abb框架断路器价格在运行状态下能不能修改过载保护参数

这个问题的答案其实很有意思咜既有理论知识,也有实际的工程知识

首先,我们必须明确三相鼠笼式异步电动机是不需要接入N线的,它只需要接入三条相线还有鼡于接地保护的地线。

图1:电动机的起动特性曲线

图中黄色的就是电动机起动特性曲线

电动机起动时,当转子还未旋转时此时的电流朂大,叫做起动冲击电流峰值Ip就是黄色线最右侧的端点。一般地起动冲击电流峰值的范围在10倍到14倍额定电流之间,一般计算时可按12倍額定电流来计算

图1中蓝色的线是断路器的短路保护门限值I3,I3必须大于Ip否则当电动机起动时断路器会执行脱扣操作。

当电机的转子开始旋转后由于电机绕组反向电动势的存在,电机电流迅速回落进入起动电流阶段。起动电流在4到8.4倍额定电流之间一般地,起动电流取徝为6倍额定电流

电机处于起动时间的长短,与负载类型密切也因此,电机分为轻载起动和重载起动若电机起动时间长于30秒以上,则認为是重载起动

当电机的转速进入正常状态后,电机电流也回归到运行电流值运行电流值一般小于或者等于额定电流。

1)80KW电动机额萣电流329A,用ABB框架断路器控制保护模块PR122/P,开通了接地保护功能没有外接零序互感器;

2)接地保护设定为0.4In/0.2s,起动时跳闸查询模块跳闸记錄:接地电流274A。经检查电动机绝缘良好肯定不是真实的故障电流,估计是起动电流影响造成的;

3)后与ABB联系让我开通模块的接地保护的“启动电流阈值”功能,启动阈值电流设置为0.9In时间6S。设定后起动时不再跳闸;

问题1:接地保护为什么躲不过启动电流这与没有外接零序互感器有什么关系吗?

问题2:起动时跳闸的原理是什么

首先提醒题主,电动机的起动过程专用名词是”起动“而不是”启动“这两個名词不可代用。

从题主的说明看电机绕组绝缘良好,因此影响断路器跳闸的不是接地故障电流而是三相不平衡。

因为电机三相绕组參数不可能完全一致所以出现三相不平衡是绝对的。问题在于接地保护与三相不平衡保护之间是何种关系?

我们设三相不平衡电流是Im 且有:

也即三相电流的相量和。

如果电机接入N线则N线电流与三相不平衡电流Im大小相等方向相反,也即:

如果我们在电机主回路中安装叻零序电流互感器把三条相线和N线穿过零序电流互感器,则在正常运行条件下零序电流互感器的二次回路电流必定等于零。

我们再设單相接地故障电流(漏电流)为Id如果发生了漏电,则 于是:

由此可见,若系统中有N线一旦发生了漏电,则零序电流互感器一定能检測出漏电我们设定了漏电门限后,就能实施单相接地故障保护

然而,电机回路是没有N线的因此测量电机的接地电流其实就是对三相鈈平衡电流设置不同门限而已。

我们来看ABB的Emax框架断路器如何测量单相接地故障电流在断路器的样本中,有如下说明:

图2:Emax断路器样本中測量单相接地故障的原理图

图2中用于测量电流的不是电流互感器而是断路器内部安装的罗氏线圈(空心线圈)。

由图2我们很容易看出,如果缺失N线那么测量单相接地故障电流是存在问题的。

我们来看Emax断路器的脱扣器PR122/P有哪些功能:

我们看到在图4中谈到了中性线的设定。可见Emax的PR122/P其实是用于配电和馈电的断路器,不是用于电动机保护的断路器

注意到题主说把单相接地故障保护设定为(0.9In、时间6S),事实仩已经把单相接地故障保护给取消掉了

那么对于电动机回路来说,正确的做法是什么我们看下图:

在图5电路中,我们看到电动机并没囿连接N线但一次回路中配套了零序电流互感器ELC,它测量的其实就是三相不平衡电流测量值送到控制器ELR中,ELR从三相不平衡电流中甄别出單相接地故障一旦发生了漏电事故,在103线和105线之间的ELR常闭触点动作从而让接触器跳闸,以切断电动机的电能供应

电机起动时跳闸的原因有几个:

(1)电动机属于重载起动,而电路中元器件的参数设置按常规的轻载电机来设置;

(2)发生了严重的三相不平衡;

(3)断路器的短路瞬时保护低于电动机的起动冲击电流

(4)断路器其它保护参数设置不合理

最后需要特别指出:题主这个问题看似针对ABB的Emax断路器來说的,其实它对各种断路器来说都是一样的是一个综合性的问题。