巨人通力电梯KDL默纳克空载主机调谐谐怎么做


· TA获得超过137万个赞

直到TRUN消失。調谐完成重复调谐3次,查看F1-06角度偏差在5度以内说明角度整定成功


· 超过30用户采纳过TA的回答

1) 现场供电和接线正常;

安全、门锁回路通(X25,X26,X27三个灯都亮)

2) 满足检修运行条件(换速、限位信号不动作)

电机额定功率 / 电压 / 电流 / 频率 /

1 电梯打成检修(主板X9指示灯灭,表明电梯进入檢修状态)

3 根据编码器类型设置 F1-00:

0:SIN/COS型编码器 ;1:UVW型编码器;2:增量型编码器3:Endat型编码器

4 设置F1-01~F1-05(请从主机铭牌上获取额定功率、额定電压、额定电流、 额定频率、额定转速五个参数。)

5 根据编码器铭牌标识设置:F1-12(编码器脉冲数通常为2048)

7 F1-11设置为1后,按“enter”键操作器會显示“TUNE”, 提示进入电机调谐状态一直按压检修上行/下行按钮。调谐完毕后变频器自动停止输出,曳引机停止转动此时请松开检修上行/下行按钮。

① 调谐完毕后主板上将学得的编码器角度显示3s;

② 多次调谐确认F1-06前后学出的误差值在±15度以内。

③ F1-08大多数是0或8多次調谐F1-08不变。(否则需调整输出相序)

8 F1-11设置为1后按“enter”键,若显示F1-12则表明进入调谐状态失败:

① 检查电梯是否在检修状态;

② 检查主板昰否显示故障,需要清除故障;

E20子码03调整输出相序重新调谐

n 电机调谐时:给定检修上 / 下命令,运行接触器吸合电机有励磁声音,3-5s 后菢闸接触器吸合,抱闸打开主机转 2-3 圈左右,自动停止不报故障 主板显示角度值。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

主要看看故障子代码不同的子碼含义不同,可能是接触器反馈点也可能是制动器检测点不过几台电梯同时出现同样的故障概率确实还低,或许部件质量不可靠也或許有人故意捣乱