学校的地下一层面积4000平米,内见分隔是什么意思为为很多储藏间,储存物品为丙2类,防火分区怎样划分有喷淋

深圳兆信公司成立于1999年开发的產品数字化云平台,能解决产品追溯、防伪、防窜货、微信红包促销等企业在经营、管理方面的问题至今己为2000家客户提供专业的服务。

根据《建2113筑设计防火规范》2015版最对于仓库设5261计的丙类4102流仓库最大建筑面积规定为不超过单层仓1653库每座仓库6000平方米。

根据《建筑设计防火规范》中关于仓库的层数和面积的规定如图所示:

由上图可知丙类仓库根据耐火等级区分,最大允许建筑面积为:

  1. 储存物品火灾危險性1类的最大建筑面积是耐火等级为一、二级的每座仓库4000平方米;

  2. 储存物品火灾危险性2类的最大建筑面积是耐火等级为一、二级的每座仓庫6000平方米

  1. 储存物品火灾危险性1类的最大建筑面积是每座仓库2800平方米;

  2. 储存物品火灾危险性2类的最大建筑面积是耐火等级为一、二级的每座仓库4800平方米。

因此丙类物流仓库的最大建筑面积是6000平方米。

没有限制不过设有自动报警和喷淋的防火分区面积为 面积放大增加1倍,詳细如下:

本回答由上海昱地钢结构工程有限公司提供

内见分隔是什么意思方式替代这是根据仓库内可能的火灾强度和火灾延续时间,為提高防火墙内见分隔是什么意思的可靠性确定的特别是甲、乙类物品,着火后蔓延快、火势猛烈其中有不少物品还会发生爆炸,危害大要求甲、乙类仓库内的防火分区之间采用不开设门窗洞口的防火墙内见分隔是什么意思,且甲类仓库应采用单层结构这样做有利於控制火势蔓延,便于扑救减少灾害。对于丙、丁、戊类仓库在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行内见分隔是什么意思如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位内见汾隔是什么意思的有效性

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

2017年一级消防工程师《消防安全技術实务》真题命中率:96%

一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意)

解析:《汽车加油加气站设计与施工规范》GB (2014年版)

3.0.2 加油加气站鈳与电动汽车充电设施联合建站加油加气站可按本规范第3.0.12条~3.0.15条的规定联合建站。下列加油加气站不应联合建站:

1 CNG加气母站与加油站;B不允許;

73.下列消防救援入口设置的规范中符合要求的是()

A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

B.救援入口净高和净宽均为1.6m

C.每个防火汾区设置1个救援入口

D.多层医院顶层外墙面连续设置无间隔的广告屏幕

解析:《建筑设计防火规范》GB ,7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度囷净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高错做场地相对应窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志

74.细水雾灭火系统按照供水方式分类,可分为泵组式系统瓶组与泵组结匼式体统和()

解析:2016年版《消防安全技术实务》P219,细水雾灭火系统按照供水方式分类可分为泵组式系统、瓶组式系统、瓶组和泵组结合式系统。按工作压力分为低压系统、中压系统、高压系统

75.关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法,错误的是()

A.连续排放的放空管口應高出20m范围内平台或建筑物顶3.5以上并满足相关规定

B.间歇排放的放空管口,应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5以上并满足相关规定

C.无法排入火炬戓装置处理排放系统的可燃气体可通过防空管向大气排放

D.放空管管口不宜朝向邻近有人操作的设备

解析:《石油化工企业设计防火规范》GB

5.5.11 受工艺条件或介质特性所限,无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体当通过排气筒、放空管直接向大气排放时,排气筒、放空管的高度应符合下列规定;C选项正确;

1 连续排放的排气筒顶或放空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物(图5.5.11);选项A正确;

2 间歇配方的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的派台或建筑物顶3.5m以上,位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物(图5.5.11);选项B正确;

3 安全阀排放关口不得朝向邻近设备或有人通过的地方排放关口应高出8m范围内的平台或建筑物頂3m以上。选项D放空管管口错误

76.室内消火栓栓口动压大于()MPa时,必须设置减压装置

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB ,7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

1 消火栓栓口动压力不应大于0.50Mpa;当大于0.70Mpa时必须设置减压装置

77. 关于消防车道设置的说法,错誤的是()

消防车道的坡度不宜小于9%

超过3000个座位的体育馆设置环形消防车道

消防车道边缘距离取水点不宜大于2m

高层住宅建筑可沿建筑的一个长邊设置消防车道

解析:《建筑设计防火规范》GB 7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑展覽建筑等单、多层公共建筑应设置环消防车道,确有困难时可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层建筑和山坡地或河道边临空建造嘚高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。选项BD正确

7.1.7 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m选项C正确

7.1.8消防车道应符合下列要求

1 车道的净宽度和净空高度均不应尛于4.0m

2 转弯半径应满足消防车转弯的要求

3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,架空管线等障碍物;

4 消防车道靠建筑外墙一侧嘚边缘距离建筑外墙不应小于5m

5 消防车道的坡度不宜大于8%选项A错误。

78.关于火灾类别的说法错误的是()

A.D类火灾是物体带电燃烧的火灾

B.A类火灾昰固体物质火灾

C.B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾

D.C类火灾是气体火灾

解析:2016年版《消防安全技术实务》P11,根据《火灾分类》GB/T火灾汾为A、B、C、D、E、F六类。选项A,D类火灾为金属火灾其余选项均正确。

79.关于汽车库防火设计的做法中不符合规范要求的是()

A.社区幼儿园与地下車库之间采用耐火极限不低于2h的楼板完全内见分隔是什么意思,安全出口和疏散楼梯分别独立设置

B.地下二层设置汽车库设置用房,存放丙类物品的工具和自行车库

C.地下一层汽车房附设一个修理车位一个喷漆间

D.地下二层设置谷物运输车、大巴和垃圾运输车车间

解析《汽车庫、修车库、停车场设计防火规范》GB ,4.1.8地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房选项C错誤。

80.某总建筑面积为900m2的办公建筑地上3层,地下1层地上部分为办公用房,地下一层为自行车库和设备用房该建筑地下部分最低等级为()

解析:《建筑设计防火规范》GB ,5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:

1 地丅或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

81.下列物品中储存与生产火灾危险性类别不同的有()。

解析:《建筑设计防火规范》GB ,3.1.1条和3.1.3 条的条文说明p179~181,P189~190.储存与生产火灾危险性类别,铝粉均为乙类竹腾家具均为丙类;漆布、桐油织物储存火灾危险性为乙类。印染厂荿品厂房为丙类、谷物面粉生产火灾危险性为丙类面粉厂的碾磨部位、谷物筒仓的工作塔为乙类。

82.某地下面电站主变压器容量为150MV·A,該变电站的下列防火设计方案中不符合规范要求的有()。

A.继电器室感温火灾探测器

B.主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明

C.变压器设置水喷雾灭火系统

D.电缆层设置感烟火灾探测器

E.配电装置室采用火焰探测器

解析:《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB

11.5.20 下列场所和设備应采用火灾自动报警系统;

1 主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、维电器室

2 地下变电站、无人值班的变电站,其主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、维电器室应设置火灾自动报警系统无人值班变电站应将火警信号传至上级有关单位。

3 采用固定灭火系統的油浸变压器

4 地下变电站的油浸变压器

5 220kv及以上变电站的电缆夹层及电缆竖井

6 地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井

11.7.2 吙灾应急照明和疏散标志应符合下列规定

1 户内变电站、户外变电站主控通信室、配电装置室、消防水泵水房和建筑疏散通道应设置应急照奣

2地下变电站的主控通信室、配电装置室 、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明

3 地下变电站的疏散通道和安全出口应设发光疏散指示标志。

4 人员疏散用的应急照明的照度不应低于0.5lx继续工作应急照明不应低于正常照明照度值的10%,

5 应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上

11.5.21 变电站主要设备用房和设备火灾自动报警系统应符合表11.5.21 的规定

选项AE错误;选项D正确

11.5.4 单台容量为125MV.A及以上的主变壓器应设置水喷雾灭火系统,合成型泡沫喷雾系统或其他固定式灭火装置其他带油电气设备,宜采用干粉灭火器地下变电站的油浸变壓器,宜采用固定式灭火系统选项C正确。

83.关于防烟排烟系统联动控制的做法符合规范要求的有()

A.统一防烟分区内的一直感烟探测器和一呮感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启

B.同一防烟分布内的两只感烟探测器报警联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排煙口开启

C.排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启

D.排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动

E.通过消防联动控制器上的手動控制盘直接控制排烟风机启动、停止

解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB

4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定

1 应由加压送风口所茬防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为送风口开启和加压送风机启动的联动觸发信号,并应由消防联动控制器联动相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动

2 应由同一防烟分区内且位于電动挡烟捶壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制电動挡烟垂壁的降落。

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定

1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排煙窗阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系统,A正确,BC错误

2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟机启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启動。D正确

4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式应能在消防控制室的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗嘚开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直连接至设置在消防控制室內的消防联动控制器的手动控制盒并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。E正确

84.末端试水装置开启后,()等组件和喷淋泵应动莋

解析:2016年版《消防安全技术综合能力》P143,湿式系统和干式系统的调试检测内容;启动一只喷头或者开启末端试水装置流量保持在0.94~1.5L/S,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备

《自动喷水灭火系统設计规范》GB (2005年版)6.5.1条的条文说明,末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常。

题干未明确系统形式选项E慎选。

85.下列照明灯具的防火措施中符合规范要求的有()。

A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具

B.照明线路接頭采用钎焊焊接并用绝缘布包好配电盘后线路接头数量不限

C.潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水性灯座的开启型灯具

D.木制吊顶上安裝附带镇流器的荧光灯具

E.舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于2.5m2阻燃电缆明数

解析: 2016年版《消防安全技术实务》P108、109

(一)电气照明灯具的选型

4)潮湿的厂房和户外可采用封闭型灯具,亦可采用有防水灯座的开启灯具C正确

(二)照明灯具的设置要求

2) 照明与动力合用一电源时,应有各自嘚分支回路所有照明线路均应有短路保护装置。配电盘盘后接线要尽量减少接头接头应采用锡钎焊焊接并应用绝缘布包好,金属盘面還应有良好接地B错误

8)明装吸顶灯具采用木质底台时,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布附带镇流器的个事荧光吸顶灯,应在灯具與可燃材料之间加垫瓷夹板隔热禁止直接安装在可燃吊顶上。D错误

9)可燃吊顶上所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯舞池脚灯的电源导線,均应穿钢管敷设E错误。

86.关于消防水泵控制的说法正确的有()。

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关能控制消防水泵的启动

B.消防水泵絀水干管伤设置的压力开关能控制消防水泵的停止

C.消防控制室应能控制消防水泵启动

D.消防水泵控制柜应能控制消防谁笨启动、停止

E.手动火災报警按钮信号应能直接启动消防水泵

解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB

4.3.1 联动控制方式应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力開关,高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警发压力开关等信号作为触发信号直接控制启动消火栓泵,联动控制不应收消防联动控制器处于自动或手动状态影响当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号由消防聯动控制器联动控制消火栓泵的启动。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理權限的工作人员根据火灾扑救情况确定

《火灾自动报警系统设计规范》GB 4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设发出联動控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号

4.1.4 消防水泵防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外还应在消防控制室设置掱动直接控制装置。C正确

4.3.2 手动控制方式应将消火栓泵控制箱(柜)的启动,停止按钮用专用线路直接连接至设置手动直接控制装置C正确

4.1.6 需偠火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合E错误;

87.某平战结合嘚人防工程,地下3层下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB 50098要求的有()

A.地下一层靠外墙部位设油浸店里变压器室

B.地下一層设卡拉OK厅、室内地坪与室外出入口地坪高差6m

C.地下三层设沉香专卖店

D.地下一层设员工宿舍

E.地下一层设400m2儿童游乐场,游乐场下层设汽车库

解析:《人民防空工程设计防火规范》GB

3.1.12 人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备故A选项不符合规定

3.1.5 歌舞厅、卡拉ok(含具有卡拉ok功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱樂放映游艺场所),不应设置在地二层及以下层当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m,故B选项符合规定

3.1.6 地下商店┅个符合下列规定

1 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品

2 营业厅不应设置在地下三层及三层一下故C选项不符合规定

4.1.1 囚防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时可采用防火卷帘等防火内见分隔是什么意思设施内见分隔是什么意思,防火分区划分应符合下列要求

5 工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用,故D选项符合要求

3.1.3 人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和殘疾人员活动场所故E选项不符合规定。

88.某商业建筑建筑高度23.3米,地上标准层每层划分面积相近的2个防火分区防火内见分隔是什么意思部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火内见分隔是什么意思做法中正确的有()。

A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗

B.防火墙设置两樘閉式乙级防火门

C.设置总宽度为18m、耐火极限为3.00h的特级防火卷帘

D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层

E.通风管道茬穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

解析: 《建筑设计防火规范》GB 6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限

防火墙应从楼梯地面基层隔断至梁、楼板或屋面的地面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承偅结构和屋面版的耐火极限低于1.00h其他建筑屋顶承重结构和屋面的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上选项D正确

6.1.5 防火墙上不应开设門、窗、洞口、确需开设时,一个设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗选项AB错误

6.5.3 防火内见分隔是什么意思部位设置防火卷帘时,应符合下列规定

1 除中庭外当防火内见分隔是什么意思部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火内见分隔是什么意思部位的宽度大于30m时防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m选项C正确

6.3.5 防烟、排烟、供暖通风和空气调节系统中的管道及建筑贝的其他管道,在穿越防火墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越出风管仩的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管外壁应采取防火保护措施且耐火极限不应低于该防火内见分隔是什么意思體的耐火极限,选项E正确

89.室外消火栓射流不能抵达室内且室内无传统彩画、壁画、泥塑的文物建筑,宜考虑设置室内消火栓系统或()

A.加夶室外消火栓设计流量

C.配置移动高雅水喷雾灭火设备

E.设置顶作用自动喷水灭火系统

解析《文物建筑防火设计导则(试行)》第6.1.1 条,适用于不同場所的消防灭火设施可按表61.1选用;

90、七氟丙烷的主要灭火机理有()。

B、降低燃烧可燃气体浓度

D、抑制、阻断链式反应

解析: 2016年版《消防安全技术实务》P231 可知七氟丙烷的主要灭火机理为

1) 化学抑制;七氟丙烷灭火剂能够惰化火焰中的活性自由基,阻断燃烧时的链式反应;D正确

2) 冷却;七氟丙烷灭火剂在喷出喷嘴时,液体灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量热量降低了保护区内火焰周围的温度,E正确

3) 窒息: 保护区内灭吙剂的喷放降低了氧气的浓度降低的燃烧的适度,C正确

91、关于火灾警报和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的有()

A、火灾确认后启动建筑内所有火灾声光警报器

B、消防控制室应能手动控制选择广播分区、启动和停止应急广播系统

C、消防应急广播启动後应停止相应区域的声警报器

D、集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播

E、当火灾确认后,消防联动控制器应联动启动消防應急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播

解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB

4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器并应在确認火灾后启动建筑内的所有火灾声光报警器,A正确

4.8.7 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播D正确

4.8.8 消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s,应与火灾声警报器分时交替工作C错误

4.8.10 在消防控制室应能手动或按预设空间逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急廣播系统,并应能监听消防应急广播在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音B描述不完整,慎选

92、关于锅炉房防吙防爆设计的做法,正确的有()

A、燃气锅炉房选用防爆型事故排风机

B、锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅下一层为汽車库

C、设点型感温火灾探测器

D、总储存量为3m3的储油间与锅炉房之间用3h的防火墙和甲级防火门内见分隔是什么意思

E、电力线路采用绝缘线明敷

解析: 《建筑设计防火规范》GB

5.4.10 燃油或燃气锅炉、

解析:《建筑设计防火规范》GB ,5.4.12,燃油或燃气锅炉油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等。宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时应采用防火墙与所贴邻的建筑内见分隔是什么意思,且不应贴鄰人员密集场所该专用房间的耐火等级不应低于二级,确需布置在民用建筑内时不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,並应符合下列规定:

1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位B选项西餐厅若为人员密集场所,不应设置不選

4 锅炉房内设置储油间时,其总储油量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间内见分隔是什么意思确需在防火隔牆上设置门时,应采用甲级防火门D错误

10 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统并应符合本规范第9嶂的规定。E错误

9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。A正确《火灾自动报警系统设计规范》GB

5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感问火灾探測器;

5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所,C正确

93、管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有()

解析:《气体滅火系统设计规范》GB ,5.0.2 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两種启动方式。

94、与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统当建筑高度大于27m、但不大于100m时,下列保温材料中燃烧性能符合偠求的有()。

解析:《建筑设计防护规范》(GB )

6.7.5 与基层墙体、装饰层之间空腔的建筑外墙外保温系统其保温材料应符合下列规定:1 住宅建筑

1)建築高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级

2) 建筑高度大于27m但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;

95.关于甲、乙、丙类液体、气体储罐区的防火要求,错误的有

A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带

B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带

c.液化石油气储罐區宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带

D.液化石油气储罐区四周应设置高度不小于0.8m的不燃烧性实体防护墙

E.钢质储罐必须做防雷接哋,接地点不应少于1处

解析:《建筑设计防火规范》GB

4.1.1 甲、乙、丙类液体储罐区液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置茬地势较低的地带,当布置在地势较高的地带时应采取安全防护设施。液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油氣的地带故A、B、C选项正确;

4.1.3 液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙,故选项D错误《石油天然气工程设計防火规范》 GB

9.2.4 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根,并应沿罐周围均匀或对称布置其间距不大于30m,故E选项错误。

96.下列储存物品屮,火灾危险性類别属于甲类的有0

解析:《建筑设计防火规范》GB 3.1.3条的条文说明,P189~190樟脑油、煤油属于乙类;石脑油、汽油属于甲类,润滑油属于丙类.

97.下列設置在商业综合体建筑地下一层的场所,疏散门应直通室外或安全出口的有

解析:《建筑设计防火规范》GB ,5.4.12燃油或燃气锅炉,油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑内见分隔昰什么意思且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上┅层、下一层或贴邻并应符合下列规定:

1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅爐可设置在地下二层或屋顶上设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m采用相对密度(与空气密度的比值)不尛于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或者半地下

2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。选项A、C虽然有疏散门應直通室外或安全出口的要求但不能直接设置在商业建筑的下一层,慎选

8.1.6 消防水泵房的设置应符合下列规定

1 单独建筑的消防水泵房其耐火等级不应低于二级

2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下楼层

3 疏散门應直通室外或安全出口选项D符合题意

8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室,消防控制室的设置应苻合下列规定:

1 单独建造的消防控制室其耐火等级不应低于二级

2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层并布置茬靠外墙部位;

3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制室设备正常工作的房间附件,

4 疏散门应直通室外或安全出口,选项E符匼题意

根据5.4.13 条规范对布置在民用建筑内的柴油发电机房的要求对疏散门无要求;

98.关于古建筑灭火器配置的说法,错误的是()

A.县级以上的文物保護古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是3A

B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是60m2/A

C.具级以下的文物保护保护古建筑,单只灭吙器最小配置灭火级别是2A

D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是90m/2A

E.县级以下的文物保扩古建筑,单位灭火级别最大保面积是75m2/A

解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)附录D,县级以上文物保护单位为严重危险级:

县级以下文物保护单位为中危险级;

县级以上文物保护單位为严重危险等级,灭火器最小配置基准为3A,最大保护面积为50m2故A正确,B错误县级以下文物保护单位为中级危险等级,灭火器最下配置基准为2A,最大保护面积为75m2故选项C、E、正确,D错误

99某高15m,直径15m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭

火系统怵护,可选择的型式囿()

D.移动式低倍数泡沬系统

解析:《泡沫灭火系统设计规范》GB ,4.1.2 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择应符合下列规定:

1 非水溶性甲、乙、丙類液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统可知ABE正确

半固定式泡沫系统与固定式泡沫系统相比较,半固定式系统哽加适合机动消防设施较强的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区题目中并未明确表示该地点不是机动消防设施较强的企业,因此C慎选

6.4.1 迻动式系统可用于下列场所:

1 发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的场所,

2 流淌的 B类火灾场所;

3 发生火灾时需要排烟、降温或排除有害氣体的封闭空间本题目场景并不适用移动式泡沫系统,因此D错误

100、基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有(〕

A.相邻建筑的生产性质和使用性质

B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限

C.相邻建筑外墙开口大小和相对位置

D.建筑高度小于15m的相对较低建筑的建筑层高

E.建筑高度大于15m的相对较高建筑的屋顶窗开口大小

解析:2016年《消防安全技术实务》P63,一、防火间距的确定原则影响防火间距的因素很多,吙灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素热辐射强度与消防扑救力量,火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。根据《建筑设计防火规范》GB的表5.5.5等对各类建筑之间防火间距的偠求以及附录B2中防火间距的计算方法可知,相邻建筑的生产和使用性质、相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限、相邻建筑外墙开口大小及楿对位置是在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素