寿力空压机机无法负载是什么原因

首先420v电压在三相电压范围之内壓缩机过流的原因有,阀堵压力过大压缩机负载重电流大,噪声也明显增加
先解释为什么过流。机械设备设计规范中机械负载满载应當是设备配置的额定功率的85%~90%所以如果出现额定电流及以上时均是机械负载大于设计的额定机械载荷。想办法减少机械载荷是唯一解决嘚办法比如:空气压缩机,减少出风量能有效降低载荷;水泵则是减少出水量能有效降低载荷载荷降低的结果,电动机运行电流减少你所说的电压高问题是这样的:设备电动机一旦选定,其参数是不变的是定数。那载荷不变电压升高电流减少,不会出现过流所鉯载荷是造成电机过流的主要因素,减少载荷才是主要手段

压缩机过流就是电机负载太大了,可能有很多原因造成我们可以通过以下幾个方面分析

1、用户电压异常造成压机大电流,你也检测到用户电压为420v可以检测一下用户是不是输出不稳定呢?

2、冷凝器脏堵造成散然鈈好压机电流过大同时也要价差阀度是不是已经堵塞,这样的话可以清洗或者是更换,

这个问题要看具体情况如在夏天压缩机电流夶,看看外机散热情况如正常看看氟压力情况,氟过多了压缩机电流可能就大如这也正常,压缩机坏的可能就大了如在冬天制热情況下压缩机电流大,多数都是氟过量了如氟也正常,内外机出风也正常剩下的就是压缩机的问题了。在多年的维修实践中由于系统堵引起的压缩机电流大的情况不多。当然如内外机供电部分接触不良也能引起压缩机电流大的问题,这比较好
对于三相电机,额定电壓380伏时工作最平稳如达到420伏就不对了。此时电机铁损升高同时电流升高,铜损也升高电机温升相应大幅度提高,严重威胁电机必須尽快停机,调节变压器调压分接头把电压降下来。

压缩机过流即是超负荷、过载,着重检查冷媒量、节流装置、冷凝器是否结垢或髒污!

首先要判断过流的原因第一测量压缩机电流是否在合理范围内,压缩机是否能够正常工作判断压缩机是否卡缸,启动容量是否茬正常值内

第二检测空调制冷剂是否充足,就是用氟压表测量压缩机制冷剂压力是否在正常值内

应该可以加装过电流来保护电机因长时間过电流有可能烧毁电机,达到保护电机的目的

过流就是电流大了,超过了额定电流应该找引起电流大的原因,与电压没有关系420v電压应该属于正常电压,还有点偏大一般380v就可以了,引起电流变大的原因有负荷太大,空压机应该检查进风口出风口,有没有异常还要检查电机,听听声音有没有异响摸一下电机温度是不是升高,如果电机轴承坏了或者缺油,也有可能引起电流变大

看过《压缩機过流怎么处理?用户电压有420v》的人还看了以下文章

这个故障现象符合过负荷保护现象因为只有过负荷保护电路才具有延时保护功能,也即反时限保护功能即过塔吊过负荷电流越大,开关跳闸的时间越短过负荷电流越小,开关跳闸的时间越长基于工作十几个小时才会跳,说明塔吊过负荷很轻微可分