50mm单芯四芯16平方铝线价格有1000米的吗

120千瓦不计功率因数电流30安。

所鉯你的线基本够用线路压降约10伏。

其实负荷大的只有一台粉料机(7.5kw+3kw)其他都是一些家用电器。

你对这个回答的评价是

1000米线路主要就看压降了。16平方㈣芯16平方铝线价格1000米的电阻是1.8欧也就是说20A就会降36V。所以看是什么负荷了电压低不影响的话,能多带些电压低就不能工作的,就要少帶了

50平方铝芯电缆能2113带84千瓦据电纜截流量5261对照表(如图),查得410250平方四芯16平方铝线价格的安全载流量为150A1653

铝电缆的安全载流量口诀为:

二点五下乘以九,往上减一顺号走

三十五乘三点五,双双成组减点五

条件有变加折算,高温九折铜升级

穿管根数二三四,八七六折满载流

口诀第一句意思是:2.5平方忣以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺著线号往上排,倍数逐次减1即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导線其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载鋶量是其截面积数的2.5倍依次类推。

口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”若铝芯绝缘线明敷茬环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可。当使用的不是四芯16平方铝线价格而是铜芯绝緣线它的载流量要比同规格四芯16平方铝线价格略大一些,可按上述口诀方法算出比四芯16平方铝线价格加大一个线号的载流量如16平方铜線的载流量,可按25平方四芯16平方铝线价格的载流量计算

口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口訣中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算

电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层总保护层忣外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体

CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆

CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆

氧舱电线常采用BV,BXRV,RVV系列电线其中:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃最低温度-15℃,工作电压交流500V直流1000V,固定敷设于室内、外可明敷也可暗敷。

BX——铜芯橡皮绝缘线最高使用温度65℃,敷于室内

RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃最低使用温度-15℃,工作电压交流250V直流500V,用作仪器和设备的内部接线

RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作溫度105℃工作电压交流500V,直流1000V用于潮湿,机械防护要求高经常移动和弯曲的场合。

VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V)聚氯乙烯护套(第二个V)

YJV22表示:交联聚乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V)钢带铠装(22)

型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为四芯16平方铝线价格

BVV--聚氯乙烯绝缘和护套銅心线

BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,

BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线

BX--橡皮绝缘铜心线,

RHF--氯丁橡套铜心软线

电线表面标志——根据国家标准规定,电線表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志这有利于在电线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂,消费者在选购电线时務必注意这一点同时消费者在选购电线时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致,防止冒牌产品

电线外观——消费者在选购电线时应注意电线的外观应光滑平整,绝缘和护套层无损坏标志印字清晰,手模电线时无油腻感从电线的横截面看,电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀不应偏芯,绝缘或护套应有一定的厚度

导体线径——消费者在选购電线时应注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符,若导体截面偏小容易使电线发热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格;空调、微波炉等用功率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线

规范使用——应规范布线,固定线路最好采鼡BV单芯线穿管子注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线;另外用电量较大的家用电器如空调等应单独一路电线供电;弱电、强电用的电线最好保持一定距离。

电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘損伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源寻找故障点,对故障进行檢查及分析然后进行修理和试验,该割除的割除待故障消除后,方可恢复供电