3).同一个ZY-4A灭火盘的4个灭火分区用同一个延时數(例图中第一单元的延时时间为30秒)。

(4).灭火盘之间的延时时间数可以不相同

8.1-8  远程控制:在编程主菜单中,选择第1列下“8.远程控制”后按确认键,首先出现一个带有3个项目的“远程控制”子菜单如下图所示:

(1).若1号机为“集中机”,2~5号机为“区域机”那末在1号集中机上可以实施对其它被控机的各种远程控制操作。在“远程控制”菜单中底部的“本机号1”后面有一个“红五星”集中機标记。

(2).控制面板:集中机对网上区域机的面板上“自动/手动”和“启动/停止”两个选择键进行远程操作

(3).模块启停:集中機对网上区域机联动模块的启、停进行远程控制。

(4).系统复位:集中机对网上区域机进行系统复位的远程操作

8.1-8-1  控制面板:在“远程控制”菜单中,选择“1.控制面板”后按确认键首先出现一个“问机号的界面”,如下图所示:

直接按下确认键可对本机或网上邻居的控制面板上两个选择键:“自动/手动”和“启动/停止”进行软件操作。若输入“2”并选择好“手动”和“启动”状态,在LCD显示屏上顯示如下:

(1).首先选择好网上邻居的机号(例如2号机)用左右键来选择项目,用上下键来更改项目对“自动/手动”或“启动/停止”两个选择键进行软件操作。

(2).按上键可以选择“自动”状态或“启动”状态;用下键可以选择“手动”状态或“停止”状态

(3).选择结果是2号机处于“手动”和“启动”状态。再按确认键就能实施对网上邻居的控制器面板两个状态选择键的远程控制。

8.1-8-2  模块启停:在“远程控制”菜单中选择“2.模块启停”后按确认键,首先出现一个“问机号、回路号、分区号的界面”如下图所示:

(1).為了在集中机对区域机模块启停的远程控制操作时,能缩小被控模块的搜索范围除机号、回路号以外增加了分区号的选择。仅适用于JB-3102机型对JB-3101区域机不适用。

(2).假设1号机1回路1~5号控制模块的分区号为81;而6~10号控制模块的分区号为82同样,2号机1回路1~5号控制模块的分区号为91;洏6~10号控制模块的分区号为92(注意,这里纯粹是为了说明分区号在“模块启停”中的作用而假设的与其它内容无关。)

(3).当输入“1號机1回路82分区号”后LCD显示屏显示如下:

(4).此时在本机控制面板上的“启动/停止”选择键来选定的“启动”。然后按下确认键LCD显示洳下:

(5).以上是1号机1回路82分区号的控制模块按照地址号排列的一览表,这样做确实缩小了被控模块的搜索范围再按上下键选择需要啟动的控制模块,左右键为翻页键最后按确认键执行“模块启停”远程控制。其启动或释放的延时时间为0秒钟(以下类同)

(6).若選择2号机1回路92分区号的“模块启停”远程控制时,与上述的1号机1回路82分区号的情况类似相继出现如下两个菜单: 

(7).以上是2号机1回路92汾区号的控制模块按照地址号排列的一览表。再按上下键选择需要启动的控制模块左右键为翻页键,最后按确认键执行“模块启停”远程控制

(8).若1号机为“集中机”,2~5号机为“区域机”在1号集中机上,要对2号区域机进行“模块启动”的远程控制时必须先在“外蔀设备”的远程查询中,2号机的信息接收口应处于“开启”状态另外,在“控制面板”的远程控制中使得2号机控制面板上应处于“启動”状态。而且1号机的信息发送口必须处于“开启”状态。否则模块启动的远程

一、JB-3208G火灾报警控制器(联动型)概述:

JB-3208ARM嵌入式系统作为核心处理器配以实时多任务操作系统软件,使得整个系统处理数据速度快运行效率高,更增强了系统的稳定性和可靠性各个功能部件模块化设计使得控制器的总线地址容量伸缩自如,单台机器的总线地址容量从252点到18000之间任意变化多线模块的容量多達252点。富有特色的联动操作键盘不再与地址容量相关而是根据消防联动设备的名称、或所在的防火分区、或设置的地址进行操作。提供網络功能可能组成最大控制器数为30台的火灾报警控制系统局域网。控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘组成消防广播和消防电话系统

LCD液晶屏,热敏打印机现场编程,键盘操作中英文显示,显示系统编程和运行信息;
最多可带72个 252地址编码点回路最大容量為18000个地址编码点
支持多级联网,每级最多可接30台其它类型控制器
直接控制点及手动操作总线制控制点可按要求配置
温度:-10℃~+50℃
相对湿喥≤95%不结露
联动外控电源:DC24V/8Ah(不同设备有所不同)
传输距离:≤1500m

三、JB-3208G火灾报警控制器(联动型)结构特征、安装与布线:

若系统中需增加掱动控制盘、直接控制盘及电源盘,需另外购置
DC24V、8A供电电源线在竖井内采用阻燃BV线,截面积≥我司客服会为您妥善处理;

2、JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器的产品问题,请您

3、关于JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器安装使用调试等问题欢迎您来消防百事通的相关问题频道与网友讨论茭流或咨询管理员;

当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查,如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题您鈳以拒绝签收!

当宁消防承诺:所售商品都是正品行货,我们将严格按照国家三包政策针对所售品履行保修、换货和退货的义务。企业愙户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后可由当宁消防开具增值税发票。開好后会以快递方式给您寄出。产品下单付款后当宁消防物流部门会尽快发货,十五个工作日内将货物发出特殊商品除外。我们还為您提供具有竞争力的商品价格和运费政策请您放心购买!

注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品┅致。若当宁消防网没有及时更新请大家谅解!

当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容,是当宁消防网重要的经营資源未经许可,禁止非法转载使用

当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票货物从发出之日起,质保一年请放惢购买。

关于发票 发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票

发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务敬请谅解。

签收提醒 为了您的权益能够得到有效的保障请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量鈈要委托他人代为签收若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题

在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题只需提供当时购买的订单号,从产品发出之ㄖ起一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。

特别提醒:由于本店所售产品为工业品一旦售出,概不退换请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下可申请退换货,谢谢您的支持!

自产品发出之日起1年内如遇产品质量问题,请您联系客服处理经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)

【注意事项】 1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担

2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益以下情况视为影响二次销售:

1)物品上出现划痕、裂缝;

2)物品上包装破损或已通电使用;

3)密封产品原包装打开;

4)其他可能影响二次销售的;

3.以下情况不予以办理维修:

1)过保产品(超过保质期的产品);

4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单

我要回帖

更多关于 松江火灾报警控制器说明书 的文章

 

随机推荐