8.11绝缘电阻多少兆欧正常是多少欧姆

在切断机床的电源断开断路器嘚状态下,确认电机的绝缘电阻使用,测量连接的动力线连接器、或主体部分端子箱内部的动力线 U-G, V-G, W-G 之间各自的绝缘电阻按照如下判定進行。

(对于31i-B系统系统自带有绝缘劣势监视功能,在此界面也可检测电机绝缘性能)

正在使用的高压:2500V绝缘电阻多少兆歐正常表;低压用500V绝缘电阻多少兆欧正常表,标准是大于1绝缘电阻多少兆欧正常/千伏,最低不低于0.5绝缘电阻多少兆欧正常.如400V,是大于0.5绝缘电阻多少兆欧正常.新进场的电缆,应该大于5绝缘电阻多少兆欧正常,否则安装好以后就会... 查看详情

个三相变压器变比是10KV/660、具体绝缘電阻是多少高压对地、高压对低压、低压对地,有知道的写一下我在这里谢谢了


电阻值规定(20℃),1000V以下的低压绕组用1000V摇表、500KV为3000MΩ新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和吸收比一般都要参照原来的记录判断。
电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表、63-220KV为800MΩ,这次虽然不合格:3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ,原来的记录偏低的,和原来的记录接近也可以投入运行
绝缘电阻多少兆欧正常级别具体数字不一定。

变压器绝缘电阻是多少:新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘 电压等级为1000V以上的高压绕组使用...

变压器的绝缘电阻是多少:电压等级为1000V以上的高压绕組使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。 电...

变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),:三相变压器一般只测量高压侧和低压侧相對地的绝缘电阻(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比绝...

10kv变压器绝缘电阻是多少?:运行规程不小于5M欧。出厂的时候建议不小于200~300M歐(这个值根据自己厂的工艺来定)

变压器对地绝缘电阻国家要求多大:新变压器要求2000绝缘电阻多少兆欧正常以上使用后变压器绝缘会有所降低,没有明确的数值。使用者可以隔一段时间测试一...

变压器绝缘电阻检测方法:网上的方法是正确的,因为在变压器内部,高压的三相和低压嘚三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地...

变压器测量绝缘电阻值有什么规定?:(1)变压器在停运后、投运前均应用V摇表测量线圈的绝緣电阻和吸收比测量时应尽可能...

怎样测量变压器的绝缘电阻?:  测量变压器绝缘电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V绝缘電阻多少兆欧正常表(俗称摇表)...

变压器绝缘电阻和直阻各是多少:绝缘2500绝缘电阻多少兆欧正常,直阻就不同了