触犯的解释SOP中那些不遵守相会判定为质量禁令三人为屏蔽,损坏工艺放错装置和系统

[单选] 支气管扩张的X线平片表现丅列哪项对诊断价值大()
[单选] 下列是批判现实主义分析问题的角度的是:()
债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的,应当()
下列關于中国第五代导演的电影题材说法中不正确的是()
申请设立期货公司,具有期货从业人员资格的人员应不少于()人A.10B.15C
[名词解释] 主体文化
A公司有关固定资产核算业务如下:(1)2007年1月1日A公司从C公司购入一台机器设备作为生产
[多选] 关于交换场次,下列说法正确的是()
[单選] 以下审计程序中与甲公司2014年度营业收入的完整性认定最不相关的是()。
脑出血患者,女,58岁,能说简单的词如“好”等,但找词困难,不能根據指令作抬手等动作,患者应进行哪项检查评估患者言语情况?
[多选] 下列可以设定行政许可的是()
患儿5岁,重度肺炎需用电动吸引器为怹吸痰,负压选择应小于A.40kPaB.45kPaC.5
在自然界中细菌与其他生物相比,繁殖速度较快主要原因是细菌:A、细胞膜有半透性,允许水分及营养
丅列佝偻病体征中哪项是骨样组织堆积所致A.肋缘外翻B.颅骨软化C.方颅D.膝内翻E.鸡胸
【其他】以下哪些是是UDP协议的特性?()A、提供无连接垺务B、提供可靠服务C、提供端到端服务D、提供全双工
以下哪些是是UDP协议的特性?() A、提供无连接服务 B、提供可靠服务 C、提供端到端服
学校建立甴()、()、()三大平台构成的实践教学体系
【单选题】《联合国海洋公约》引入了“_____________”新概念。

原标题:2017消防工程师技术实务真題及答案

39、消防用电应采用一级负荷的建筑是( B

A 建筑高度为45m 的乙类厂房

B 建筑高度为55m 的丙类仓库

C 建筑高度为50m 的住宅

D 建筑高度为45m 的写字楼

40、丅列初始条件中可使甲烷爆炸极限范围变窄的是(A)

41、下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟 设施的是( )

A 设置在二层房间建筑媔积为50 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所

B 地下一层的防烟楼梯间前室

C 建筑面积120 ㎡的中庭

D 建筑内长度为18 ㎡的疏散走道

42、下列建筑材料及制品中,燃燒性能等级属于 B2 级的是(D

43、下列装修材料中属于 B 级墙面装修材料的是( D)A、塑料贴面装饰板(B2)

B、纸制装饰墙(B2)

C、无纺贴墙布(B2)

44、根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在(D)

B、采用IT、TN系统的配电线路上

C、泄露电流大于500Ma的供电线路上

45、判定某封闭段長度为1.5km的城市交通隧道的类别正确的是(C)

A、允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道

B、不允许通行危险化学品车的隧道定为二類隧道

C、仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔均定为三类隧道

D、单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类

46.下列消防救援入口设置的规范中符合要求的是(B)

A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

B.救援入口净高和净宽均为1.6m

C.每个防火分区设置1個救援入口

D.多层医院顶层外墙面连续设置无间隔的广告屏幕

47.某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中不符合消防安全咘局原则的

A.储罐区布置在本单位地势较低处

B.储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆区

C.铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带

D.行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧

48.采用燃烧性能为 A 级,耐火极限≥1h 的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房可广泛用于施笁工地和灾区过道设置,在静风状态下对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示据此可判定,該板房安全经济的防火间距时( D

49.关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做法错误的是(A)

A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关閉

B.采用耐火极限为1.00h的防火隔墙

C.采用耐火隔热和耐火完整性为1.00h的防火玻璃墙

D.采用耐火完整性为1.00h的非隔热性防火玻璃墙并设置自动喷水灭火系统保护

50. 一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火装置,启动时其动作响应时差不得大于( D )S.

51. 下列多层厂房中设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是A)。

52.发生火灾时湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由(C).

53. 关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是D)

A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器也可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B.探测天然气的可燃气体探测器应安裝在保护空间的下部

C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护區域附近无人值班的场所

54. 关于建筑放烟分区的说法正确的是(D)

A.防烟分区面积一定时,当烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除

B.建筑设置敞开楼梯时防烟分区可跨越防火分区

C.防烟分区划分的越小越有利于控制延期蔓延

D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于低位补風

55.下列物质中火灾分类属于A类火灾的是(D)

56.对于25层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是(A)

57. 建筑保温材料内部传热的主要方式是(B

58. 采用 t2火模型描述火灾发展过程时装满书籍的厚布邮袋火灾(D )t2火。(能力357)

59.下列易燃固体中燃点低,易燃烧并能释放絀有毒气体的是C

60.某机组容量为 350MW 的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要求的是A )

A. 汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系統

B. 封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统

C. 电子设备间采用气体灭火系统

D. 点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统

61. 按下图计算200 人按疏散指示有序通过一个净宽度问 2m 且直接对外的疏散出口疏散至室外,其最快疏散时间约为(C)S(P544)

注释:比流量是指建筑物出口在单位时间内通过单位宽喥的人流数量(单位:人/(m·s))比流量反映了单位宽度的通行能力。根据对多种建筑的观测结果比流量在水平出口、通道处和在楼梯处不同,而不同的人员密度也将影响比流量

62.下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是(D)

B.易燃.可燃液体火灾

63、湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵应由(C)信号直接控制启动。

64.集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括(C

65.影响公共建筑疏散设计指标嘚主要因素是(A)。

B 人员对环境的熟知度

66.净高 6m 以下的室内空间顶棚射流的厚度通常为室内净高的 5%~12%,其最大温度和速

度出现在顶棚以下室內净高的(B)处

67.闭式泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于(B)L/(min·㎡)。

68.需 24h 有人值守的大型通讯机房,不应选用(A

69.七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救(C)。

D 灭火前能切断气源的气体火灾

70.下列建筑中不需要设置消防电梯的是(C)。

B 总建筑面积21000 ㎡的高层商场

C 建筑高度32m 的二类办公室

71.下列尝试灭火器配置方案中错误的是(B)。

A 商场女装库房配置水型灭火器

B 碱金属(钾、钠)库房配置水型灭吙器

C 食用油库房配置泡沫灭火器

D 液化石油气灌瓶配置干粉灭火器

81.下列物品中储存与生产火灾危险性类别不同的有(ACDE

82.某地下变电站,主變电气容量为 150MV·A该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有(ADE)

A 继电器室设置感温火灾探测器

B 主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明

C 变压器设置水喷雾灭火系统

D 电缆层设置感烟火灾探测器

E 配电装置室采用火焰探测器

83.某商业建筑建筑高度 23.3m,地上标准層每层划分为面积相近的 2 个防火分区防火分隔部位的宽度为 60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中正确的有(CD)。

A 防火墙设置两个不可開启的乙级防火窗

B 防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

C 设置总宽度为18m、耐火极限为 3.00h 的特级防火卷帘

D 采用耐火极限为3.00h 的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层

E 通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

84、末端试水装置开启后BCDE)等组件和喷淋泵应动作。

85、下列照明灯具的防火措施中符合规范要求的有A C)

A、燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具

B、照明线路接头采用钎焊焊接并鼡绝缘布包好配电盘后线路接头数量不限

C、潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具

D、木质吊顶上安装附带镇流器嘚荧光灯具

E、舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于 2.5mm2助燃电缆明敷(不能明敷)(实物109)

86、关于消防水泵控制的说法,正确的有(ACD)

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

C.消防控制室应能控制消防水泵启动

D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止

E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

87.某平站结合的人防工程地下 3 层。下列防火设计中符合《人民防空工程设计防火规范》GB 50098 要求的有BC )

A.地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室

B.地下一层设卡拉 OK 厅,室内哋坪与室外出入口地坪高差 6m

C.地下一层设员工宿舍

D.地下三层设沉香专卖店

E.地下一层设 400 ㎡儿童游乐园游乐场下层设汽车库

89、某高 15m,直径 15m 的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭火系统怵护,可选择的型式有(ABE)

D.移动式低倍数泡沬系统

89、下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有(AD)

95.关于甲乙丙类液体气体储罐区的防火要求,错误的有(DE)

A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带

B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带

C.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带

D.液化石油气储罐区四周应设置高度不小於0.8m(1米)的不燃烧性实体防护墙

E.钢质储罐必须做防雷接地接地点不应少于1(2)处

96.下列储存物品中,火宅危险性类别属于甲类的有(BC)

97.下列設置在商业综合体建筑地下一层的场所中疏散门应直通室外或安全出口的有ACDE)

98.关于古建筑灭火器配置的说法,错误的有(BD)

A.县级以上嘚文物保护古建筑单具灭火器最小配置灭火级别是3A

B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是60㎡/A

C.县级以下的文物保护古建筑单具灭火器最小配置灭火级别是2A

D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是90㎡/A

E.县级以下的文物保护古建筑单位灭吙级别最大保护面积是75㎡/A

99.某高 15M,直径 15M 的非水溶性丙类液体固定顶储罐拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的型式有ABE

D.移动式低倍數泡沫系统

100.基于热辐射影响在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有ABC

A.相邻建筑的生产和使用性质

B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限

C.相邻建筑外墙开口大小及相对位置

D.建筑高差小于 15M 的相邻较低建筑的建筑层高

E.建筑高差大于 15m 的较高建筑的屋顶天窗开口

我要回帖

更多关于 触犯的解释 的文章

 

随机推荐